Опубликовано

Дом он деревянный и соответственно его вся кий и сломать (Взломать) может и горючий он ... да еще газ... и электричество ... в общем сплошные факторы риска...а на фоне кризиса еще и бандитизьм скакнуть обещал :ph34r: я хочу сигналку настроить а опыта не хватает! Уменя есть Мозг с панелью управления и даже дозвоном по запрограмированным номерам но возникли вопросы 1 можно ли нарастить длину провода к датчику (ну типа не изменится ли в итоге сопротивление)2 что будет если вдруг неправильно подключу датчик к клеме на 6 контактов3 если система раньше работала с большим кол-вом датчиком не станет ли это проблемой (ну типа не изменится ли в итоге общее сопротивление системы)4 систему отдали знакомые - как проверить наличие пароля и прослушать запрограмированную автодозвонилку5 как перепрограмировать автодозвонилку (информатор о срабатывании датчиков) сами друзья уже и не помнят ничего...6 можно ли к системе подключить две сирены мощную и средненькую или настроить одну мощную чтобы она дала первый сигнал мощный и затем какоето время работала на половину мощности пока не прибудет бригада милиции-пожарных газовщиков и т.п.(ну чтоб соседи не растреляли за нарушение покоя)7 ЧТО ТАКОЕ ШЛЕЙФ и что делать если оди его провод срезан вандалом и к чему его присоединить!!?к сообщению прикрепил фотки датчиков и "шлейфа" у которого нижний провод почемуто просто под корень срезан в особо пожарных местах уже наладил порошковые самосрабатывающие колбыогнетушители замаскировал тут-тамхочется: на входе пульт с кодом доступа + кнопку паника по периметру ограждение с освещением через ИК-датчики и на территории видеонаблюдение (правда она сама по себе живет)в щитке УЗОна форуме про сигнализации не густо видимо про это не модно распространяться (охрана типа-секрет)нашел токо про аварийное освещение, датчики на освещение и умный домв болерной хочу поставить комплект датчик утечки газапротивопожарный датчиксамосрабатывающий огнетушитель в комнатах по ИК-датчику разбития стекла"нарушения обьема"на кухне комплект датчик утечки газапротивопожарный датчиксамосрабатывающий огнетушительв санузле, на чердаке и в подвале по датчику протечкивот.....Может где популярно описывается что к чему зачем и как и еще очень хочется самому в ней разобраться чтоб быть типа ее хозяином и полноценным пользователем!!!ну хотябы на сколько это в реальности возможно!

post-27171-1241438812_thumb.jpg

post-27171-1241438932_thumb.jpg

post-27171-1241439009_thumb.jpg

возникли вопросы

1 можно ли нарастить длину провода к датчику (ну типа не изменится ли в итоге сопротивление)

Без проблем. В зависимости от типа "мозгов" и сечения провода - до 500 м и более.

2 что будет если вдруг неправильно подключу датчик к клеме на 6 контактов

6 контактов - это 3 независимых пары: +- питания, охранная зона, тампер(датчик вскрытия корпуса). Соответственно, в хучшем случае, если питание подать на тампер - сгорит предохранитель в блоке питания(КЗ). Обычно, схема контактов приведена на плате или корпусе датчика.

3 если система раньше работала с большим кол-вом датчиком не станет ли это проблемой (ну типа не изменится ли в итоге общее сопротивление системы)

Нет, проблемы не будет. Количество датчиков определяется вашим желанием и мощностью блока питания системы.

4 систему отдали знакомые - как проверить наличие пароля и прослушать запрограмированную автодозвонилку

5 как перепрограмировать автодозвонилку (информатор о срабатывании датчиков) сами друзья уже и не помнят ничего...

Нужен тип\название системы. Надпись может быть на:крышке корпуса, шильдике с обратной стороны корпуса, либо внутри корпуса.

6 можно ли к системе подключить две сирены мощную и средненькую или настроить одну мощную чтобы она дала первый сигнал мощный и затем какоето время работала на половину мощности пока не прибудет бригада милиции-пожарных газовщиков и т.п.(ну чтоб соседи не растреляли за нарушение покоя)

Можно. Только - через реле, управляемое системой и подающее питание на сирену с мощного блока питания. Обычно, в системе есть до 4-х штук программируемых реле.

7 ЧТО ТАКОЕ ШЛЕЙФ и что делать если оди его провод срезан вандалом и к чему его присоединить!!?

Шлейф, он же - луч, она же - охранная зона --- фрагмент охранной системы, состоящий из одного или более охранных датчиков. Характеризуется возможностью автономного(индивидуального) управления: взятие\снятие, байпас(исключение из охраны). Система может состоять из одного и более лучей, каждый из которых может быть отдельно взят, снят или исключён из охраны.

