Я думал что мои 2 автомата по 32 и будут иметь статус "вводных"

:)

У вводного автомата две основные функции: 1) возможность обесточивания всей электроустановки для различных целей; 2) ограничение тока потребления эл. установкой.

Смысл ставить два автомата вместо одного, ведь по группам у тебя уже стоят автоматы, да и УЗО можно использовать для отключения подконтрольных им групп?

Потенциальная суммарная мощность потребителей при двух автоматах у тебя увеличивается в два раза.

П.2 не везде контролируют (у нас во всяком случае, вводной в жилом секторе даже не опечатывают, стандартно в панельках стоят вместо вводного рубильники), но проблем с перегрузкой распределительной сети очень много и когда-нибудь до этого доберуться.

для кабелей 3 Х 6 максимальным является значение 42 А, т.е. при автомате на 40 запас всего 2А... Не маловато?

Если будешь круглосуточно гонять такую нагрузку (что просто не реально), может и не хватить, ну а пару часов в день проблемой точно не станет. :rolleyes:
Аникей Сковородкин

Кстати в случае если вводный автомат будет на 40 мне кажется все равно имеет смысл поставить дополнительно на 32 чтобы "защитить" кабель 3 Х 6

Чем больше читаю форум, тем более поражаюсь, как будто кто конкурс объявил на самый извращенный проект: один стены все искрошит, другой проводов в щиток пятьдесят штук притащит, третий автоматики на каждый потребитель плюс УЗО, то холдильник от продуктов защищаем, то плиту от кастрюль...теперь новая фича - защитим кабель (кстати, а что не 3х10мм2, всего-то 6мм?).Отжигате, коллеги, спасибо: смех продляет мне жизнь. :)
(изменено)

2 Аникей Сковородкин

А дельное что нибудь скажешь? Или только умничать будешь?

Изменено пользователем Sleeper

Чем больше читаю форум, тем более поражаюсь, как будто кто конкурс объявил на самый извращенный проект: один стены все искрошит, другой проводов в щиток пятьдесят штук притащит, третий автоматики на каждый потребитель плюс УЗО, то холдильник от продуктов защищаем, то плиту от кастрюль...теперь новая фича - защитим кабель (кстати, а что не 3х10мм2, всего-то 6мм?).Отжигате, коллеги, спасибо: смех продляет мне жизнь. :)

Спасибо, поржал :D

А дельное что нибудь скажешь? Или только умничать будешь?

ну вот хоть когда то и к Аникею можно прислушаться :) с колегами он переборщил, а в остальном есть доля истины, Sleeper вы бы прислушивались к тому что советуют, я просто не попугай раз скажу и больше не буду, да и остальные такие же, все советы что дают уже с заложенным запасом и на хреновый кабель (экономия производителем) и на всё остальное , а остальное за вами - хотите прислушивайтесь , не хотите .......

просто перебор с кабелем с одной стороны запас карман не тянет, а с другой всунуть нормально 6мм2 в обычную розетку - это ещё тот геморой

ну вот хоть когда то и к Аникею можно прислушаться :) с колегами он переборщил, а в остальном есть доля истины, Sleeper вы бы прислушивались к тому что советуют, я просто не попугай раз скажу и больше не буду, да и остальные такие же, все советы что дают уже с заложенным запасом и на хреновый кабель (экономия производителем) и на всё остальное , а остальное за вами - хотите прислушивайтесь , не хотите .......

просто перебор с кабелем с одной стороны запас карман не тянет, а с другой всунуть нормально 6мм2 в обычную розетку - это ещё тот геморой

Я именно для того чтобы "прислушаться" сюда и обратился. И именно исходя из КОНСТРУКТИВНЫХ предложений изменил схему (уже 5-ый или 6-ой вариант). И всем кто внес ДЕЛЬНЫЕ предложения я нажал "спасибо" и мысленно поблагодарил. По поводу Аникей Сковородкин... Не терплю просто, извините, хамов, которые являться в какой то области профессионалами, а всех кто до их уровня не дотягивает считают мягко говоря не умными. Я уверен что у меня найдется тоже БОООЛЬШОЙ багаж знаний в которых г-н Аникей Сковородкин мягко говоря "профан", однако это не повод считать данного г-на неумным. :angry:

Собственно по сути вопроса... Если Вы посмотрите на мою схему (даже на самую худшею - первую) то кабель 6мм2 я НИ в какую розетку всовывать НЕ собирался.

