5 часов назад, Looking сказал:

в моем случае линии проложены не кабелем, а отдельными проводами ПВ-1

...

Насколько это критично?

Это не критично. Один из способов прокладки. Есть свои плюсы и свои минусы.

Гофра и т.п. в вашем случае (так же как наружная оболочка в случае с кабелем) даёт механическую защиту и оговоренный противопожарный эффект (нг - самозатухание).

4 часа назад, SB3 сказал:

ПуГВнг(В)- LS

Чего так мелко? Даёшь ВВГнг(А)-FRLSLTx ! :D

LS-ки в квартире не обязательны (тем более если замурованы в стены).

Вот в детских и общественных учреждениях - да.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bagayama  тему-то читали?) ЧТо там про одиночную прокладку, может поясните со ссылками на НТД

У автора мало того, что в гофре, так ещё в лпастик. трубах). 

Что где прокладывать http://docs.cntd.ru/doc...t/1200101754 вам в помощь, табл. 2, можете что-то по ней пояснить?)

И по поводу ввода в щиток расскажите, перед которым стопудово придется считаться " с учетом объема горючей нагрузки кабелей")

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, SB3 сказал:

мало того, что в гофре, так ещё в лпастик. трубах)

Пластик бывает разный. ПНД - нет, а ПВХ с гасящими добавками - да.

10 минут назад, SB3 сказал:

табл. 2, можете что-то по ней пояснить?)

Ты разработчик  ГОСТа из "Всероссийского научно-исследовательского института стандартизации и сертификации в машиностроении", что способен квалифицировано давать комментарии на него?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bagayama ну раз ты не способен прокомментировать, то не надо советовать оставить то, что и так плохо или сделать ещё хуже).

Требования предъявляются к  кабелям в данном случае, без учета в какие трубы они засунуты).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А я вообще проблемы не понимаю. Нормальный такой провод, медный, цветастый. Если сечение выбрано правильно (или с запасом) я бы вообще не заморачивался.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, SB3 сказал:

по поводу ввода в щиток расскажите, перед которым стопудово придется считаться " с учетом объема горючей нагрузки кабелей") 

Апломба у вас, молодой человек....  :down:

Почитай хотя бы что сам цитируешь: "Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм". В свету! Заполни промежутки между жилами нг материалом - нет групповой прокладки. Это что касается ввода в щиток.

Прокладка в трубе: да, минимум три жилы даёт групповую прокладку. Но в ПУЭ такие случаи оговорены для прокладки в нг трубах с уплотнением вводов в распред коробки. Если в лоб трактовать упомянутый новый ГОСТ, ПВ в зданиях с нахождением людей вообще запрещён, даже как расшивка щита (расстояние между жилами подсоединённых к соседним модульным автоматам 2см). Загляни в свой квартирный щит. Что будем делать?

И кстати, не смущает фраза "Преимущественные области применения кабельных изделий..."? Т.е. как бы можно и по-другому.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, bagayama сказал:

Даёшь ВВГнг(А)-FRLSLTx ! :D

FR конечно перебор, но его никто и не предлагает, это уже гипербола :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, bagayama сказал:

LS-ки в квартире не обязательны (тем более если замурованы в стены).

 Вот в детских и общественных учреждениях - да.

в данном аспекте интересы индивидуума и общества, а вернее даже его чиновников диаметрально противоположны. для чиновников трагедия лишь гибель в детских и общественных учреждениях, вернее не трагедия, а проблема для них лично, а гибель в квартире для них так, отчасти даже продвижение в решении жилищного вопроса. для индивидуума же наоборот - главная трагедия собственная гибель и своих близких, и утрата своего имущества, а в общественных местах, когда его лично не касается, конечно ничего хорошего, но он это проще переносит, чем когда у него лично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пока не понял проблемы. Кабель медный, сечение соответствует, УЗО не выбивает. Где проблема?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, bagayama сказал:

Апломба у вас, молодой человек....  :down:

Почитай хотя бы что сам цитируешь: "Одиночный кабель или ряд кабелей, расстояние по воздуху в свету от которых до ближайшего кабеля превышает 300 мм". В свету! Заполни промежутки между жилами нг материалом - нет групповой прокладки. Это что касается ввода в щиток.

Прокладка в трубе: да, минимум три жилы даёт групповую прокладку. Но в ПУЭ такие случаи оговорены для прокладки в нг трубах с уплотнением вводов в распред коробки. Если в лоб трактовать упомянутый новый ГОСТ, ПВ в зданиях с нахождением людей вообще запрещён, даже как расшивка щита (расстояние между жилами подсоединённых к соседним модульным автоматам 2см). Загляни в свой квартирный щит. Что будем делать?

И кстати, не смущает фраза "Преимущественные области применения кабельных изделий..."? Т.е. как бы можно и по-другому.

1. За собой следите.

2 Кабели! Не провода))). Много видели кто промежутки между кабелями перед щитом огнестойким герметиком заполняет?) Может фотки есть?)))

3. По щиту -читайте Харечко, что там и где в терминах).+ Провода применяются для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков, внутренних электроустановок на номинальное переменное напряжение до 450/750 В включительно номинальной частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Понятно теперь ,что ПуВ и пр. в щитах делает?)

