Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Как предотвратить выбивание вводного автомата

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Привет всем!

Есть следующая проблема: стоит дом в садоводстве. Когда строился, проблем с эл.мощностью не было и мощности на все хватало. Потом садоводство разрослось и мощности на всех хватать не стало. Собрание постановило - мощность всем ограничить путем установки автоматов определенного номинала. Теперь в доме стоит только перегрузить слегка, допустим одновременным включением ПММ и СМ, как выбивает вводной автомат.

На ум приходит пока только реле контроля тока и реле приоритета.

Есть еще какие-нибудь идеи?

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

реле контроля тока

плюс БГУ с запуском от этого реле. Это если не хочется себя ограничивать.:)

Если ничего с вводным автоматом сделать нельзя,

7 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

реле приоритета

Вообще, озвучить бы номинал вводного автомата и примерные нагрузки...

18 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Не прокатит скорее всего. Местный электрик тоже поди не дурак :)

А как можно определить? .Если,к примеру, в корпус 16 а вставить "кишки" от 32 а.? Не может же электрик непрерывно проверять автоматы по всем участкам.Даже не знаю,а вообще можно технически провернуть такую операцию.?

поставить автомат от супер брендов - иэк , тдм и подобие, они очень часто срабатывают при перегрузе чуть ли не в 1,5-2 раза больше чем должны

3 часа назад, Рыбак сказал(а):

А как можно определить? .Если,к примеру, в корпус 16 а вставить "кишки" от 32 а.? Не может же электрик непрерывно проверять автоматы по всем участкам.Даже не знаю,а вообще можно технически провернуть такую операцию.?

Нагрузить и посмотреть, вышибет или нет.

57 минут назад, dimp сказал(а):

поставить автомат от супер брендов - иэк , тдм и подобие, они очень часто срабатывают при перегрузе чуть ли не в 1,5-2 раза больше чем должны

Ты серьезно? Надо как-нибудь проверить

В 17.12.2019 в 01:47, Дмитрий 78 сказал(а):

мощность всем ограничить путем установки автоматов определенного номинала

ну и какой номинал ВА у вас установили?

2 часа назад, dimp сказал(а):

поставить автомат от супер брендов - иэк , тдм и подобие, они очень часто срабатывают при перегрузе чуть ли не в 1,5-2 раза больше чем должны

глупости
все АВ на нашем рынке (Россия) соответствуют требованиям ГОСТ, поэтому ваше "очень часто" есть просто фраза из воздуха; так нельзя...
зы. иэк не особо люблю, но АВ у них очень даже приличные (я не о хоум серии), что нельзя сказать о тдм

До номинала только в феврале дело дойдет. Но это не важно. Дело не в номинале, его просто не хватает. Вопрос в том, какие есть варианты, кроме реле приоритета и реле контроля тока.

М.б. будем цитировать собеседника? Так ведь проще, кмк.

Кроме реле тока/приоритета (однофигственно) только криминал, если вы считаете, что номинал ВА нельзя увеличить официально

17 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

. Дело не в номинале, его просто не хватает.

У нас тоже самое.Но только по выходным.А меня все таки заинтересовал вопрос контроля установки автоматов.Не может же электрик ходить по дачам с (к примеру)дисковой пилой ,подключать и проверять.Выбьет-не выбьет.Или заставлять хозяев включать все подряд.(Утюги,кипятильники).Это уйма времени,да и пошлют где нибудь подальше. Наверняка половина дачников наплюют на решение собрания и поставят автоматы нужной им мощности.

1 час назад, Рыбак сказал(а):

Не может же электрик ходить по дачам с (к примеру)дисковой пилой ,подключать и проверять.Выбьет-не выбьет.

Электрик может вечерком, когда все уютно сидят у самовара телевизора, попивая чайок из электрочайника, пройтись с измерительными клещами на предмет потребляемой мощности.

31 минуту назад, Manul сказал(а):

Электрик может вечерком, когда все уютно сидят у самовара телевизора, попивая чайок из электрочайника, пройтись с измерительными клещами на предмет потребляемой мощности.

Это первый вариант.

Второй вариант - это контроль при замене. Что-то мне подсказывает, что вводной автомат у них опломбирован.

22 часа назад, ZooZoo сказал(а):

все АВ на нашем рынке (Россия) соответствуют требованиям ГОСТ

о как - уважаю грамотных людей, но ляпнув про ГОСТ вы что именно хотели сказать? что габариты у них должны быть одинаковые ? или что то ещё? давайте конкретику - какой из ГОСТов и что именно в нем вас так зацепило

3 часа назад, Manul сказал(а):

Электрик может вечерком, когда все уютно сидят у самовара телевизора, попивая чайок из электрочайника, пройтись с измерительными клещами на предмет потребляемой мощности.

как ты себе это представляешь? щиток опломбирован провода из него в гофре, вариант лезть на столб - не вариант:)

В 19.12.2019 в 22:17, Дмитрий 78 сказал(а):

Ты серьезно?

смотреть тесты надо иногда - ребята их много проводят, и видео очень часто выкладывают

я тоже пару лет назад озадачился - потестил, о чем и сообщил

3 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Второй вариант - это контроль при замене.

вы издеваетесь? мужики - как вы считаете сколько электрик должен получать что бы заниматься такой хернёй? на дачах в наших краях у электрика дачного зарплата 3-5 тыр в месяц

11 минуту назад, dimp сказал(а):

ляпнув про ГОСТ вы что именно хотели сказать? что габариты у них должны быть одинаковые ? или что то ещё? давайте конкретику - какой из ГОСТов и что именно в нем вас так зацепило

собственно, ничего я не ляпал :) и ничего частенько меня в ГОСТ-ах не цепляет, не особо и интересно, поскольку я не бумажный червь...
например, ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-12003), п. 8.6.1 - смотрим на время расцепления (не расцепления) при разных номиналах АВ и испытательных токах:AV.thumb.JPG.524e1d798103fec9a852f00cb55b10f5.JPG

23 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Вопрос в том, какие есть варианты, кроме реле приоритета и реле контроля тока.

Я придумал, но тебе не подойдёт) - генератор.

6 часов назад, dimp сказал(а):

сколько электрик должен получать что бы заниматься такой хернёй? на дачах в наших краях у электрика дачного зарплата 3-5 тыр в месяц

Ха, а какой смыс ему за эт деньги по ночам с клещами по участкам бегать? :)

5 часов назад, Bagis сказал(а):

Я придумал, но тебе не подойдёт) - генератор.

ОБ этом я тоже размышляю

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.