Добрый день.

Занимаюсь ремонтом своей квартиры квартиры (ну как занимаюсь, сую нос во все процессы).

Подошло время электрики в квартире. Набросал схему щитка с разделением по группам. Нужна оценка и комментарии.

Из мощных потребителей это 2 бойлера, 4 кондиционера, 1 варочная.

Пояснения. ДА-диф.автомат, 3 фазы, вводной 40А.

З.Ы. Все нарисовано в https://www.draw.io/ иконками из раздела Cabinets

Untitled Diagram (1).jpg

Зачем после 25А ДА простой 25А АВ?

Только для одной возможной нагрузки на линии, холодильника и слаботочки избыточно 16А, ставьте АВ несколько больше по мощности от максимального номинала нагрузки (10А, 6А, есть и меньше автоматы).

На ТП, бойлер и подобное оборудование, могущее выносить потенциал на проводящие поверхности и работающие не постоянно, для большей эл. безопасности ставят 2п. автомат.

Уточните потребляемую электрическую мощность для кондиционеров, духовки, бойлера и поставьте чуть больший автомат..

Автоматы на свет я бы также уменьшил (светодиодные лампы, поди?)

Вводной автомат именно 3ф. 40А?

На 3ф. питании важно согласовывать нагрузки по фазам, перекос может отразится не только на соседях по стоякам, но и может вызвать отключение вводного автомата в момент задействования больших нагрузок.

На кондеи точно 20 надо? Какое сечение кабеля на этих линиях планируется? Подключение напрямую?

+ всё кондеи на одной фаза сидят. Я бы по трем раскидал, ведь велика вероятность того что одномоментно они все вместе будут работать и наоборот - в прохладное время третья фаза будет "простаивать". Короче, мне не нра, но сам сейчас не имею времени предложить вариант лучше.

20 часов назад, Bagis сказал(а):

На кондеи точно 20 надо? Какое сечение кабеля на этих линиях планируется? Подключение напрямую?

+ всё кондеи на одной фаза сидят. Я бы по трем раскидал, ведь велика вероятность того что одномоментно они все вместе будут работать и наоборот - в прохладное время третья фаза будет "простаивать". Короче, мне не нра, но сам сейчас не имею времени предложить вариант лучше.

Да там по идее и 16 подойдет инвертор. Вот ТХ одно из кандидатов

Холодопроизводительность 3.5 кВт

Теплопроизводительность 3.6 кВт

Потребляемая мощность обогрев/охлаждение 0.942/0.972 кВт

Подключение хотелось бы прямое что бы не городить розетку од потолком.

Цитата

Только для одной возможной нагрузки на линии, холодильника и слаботочки избыточно 16А, ставьте АВ несколько больше по мощности от максимального номинала нагрузки (10А, 6А, есть и меньше автоматы).

Да тоже думаю что 16 на каждого будет много.

Цитата

Уточните потребляемую электрическую мощность для кондиционеров, духовки, бойлера и поставьте чуть больший автомат..

Кондиционер 1-1,5 кВт, бойлеры 1,3-1,6 кВт, духовка 1-2,5(гриль) кВт.

Цитата

Вводной автомат именно 3ф. 40А?

Да Eaton PL6-C40/3

Весь свет 2*1,5 квадрата. Все розетки кроме варочной поверхности 3*2,5.

Узо перед плитой лишнее, а вот мокрые зоны надо защищать. И нагрузки по фазам равномерно распределить.

2 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Узо перед плитой лишнее, а вот мокрые зоны надо защищать. И нагрузки по фазам равномерно распределить.

УЗО? или автомат.

Все мокрые зоны через диф идут кроме света. На данный момент по предполагаемым потребителям нагрузка на линии идет 10-18% разности. Но опять же.

Может работать 1 кондей и плита. Тогда нагрузка по всем линиям разная. или к примеру я 1 дома за компом у меня кондей, а на кухне пельмяши варятся тоже нагрузка разная. Как быть то?

ДА тем более лишний. То что у вас там везде дифы стоят не узрел, извиняюсь.

15 минут назад, dudeden сказал(а):

Как быть то

Абсолютное равновесие недостижимо, не напрягайтесь.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.