Да Вы на Аникея не обижайтесь, он ИМХО очень много правильного говорит. Да и лично Вас его тирада совсем чуть-чуть касалась. Там всем досталось в том числе и мне с отдельным автоматом на холодильник :)

Теперь про вашу схему - уже, если не ошибаюсь, не один раз у Вас спросили про вводной автомат. Важно знать его номинал чтоб Вам дать правильный совет. Может я проглядел, но ответа Вашего по этому вопросу не заметил.

изменил схему (уже 5-ый или 6-ой вариант)

ну менять то можно до посинения, я уже в процессе не раз менял свою проводку

давайте с начала :) что из проводов проложено и что из автоматов куплено???

какой автомат стоял (или стоит на вводе) - да который до счетчика

по поводу как вы пишете дельных предложений - вы ни как не прореагировали на противопожарное узо?

а по поводу Аникея - что он будет bagayama предупредил сразу, прет человека от экстрима :D хотя когда работаешь с бабушками да соглашусь - их не убедишь купить даже медь

а так не обращайте внимания - хамить он пока перестал (в открытую) начнет забаню ещё разок в целях профилактики, а мнение у каждого своё

Аникей Сковородкин

Тут-то где я нахамил? Не поймешь, то "давай на Ты, все свои тут", то заставляют расшаркиваться.Уважаемый Слипер (кстати, как это на русский переводится? Спун что ли?), если бы вы потрудились немного почитать существующие темы по проводке, щитккам и проч., то 90% вопросов у вас отпало бы само собой. Но, вместо этого, предпочитаете снова и снова задавать простые вопросы, на которые даже я со своей природной ленью отыскал здесь много ответов. Хотите, чтобы за вас нарисовали проект, обратитесь к тем кто это делает за деньги. Багис, спасибо за понимание.Багаяма, Димп, спасибо за терпение. Меня от экстрима не прёт, потому и выступаю против экстремального излишества.Кстати, о бабушках, предложите како-нибудь изготовление только щитка, стоимость которого (без стоимости собственно работ) превышает её пенсию в два раза, услышите много интересного.

Я уверен что у меня найдется тоже БОООЛЬШОЙ багаж знаний в которых г-н Аникей Сковородкин мягко говоря "профан", однако это не повод считать данного г-на неумным.

Где я тут вас не умным назвал? Если вам будет приятно, сущетсвует масса вопросов, в которых я - абсолютный профан, можете считать меня тупым грубияном.
Аникей Сковородкин

Sleeper и Аникей Сковородкин! Давайте не будем здесь выяснять отношения

Давайте.

Там всем досталось в том числе и мне с отдельным автоматом на холодильник :)

Отдельный автомат на холодильник - очень правильно, имхо. Свалил в отпуск, например, или - на дачу. Обесточил всю сеть, оставив включённым холодильник, продукты целы, электробезопасность - обеспечена.ЗЫ Аникей - экстремист, всё, что сделано не по-его - не правильно... ;)

если бы все в этой стране жили с достатком - тут обитали бы только фанаты творить своими рукамиа ИМХО что с 1,5мм2 по меди в квартирах, ближайшее время (3-5лет) чего нить изменят либо в пуэ либо заставят производителя не халтурить

Аникей Сковородкин

ИМХО что с 1,5мм2 по меди в квартирах, ближайшее время (3-5лет) чего нить изменят либо в пуэ либо заставят производителя не халтурить

Моё ИМХО, что с таким ростом тарифов скоро для многих и 1,5мм2 будет много. А в ПУЭ изменять могут постоянно и не факт, что именно в заботе о безопасности, а не наполненности карманов производителей и лицензионистов/надзирателей.

Свалил в отпуск, например, или - на дачу. Обесточил всю сеть, оставив включённым холодильник, продукты целы, электробезопасность - обеспечена.ЗЫ Аникей - экстремист, всё, что сделано не по-его - не правильно...

