Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Alexsky

Ремонт только в кухне

Рекомендуемые сообщения

Alexsky

Планирую начать ремонт в кухне и примыкающей к ней кладовке. Размеры последней 1,6 м х 0,7 м. Хочу в этих помещениях полностью заменить проводку. Силовой щиток со счетчиком находится в тамбуре на две квартиры. В нем по три автомата и один поворотный выключатель на каждую квартиру.Ремонт в остальных комнатах планируется, но примерно черех год.Как правильно поступить мне сейчас:1. Приобрести и поставить небольшой электросчиток, рассчитанный на кухню и подсобку и поставить его в подсобке? Тогда при ремонте других комнат туда тоже придется в каждую ставить отдельные щиты? В этом случае как правильно поступить: а) протянуть линии от одного-двух автоматов (сколько нужно по мощности) или б) затянуть все линии, а дальнейшую проводку по квартире тянуть уже от этого щитка? В этом случае нужно ли тянуть линии от автоматов тамбура, может быть их просто обойти и взять сразу с поворотного выключателя?2. Приобрести и поставить щиток с запасом на всю квартиру. Тогда вопрос как рассчитать нужный его размер и при дальнейшем ремонте для прокладки к нему линий не придется ли полностю уничтожить ремонт в подсобке?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alexsky

Выкладываю планируемую схему соединений:post-27088-1241294061_thumb.jpgПо ней вопрос: стоит ли так подключать Автомат 3 и Автомат 4? Т.е. они же просто дублируют автоматы в подъезде? Там тоже 16 амперники стоят.И планируемую разводку по комнатам: post-27088-1241293298_thumb.jpgТут вопрос: где лучше установить распределительные коробки? Особенно интересует по свету - все равно тащить провода к выключателям при входе...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

По ней вопрос: стоит ли так подключать Автомат 3 и Автомат 4? Т.е. они же просто дублируют автоматы в подъезде?

Свои автоматы надо ставить,потому что не знаю как у вас,а у нас в подъезде такой хлам стоит! А чтобы не смущало обойди подъездные.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alexsky

Если обходить подъездные, надо ли ставить на входе в квартиру (в квартирном электрощите) двухполюсный автомат на 40А? Т.е. на схеме он будет после счетчика, а далее идут УЗО и другие автоматы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

тут на форуме разных схем много, посмотрите и выберите понравившуюся доработав под себя :) ставить надо сразу щиток на всё (на клетке останется счетчик и вводной, ну и пакетный выключатель) что бы подобрать щиток надо заранее прикинуть схему ну и приплюсовать 30% на запас :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alexsky

тут на форуме разных схем много, посмотрите и выберите понравившуюся доработав под себя :)

Да я, вроде, так и поступил :) Это из форума узнал, что на розетки - 16А (2,5 мм.), на лампы 10А (1,5 мм)... А вопросы только по специфике.

ставить надо сразу щиток на всё (на клетке останется счетчик и вводной, ну и пакетный выключатель)

Уточню по треминологии: пакетный выключатель - это в моем случае который допотопный поворотный (крутишь ручку, от от отключает электричество, то вновь включает)? А вот то, что вводной (планирую АББ двухполюсник на 40А или 63А) нужно ставить в щит, расположенный в подъезде - для меня новость. Спасибо, а то я бы его в свой квартирный щиток поставил...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

А что мешает вводной автомат в квартирном щитке поставить? Оставить в подъездном только пакетник и счетчик,с него кабель в квартиру на вводной автомат,а дальше что душа пожелает.Просто у нас в щитках АП-шки стоят без крышек,а у однополюсников ручки наполовину откусаны-чтобы не пи...дили :ph34r: и на рынок не несли. А новенький АВВ-шка точно долго бы не простоял.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

А что мешает вводной автомат в квартирном щитке поставить?

да вообщем ничего, я любитель вводной ставить перед счетчиком , а вот тут то самое интересное - если он в подъезде то всё нормально, а если дома то обязательно в закрытой коробченке по пломбу

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alexsky

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы. Т.е. вводной и УЗО подключены последовательно. Решил тоже поставить УЗО на всю квартиру (40А, как я понял и вводной автомат тоже на 40А), т.е. автоматов, подключенных непосредственно к вводному минуя УЗО не будет. Вопросы:1) правильно ли использовать 40 амперные УЗО и вводной (на 32А найти не смог).2) приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. На форуме читал (и форуму доверяю больше, если честно), что вроде бы УЗО нужно защищать, но не понятно от чего его защищает вводной автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Andy816a

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы. Т.е. вводной и УЗО подключены последовательно. Решил тоже поставить УЗО на всю квартиру (40А, как я понял и вводной автомат тоже на 40А), т.е. автоматов, подключенных непосредственно к вводному минуя УЗО не будет. Вопросы:1) правильно ли использовать 40 амперные УЗО и вводной (на 32А найти не смог).2) приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. На форуме читал (и форуму доверяю больше, если честно), что вроде бы УЗО нужно защищать, но не понятно от чего его защищает вводной автомат.

1 - "Ток УЗО должен быть не меньше тока автомата, лучше - больше"© - написано чуть ли не на каждой страничке темы "Электрика" :)2 - Автомат защищает УЗО от короткого замыкания в линии, само УЗО от КЗ не сработает, просто сгорит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы.

Это верно в случае если общее УЗО "пожарное" - 100 или 300 мА.Оно человека от удара не спасает (д.быть 30мА макс), а гарантирует :) от утечек в проводке, которые могут привести к пожару.Использовать в данной комбинации УЗО 30мА тоже можно, но не удобно - как раз про такое и говорят, мол "УЗО плохое - отрабатывает": выключает питание во всей квартире.Утечки есть всегда, но очень малые, а если электроустановка большая, много проводов - суммарная утечка может приблизиться к 30мА и любое незначительное колебание тока утечки будет вызывать срабатывание общего УЗО. Короче, общее "пожарное" УЗО - на 100(300)мА, защитные 30 мА - на отдельные группы потребителей.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. ...не понятно от чего его защищает вводной автомат.

в каких случаях отключать??? у вас ещё и пакетник есть (для работ отключить можно)назначение вводного - ограничивает ваше потребление :) (подбирается от выделенной мощности на вашу квартиру) т.е. он защищает общедомовые сети от перегрузок, ну и у вас дополнительная защита

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1 258 ответов
    • Для чего это нужно?
      Предлагаю размяться, кому интересно.

      У кого какие предположения по поводу того, для чего это нужно?)

      • 57 ответов
    • Промышленный строительный мультициклонный пылесос
      Вот заразил человека своими идеями. похоже у него тоже крышу снесло

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 880 ответов
    • Лучшие проекты по оформлению дизайна интерьера)
      В этой теме предлагаю обсудить идеи дизайна интерьера в доме и квартире) Ознакомиться с уже готовыми проектами и фото, обсудить их и обменяться мнением! 

      • 20 ответов
    • Сувель березы
      Вот такой срез сувели березы привезли в мастерскую,  пока предварительно планируем сделать журнальный стол.


      Сама заготовка такого материала  была не самым простым делом,  мало того что его нашли в лесу, так ещё с трудом вывезли,  затем сувель распилили на части,  но и после этого по особой технологии варили пару недель, а потом ещё и сушили пару лет.

      В общем это целая эпопея,  и в виду того что столько всего было проделано только для заготовки и исходя из размера цена такого материала уже становится сильно высока. И это ещё не сам стол. 

      Нужно обдуманно подойти к работе, и с минимальными потерями в толщине заготовки  сделать ровную столешницу.

        • Спасибо
        • Нравится
      • 3 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 14 ответов
×