УЗО на группу кондиционера


Сообщений в теме: 13

#1   clubok

clubok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 16:04

Нужно ли ставить УЗО на линию, где кондиционер? Какой автомат надо ставить на эту линию 16A или 20A? (кабель 2.5) Где в квартире лучше узбегать установки УЗО?
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Сентябрь 2008 - 18:27

Нужно ли ставить УЗО на линию, где кондиционер?

Отдельно нет, общий 30мА можно было бы поставить (на все линии), если не стоит.

Какой автомат надо ставить на эту линию 16A или 20A? (кабель 2.5)

:huh: Начинать надо от потребляемой мощности кондиционера. Кабеля они разные бывают, медные, алюминиевые, моножилы, многожильные и пр. Марка какая?

Где в квартире лучше узбегать установки УЗО?

В принципе пофиг. Если речь идет об обычном модульном УЗО, то в шкаф (наверное в любом электромагазине купить можно сейчас) с динрейкой, шкаф где сухо и водой не заливают, там где руки чужие (дети) не залезут и на высоте вытянутой руки под потолок. Если речь идет об УЗО в розетку, то там где розетки не ставят - туда и УЗО не суют. А вообще ставить надо в свой щиток, если это возможно. Лучше расписать от щитка, куда подключена эта линия в щитке(речь идет о выборе автомата и почему вопрос задан об узо в квартире), где стоит кондиционер, что это за кондиционер и кто его устанавливает (самостоятельно или контора), если появились такие вопросы.
  • 0

#3   clubok

clubok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 09:58

Начинать надо от потребляемой мощности кондиционера. Кабеля они разные бывают, медные, алюминиевые, моножилы, многожильные и пр. Марка какая?

Точно про мощность кондея не скажу - меняю старую проводку в П-44, он там уже висел от прежних хозяев, думаю не больше 2.5КВт потребляет кабель - ПВС 3*2.5

В принципе пофиг. Если речь идет об обычном модульном УЗО, то в шкаф (наверное в любом электромагазине купить можно сейчас) с динрейкой, шкаф где сухо и водой не заливают, там где руки чужие (дети) не залезут и на высоте вытянутой руки под потолок. Если речь идет об УЗО в розетку, то там где розетки не ставят - туда и УЗО не суют. А вообще ставить надо в свой щиток, если это возможно.

Простите, неоднозначно задал вопрос, на какие группы не стоит или не рекомендкется ставить УЗО, ну например, с ванной и стиралкой понятно, НАДО, а вот обычные розетки, свет и тп?

Лучше расписать от щитка, куда подключена эта линия в щитке(речь идет о выборе автомата и почему вопрос задан об узо в квартире), где стоит кондиционер, что это за кондиционер и кто его устанавливает (самостоятельно или контора), если появились такие вопросы.

Хочу протянуть отдельную линию от общего щитка в квартиру, там поставить щиток с DIN-рейками, УЗО и автоматами. Правильно ли это? или лучше автоматы ставить в общем щитке?
  • 0

#4   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 15:12

Точно про мощность кондея не скажу - меняю старую проводку в П-44, он там уже висел от прежних хозяев, думаю не больше 2.5КВт потребляет кабель - ПВС 3*2.5

ПВС в урну, см. https://homemasters....voda-i-kabelia/ NYM или ВВГ

Простите, неоднозначно задал вопрос, на какие группы не стоит или не рекомендкется ставить УЗО, ну например, с ванной и стиралкой понятно, НАДО, а вот обычные розетки, свет и тп?

Нет таких не рекомендуемых групп в жилой квартире, если с деньгами напряжно, то ставят общее с током 30мА сразу после вводного автомата (или используют дифавтомат). Или, если не хотите чтобы в квартире вырубалось все сразу, можно ставить после каждого автомата свое УЗО (скажем на ванну 10мА, на детскую 10мА, остальное можно и 30мА). Убить может и при замене лампочки и в любой розетке и в любых проводах которые из этой розетки торчат...

Хочу протянуть отдельную линию от общего щитка в квартиру, там поставить щиток с DIN-рейками, УЗО и автоматами. Правильно ли это? или лучше автоматы ставить в общем щитке?

