Автомат вышибает

В теме 15 сообщений

...возникла следующая проблема. С периодичностью в 2-3 часа, при работе телевизора, компьютера, холодильника и пары 75ваттных лампочек вышибает пробки. (любые другие приборы, а особенно мощные, типа фена, чайника, пылесоса и пр. безобразий вызывают вышибание чаще)Автоматы со счетчиком стоят в квартире (16А на фазе и 0е). Смена автоматов на новые облегчила жизнь на пару месяцев. Теперь все снова вышибает при изменении нагрузки на пару пикселей.Может ли это связано с возрастом проводки (около, а то и более 50 лет)...Есть ли смысл менять проводку и перераспределять по группам электро-приборы?Поможет ли это?Вообще-то я проводкой не занимаюсь... (Web&Flash-дизайнер + Радиомеханник по образованию с токами более 40в не имел дела)... Хотелось бы решить проблему своими силами...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...возникла следующая проблема. С периодичностью в 2-3 часа, при работе телевизора, компьютера, холодильника и пары 75ваттных лампочек вышибает пробки. (любые другие приборы, а особенно мощные, типа фена, чайника, пылесоса и пр. безобразий вызывают вышибание чаще)Автоматы со счетчиком стоят в квартире (16А на фазе и 0е). Смена автоматов на новые облегчила жизнь на пару месяцев. Теперь все снова вышибает при изменении нагрузки на пару пикселей.Может ли это связано с возрастом проводки (около, а то и более 50 лет)...Есть ли смысл менять проводку и перераспределять по группам электро-приборы?Поможет ли это?Вообще-то я проводкой не занимаюсь... (Web&Flash-дизайнер + Радиомеханник по образованию с токами более 40в не имел дела)... Хотелось бы решить проблему своими силами...

проводка однозначно (скорее всего изоляция где то нарушена).
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

...возникла следующая проблема. С периодичностью в 2-3 часа, при работе телевизора, компьютера, холодильника и пары 75ваттных лампочек вышибает пробки. (любые другие приборы, а особенно мощные, типа фена, чайника, пылесоса и пр. безобразий вызывают вышибание чаще)Автоматы со счетчиком стоят в квартире (16А на фазе и 0е). Смена автоматов на новые облегчила жизнь на пару месяцев. Теперь все снова вышибает при изменении нагрузки на пару пикселей.Может ли это связано с возрастом проводки (около, а то и более 50 лет)...Есть ли смысл менять проводку и перераспределять по группам электро-приборы?Поможет ли это?Вообще-то я проводкой не занимаюсь... (Web&Flash-дизайнер + Радиомеханник по образованию с токами более 40в не имел дела)... Хотелось бы решить проблему своими силами...

Лично я вижу два пути определения того, есть-ли проблеммы в проводке:1. Вывернуть пробки, откинуть провода уходящие в квартиру провода, отключить из розеток все электроприборы, включить все выключатели (лампочки во всех светильниках выкрутить).Берём в руки мегометр (можно спросить у электриков на работе) подключаем его к откинутым проводам (о них писалось выше и на них не должно быть напряжения) и начинаем крутить ручку. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм, в лучшем случае бесконечность.2. Способ для тех у кого нет мегометра. Покупаем УЗО, в Вашем случае 16А 30мА, в аккурат подключаем его вместо вашиш пробок. Цена вопроса 350 рэ. Да и в дальнейшем может пригодиться.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Значит УЗО... =)С поиском мегометра вопрос сложнее обстоит...Только вот еще хотелось бы уточнить...УЗО ставить ТОЛЬКО на фазу, или на ноль тоже? (сейчас и на фазе и на нуле стоит)Есть ли смысл вообще предохранять ноль? Вроде бестолковое занятие, по логике...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В любом случае, даже если я установлю УЗО проблемы с проводкой не исчезнут... поэтому надо проверить...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Лично я вижу два пути определения того, есть-ли проблеммы в проводке:1. Вывернуть пробки, откинуть провода уходящие в квартиру провода, отключить из розеток все электроприборы, включить все выключатели (лампочки во всех светильниках выкрутить).Берём в руки мегометр (можно спросить у электриков на работе) подключаем его к откинутым проводам (о них писалось выше и на них не должно быть напряжения) и начинаем крутить ручку. Сопротивление изоляции должно быть не менее 1 МОм, в лучшем случае бесконечность.2. Способ для тех у кого нет мегометра. Покупаем УЗО, в Вашем случае 16А 30мА, в аккурат подключаем его вместо вашиш пробок. Цена вопроса 350 рэ. Да и в дальнейшем может пригодиться.

