Задача такова: есть свет в коридоре и прихожей + 3 проходных выключателя. Задача: получить возможность управления светом из трёх зон: выхода из кухни, непосредственно в коридоре у входной двери и при входе в комнату. Вопрос: возможно ли и как скомуттировать? Выключатели от Prodax.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Спасибо! Ознакомился. Не совсем понятно, правда, поскольку мой вариант (3 проходных выключателя) не расматривается... Я чего-то недопонимаю, это очевидно. Не могли бы прояснить? Мне нужно в любой из 3-х точек иметь возможность управлять светом, используя 3 проходных выключателя.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как раз такие схемы я и привёл :D По обеим ссылкам это вторые схемы. Крайние выключатели должны просто перекидывать фазу, такие выключатели не редкость. Средний же должен выполнять функцию переключателя, по ссылкам это хорошо видно. Такие непросто найти, но в специализированных магазинах они есть.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Разобрался! Между двумя проходными должен быть перекидной (или несколько) выключатель!!! ;)