11 минуту назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Не получится.

В гофре в стенах - только вертикальные участки, без изгибов, так то можно было бы проложить, но большой перерасход штукатурного раствора из-за толщины. Можно было бы даже проштробить арболитовые блоки (по вертикали), чтобы заглубить гофру, но армопояс портить штробами не хочется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Без снятиия внешней изоляции в 20 гофру не получится.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

https://i.ibb.co/KNBdsQd/image.png
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Переделал схему, всю красную фазу вынес в отдельный щиток, который будет располагаться в другой части дома. С подключением тэнов ТТ котла (расположены в котельной) надо еще подумать. Проверьте пожалуйста, есть ли замечания к схеме.

ПС Картинка со схемой очень большая, сайт ее автоматически уменьшает, в результате на схеме ничего не разобрать. Просьба к модератору сохранить линк на оригинальную схему в отличном качестве.

image

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, atztek сказал(а):

Раньше хотел в кабель-каналах прокладывать, но кабелей много, КК должны быть слишком массивными

Я говорю про потолочную прокладку. Со стенами у вас противопожарных проблем нет.

В 05.06.2022 в 00:40, Sano сказал(а):

в гофре по асбестокартону

Это тоже не спасение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

22 часа назад, atztek сказал(а):

гипсокартон с обеих сторон - он же негорючий?!

Дело не в гипсокартоне, а в дереве.

У вас получается скрытая проводка по горючим основаниям. Вы проложите под дерево гипсокартон, а сбоку кругом будет дерево и это всё скрыто от наблюдения.

Что там у вас с проводкой может случиться (мыши прогрызут, кабель с дефектом попадётся, саморез закрутят), начнёт шаять - за потолком вы ничего не увидите. Оно там полгода будет подгорать, брызгать искрами и потом доберётся до дерева...

В 05.06.2022 в 00:16, bagayama сказал(а):

проводку делать в железной трубе, либо пропиткой доводить дерево до горючести Г2 и тогда делать в металлорукаве (пропитка правда имеет определённый срок действия, напр. лет 16), либо проводку замазывать со всех сторон в гипс 1см толщиной.

Либо делать наружную проводку.

- это вам обеспечит пожарную безопасность.

ПыСы я не говорю что так (просто в гофре за деревянной стенкой) не делают, я говорю что так делать неправильно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По схеме.

За логику организации ваших групп нагрузок ничего говорить не буду.

По котлу - на него и на насосы УЗО не ставят, ибо при срабатывании случайном может разморозиться дом (стабилизаторы, безперебойники)

Насчёт проводки по нежилому чердаку - положено только наружно и только в железе (насчёт металлорукава не уверен, надо уточнить).

"Плита 3+1 электр." - это что?

Вы на одну фазу (32А-?) весите 2 нагревателя и один конвертор 3+1,5+2=6,5кВт. Они будут работать вероятно разом - не перегрузите эту фазу?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, bagayama сказал(а):

Дело не в гипсокартоне, а в дереве.

У вас получается скрытая проводка по горючим основаниям. Вы проложите под дерево гипсокартон, а сбоку кругом будет дерево и это всё скрыто от наблюдения.

Что там у вас с проводкой может случиться (мыши прогрызут, кабель с дефектом попадётся, саморез закрутят), начнёт шаять - за потолком вы ничего не увидите. Оно там полгода будет подгорать, брызгать искрами и потом доберётся до дерева...

Насчет гипсокартона согласен - посмотрел еще несколько видео, есть некоторые неприятные моменты связанные с ним. Например бумага обгорает, гипс высыхает и начинает крошиться. Лучше не гипсокартон, а ГВЛ, у него обгорает микроскопический слой.

А что если под гипсокартоном и ГВЛ прикрутить металлический профиль для гипсокартона, внутри закрепить крепеж для гофры, в него можно уложить по два кабеля (снизу ничем не закрывать?):

izobrazhenie.png.d0b3443a8cb008c0d6ed1f69f180e01f.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, bagayama сказал(а):

"Плита 3+1 электр." - это что?

3 газовые + 1 электрическая конфорки.
Есть еще и электрическая духовка.

30 минут назад, bagayama сказал(а):

Вы на одну фазу (32А-?) весите 2 нагревателя и один конвертор 3+1,5+2=6,5кВт. Они будут работать вероятно разом - не перегрузите эту фазу?