>>>к сообщению прикрепил фотки датчиков и "шлейфа" у которого нижний провод почемуто просто под корень срезан

в особо пожарных местах уже наладил порошковые самосрабатывающие колбы

огнетушители замаскировал тут-там

хочется:

на входе пульт с кодом доступа + кнопку паника<<<

Нужен, обязательно, тип ситемы. Для большинства систем - не проблема.

>>>по периметру ограждение с освещением через ИК-датчики и на территории видеонаблюдение (правда она сама по себе живет)<<<

ИК-датчики по периметру не рекомендую. Замучаешься сбрасывать ложные тревоги(кошка пробежала, птичка пролетела, муха села на линзу датчика и т.п.)

>>>в щитке УЗО<<<

Лишним - не будет, хотя, особой необходимости нет.

>>>в болерной хочу поставить комплект

датчик утечки газа

противопожарный датчик

самосрабатывающий огнетушитель

в комнатах по ИК-датчику

разбития стекла

"нарушения обьема"

на кухне комплект

датчик утечки газа

противопожарный датчик

самосрабатывающий огнетушитель

в санузле, на чердаке и в подвале по датчику протечки

вот.....<<<

Все приборы обязательно должны работать\управляться от 12 Вольт. Все датчики, желательно, иметь выход - сухой контакт на замыкание(размыкание), чтобы без проблем интегрироваться в систему.

>>>Может где популярно описывается что к чему зачем и как

и еще очень хочется самому в ней разобраться чтоб быть типа ее хозяином и полноценным пользователем!!!

ну хотябы на сколько это в реальности возможно!<<<

Нужен тип системы. Находишь описание, разбираешься, становишься "типа ее хозяином и полноценным пользователем!!!" :)

Возникнут вопросы - обращайся.

Провода типа телефонных токо с маркировкой "Секьюрити"схем подключения датчиков нет но я надеюсь разобратьсяПроизводитель системы МЗЭП (Виста)ИК-Датчики на периметре имел в виду токо для освещенияУЗО для электропроводки!!!1 Шлейф ... в верхней части у него разьемы и провода понятны а внизу срезан под корень -он зачем ... или куда...2 а на сколько зон и каких лучше разбивать всю домовую системунапример вкл в отсутствии хозяев и ночью"периметр1" (Ворота -двери- окна -иные проемы )"периметр2" (Гараж, мастерская, баня, хозблок)работающие постоянно"Газ-Пожар"(болерная, гараж, ... ...кухня)"Вода"(Подвал С\у баня чердак)"видеонаблюдение"и кнопка "паника"а что и как еще можно и нужно защищать

Провода типа телефонных токо с маркировкой "Секьюрити"

схем подключения датчиков нет но я надеюсь разобраться

Там же на фотке(1-ое фото) видна маркировка на плате: (от светодиода)

1- "+12В"

2- "-12В"

3,4 - "Шлейф", полярность не критична

5,6 - "тампер", полярность не критична

Производитель системы МЗЭП (Виста)

Поищи в гугле, на фото я не увидел "Висты", только какой-то "левый" блок(центральное фото). Кроме того, нужно точное название - <Имя+№ модели>. Дай фото всех блоков системы(не датчиков) с открытыми\снятыми крышками

1 Шлейф ... в верхней части у него разьемы и провода понятны а внизу срезан под корень -он зачем ... или куда...

О каком фото речь и о каком шлейфе? Дай, плз, фото со снятой крышкой.

2 а на сколько зон и каких лучше разбивать всю домовую систему

например

вкл в отсутствии хозяев и ночью

"периметр1" (Ворота -двери- окна -иные проемы )

"периметр2" (Гараж, мастерская, баня, хозблок)

работающие постоянно

"Газ-Пожар"(болерная, гараж, ... ...кухня)

"Вода"(Подвал С\у баня чердак)

"видеонаблюдение"и кнопка "паника"

а что и как еще можно и нужно защищать

Разбиение на зоны определяется количеством имеющихся охранных зон в центральном приборе(управляющей панели).

Как правило, они там обозначены на плате как Z1, Z2... Z12, ...Z24 и т.д., либо просто цифрами\числами 1,..., 12, ..., 24.

Кроме того, необходим план помещения(строений), список объектов, подлежащих защите.

ЗЫ Общая зона "Газ-Пожар" - не катит. Ибо - разная реакция на срабатывание. На утечку газа тоже, что ль, включать огнетушитель? Логичнее - принудительную вентиляцию и какие-нить(я не в курсе) э\м-вентили, блокирующие поступление газа в магистраль. При пожаре же - огнетушитель и отключение вентиляции.

"левый" блок на центральном фото - это объектовое оконечное устройство "Атлас", проще говоря передает сигналы с охранной панели на пульт ОВО по телефонной линии

А можно ли по первому времени (пока с документацией разберусь- нашел но она прямо как учебник для универа) подключить датчики периметра пожара газа водыпульт отключить если там обнаружится коддозвоны отключить или отсоединиться от телефонасоответственно системой можно будет уже пользоваться ...а по мере освоения инструкции подключить остальные компонентыну а в случае тревоги просто выключить включить?