3. подойдёт цифровой мультиметр (ц.250р.)
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

3. подойдёт цифровой мультиметр (ц.250р.)

В цифровом мультиметре напряжение, ну максимум до 9 В на прозвоне, а мегометр есть на 250, 500, 1000 В.

DCat, к УЗО подключается и фаза и ноль одновременно !

В любом случае вы проверите свою проводку, ведь к поиску неисправности и сводится ваш вопрос и всё наше обсуждение.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В цифровом мультиметре напряжение, ну максимум до 9 В на прозвоне

Да вот в этом трабл... Цифровой-то у меня есть 9-и Вольтовый... По идее его может просто не хватить на такую кучу провода... МОмметр надо найти еще... Может и есть где в хозяйстве...Мультиметр наврет наверно сильно... =)А сильно ли наверт?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да вот в этом трабл... Цифровой-то у меня есть 9-и Вольтовый... По идее его может просто не хватить на такую кучу провода... МОмметр надо найти еще... Может и есть где в хозяйстве...Мультиметр наврет наверно сильно... =)А сильно ли наверт?

Мультиметр хорош при отыскании КЗ и прозвонке проводки.Ну покажет мультиметр при свих 9 вольтах ну, скажем, около 10 МОм. Сопротивление отличное, а пробки как рубило, так и будет рубить.Контроль изоляции кабелей осуществляется мегометром, вам надо мегометр на 250 или 500 вольт.По второму способу я уже писал.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для начала стоит просуммировать нагрузку при которой происходит вышибание, чтоб исключить вариант вышибания при токах выше чем может позволить автомат.Сделать это просто сложить мощьности всех потребителей при работе которых произошло срабатывание, а потом уже искать утечки изоляции и пр..Если правильно указан номинал автомата, у вас должно одновременно работать без проблемм порядка 3.5 кВт. :beer:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при работе телевизора, компьютера, холодильника и пары 75ваттных лампочек вышибает пробки.

tiiho1, всё выше перечисленное, 3,5 кВт не возьмёт !!!

Посты надо внимательнее читать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

tiiho1, всё выше перечисленное, 3,5 кВт не возьмёт !!!

Посты надо внимательнее читать.

А вы так уверены, некоторые до сих пор пользуются телеками по 750 Вт потребление, и не факт что нет в старой разводке каких нить отводов налево, о кот. хозяева даже не подозревают.

Я предлагаю выполнять последовательные действия начиная с самых простых, а не искать призрачную утечку изоляции вышибающую автомат.

Был случай когда в водопроводной трубе дыру прожгло проводом (и так бывает горе строители учудят) , а 10амперник не вышибло, исправный.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вы так уверены, некоторые до сих пор пользуются телеками по 750 Вт потребление, и не факт что нет в старой разводке каких нить отводов налево, о кот. хозяева даже не подозревают.Я предлагаю выполнять последовательные действия начиная с самых простых, а не искать призрачную утечку изоляции вышибающую автомат.Был случай когда в водопроводной трубе дыру прожгло проводом (и так бывает горе строители учудят) , а 10амперник не вышибло, исправный.

автоматические выключатели при двухпроводной ситеме электроснабжения ( фаза и ноль) не реагируют на утечку изоляции (пути протекания тока нет)!!
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

При слабой изоляции и относительной влажности стен между рабочим и нулевым проводниками может возникнуть ток утечки, который в совокупе с работой электроприборов может незначительно превысить номинальный ток автомата. При этом вышибание автомата произойдет не сразу, а только после нагрева автомата. Тем более было написано, что проводке около 50 лет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Есть достаточно простой способ проверить, утечка это или нет.Повыключать все потребители, и на входе в квартиру поставить амперметр в фазный провод, если утечка есть то ток тоже будет (либо в землю либо в ноль), и по его величине можно будет судить о причинах вызывающих срабатывание.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты