Здравствуйте! Делаю ремонт и хочу попробовать собрать самостоятельно электрощиток. Можете подсказать правильно ли я нарисовал схему и выбрал комплектующие к щитку?

IMG_0576.JPG

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В принципе правильно, только зачем на плиту 32, если вводной на 25?) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Bagis сказал:

В принципе правильно, только зачем на плиту 32, если вводной на 25?) 

А я же могу увеличить вводной автомат допустим до 63А или надо как сейчас стоит в щитке от УК?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я не знаю можешь или нет, я исхожу из того что вижу на схеме)

Но если сможешь, то придётся менять (или сразу закладывать) рубильник и всё узошки. И это я ещё не помню на сколько расчитано узм...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, maratok1 сказал:

я же могу увеличить

Так просто не можешь, это нужно согласовывать с энергоснабжающей организацией. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часа назад, Bagis сказал:

В принципе правильно, только зачем на плиту 32, если вводной на 25?) 

Правильно ли я понял, что автоматы должны быть меньше по номиналу, чем вводной автомат? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

наверное правильно:) иначе какой смысл ставить много автоматов ? по идее при коротком замыкании (или перегрузе) первым должен сработать самый последний автомат от вводного (это без умных слов про селективность и избирательность):D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, dimp сказал:

по идее при коротком замыкании (или перегрузе) первым должен сработать самый последний автомат от вводного

А по факту при КЗ срабатывает и последний, и вводной :(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, maratok1 сказал:

чем вводной автомат? 

По сути вводный автомат скорее выступает в роли рубильника, чем автомата защиты.

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, KGB сказал:

выступает в роли рубильника

и в роли ограничителя выделенной мощности.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 минуты назад, Evgenik сказал:

и в роли ограничителя выделенной мощности.

Получается что рубильник я могу ставить равный номиналы вводного автомата в щитке этажа? А узо правильно рассчитывать сумма номиналов автомата не должна превышать номинала узо? А то на разных схемах по разному и не могу понять точно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, maratok1 сказал:

сумма номиналов автомата не должна превышать номинала узо

УЗО лучше брать на ступеньку выше чем сумма автоматов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

35 минут назад, Дмитрий 78 сказал:

УЗО лучше брать на ступеньку выше чем сумма автоматов

Не совсем корректно выразился. А если после него десяток автоматов на 16А? В таком случае будет достаточно на ступень больше вводного.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, пожалуй.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 09.06.2018 в 14:20, Manul сказал:

А по факту при КЗ срабатывает и последний, и вводной :(

это при близко расположенной подстанции - токи кз очень большие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 79 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.