Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

3x1.5 NYM подвод на розетки

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день!  
 Заказывали  работу  электрика, договорились  что  на розетки  все  будет  3х2.5  NYM , в итоге   непосредственно    к самим  розеткам  он подвел  3х1.5 

 Подскажите  допускается ли  использование  части провода   3х1.5 с подводом на розетки  , (  сантиметров  10-50 )   основной провод 3х2.5   

Вы договорились, ключевое слово

А так да, допускается при условии что автомат защищающий линию будет на 10А 

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Допускается.

Соединение между 2,5 и 1,5 выполнено каким образом? Обслуживание соединения и провода возможно?

И что самое интересное при правильном монтаже- автомат можно оставить на 16А!

1 час назад, GudMaster сказал:

Соединение между 2,5 и 1,5 выполнено каким образом?

Спорим - соплями. 

8 часов назад, Daniil4040 сказал:

в итоге   непосредственно    к самим  розеткам  он подвел  3х1.5 

А нафига так?

ИМХО я бы заставил переделывать.

В 31.01.2018 в 01:15, Sano сказал:

Вы договорились, ключевое слово

А так да, допускается при условии что автомат защищающий линию будет на 10А 

 На разетках стоит  16А   
  свет  10А    провод  3X1.5  Nym 

Да вот именно что  "мастер" такой..  договорились на одно а сделал  по своему ..   провод  и всего хватало   

    сказал что ничего "страшного" и типа  3х1.5  удобнее  подводить на розетку ..   

В 31.01.2018 в 09:12, torki сказал:

Спорим - соплями. 

А нафига так?

ИМХО я бы заставил переделывать.

  
 Соединено  ВАГОвскими  клемами , 
      не знаю какая серия,   красные соединители 

    
 

P80202-010031.jpg

В 31.01.2018 в 07:09, GudMaster сказал:

Допускается.

Соединение между 2,5 и 1,5 выполнено каким образом? Обслуживание соединения и провода возможно?

И что самое интересное при правильном монтаже- автомат можно оставить на 16А!

 Соеденено  ВАГОвскими  клемами     ( красные соединители )
 Обслуживание  наверно уже не возможно, так как  соединение   проводов  наш мастер  замазал   гипсом   в стене 


 

Screenshot_128.png

 Проблема еще   в том  что  наверно  у нас  УЗО  не правильно  работает 


 Вот  щас  30 минут назад, у меня замкнуло в розетке   тепловую  пушку , пошли искры  но   ни  автомат   ни  общий УЗО  не сработал  и не отключил  ничего 
 
До этого неделю назад, заплавился   строительный  вентилятор,  минут  20  я не мог понять откуда  идет запах паленого  пластика пока не дотронулся до вентиляторa,   опять  же  ни УЗО,  ни автомат не вырубилось  
 

Я в  электрике не разбираюсь но если  идут искры или  плавятся  провода вентилятора, наверно должен срабатывать УЗО и все отрубать ? 

 видимо наш ' мастер'  что то намудрил

узо и не должно срабатывать

а вот автомат наверное надо проверить

В 31.01.2018 в 02:15, Sano сказал:

А так да, допускается при условии что автомат защищающий линию будет на 10А 

Почему не на 6 А? Или даже 3 А ?

Провод однозначно заменить. Протянуть к розеткам 4 мм2. Лучше даже 6 мм. Да чоуш мелочиться, сразу СИП16 тянуть.

5 часов назад, Daniil4040 сказал:

замкнуло в розетке   тепловую  пушку

Мощность какая у неё?

Заискрило в процессе работы или при вытаскивании вилки из розетки под нагрузкой?

Вилки-розетки в каком состоянии - старые/новые, состояние губок на розетках, контактов (подтянуты или нет)?

Фото автоматов в щитке.

7 часов назад, Daniil4040 сказал:

 Проблема еще   в том  что  наверно  у нас  УЗО  не правильно  работает 

Для начала ткните кнопочку ТЕСТ на самом УЗО - может, оно и неисправно. 

Если отработает, то сымитируйте утечку (УЗО реагирует именно на утечку, а не на короткое замыкание) - замкните в розетке ноль и заземление. Можно замкнуть и фазу с землей, но это рискованней (если только в квартире больше никого нет и никто ни за что не схватится). УЗО должно отщелкнуться.  Если этого не произойдет, будем думать думы. 

5 часов назад, FugenFührer сказал:

Почему не на 6 А? Или даже 3 А ?

Можно и 6 и 2 , меньше можно, больше нельзя

5 часов назад, FugenFührer сказал:

Протянуть к розеткам 4 мм2. Лучше даже 6 мм

Сами бытовые  розетки не предназначены для такого сечения 

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Судя по виду распред коробки, розетки тоже через х.. присоедены. Для начала все привести в божеский вид, а затем уже думать, что за говно он в щиток напихал.

3 часа назад, Sano сказал:

Можно и 6 и 2 , меньше можно, больше нельзя

почему нельзя? аргументы , Серёга вот скажет а почему не 13А

Извините,@Daniil4040, вскипел!

Во-первых, "вы договорились" (с) Сано.

Во вторых, если ЭТО результат - Торки абсолютно прав - переделывать!

Даже себе я так не стал бы делать, а тем более за гонорар.

Тут, в конфе, точно есть фотографии качественного исполнения электрики. Чёрт, за спешкой не могу найти. Советую найти и сунуть фотку в нос тому электрику.

1 час назад, dimp сказал:

почему не 13А

Автомат на 13А возможно есть, но в широкой продаже другие номиналы

Поэтому нужно проще быть, есть 10 и 16, возьми на 10А и проводка будет защищена с запасом :)

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

2 минуты назад, dimp сказал:

Сань пока не буду спорить - ТУшный кабель ещё есть в продаже

По фото коробки выше тот который 2,5 тянет на 1,8 могу конечно ошибатся, но очень похоже.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.