Можно и так, непонятно что такое отдельная линия. Отдельная линия после счетчика или отдельная линия на кондиционер (о которой шла речь). Если отдельная линия после счетчика и проблем с протяжкой этой линии нет, если не боитесь ЖЭКа/Энергоуправления (или что там у вас), есть знания, есть боязнь за содержимое щитка, сам щиток весь разваленый - тяните. В этом случае логично поменять всю проводку в квартире на нормальный кабель (что там у вас сейчас проложено?), но это конкретный кап. ремонт со всеми вытекающими.
  • 0

#5   clubok

clubok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 16:50

Блин, уже закупил ПВС так как он довольно гибкий, а мне тянуть по плинтусам, так как кап ремонт нет всредств делать? А чем он плох, неужели и вправду 5 лет только? (NYM слищком жесткийЧТо сейчас за кабель - не знаю, что лет 15 назад клали, вот я и хочу поменять проводку. Поставить дифф? это узо+автомат? а если отдельно узо, отдельно автомат в чем разница кроме кол-ва посад мест?
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 19:57

так как кап ремонт нет всредств делать? А чем он плох, неужели и вправду 5 лет только? Поставить дифф? это узо+автомат? а если отдельно узо, отдельно автомат в чем разница кроме кол-ва посад мест?

если вас устроит то 6лет :) а скупой (или кто не подумал) платит не один раз :D разница в экономии 1 места на 17,5 и потеря в надёжности

если с деньгами напряжно, то ставят общее с током 30мА сразу после вводного автомата Убить может и при замене лампочки

так не экономят (при любой протечке, соседи когда помогают) дня на 2-3 остаётесь без напряжения в квартире проверенно :) вот именно при замене лампочки, смерть наступает от падения (статистика) тут и узо не поможет, от поражения током очень редко
  • 0

#7   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 21:15

так не экономят (при любой протечке, соседи когда помогают) дня на 2-3 остаётесь без напряжения в квартире проверенно :)

ну а если денег нет или место в щитке? А то что узо должно стоять как минимум одно это правило, а больше это все же желание.

вот именно при замене лампочки, смерть наступает от падения (статистика) тут и узо не поможет, от поражения током очень редко

убивает током тоже не так чтобы часто (это мне так кажется:) ), тем не менее узо пошло в массы :) То есть 100 % ставить на свет не нужно?:) PS У меня свет объединен с розетками и далеко не у всех он разнесен на розетки и свет отдельно.
  • 0

#8   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 16 Сентябрь 2008 - 22:02

Блин, уже закупил ПВС так как он довольно гибкий, а мне тянуть по плинтусам, так как кап ремонт нет всредств делать? А чем он плох, неужели и вправду 5 лет только? ( NYM слищком жесткий ЧТо сейчас за кабель - не знаю, что лет 15 назад клали, вот я и хочу поменять проводку.

А посмотреть на концы в розетках, сечение померить? И я все таки не понял какую проводку предполагается менять, без капремонта поменять провода в стенках я себе не представляю как. Щиток в квартире для того чтобы протянуть доплинию на кондиционер смысла не вижу. Если положить одну линию на кондиционер - то может можно (при наличии текущей нормальной медной проводки) притащить провод с ближайшей розетки. Может плоский ВВГ подойдет, он на углах будет легче гнуться. Если уж совсем никак, то по мне так 1.5кв. ВВГ или NYM лучше чем 2.5 ПВС. При максимальной мощности 2.5кВт кондиционера 1.5 кв. меди нормального кабеля выдержат.
  • 0

#9   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 12:43

А зачем вообще проводку менять? Есть какие-то проблемы? ПВС-ом по плинтусам - не лучший вариант. Если проводка нормальная - оставьте что есть. УЗО имеет смысл ставить там, где может быть поражение электрическим током, кондиционер как мне представляется не то место (хотя смотря какой кондиционер, если БК (металлический, оконный) - то пожалуй лучше поставить).

(при любой протечке, соседи когда помогают) дня на 2-3 остаётесь без напряжения в квартире проверенно :)

поподробнее пожалуйста, соседи в чем помогают, в смысле заливают сверху? утечка где возникает, с клеммников идет? паста в клеммниках не помогает? 2-3 дня бессмысленно ждать, достаточно залезть в щиток и закоротить УЗО (поменять дифавтомат на автомат).
  • 0

#10   clubok

clubok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 14:05

если вас устроит то 6лет :) а скупой (или кто не подумал) платит не один раз :D

Не верится, что такой кабель через 6 лет потеряет свои св-ва ) Прочитал и так не понял, чем же еще ПВС хуже NYM и ВВГ, выслушал бы объяснения

А зачем вообще проводку менять? Есть какие-то проблемы? ПВС-ом по плинтусам - не лучший вариант. Если проводка нормальная - оставьте что есть.

