Планирую начать ремонт в кухне и примыкающей к ней кладовке. Размеры последней 1,6 м х 0,7 м. Хочу в этих помещениях полностью заменить проводку. Силовой щиток со счетчиком находится в тамбуре на две квартиры. В нем по три автомата и один поворотный выключатель на каждую квартиру.Ремонт в остальных комнатах планируется, но примерно черех год.Как правильно поступить мне сейчас:1. Приобрести и поставить небольшой электросчиток, рассчитанный на кухню и подсобку и поставить его в подсобке? Тогда при ремонте других комнат туда тоже придется в каждую ставить отдельные щиты? В этом случае как правильно поступить: а) протянуть линии от одного-двух автоматов (сколько нужно по мощности) или б) затянуть все линии, а дальнейшую проводку по квартире тянуть уже от этого щитка? В этом случае нужно ли тянуть линии от автоматов тамбура, может быть их просто обойти и взять сразу с поворотного выключателя?2. Приобрести и поставить щиток с запасом на всю квартиру. Тогда вопрос как рассчитать нужный его размер и при дальнейшем ремонте для прокладки к нему линий не придется ли полностю уничтожить ремонт в подсобке?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alexsky

Выкладываю планируемую схему соединений:post-27088-1241294061_thumb.jpgПо ней вопрос: стоит ли так подключать Автомат 3 и Автомат 4? Т.е. они же просто дублируют автоматы в подъезде? Там тоже 16 амперники стоят.И планируемую разводку по комнатам: post-27088-1241293298_thumb.jpgТут вопрос: где лучше установить распределительные коробки? Особенно интересует по свету - все равно тащить провода к выключателям при входе...

Share this post


Link to post
Share on other sites

По ней вопрос: стоит ли так подключать Автомат 3 и Автомат 4? Т.е. они же просто дублируют автоматы в подъезде?

Свои автоматы надо ставить,потому что не знаю как у вас,а у нас в подъезде такой хлам стоит! А чтобы не смущало обойди подъездные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alexsky

Если обходить подъездные, надо ли ставить на входе в квартиру (в квартирном электрощите) двухполюсный автомат на 40А? Т.е. на схеме он будет после счетчика, а далее идут УЗО и другие автоматы.

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут на форуме разных схем много, посмотрите и выберите понравившуюся доработав под себя :) ставить надо сразу щиток на всё (на клетке останется счетчик и вводной, ну и пакетный выключатель) что бы подобрать щиток надо заранее прикинуть схему ну и приплюсовать 30% на запас :D

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alexsky

тут на форуме разных схем много, посмотрите и выберите понравившуюся доработав под себя :)

Да я, вроде, так и поступил :) Это из форума узнал, что на розетки - 16А (2,5 мм.), на лампы 10А (1,5 мм)... А вопросы только по специфике.

ставить надо сразу щиток на всё (на клетке останется счетчик и вводной, ну и пакетный выключатель)

Уточню по треминологии: пакетный выключатель - это в моем случае который допотопный поворотный (крутишь ручку, от от отключает электричество, то вновь включает)? А вот то, что вводной (планирую АББ двухполюсник на 40А или 63А) нужно ставить в щит, расположенный в подъезде - для меня новость. Спасибо, а то я бы его в свой квартирный щиток поставил...

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что мешает вводной автомат в квартирном щитке поставить? Оставить в подъездном только пакетник и счетчик,с него кабель в квартиру на вводной автомат,а дальше что душа пожелает.Просто у нас в щитках АП-шки стоят без крышек,а у однополюсников ручки наполовину откусаны-чтобы не пи...дили :ph34r: и на рынок не несли. А новенький АВВ-шка точно долго бы не простоял.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А что мешает вводной автомат в квартирном щитке поставить?

да вообщем ничего, я любитель вводной ставить перед счетчиком , а вот тут то самое интересное - если он в подъезде то всё нормально, а если дома то обязательно в закрытой коробченке по пломбу

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alexsky

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы. Т.е. вводной и УЗО подключены последовательно. Решил тоже поставить УЗО на всю квартиру (40А, как я понял и вводной автомат тоже на 40А), т.е. автоматов, подключенных непосредственно к вводному минуя УЗО не будет. Вопросы:1) правильно ли использовать 40 амперные УЗО и вводной (на 32А найти не смог).2) приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. На форуме читал (и форуму доверяю больше, если честно), что вроде бы УЗО нужно защищать, но не понятно от чего его защищает вводной автомат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы. Т.е. вводной и УЗО подключены последовательно. Решил тоже поставить УЗО на всю квартиру (40А, как я понял и вводной автомат тоже на 40А), т.е. автоматов, подключенных непосредственно к вводному минуя УЗО не будет. Вопросы:1) правильно ли использовать 40 амперные УЗО и вводной (на 32А найти не смог).2) приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. На форуме читал (и форуму доверяю больше, если честно), что вроде бы УЗО нужно защищать, но не понятно от чего его защищает вводной автомат.

1 - "Ток УЗО должен быть не меньше тока автомата, лучше - больше"© - написано чуть ли не на каждой страничке темы "Электрика" :)2 - Автомат защищает УЗО от короткого замыкания в линии, само УЗО от КЗ не сработает, просто сгорит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы.

