Jump to content
Forums about repair and construction

Замена регулятора давления воды

Rate this topic


 Share

Share


Link

Share on other sites
Followers 2

Recommended Posts

Здравствуйте, такая ситуация - после долгого отсутствия в квартире пришел и обнаружил такую ситуацию на стояке горячей воды - белый и зеленый налет на фильтре, редукторе давления воды и счетчике. Течет из отверстия для регулировки редуктора давления воды. Позвонил в управляющую компанию, рассказал - они ответили - нам насрать, меняй сам. Вот хотелось бы посоветоваться с профессионалами - что тут нужно поменять - фильтр и редуктор давления или только редуктор из которого течет?

IMG_20200916_232251

Link to post
Share on other sites

Если фото правильно ориентировано, то течет как минимум ещё и уплотнение ФУМом резьбы между краном и косым фильтром.

Редуктор давления, конечно, так себе - поршневой да ещё сверхбюджетный. Я бы поменял на мембранный, пусть недорогой, у Вальтека, например, они приличные и реально производятся в Италии.

Но тут есть юридический момент: а редуктор обязателен? Вам снабжающая контора по нормативу должна дать давление не более 4,5 бар ГВС на вводе. Если на вводе более и потому нужен регулятор, то регулятор - ИХ проблема.

Link to post
Share on other sites
В 17.09.2020 в 13:15, zmeygordynich сказал(а):

.....есть юридический момент: а редуктор обязателен?

В СНиП "Внутренний водопровод и канализация зданий" 85 года издания место установки рег.давления (далее РД ) до 2012 года никак не регламентировалось. Это было указано в заводском тех.паспорте на прибор и для того,чтобы продлить срок службы этого "капризного" изделия, его устанавливали после промывного фильтра тонкой очистки с сеткой 100мкр. Но у нас есть некоторые производители отечественных бытовых бюджетных счётчиков- водомеров с неудачной и технически бездарной конструкцией, которая не выдерживает возникающих в процессе эксплуатации гидравлических нагрузок в централизованных системах. Это превышение рабочего и испытательного давления, гидроудары и т.п. в результате чего корпус таких водомеров либо лопается через стекло, либо начинает течь, либо вовсе пластиковая верхняя часть со счётным механизмом отрывается от латунного корпуса, что приводит к серьёзному затоплению. Исходя из своей 35-х летней практики и более 20 летнего опыта установки бытовых водомеров, могу сказать, что за этот срок никаких прецедентов у меня не было с водомерами , которые собирают по зарубежной технологии и из немецких комплектующих, а это "Итэлма" (бывший Siemens) и "Водоучёт"(Wehrle) .
На мой взгляд, в актуализированной редакции СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий новый пункт об обязательной установке РД перед водомерами

7.1.7. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.

7.1.9. Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:…..в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды

появился только благодаря лоббированию интересов производителей бытовых "лотерейных" счётчиков-водомеров, а ведь это несколько крупных заводов с тысячами рабочих ... как наши " Жигули".... и нести тяжело и выкинуть жалко.

  • Like 1
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

@PavelTur - как верно заметил@zmeygordynich протечка после шарового крана, перед грязевиком, который тоже следует заменить вместе с поршневым говноредуктором на фильтр - грязевик от FAR либо Valtec и на редуктор от тех же фирм.

Link to post
Share on other sites

Ужас. Техник-сан оскоромился, порекомендовал Валтек! Пойду напьюсь. Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую это в земле, ощущаю в воздухе.

Link to post
Share on other sites
13 часа назад, Technik-san сказал(а):

пункт об обязательной установке РД перед водомерами

7.1.7. Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.

Есть такое. Но возникают вопросы:

1. Почему у ТС нет манометра? Его не предусмотрели? Если не предусмотрели, то, оказывается, и РД не обязателен?

