Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Низкий напор воды для двухконтурного котла

Оценить эту тему:


Перейти к решению Решено Masteroff,

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день!

Выскакиквает ошибка СЕ на двухконтурном котле. Как на горячую воду, так и на отопление. ГВ целый день не включалось, только к вечеру на 2 часа давление повыше стало и включился.

Поможет ли установка насоса на входе?

Логика не понятна. Если давление низкое в закрытом контуре (отопление), При чем тут повышающий насос?

5 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Логика не понятна. Если давление низкое в закрытом контуре (отопление), При чем тут повышающий насос?

Так проектировщики котла понапроектировали видимо. Если давление в магистрали хвс низкое отрубается и ГВ и отопление. Если гвс не юзать, а только отопление, то оно работает нормально.

Заметил ещё особенность. Когда котел работает на отопление на среднюю нагрузку и выше, повышается чуть давление на манометре, вода греется стабильно, хоть все краны хвс открой. Такое впечатление, что показания давления гвс он с отопления берет...

Если отключается от низкого давления на хвс, то насос поможет определенно. На холодном котле давление какое?

Обычно датчик давления на контуре отопления стоит, а на ГВС датчик температуры и датчик потока. Что за котел?

В 13.02.2024 в 23:47, Дмитрий 78 сказал(а):

Если отключается от низкого давления на хвс, то насос поможет определенно. На холодном котле давление какое?

Обычно датчик давления на контуре отопления стоит, а на ГВС датчик температуры и датчик потока. Что за котел?

На холодном 1 атм. На горячем чуть больше 1,2 - 1,3.

Подпитка отопления ведь от хвс идет. И по идее в холодном котле больше чем в трубе хвс быть не может. Так что насос наверное повысит давление и в котле?

Получается при гвс для показаний давления у него свой датчик давления, который на панель не выводится?

Еще подскажите, насос вед до водосчетчика нельзя сьавить, надо после?

Не известно, что у вас за котел, но обычно датчик давления стоит на контуре отопления. Давление в холодной системе обычно выставляется чуть выше нижней кромки зеленой зоны манометра. Почитайте мануал на свой котел, там рабочий диапазон давлений указан.

Давление в системе водоснабжения нв работу котла влиять не должно. Нагрев воды для системы ГВС производится в теплообменнике который не нагревается напрямую пламенем. Там параллельно протекает теплоноситель системы отопления и вода ГВС. Соответственно, низкое давление в системе ГВС совершенно не критично и на работу котла влиять не должно. А вот падение давления в системе отопления на работу котла влияет непосредственно. Оно не должно падать ниже критического уровня, Иначе котел встает и выдает ошибку. Попробуйте чуть давление приподнять. В горячем состоянии давление обычно в диапазоне 1,3-1,5 атм

  • 2 недели спустя...
В 15.02.2024 в 15:51, Дмитрий 78 сказал(а):

Не известно, что у вас за котел, но обычно датчик давления стоит на контуре отопления. Давление в холодной системе обычно выставляется чуть выше нижней кромки зеленой зоны манометра. Почитайте мануал на свой котел, там рабочий диапазон давлений указан.

Давление в системе водоснабжения нв работу котла влиять не должно. Нагрев воды для системы ГВС производится в теплообменнике который не нагревается напрямую пламенем. Там параллельно протекает теплоноситель системы отопления и вода ГВС. Соответственно, низкое давление в системе ГВС совершенно не критично и на работу котла влиять не должно. А вот падение давления в системе отопления на работу котла влияет непосредственно. Оно не должно падать ниже критического уровня, Иначе котел встает и выдает ошибку. Попробуйте чуть давление приподнять. В горячем состоянии давление обычно в диапазоне 1,3-1,5 атм

Понятно. Котел Бош газ 4000. 12/18 квт. Поставили насос и 2 фильтра - грязевик и тонкой очистки. Не было ни одного.

Разбирали теплообменник гвс и датчик расхода - за 2 недели пользования забился ржавчиной.

Насосом подняли давление в контуре отопления до 1,3 -1,5 атм.

Пока работает стабильно.

Раз у вас ржавчины много, надо картридж для фильтрации железа использовать. И на отопительном контуре желательно сепаратор шлама установить.

  • 4 месяца спустя...

Пришло лето, ГВС опять отрубается постоянно. Даже насос не помогает...

Напор входной низкий....

7 часов назад, Masteroff сказал(а):

Пришло лето, ГВС опять отрубается постоянно. Даже насос не помогает...

Напор входной низкий....

Фильтры давно чистили?

14 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Фильтры давно чистили?

Поменял, как это началось. Где-то 5 июля. Стало лучше, напор стал заметно лучше. 2 недели поработало и опять иногда напора не хватает. Но уже конечно не так, как до замены фильтров. Гораздо реже.

Стоит грязевик, потом колба 20 микрон, потом насос.

Думаю, может фильтр погоубее поставить, допустим 40 микрон???

8 часов назад, Masteroff сказал(а):

Поменял, как это началось. Где-то 5 июля. Стало лучше, напор стал заметно лучше. 2 недели поработало и опять иногда напора не хватает. Но уже конечно не так, как до замены фильтров. Гораздо реже.

Стоит грязевик, потом колба 20 микрон, потом насос.

Думаю, может фильтр погоубее поставить, допустим 40 микрон???

Поменяли картридж, я полагаю. А грязевик смотрели?

8 часов назад, Masteroff сказал(а):

может фильтр погоубее поставить

Пока фильтры чистые, давление почти не падает. На входе-то давление какое измеряли?

22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Поменяли картридж, я полагаю. А грязевик смотрели?

Поменял картридж. Грязивик был немного грязный, не критично.

22 часа назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Пока фильтры чистые, давление почти не падает. На входе-то давление какое измеряли?

Измерять нечем. Когда котел подпитываешь, если напор более -менее нормальный, на котле показывает чуть меньше 1 атм - без насоса. С насосом повысил давление до 1,5 атм. и закрыл клапан, дальше не повышал Но думаю, до 2,5 атм накачал бы насос.

А вот когда, напор слабый, то даже не представляю, какое там давление.

Как думаете, если погрубее фильтр поставить, котлу не хуже будет или лучше не надо?

31 минуту назад, Masteroff сказал(а):

Как думаете, если погрубее фильтр поставить, котлу не хуже будет или лучше не надо?

Не надо.

  • 4 недели спустя...

Живу я в общем в другом городе, поэтому дистанционно причину определить не мог. Но вот приехал и с порога, все понял. Насос завоздушивается. Раньше работал тихо, а сейчас весь журчит как ручей. И напор соответственно очень слабый. Может даже слабее чем на входе.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.