Нет, не разом, тяжелые нагрузки придется жестко контролировать - или бойлер (только один из них), или плита (хотя после подключения газа скорее всего будут использованы газовые конфорки). Я хочу предусмотреть розетки, в которые при необходимости можно будет подключать обогреватели, утюги и т.п. (для бойлеров - розетки выделенные только для них), чтобы не проходилось хаотично включать тройники в розетки с телевизором и т.п..

41 минуту назад, bagayama сказал(а):

По котлу - на него и на насосы УЗО не ставят, ибо при срабатывании случайном может разморозиться дом (стабилизаторы, безперебойники)

Вода и электричество без УЗО (речь о газовом котле) - тоже как-то неправильно.
Надо будет подумать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

20 часов назад, atztek сказал(а):

Насчет гипсокартона согласен - посмотрел еще несколько видео, есть некоторые неприятные моменты связанные с ним. Например бумага обгорает, гипс высыхает и начинает крошиться. Лучше не гипсокартон, а ГВЛ, у него обгорает микроскопический слой.

А что если под гипсокартоном и ГВЛ прикрутить металлический профиль для гипсокартона, внутри закрепить крепеж для гофры, в него можно уложить по два кабеля (снизу ничем не закрывать?):

izobrazhenie.png.d0b3443a8cb008c0d6ed1f69f180e01f.png

пн в пн вставляете - получается металлический кабель-канал. Только во первых, это не бюджетно, во вторых, зачем эти танцы с бубном, если все в стенах можно проложить?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

пн в пн вставляете - получается металлический кабель-канал. Только во первых, это не бюджетно

Профиля в два раза больше потребуется, не бюджетно ?
Вообще речь шла о защите дерева, подумал что боковых стенок профиля (+гофра) будет достаточно.

9 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

во вторых, зачем эти танцы с бубном, если все в стенах можно проложить?

Если сверху - там не получится, армопояс и трубы отопления для естественной циркуляции будут мешать.
Снизу можно, но только по внешним стенам, много работы по штроблению, шпаклевке (мне проще по потолку чем штробить), б0льшая длина кабелей (тоже недешево) - кабели по потолку будут намного короче, не надо потом думать куда можно или нельзя вкрутить саморез - в этом варианте в стенах будут только вертикальные отрезки кабеля над розетками/выключателями (+ несущие стены штробить по горизонтали нежелательно).

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Экономия весьма сомнительная. В случае пожара ущерб будет однозначно больше затрат на безопасность. Стальная гофра ,кстати прогорает в случае кз на ура. Своими глазами видел.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При хорошем КЗ и профиль прогорит.

Потому в худшем случае и применяется толстостенная труба.

Единственно, толщина на небольших токах/сечениях явно не прописывается.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То есть, как я понял, по стенам будут только спуски, а горизонтальные хотите разместить на потолке?

Распред-коробки как будете реализовывать в этом варианте?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 06.06.2022 в 01:44, atztek сказал(а):

А что если под гипсокартоном и ГВЛ прикрутить металлический профиль для гипсокартона, внутри закрепить крепеж для гофры, в него можно уложить по два кабеля (снизу ничем не закрывать?)

Рассмотрите такой вариант: крепить некий мет. профиль (спинкой к потолку, как нарисовали), на дно крепить полоску гипсокартона, потом кабели (не вплотную друг к другу), и всё это после крепежа замазать вровень с краями профиля слоем гипсовой штукатурки (с учётом чтоб места от кабеля до стенки и вообще толщина слоя гипса была примерно 1 см.).

Несколько экзотично, но требования будут соблюдены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Экономия весьма сомнительная. В случае пожара ущерб будет однозначно больше затрат на безопасность. Стальная гофра ,кстати прогорает в случае кз на ура. Своими глазами видел.

Это я так пошутил. Я сравнивал вариант с одним профилем с вариантами где вообще профилей нет, а гофра крепится прямо к деревянному потолку. Если придем к тому что необходимо два => будут два.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, bagayama сказал(а):

При хорошем КЗ и профиль прогорит.

Потому в худшем случае и применяется толстостенная труба.

Единственно, толщина на небольших токах/сечениях явно не прописывается.

Есть такая таблица:

izobrazhenie.thumb.png.0ad4adeb37782e5f532300e42234a958.png
Посмотрел характеристики профиля:
"Профиль Кнауф потолочный 60x27 длина 3м, толщина металла 0,6мм".