2. Если РД служит для исполнения обязанности поставщика коммунального ресурса по выполнению норм давления воды в точках водоразбора, то при возникновении его неисправности и ремонтировать/заменять его должен поставщик. Иначе получается парадокс: обязанность обеспечить параметры у поставщика, а прибор, их обеспечивающий - в собственности и на ответственности потребителя. Так не пойдет. :)

  • Like 1
Link to post
Share on other sites
1 час назад, zmeygordynich сказал(а):

Ужас. Техник-сан оскоромился, порекомендовал Валтек! Пойду напьюсь. Мир изменился. Я чувствую это в воде, чувствую это в земле, ощущаю в воздухе.

При таком свербюджетном узле ввода воды грязевики Валтек будут как раз и к месту. А вот редукторы Валтек (они кстати сделаны на заводе фирмы Ригамонти) своей ценой автора не порадуют) а уж тем более редукторы FAR или Caleffi

Link to post
Share on other sites
В 20.09.2020 в 08:46, zmeygordynich сказал(а):

Ужас. Техник-сан оскоромился, порекомендовал Валтек! Пойду напьюсь.

Ага! А кто-то рекомендовал мне пить меньше и даже диагноз "перепой" ставил :)

Про Техсана и Вальтек ты приукрасил. Я уже видел от товарища положительные отзывы про вальтековские изделия. А покуда я обречён на Вальтек, такие нюанцы не путаю и крепко запоминаю. Кстати, не брезгую и TRM-ом.

Ну, раз пошла такая пьянка, скажи, мил друг, кто тут самый упрямый и упёртый? :)

Только честно :)

Link to post
Share on other sites

@steamroller

Ты упрямый, спору нет;

Но все ж Дмитрий всех упрямей,

Всех упертей и упорней.

Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


 Share

Share


Link

Share on other sites

  • Our picks

    • Выравнивание пола с помощью специальных смесей
      Выравнивание пола с помощью специальных смесей.

      • 767 replies
    • Как выставить маяки под штукатурку
      Добрый день! Пытаюсь ставить штукатурные маячки. Получается плохо - долго, муторно, крайне неудобно. С первого раза вообще не получилось - вершинка одного из маячков ушла с прямой линии, второй вообще оказался приклеен заметными волнами, пришлось снимать их и переклеивать. Правда, попутоно понял, что снимается установленный маячок достаточно просто и без повреждений - достаточно снять шпателем Ротбанд, который был поверх маяка и слегка поддеть маяк снизу. Т

      • 63 replies
    • Капитальный ремонт с нуля 2
      Добрый вечер! Все дом наш. Сегодня в один день завершили две сделки с нотариусами. Первая эта продажа нашей квартиры, вторая покупка дома. Все по разным адресам. Понервничали порядком, но теперь все позади. Денег хватило. Три штуки евро в остатке плюс наши отпускные, должно хватить на электрику и отопление.

      • 571 replies
    • Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации
      Ревизионные люки: консультации по выбору, установке и эксплуатации

      • 252 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
    • Must have оборудование для вашей мастерской
      В обзоре я рассказываю об инструментах Bosch, в том числе о новинках. Почему я выбрал именно этот бренд? Потому что именно Bosch первым разработал электроперфоратор, выпустил быстросъемные оснастки SDS+ и SDS-max. Эта компания регулярно предлагает инновационные решения в области инструмента, по сути, облегчая людям работу. Инструменту Bosch доверяют во всем мире, и я не исключение. Итак, поехали.

        • Thanks
        • Like
      • 9 replies
    • Уникальная инженерная доска Bentline SUPERBASE
      Массивная доска — популярное напольное покрытие, которое часто выбирают, однако у этого покрытия есть свои недостатки: в условиях российского климата доска нередко начинает усыхать, что приводит к короблению, появлению щелей и трещинам. При этом, чем толще доски, тем большие усилия возникают при их усыхании.

      Но решение есть – это совершенный вариант инженерной доски с уникальной конструкцией и системой крепления SUPERBASE!

      Инженерная доска Bentline имеет 2-х слойную конструкцию, c креплением SUPERBASE, которого нет больше ни у одного производителя. Оно специально разработано для условий отечественного климата с резкими перепадами влажностно-температурного режима...

      • 5 replies
    • Брак -Левак -Косяк
      Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 202 replies
  • Google рекомендует

×
×
  • Create New...