Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Розетка в ванной

Оценить эту тему:


fanrus

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Подскажите плз,можно ли сделать розетку в ванной от лампочки которая находится под потолком, т.е. поставить там разветвлитель, проштробить метр вниз и сделать розетку. Единственный минус вижу в том, что розетка будет работать только тогда когда будет гореть свет в ванной :) очень не хочется тащить кабель в ванну от эл. щитка. К розетке хочу подключить стиральную машину может быть проточный водонагреватель.

Совсем плохо, даже стиралку не потянет? Можно конечно из коридора запитать стиральную машину, не совсем удобно конечно

Если уж сильно хочется,то начнем с того - какая проводка проложена(старая,новая,какой кабель)?

Дом новый, проводка медная, сечение точно не скажу, надо смотреть

Медь- это уже лучше ;) . А где упомянутая коридорная розетка расположена и нет ли возможности с нее запитать предполагаемую розетку в ванной?

Розетка расположена справа от двери в ванную, в сантиметрах 20 от пола да и от самой двери.

post-37315-1263827978_thumb.jpg

Тогда еще вопрос - эта розетка в какой группе запитана? В принципе можно с нее запитать розетку в ванной.

можно ли сделать розетку в ванной от лампочки которая находится под потолком, т.е. поставить там разветвлитель, проштробить метр вниз и сделать розетку. Единственный минус вижу в том, что розетка будет работать только тогда когда будет гореть свет в ванной ...К розетке хочу подключить стиральную машину может быть проточный водонагреватель

Однозначно нет! Ибо,

Первым расплавится выключатель

А пожар в новом доме, я думаю, тебе не нужен.Для стиралки можно бросить кабель от распред коробки розеточной группы, но на этой группе должен стоять УЗО 30мА.Про проточник без отдельной линии от щитка даже не заикайся. :)

Тогда еще вопрос - эта розетка в какой группе запитана? В принципе можно с нее запитать розетку в ванной.

От чего она запитана не знаю, в квартире три автомата кроме вводного и УЗО. Видимо от одного из них. Если правильно помню, один автомат это кухня, другой освещение и наверное розетки.

Если правильно помню, один автомат это кухня, другой освещение и наверное розетки.

Надо проверить эмпирическим путем :),потом все равно пригодится.

Для стиралки можно бросить кабель от распред коробки розеточной группы, но на этой группе должен стоять УЗО 30мА.

+1!Но можно и от коридорной розетки бросить.

а можно вообще,в сыром помещении(ванна) ставить розетку?....я хотел провести,но что-то передумал,или опасения напрасны?

а можно вообще,в сыром помещении(ванна) ставить розетку?

вот я к примеру тоже противник розеток в санузлах

Однозначно нет! Ибо, А пожар в новом доме, я думаю, тебе не нужен.Для стиралки можно бросить кабель от распред коробки розеточной группы, но на этой группе должен стоять УЗО 30мА.Про проточник без отдельной линии от щитка даже не заикайся. :)

Розетку в ванной установить можно, но1. УЗО нужно на 10 мА;2. Проводку вести кабелем NYM или хотя бы ВВГ, соответствующего сечения;3. Розетку надо ставить в брызгозащитном исполнении IP55 , хоты бы.4. Группа должна быть отдельная - от щитка.Можно, конечно, сделать по-своему, но это чревато и загоранием и ударами током. Оно Вам нужно...

Розетку в ванной установить можно, но

1. УЗО нужно на 10 мА;

2. Проводку вести кабелем NYM или хотя бы ВВГ, соответствующего сечения;

3. Розетку надо ставить в брызгозащитном исполнении IP55 , хоты бы.

4. Группа должна быть отдельная - от щитка.

Можно, конечно, сделать по-своему, но это чревато и загоранием и ударами током. Оно Вам нужно...

Если быть точным

1. ПУЭ п.7.1.48. ... В ванных комнатах квартир и номеров гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11-96, присоединяемых к сети через разделительные трансформаторы или защищенных устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.

ибо

п.7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника. (просчитай утечку на 2 кВт у стиралки)

2. ГОСТ Р 50571.11-96 > "Эл.оборудование с двойной и усиленной изоляцией (класс II)"

+ ПУЭ п.7.1.40. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых, как правило, должна применяться скрытая электропроводка. Допускается открытая прокладка кабелей. В саунах, ванных комнатах, санузлах, душевых не допускается прокладка проводов с металлическими оболочками, в металлических трубах и металлических рукавах. ...

3. ПУЭ п.7.1.47. ... в зоне 3 - IРХ1 (вертикальное каплепадание) (IРХ5 - в ваннах общего пользования)

4. ПУЭ п.7.1.25. ... На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.

"Лучше" конечно не "хуже", но тогда, чтобы людей не путать, вместо "надо" пишем "желательно", потому как раз и рекомендуешь "сделать по-своему".

Иногда "лучше" - значит "сильно дороже", а деньги на деревьях у нас не растут и соотв. можно сделать не так удобно для себя (что кстати сам очень не люблю), но по уму и сильно дешевле.

ПыСы: на истину в последней инстанции не претендую, но если есть возражения, плиз с цитатой из нормативных документов.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 88 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.