Alexsky

Ремонт только в кухне

В теме 12 сообщений

Планирую начать ремонт в кухне и примыкающей к ней кладовке. Размеры последней 1,6 м х 0,7 м. Хочу в этих помещениях полностью заменить проводку. Силовой щиток со счетчиком находится в тамбуре на две квартиры. В нем по три автомата и один поворотный выключатель на каждую квартиру.Ремонт в остальных комнатах планируется, но примерно черех год.Как правильно поступить мне сейчас:1. Приобрести и поставить небольшой электросчиток, рассчитанный на кухню и подсобку и поставить его в подсобке? Тогда при ремонте других комнат туда тоже придется в каждую ставить отдельные щиты? В этом случае как правильно поступить: а) протянуть линии от одного-двух автоматов (сколько нужно по мощности) или б) затянуть все линии, а дальнейшую проводку по квартире тянуть уже от этого щитка? В этом случае нужно ли тянуть линии от автоматов тамбура, может быть их просто обойти и взять сразу с поворотного выключателя?2. Приобрести и поставить щиток с запасом на всю квартиру. Тогда вопрос как рассчитать нужный его размер и при дальнейшем ремонте для прокладки к нему линий не придется ли полностю уничтожить ремонт в подсобке?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Выкладываю планируемую схему соединений:post-27088-1241294061_thumb.jpgПо ней вопрос: стоит ли так подключать Автомат 3 и Автомат 4? Т.е. они же просто дублируют автоматы в подъезде? Там тоже 16 амперники стоят.И планируемую разводку по комнатам: post-27088-1241293298_thumb.jpgТут вопрос: где лучше установить распределительные коробки? Особенно интересует по свету - все равно тащить провода к выключателям при входе...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По ней вопрос: стоит ли так подключать Автомат 3 и Автомат 4? Т.е. они же просто дублируют автоматы в подъезде?

Свои автоматы надо ставить,потому что не знаю как у вас,а у нас в подъезде такой хлам стоит! А чтобы не смущало обойди подъездные.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если обходить подъездные, надо ли ставить на входе в квартиру (в квартирном электрощите) двухполюсный автомат на 40А? Т.е. на схеме он будет после счетчика, а далее идут УЗО и другие автоматы.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тут на форуме разных схем много, посмотрите и выберите понравившуюся доработав под себя :) ставить надо сразу щиток на всё (на клетке останется счетчик и вводной, ну и пакетный выключатель) что бы подобрать щиток надо заранее прикинуть схему ну и приплюсовать 30% на запас :D

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

тут на форуме разных схем много, посмотрите и выберите понравившуюся доработав под себя :)

Да я, вроде, так и поступил :) Это из форума узнал, что на розетки - 16А (2,5 мм.), на лампы 10А (1,5 мм)... А вопросы только по специфике.

ставить надо сразу щиток на всё (на клетке останется счетчик и вводной, ну и пакетный выключатель)

Уточню по треминологии: пакетный выключатель - это в моем случае который допотопный поворотный (крутишь ручку, от от отключает электричество, то вновь включает)? А вот то, что вводной (планирую АББ двухполюсник на 40А или 63А) нужно ставить в щит, расположенный в подъезде - для меня новость. Спасибо, а то я бы его в свой квартирный щиток поставил...
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что мешает вводной автомат в квартирном щитке поставить? Оставить в подъездном только пакетник и счетчик,с него кабель в квартиру на вводной автомат,а дальше что душа пожелает.Просто у нас в щитках АП-шки стоят без крышек,а у однополюсников ручки наполовину откусаны-чтобы не пи...дили :ph34r: и на рынок не несли. А новенький АВВ-шка точно долго бы не простоял.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А что мешает вводной автомат в квартирном щитке поставить?

да вообщем ничего, я любитель вводной ставить перед счетчиком , а вот тут то самое интересное - если он в подъезде то всё нормально, а если дома то обязательно в закрытой коробченке по пломбу
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы. Т.е. вводной и УЗО подключены последовательно. Решил тоже поставить УЗО на всю квартиру (40А, как я понял и вводной автомат тоже на 40А), т.е. автоматов, подключенных непосредственно к вводному минуя УЗО не будет. Вопросы:1) правильно ли использовать 40 амперные УЗО и вводной (на 32А найти не смог).2) приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. На форуме читал (и форуму доверяю больше, если честно), что вроде бы УЗО нужно защищать, но не понятно от чего его защищает вводной автомат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы. Т.е. вводной и УЗО подключены последовательно. Решил тоже поставить УЗО на всю квартиру (40А, как я понял и вводной автомат тоже на 40А), т.е. автоматов, подключенных непосредственно к вводному минуя УЗО не будет. Вопросы:1) правильно ли использовать 40 амперные УЗО и вводной (на 32А найти не смог).2) приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. На форуме читал (и форуму доверяю больше, если честно), что вроде бы УЗО нужно защищать, но не понятно от чего его защищает вводной автомат.

1 - "Ток УЗО должен быть не меньше тока автомата, лучше - больше"© - написано чуть ли не на каждой страничке темы "Электрика" :)2 - Автомат защищает УЗО от короткого замыкания в линии, само УЗО от КЗ не сработает, просто сгорит.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В одной из тем видел схему где стоит вводной автомат, затем УЗО, после этого разводка нуля и на 16А автоматы.

Это верно в случае если общее УЗО "пожарное" - 100 или 300 мА.Оно человека от удара не спасает (д.быть 30мА макс), а гарантирует :) от утечек в проводке, которые могут привести к пожару.Использовать в данной комбинации УЗО 30мА тоже можно, но не удобно - как раз про такое и говорят, мол "УЗО плохое - отрабатывает": выключает питание во всей квартире.Утечки есть всегда, но очень малые, а если электроустановка большая, много проводов - суммарная утечка может приблизиться к 30мА и любое незначительное колебание тока утечки будет вызывать срабатывание общего УЗО. Короче, общее "пожарное" УЗО - на 100(300)мА, защитные 30 мА - на отдельные группы потребителей.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

приходил электрик из ЖЭКа, сказал, что в таком случае вводной автомат - лишний, отключать нагрузку можно будет выключая УЗО. ...не понятно от чего его защищает вводной автомат.

в каких случаях отключать??? у вас ещё и пакетник есть (для работ отключить можно)назначение вводного - ограничивает ваше потребление :) (подбирается от выделенной мощности на вашу квартиру) т.е. он защищает общедомовые сети от перегрузок, ну и у вас дополнительная защита
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты