Всех приветствую, делал ремонт 8 лет назад, зашил в нишу провода которые идут на стиралку и на мебельные светильники. От автомата довел кабель до круглой распределительной коробочки, там соединил клеммами Wago провода на стиралку и провода на выключатель, далее на мебельные светильники...(на фото думаю все будет ясно) Надеялся, что проблем не будет, но нет 8 лет спустя, конец. Сегодня во время стирки автоматы вырубало, услышал звук в ниши, вскрыл. Ваговские клеммы все оплавились, на каком-то форуме спрашивал насколько это будет нормально, так развести провода, люди отвечали, что в пределах разумного. Вот теперь решил спросить на этом форуме, что я не так сделал? Если на скрутку посадить Слышал, что лучше конечно не пользоваться такими клеммами, но даже в новых строящихся домах вижу как электрики разводят ими провода. Повторюсь, посоветуйте, как сделать это все по человечески?

z_bd4f0d41.thumb.jpg.469d783b1ee4442e69ceac1d942cc001.jpgz_b021c4a0.thumb.jpg.4d3e8105d197c3a39c23f5cce8b55848.jpgz_51eafcd6.thumb.jpg.f26c5c20a11c020300b1fa11bbd49e10.jpg

 

 

Ничего на фото не понятно и сгоревший клеммник тоже не виден.

Что за кабель использовался? Что за автомат на линии? Какие ещё потребители на этой линии если есть? Какие конкретно клеммы ваго использовались?

36 минут назад, Bagis сказал:

Ничего на фото не понятно и сгоревший клеммник тоже не виден.

Что за кабель использовался? Что за автомат на линии? Какие ещё потребители на этой линии если есть? Какие конкретно клеммы ваго использовались?

ПВС 3х2.5 / автомат IEK c16 / потребителей больше нет / wago 773-324

Провод опресовывал в наконечники, чтобы в клемник посадить, сейчас под рукой нет ничего, чтобы схему нарисовать, попробую объяснить: был отдельный автомат С16 с проводом ПВС 3х2.5 туда посадил стиралку, далее в ниши захотел сделать свет мебельными светильниками и этот самый провод раскусил поставил коробочку которая на фото(обгоревшая) там клемниками развел так же провод на стиралку и на выключатель, который и пошел дальше на светильники.

IMG_5226.JPG

IMG_5228.JPG

Да уж, хрень какая-то (

Не лучший выбор кабеля, но, всё равно, такого быть не должно.

Кабель менять не собираетесь? А то его срок службы уже истек. Если нет такой возможности, то, как вариант, выкупить ваги и поставить винтовой клеммник. Можно ещё ваги с рычажком, они как раз под многожилку, но, что-то мне подсказывает, что их вы больше использовать не захотите)

Дак на скрутку самое лучшее, но понять не могу, они не держат стиралку? Это как так то?

Стоп, а есть срок службы? Просто этот кабель был давно уже, приходил электрик и кидал этот кабель на стиралку, сажая на отдельный автомат, было это лет 15 назад, а после я уже ремонт делал, но кабель не менял... но даже если истек срок годности, так почему клемы все прогорели? Я сейчас больше переживаю, что на скрутку все это бомбану, а это все опять поплавится? Что делать то? (

Хз почему погорело. Плохой контакт... Но я спецом сегодня на сайт ходил и читал про эти клеммы, написано что мягкий через наконечник тоже можно. Короче что-то не понятное, для меня так точно.

Что делать? По хорошему так заменить этот кабель на нум. Если это не вариант, то этот скрутить и или обжать наконечником подходящего диаметра, или просто облудить. 

Ну я так и думал) больше вопрос по вагам, у нас на работе свет через них сделан(WAGO 222), а вот в машинке я уже сомневаюсь. Стоит их пользовать?

Оп, вопрос сразу и отпал про клемы, залез на отзовик и почитал отзывы, особенно негативные, там даже с фото все показано и рассказано, плавятся. Не годятся для больших нагрузок, жаль, удобная штука?