4 Не занимайтесь словоблудием. а обоснуйте как в случае автора прокладку ПуВ в соответствии с каким-либо ГОСТом и дайте определение одиночная это прокладка или групповая - три провода в одной трубе 20мм наверное). По существу темы-то в состоянии сказать что-либо?)

@Дмитрий 78 проблемы выше обозначены. включая меньший срок службы проводов по сравнению с кабелем.

Проблемы нет в целом никакой  - или автор меняет всё на кабели+нормальный щиток), или оставляет как есть, "как у всех".

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, SB3 сказал:

Проблемы нет в целом никакой 

Я про это и говорю. Хочется жить зная, что у тебя все новое и правильное - меняй. Хочется сэкономить на кабеле и работе - не меняй. Если проблем во время стадии производства сырых работ не создает, то скорее всего и в будущем не создаст и прослужит долгие годы. Проблема ПВ-1 продернутого по кабель-каналу вмурованному в конструкции состоит в возможном повреждении изоляции при продергивании. Во время стади сырых работ эта проблема обычно всплывает и устраняется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Дмитрий 78  консенсус))), у автора вся инфа есть). Ему просто надо решить делать или не делать, оставив "на авось".

Плюс интересно проверял ли автор наличие 230В везде на выходах, плюс ко всему могут и из кусков собрать такую "проводку",

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Дмитрий 78 сказал:

Кабель медный, сечение соответствует,

не кабель, провод. про сечение пока не скажу, микрометра нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

нашел маркировку на синем проводе, если верно вижу, но могу и ошибаться - код завода К151 (см фото). тогда это Дмитровкабель http://electrobel.by/Ma...Zavodov.aspx  а может и не 151 - плохо видно.

http://s1.radikale.ru/u...40e-full.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

10 часов назад, SB3 сказал:

 .......Ему просто надо решить делать или не делать, оставив "на авось".

......... плюс ко всему могут и из кусков собрать такую "проводку",

Вот я валяюсь- что значит на авось? в чем ты (ко мне тоже лучше на ты) видишь криминал???

а что кабель кусками не бывает? и всем в новых квартирах лучше это всегда проверять? или оставить "на авось":D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

О чём ваш пост :laugh:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 часа назад, SB3 сказал:

для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков,

... Понятно теперь ,что ПуВ и пр. в щитах делает?)

При чём здесь станки? Я спросил про твой квартирный/этажный щиток. Чем там сделаны перемычки?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А проблема не в кабеле. Проблемы в головах. Сейчас расшифрую.

Если кабель достаточного сечения, если его изоляция изолирует и не течёт, то нахрена заморачиваться и тратить бабло на замену? Току совершенно до лампочки через что течь - через круглое, квадратное или многожильное.

Другое дело, есть опыт, навык, знания. Если чего-то из перечисленного не хватает - возникают опасения, сомнения, которые не возникают только у придурков.  Это уже не закон Ома, а законы Бехтерева или какого-нибудь Фрейда.

Посему, @Looking , проверь проводку приборами и если всё в порядке не заморачивайся. Они, приборы, как раз и дают нам ту самую уверенность, которой иногда не хватает.

Но мне экспрессии обсуждателей непонятны!  Чего вы так нервничаете, обзываетесь, валяетесь без особого повода?

14 часа назад, Дмитрий 78 сказал:

Во время стадии сырых работ эта проблема обычно всплывает и устраняется.

Дим! Главное, чтоб "всплытие" обошлось без больших жертв.

Один чувак шпаклевал стенку. Вдруг орёт - "Ой! Меня током... " - ну, в смысле, его током ударило. Я тут же хватаю тестер и сую меж трубой отопления и шпателем. И вижу 220! А проводка на объекте не просто новейшая, а сделанная чуваком, с феноменальным чувством ответственности! Таких нонче почти не случается. Кстати, всё на пайке. Никаких Ваго! Вопрос - откуда? С другой стороны стенки, в общем коридоре оказалась заброшенная алюминиевая проводка для освещения. Не то что лампочек, патронов не было. И как раз рядом с этим местом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, steamroller сказал:

Посему, @Looking , проверь проводку приборами и если всё в порядке не заморачивайся. Они, приборы, как раз и дают нам ту самую уверенность, которой иногда не хватает.

спасибо за информативный и конструктивный ответ! сколько "в среднем по больнице" могут стоить услуги адекватного спеца с приборами в Мск? в моем случае речь об однушке 33 кв.м. не получится ли, что в подобных "наносмасштабах" дешевле заменить всю проводку на кабель, чем озадачивать приездом вооруженного приборами спеца? не есть ли это стрельба из пушки по воробьям?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, bagayama сказал:

При чём здесь станки? Я спросил про твой квартирный/этажный щиток. Чем там сделаны перемычки?

Ты понимаешь что тут написано или в каком состоянии ты пишешь? Щиток - не электроустановка. Выше я цитировал производителя где и для чего используются ПуВ и т.п., выделили жирным шрифтом. Что не ясно в этом моем ответе?)

@Looking так спросите у того товарища, который может приехать, сколько это стоит. Можно не только переделать, а добавить что-то и сделать как хочется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.