Я, когда сваливаю в отпуск, продукты не оставляю в холодильнике. А чаще, кто-нибудь из родственников ходит регулярно присматривает за хатой.Насчёт твоего ЗЫ неохота повторяться про то, что я считаю экстремизмом. Но аргументы типа: "вдруг кому-нибудь приспичит воткнуть в одну розетку потребителей на 10,5кВт и ещё на кухне плиту включит" - меня не цепляют, взгляните на номинал счётчика и розеток, поймёте сами.Особливо умиляет: "а вдруг соседи сверху водой зальют напрочь" - что ж, у меня только один совет - монтируйте водонепроницаемую проводку, вместо несгораемой :)

если бы все в этой стране жили с достатком - тут обитали бы только фанаты творить своими руками

Это да, поэтому ЛИЧНО для меня не приемлима цена укомплектованного импортом щитка 6тыс.руб., потому как это стоимость всех материалов (проводов, розеток, выключателей, автоматиков и даже лампочек) на мою четырёхкомнатную квартиру. ПиЭс: когда-нибудь мы будем друг друга лучше понимать? Или тока тупо ярлыки экстремистов друг другу клеить?
(изменено)

Напоминаю мою первоначальную совершенно не правильную схему:post-34940-1269839325_thumb.jpgИ выкладываю последнюю схему:post-34940-1269839637_thumb.jpgУ меня на дынный момент куплено (обменять ненужные не получилось поэтому пришлось докупать): Авт 10 - 3 шт; Авт 16 - 6 шт; Авт 25 - 5 шт; Авт 32 - 4 шт; Авт 40 - 1 шт; Дифавт. 30мА/25А - 1 шт; УЗО 30 мА/40А - 2 шт.На схеме верхний "подъездный щиток" это то что уже установлено до меня, нижний - то что планирую сделать я.Второй кабель 3 Х 6 я хочу проложить для того чтобы от него потом запитать в последствии еще две комнаты. Ну и просто у меня этого кабеля еще много осталось и автоматы на 32 "выкидывать" жалко :). Пожарное УЗО не совсем понимаю (вернее совсем не понимаю) куда можно (читай нужно) поставить.

Изменено пользователем dimp

Пожарное УЗО не совсем понимаю (вернее совсем не понимаю) куда можно (читай нужно) поставить.

Пожарное УЗО имеет смысл ставить сразу за счетчиком. Но Вашем случае это получается в подъезде. Не упрут? Может есть возможность перенести автоматы на 32, диф, и это узо в квартирный щиток?

просто у меня этого кабеля еще много осталось и автоматы на 32 "выкидывать" жалко

Это меня так в детстве воспитывали: что уж в тарелку положил - всё доешь, "чем добру пропасть, лучше пузе треснуть" :D.Главное надёжность и удобство в эксплуатации, усложнённая схема тоже плохо (критерий ты сам, напр. удобно тебе выключая всё технику кроме холодильника сбивать часы и др. программирование, но спасать продукты - делай так).А до выбрасывания я думаю дело не дойдёт, тем более после ремонта всё равно остаётся куча ценных материалов (точно рассчитать не получается - либо не хватает, либо лишнее). Используй на даче/в гараже или друзьям к их ремонту подари.Мне хорошо, складываю в "загашник", потом при следущей работе пригождается. :)

Пожарное УЗО имеет смысл ставить сразу за счетчиком. Но Вашем случае это получается в подъезде. Не упрут? Может есть возможность перенести автоматы на 32, диф, и это узо в квартирный щиток?

Подъезд вроде относительно спокойный... Буду надеяться что не упрут плюс переносить автоматы на 32 в квартирный щиток смысла не имеет т.к. в моем понимание их назначение предотвратить "перенапряг" на кабеле 3 Х 6, хотя может (даже скорее всего) это и лишнее.

убирайте автоматы на 32А (в загашник, или загоните кому нить :) ) - они лишние всё остальное в порядке

Аникей Сковородкин

убирайте автоматы на 32А (в загашник, или загоните кому нить ) - они лишние

Мне вообще не понятен смысл второго подъезного щитка, разве с первого нельзя сразу в хату ввести?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


      • 89 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.