интересно, а от стиралки до автомата кабель должен быть неразрывным, а то про духовой шкаф пишут именно неразрывным. то есть это 3.5 кВт примерно, но стиралка то наверное 2.5кВт может лучше туда ничего в разрыв и не сажать?

Кабель на стиралку лучше бы отдельный. Ну, и лучше не пвс а num, или ВВГ.

1 час назад, Кулариэль сказал:

интересно, а от стиралки до автомата кабель должен быть неразрывным, а то про духовой шкаф пишут именно неразрывным

Бред какой-то пишут. Духовки почти всегда идут с куском своего кабеля, но кусок недлинный и до щитка его не хватит) это плиты идут без кабеля, но там и нагрузки могут быть существенно больше 3.5.

1 час назад, Кулариэль сказал:

Не годятся для больших нагрузок, 

Как сказать, у меня лично и плита и духовка через ваги подключены ( уже почти 10 лет). Сейчас даже специально залез и посмотрел. Визуально всё норм.IMG_20190527_224305.thumb.jpg.acb49c485e711acce11df322cb7bb3e4.jpg

плясать надо от провода, какого сечения он там - есть у меня подозрение что тонкий

у меня уже 12 лет. завтра проверю коробки на духовку(3,5)  и чайник (3кВт) 

2 часа назад, Кулариэль сказал:

Стоп, а есть срок службы?

Срок службы есть у всего :)

 А конкретно у ПВС он очень невелик - лет 5 кажется. Конечно, бучуди использованным как стационарная проводка, а не провод удлиннителя, ему отмерено больше, но тем не менее. Я вообще удивлен, что никто на вас еще не ругался за то, что проводка у вас сделана именно проводом и именно этим :)

37 минут назад, Bagis сказал:

Духовки почти всегда идут с куском своего кабеля, но кусок недлинный и до щитка его не хватит

Духовку обычно в розетку втыкают. Причем как правило в обычную бытовую, на 16А которая. Вот варочные панели - они обычно гораздо мощнее и для них нужна либо мощная розетка, либо,  что еще лучше, прямое подключение кабеля от щитка к клеммам варочной. 

PS Серега, извини, не тот коммент процитировал:)

54 минуты назад, Bagis сказал:

Бред какой-то пишут.

А ты чему удивляешься? Нонче каждый пишущий считает, что.... 

Ты забыл, старик, - "чукча не читатель. Чукча - писатель."

21 час назад, Alice Tracy сказал:

Срок службы есть у всего :)

 А конкретно у ПВС он очень невелик - лет 5 кажется. Конечно, бучуди использованным как стационарная проводка, а не провод удлиннителя, ему отмерено больше, но тем не менее. Я вообще удивлен, что никто на вас еще не ругался за то, что проводка у вас сделана именно проводом и именно этим :)

Ну так это электрик делал, мне то зачем углубляться )

а на кухне всю разводку делал уже сам и NYMом, залезу посмотрю там тоже ваги стоят.

Только один раз видел сгоревшую вагу. Теперь вот второй раз услышал. Подозреваю что контакт был плохой.

В 27.05.2019 в 09:29, Кулариэль сказал:

Провод опресовывал в наконечники, чтобы в клемник посадить

Чем опрессовывали?

В 01.06.2019 в 21:03, bagayama сказал:

Чем опрессовывали?

да я уж и не помню, давно было,но точно помню что опрессовывал, скорее всего вот эти, они самые распространенные.

5-nakonechniki-nshvi-.jpg

Понятно что НШВИ, я спросил про инструмент. Специальной обжимкой или пассатижами обычными?

обычные пассатижи, неужели это может повлиять? у нас на работе и без наконечников многожилку в автомат ставят...

ВАГО плохо обжатую гильзу не допрессует. А автомате сильные винты стоят и толстые пластины. Автоматы, кстати, при плохой затяжке обгорают и плавятся.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.