А можно ли по первому времени (пока с документацией разберусь- нашел но она прямо как учебник для универа) подключить датчики периметра пожара газа водыдозвоны отключить или отсоединиться от телефонасоответственно системой можно будет уже пользоваться ...а по мере освоения инструкции подключить остальные компоненты

Да, возможно.

пульт отключить если там обнаружится кодну а в случае тревоги просто выключить включить?

Для этого нужно знать 4...6-значный код постановки на охрану\снятия с охраны, либо сделать возврат в заводские установки(если эта опция не заблокирована) и юзать заводской код пользователя(указан в инструкции).ЗЫ В-догонку, по поводу "Атласа". Система предполагается автономной или подключенной на милицию? Если на милицию, вызываешь их монтажников, платишь кучу(очень большую :)) денег, и они всё монтируют. В противном случае, если сделаешь сам, могут не принять на охрану(как правАвило). Либо примут, но за ту же кучу денег, которую заплатил бы их монтажникам. :)
(изменено)

На сегодня копания прекращу ... а то неровен час сирена сработает в 12дюймов соседи просто ох...глохнут :blink: а завтра попробую включить и проверить на "закодированость" B)ну а если "оно"закодировано то выключить (все разединить 220\12 ) это можно ... а включить ... выйдет!?

Изменено пользователем PR0BEL

На сегодня копания прекращу ... а то неровен час сирена сработает в 12дюймов соседи просто ох...глохнут :blink:

а завтра попробую включить и проверить на "закодированость" B)

ну а если "оно"закодировано то выключить (все разединить 220\12 ) это можно ... а включить ... выйдет!?

"Оно" не "если", а заведомо(при наличии пульта) - ставится на охрану\снимается с охраны только кодом. Код нужно знать. Либо - отключать 220 & 12. Не знаешь кода, найди в описании процедуру "Reset", выполни её и юзай заводской код из инструкции.

ну да ... деньги они такие... когда отдаешь кажутся кучей..получаешь- наоборот крохами...разобраться всеравно хочу . чтоб потом из-за отскочившего проводка не рвать волосы "с плеч" и орать "где это было" . звонить чудо монтажникам, снова готовить кучу благодарностей для них, ждать их визита итп итд

ну да ... деньги они такие... когда отдаешь кажутся кучей..получаешь- наоборот крохами...разобраться всеравно хочу . чтоб потом из-за отскочившего проводка не рвать волосы "с плеч" и орать "где это было" . звонить чудо монтажникам, снова готовить кучу благодарностей для них, ждать их визита итп итд

Насчёт "кучи". У нас овошники за подключение 1-го геркона на дверь и установку прибора типа "Атласа" у двери просют :) от 8...10 тыр. Пересчитай пропорционально на своё количество датчиков и проводов... ;) ХЗ, мож получившаяся куча для тебя и не куча... :)

а "Атлас" он только в милицию разве звонить может ... можно его заставить звонить мне или хорошему соседу с дробовиком!? (или пожарным опять же)и что всетаки там отрезано снизу (проводок такой ... очень совдеповский на макароны перевареные )похож ?

а "Атлас" он только в милицию разве звонить может ... можно его заставить звонить мне или хорошему соседу с дробовиком!? (или пожарным опять же)и что всетаки там отрезано снизу (проводок такой ... очень совдеповский на макароны перевареные )похож ?

Он не звонит. Он сообщает пульту централизованной охраны(ПЦО) о наличии своего оконечного элемента(как правило - резистора). При срабатывании твоей сигнализации, этот оконечный элемент либо замыкается, либо становится в обрыве, и на ПЦО поступает сигнал о срабатывании у тебя.Для дозвона существуют специальные приборы, которые так и называются - автодозвонщики. При сработке они звонят по 4...6 номерам в памяти и выдают текст заранее записанного сообщения. Кстати, у Висты встроено что-то похожее на дозвонщик, но, насколько я помню, сообщения там передаются типовые и на англицком.Отрезанный проводок - либо телефонная линия, либо соединение с фильтром телефонной линии.

Если у вас Виста, то для входа в режим программирования необходимо обесточить систему отключив 220 в и аккумуляторную батарею, затем на пульте управления и программирования нажать и удерживать кнопки * и #, затем подать питание и отпустить кнопки - попадете на первое поле программирования системы. Программирование висты без руководства по программированию, особенно если до этого "у рук небыло" практически невозможно. В вашем случае программирование понадобится.И в любом случае начинать надо с определения "службы реагирования" на тревожные сообщения. Кроме ОВО это может быть ЧОП. Надо выяснить применяемую у них систему передачи извещений, может статься что "Атлас" и не понадобится.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.