Это верно в случае если общее УЗО "пожарное" - 100 или 300 мА.Оно человека от удара не спасает (д.быть 30мА макс), а гарантирует :) от утечек в проводке, которые могут привести к пожару.Использовать в данной комбинации УЗО 30мА тоже можно, но не удобно - как раз про такое и говорят, мол "УЗО плохое - отрабатывает": выключает питание во всей квартире.Утечки есть всегда, но очень малые, а если электроустановка большая, много проводов - суммарная утечка может приблизиться к 30мА и любое незначительное колебание тока утечки будет вызывать срабатывание общего УЗО. Короче, общее "пожарное" УЗО - на 100(300)мА, защитные 30 мА - на отдельные группы потребителей.

Share this post


Link to post
Share on other sites

приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. ...не понятно от чего его защищает вводной автомат.

в каких случаях отключать??? у вас ещё и пакетник есть (для работ отключить можно)назначение вводного - ограничивает ваше потребление :) (подбирается от выделенной мощности на вашу квартиру) т.е. он защищает общедомовые сети от перегрузок, ну и у вас дополнительная защита

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Козлёнок
      Когда то давно Дима-Феникс хотел увидеть моего козлика, но тогда у меня не было фотоаппарата и вот прошло несколько лет, наверно больше обещанных трёх, и таки добрался я до фотографий. Да и в общем то по требованию Стимроллера выложить сей девайс на общий обзор, решился я замутить блог, ну как замутить, просто выложить фотки сюда ибо темы уплывают вниз, а вставить козлёнка в какую-нидь тему по инструменту, то он может затеряться. Фотограф из меня не ахти какой, посему заранее извините за возможно не удачные ракурсы.

        • Like
      • 13 replies
    • Еще раз про отвес. (Союзмультфильм, 1985)
      Нонче, в разгул копеечных лазерных технологий, простейший отвес вряд ли кого-то взволнует. Но у вертикальных лазерных полосочек есть свои заморочки: чтоб отбить точную вертикаль на стенке - надо быть уверенным в вертикальности плоскости самой стенки, или наверняка направить лазерную риску идеально перпендикулярно к размечаемой плоскости. И начинаются танцы с бубном! + работа лазером на солнышке - занятие не самое воодушевляющее.

        • Thanks
        • Like
      • 1 reply
    • Сантехникам на заметку.
      Произошел сегодня забавный случай.

        Перестал у человека работать полотенцесушитель. С момента установки

        • Like
      • 0 replies
    • Заделка швов между ванной и стеной силиконовым герметиком
      Начну с того что шов между ванной и стеной я заделал и результат мне совсем не понравился.До начала работы изучил теорию нанесения - поверхности сухие, обезжиренные и без пыли, для ровного шва проклеить границы малярным скотчем, разглаживать чем нибудь смоченном в моющем средстве или мыльной воде.Вроде бы старался всего придерживаться, поэтому хочу узнать в чем была ошибка.Хочу поделиться трудностями которые проявились во время работы.1. Сложно разровнять нанесенный герметик за один проход по всей длине шва, для моей ванны 1.6 м, а если прерываешься и потом продолжаешь с места останова идеального продолжения не получается, видны неровности. Получается нужно умудриться за один проход одним разглаживанием выровнять стык?2. Если разровнять герметик на одном участке шва, и поначалу убедившись что все ровно, и продолжить заделывать дальше, то при дальнейшем тщательном осмотре первого участка и обнаружении неровностей и попытке его подравнять буквально через 5 минут (ну или 10 не скажу точно) герметик уже теряет пластичность и тянется, и поверхность становится пупырчатой. Получается нужно уложиться за раз в короткое время?3. Если смачиваешь в моем случае резиновый шпатель и разравниваешь шов то буквально через 3-4 разравнивания малярный скотч намокает и отлипает и от него нет толку. Обычный скотч неудобен тем что прозрачный и трудно наклеить ровно по разметке, и неудобно потом ровнять шов так как не видно границ. Какой лентой лучше пользоваться?4. Затем с того же шпателя капельки попадают вниз и затекают под герметик и поверхность на которую он наносится уже не сухая. Как добиться чтобы поверхность оставалась сухой?5. И через какое время после нанесения герметика нужно убирать малярный скотч? Я убрал на следующий день, полагаю что долго ждал, когда герметик уже схватился с излишками на малярном скотче, в результате при удалении ленты края шва как бы рвались с остатками на ленте и получились неровно рваными. И при вытаскивании ленты которая частично попала под герметик край шва немного отходит от поверхности.Вот вкратце, если конечно так можно оценить, вопрос.Как делать правильно чтобы получилось ну хотя бы на четверочку? Как наносить герметик. Какие еще есть нюансы?

      • 194 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 880 replies
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Like
      • 4 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
    • Выбор перфоратора - что выбрать
      Я все еще без перфоратора, и, похоже, еще долго без него просижу : выбрать-то, оказывается, есть из чего.AEG, Makita, DeWalt, Metabo, Kress, Hitachi, DWT - кому отдать предпочтение?

      • 254 replies
×
×
  • Create New...