1. Получается что у профиля достаточная локализационная способность для ВВГнг-ls 3х2.5 мм2 ?

2. Говорят что локализационная способность требуется только в случаях, когда используются провода с изоляцией, но без второй изоляции, как в случае с кабелем. Т.е. если извлечь из ВВГнг-ls провод в изоляции, то его необходимо проводить в трубе с локализационной способностью, а если проводить сам кабель ВВГнг-ls с несколькими проводами внутри, то труба не требуется. Насколько я понял, б0льшую опасность представляет плавящийся брызгающий горящий металл самой стальной трубы, по этой причине он должен быть достаточно толстым чтобы не прогореть. Есть видео где электрик об этом рассказывает, если хотите - поищу. За точность пересказа не ручаюсь, смотрел его бегло, не сильно вникая.

4 часа назад, bagayama сказал(а):

То есть, как я понял, по стенам будут только спуски, а горизонтальные хотите разместить на потолке?

Распред-коробки как будете реализовывать в этом варианте?

Рассматриваю несколько вариантов:
1. В распредилительных коробках на потолке, доступа к ним не будет, но буду делать скрутки длиной около 7 см и лужением.
2. Углубленные подрозетники - скрутки в подрозетниках, только мне кажется вариант с лужением не подойдет - слишком длинные концы не поместятся в подрозетник. Можно обжимать гильзами.
3. Местами можно установить распределительные коробки на стене над одной розеткой (ближе к потолку), от нее один кабель пойдет вниз, другой через стену в соседнее помещение и там к следующей розетке/выключателю. В этом случае можно делать скрутку с пайкой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, bagayama сказал(а):

Рассмотрите такой вариант: крепить некий мет. профиль (спинкой к потолку, как нарисовали), на дно крепить полоску гипсокартона, потом кабели (не вплотную друг к другу), и всё это после крепежа замазать вровень с краями профиля слоем гипсовой штукатурки (с учётом чтоб места от кабеля до стенки и вообще толщина слоя гипса была примерно 1 см.).

Несколько экзотично, но требования будут соблюдены.

Как лучше закрепить кабель к гипсокартону внутри профиля?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

6 часов назад, atztek сказал(а):

Есть такая таблица:

Я тогда смотрел другую таблицу. Там толщина трубы для меди до 2,5мм2 не нормировалась. Но были оговорки про стандартную водопроводную трубу, а у той толщины 0.5 не бывает.

Не странно выглядит скачок толщины с 0.5 до 2,5мм при росте тока менее чем в 1,5 раза? :)

6 часов назад, atztek сказал(а):

Говорят что локализационная способность требуется только...

6 часов назад, atztek сказал(а):

б0льшую опасность представляет плавящийся брызгающий горящий металл самой стальной трубы

Как у вас так одновременно мысленно укладывается сдерживающий искру от КЗ "нг"-пластик и брызгающий при этом расплавленный металл?

"НГ"-пластик - это он так называется, на самом деле он плавится, горит, но в пламени, а без пламени затухает (самозатухающий).

Т.е. при местном возгорании, огонь далеко от источника пламени только по нг-оболочке не пойдёт.

Он пойдёт по окружающим конструкциям, если они горючие.

Что же защитит их от локального воздействия высокой температуры и пламени?

Металл достаточной толщины и без щелей, либо толстый слой штукатурки. Он распределит и снизит температуру, а горячему газу не даст добраться до окружающего горючего.

Локализационная способность - способность ограничить распространение огня (пламя, критичное тепло). Не только в одну, а во все стороны.

ПыСы Как раз из СП 31-110-2003 откуда ваша табличка:

Цитата

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 15.1.

6 часов назад, atztek сказал(а):

В распредилительных коробках на потолке, доступа к ним не будет, но буду делать скрутки длиной около 7 см и лужением.

Ну так сделайте доступными на потолке. Декоративно можно оформить аккуратно. На стенах ведь кружкИ люди как-то выносят, вот на потолке будет пара кружков или квадратиков. Можно подшпатлевать и покрасить, а при необходимости вскрыть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

5 часов назад, atztek сказал(а):

Как лучше закрепить кабель к гипсокартону внутри профиля?

Вы как собираетесь крепить сам профиль? Саморезами наверно.

Вот под саморез заводите некую проволоку, полоску и ей фиксируете кабель. Я использую для крепежа обрезки жил кабеля (в одинарной изоляции :)) которых много, но можно проявить фантазию...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.