  Добрый день.

 Планирую заменить электропроводку в хрущевке середины 60-х. "Земли" нет, ввод фазы и нейтрали из шахты через "орехи". Прошу оценить наполнение эл/щитка и правильность подбора автоматов и УЗО. Прорисовывать линию нейтрали не стал. Заранее сделаю и "землю", на случай, если дело до модернизации дома дойдет. На стиралку и водонагреватель рассматриваю одно УЗО, тк вероятность одновременной работы обоих потребителей достаточно мала. Конечная цель - сделать правильно и компактно - чтобы разметить в имеющейся нише.

image.thumb.png.4eaff9efa55e47398152d988b31ef120.png

При вводном автомате 25 А, УЗО на 40 избыточно, достаточно на 32. Второе УЗО я бы также ставил 32.

Подключать оба УЗО от стчетчика между собой паралельно, а не последовательно, как на схеме.

Это все будет на площадке или часть в квартире?

3 минуты назад, Manul сказал(а):

Это все будет на площадке или часть в квартире?

Это все в квартире - питание проходит по стояку, в стене, от которого вход в нишу в квартире..

УЗО 40/30, или планировалось 40/300?

На вводе обычно ставится с током утечки 300 или 100мА.

Нулевая шина после 40 УЗО не прорисована,или не продумана?

На духовку достаточно 16А. К ней все равно стандартная 16 А розетка предусмотрена.

5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

УЗО 40/30, или планировалось 40/300?

УЗО планировалось на 30мА.

5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

На вводе обычно ставится с током утечки 300 или 100мА.

  Я думал об этом - поставить противопожарное УЗО...Но, как я понимаю, это желательно, но не обязательно? С учетом того, что вся проводка меняется - стоит ли ставить противопожарник?

5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Нулевая шина после 40 УЗО не прорисована,или не продумана?

Просто не прорисована.

1 час назад, tumnin сказал(а):

поставить противопожарное УЗО...

Смысла нет. Запланированные 2 УЗО выполняют ту же функцию более успешно :)

17 часов назад, Manul сказал(а):

Второе УЗО я бы также ставил 32.

Дело в том, что УЗО на 32/0.01 не очень распространены. Насколько критично использовать запланированное 25/0.01?

54 минуты назад, tumnin сказал(а):

УЗО на 32/0.01 не очень распространены

Их вообще в природе нет. Во всяком разе, я не встречал.

54 минуты назад, tumnin сказал(а):

Насколько критично использовать запланированное 25/0.01?

Такие тоже среди нормальных брендов не встречаются.

Смысл? 32/30 мА оба УЗО.

1 час назад, tumnin сказал(а):

Насколько критично использовать запланированное 25/0.01?

Возможны ложные срабатывания, но не факт.

На два устройства лучше ставить 30мА УЗО.

  • 2 недели спустя...

@tumnin а проводку медную будете ставить?

В 06.08.2019 в 16:03, xyligan сказал(а):

@tumnin а проводку медную будете ставить?

Да, конечно, медь- проводку под замену.

А что, УЗО последовательно соединены? Разве так можно? Вроде нули с потребителей каждого УЗО на отдельную шину сажаются.

В 23.07.2019 в 09:42, Manul сказал(а):
В 23.07.2019 в 08:45, tumnin сказал(а):

Насколько критично использовать запланированное 25/0.01?

Такие тоже среди нормальных брендов не встречаются.

Шнайдер электрик сейчас наладил выпуск диффовSnimok_ekrana_2019-08-14_v_23_17_33.thumb.png.a697a7a74834b2835193d04748742ddf.png

9 часов назад, volkodav сказал(а):

А что, УЗО последовательно соединены? Разве так можно?

Да конечно можно, но не нужно)

Кстати, Манул сразу же поправил ТС-а)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.