Решил поменять проводку в квартире, так как кап ремонт не делается, полы остаются, штробы в стенах вроде как нельзя делать, то остается тянуть по плинтусам. Какой кабель тогда порекомендуете, ПВС не подходит из-за своей толщины? Решил поставить свой щиток в квартире, протянув линию в квартиру от общего щитка. Так как в моем щитке кол-во мест ограничено, то вот думаю куда сатвить УЗО или дифф отдельно, а какие группы можно объеденить, а где вообще можно обойтись без щитка. Правильно ли я понимаю, что диффы только из-за экономии места в щитке , по надежности (да и по цене одной и той же фирмы дирфф> узо+автомат) уступают. НА кондиционер будеть отдельная группа без УЗО.
  • 0

#11   bma

bma
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 17 Сентябрь 2008 - 20:02

Чего то не понял я сути проблемы, мне пока видится, что проблемы не соответствуют масштабу их решений.Есть желание провести отдельную линию для кондиционера? При этом предполагается поставить щиток в квартиру, фактически заменяя коридорный, т.е. тянуть после счетчика 10квадратов меди в свой щиток, сунуть туда автоматы и узо (при том же количестве групп фактически, т.е. добавятся только узо, т.к. проводку менять не предполагается) и протянуть с этого щитка один ПВС в плинтусе (а до плинтуса еще спуститься надо). А нафиг щиток городить, из-за линии кондиционера, проблемы себе искать? Ну протяни от розетки какой-нибудь вниз к полу ВВГ 1.5 в кабель-канале и дальше в плинтусе, около кондиционера поставь автомат, который вообще говоря непонятно зачем нужен. При этом хорошо бы убедиться что кондиционер нормально работает, а то может вообще за зря все.Что место в щитке ограничено нужно убедиться, я вот у себя в стальной пластине (которая автоматы прикрывает) могу выпилить достаточно много посадочных мест под автоматы, а дин рейка идет практически по всей ширине щитка.
  • 0

#12   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 07:41

Не верится, что такой кабель через 6 лет потеряет свои св-ва ) Прочитал и так не понял, чем же еще ПВС хуже NYM и ВВГ, выслушал бы объяснения Решил поменять проводку в квартире, так как кап ремонт не делается, полы остаются, штробы в стенах вроде как нельзя делать, то остается тянуть по плинтусам. Какой кабель тогда порекомендуете, ПВС не подходит из-за своей толщины?

Не понял зачем все таки заменяется электрика. Если сейчас работает - не надо менять. Потом будете делать кап ремонт - поменяете. Если не работает (замыкания, не все розетки работают и т.д.) - меняйте на ПВС, работать все будет, лет через 5-7 запланируйте кап ремонт и поменяете ПВС по плинтусам на нормальную проводку. ПВС нормальный кабель, но назначение его не дя прокладки электрики по помещениям. На мелкой городской машине можно возить навоз на дачу, но есть для этого нормальный грузовики, примерно вот такое сопоставление. А работать дома он может и 10 лет, но есть такая поговорка, нет ничего более постоянного, чем временное, лет через 10 вы забудете о том что у вас времянка по электрике и через 15 у вас будет пожар. Не пророчу, но это суть нашей жизни.
  • 0

#13   clubok

clubok
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 09:59

Чего то не понял я сути проблемы, мне пока видится, что проблемы не соответствуют масштабу их решений. Есть желание провести отдельную линию для кондиционера? При этом предполагается поставить щиток в квартиру, фактически заменяя коридорный, т.е. тянуть после счетчика 10квадратов меди в свой щиток, сунуть туда автоматы и узо (при том же количестве групп фактически, т.е. добавятся только узо, т.к. проводку менять не предполагается) и протянуть с этого щитка один ПВС в плинтусе (а до плинтуса еще спуститься надо). А нафиг щиток городить, из-за линии кондиционера, проблемы себе искать? Ну протяни от розетки какой-нибудь вниз к полу ВВГ 1.5 в кабель-канале и дальше в плинтусе, около кондиционера поставь автомат, который вообще говоря непонятно зачем нужен.

Нет, не так. Меняется вся проводка в квартире, так как розетки выпадают, неизвестно как все проложено, хотчется сделать аналог заземления в проводке. Будет тянуться по полинтусам. Про кондиционер спросил - так как не был уверен нужно ли для него УЗО.
  • 0

#14   Al.R

Al.R
  • Offline
  • Пользователи
  • Бригадир
  • PipPipPip
  • 07-Октябрь 09
  • 120 сообщений
  • 0

Отправлено 18 Сентябрь 2008 - 10:37

Если выпадают розетки - их можно или нормально прикрутить или вообще поменять. Нормальные розетки с нормальным монтажом не выпадают, не искрят, и работают так, что душа радуется. То, что неизвестно как все проложено - ну и хрен с ним, меньше знаеш крепче спиш :) Если боишся в провод попасть буром - купи устройство, которое ловит наводки и по которому можно смотреть прокладку трассы, забыл как называется. Аналог заземления - это что такое? Провод заземления можно отдельно в плинтусе проложить, любой одножильник или многожильник пойдет, главное чтобы не тоньше проводки был.