Дом старый, 9-ти этажка, газовые плиты, реконструкция стояков не проводилась.Почитав темы тут и на других форумах решил делать так:1. При замене проводки в квартире с двухпроводным питанием (без провода заземления), электробезопасное «заземление» будем делать так: - в ванной делаем СУП на КУПе , т.е. уравниваем потенциалы / соединяем все доступные к прикосновению токопроводящие части – ванну, трубы ХВС/ГВС, смесители, полотенцесушитель, канализацию, корпуса стиралок/водонагревателей и заземляющий контакт ванных розеток гибким проводом, напр. ПВ-3 (в механически защищённом варианте 2.5 кв.мм, в незащищённом - 4 кв.мм) в Коробке Уравнивания Потенциалов и не НЕ ЗАНУЛЯЕМ;2. на розеточные группы в комнатах ставим УЗО на 30мА;2а. На вводе в квартиру ставим общее УЗО на 300мА;3. на розеточную группу в ванной ставим УЗО/ДА на 10мА (если не нашли на 10, можно на 30 мА);4. заземляющие контакты розеток в жилых помещениях соединяем и заводим на «земляную» шинку в щитке на будущее, НЕ ЗАНУЛЯЕМ и НЕ СОЕДИНЯЕМ с СУП. Тут вроде всё грамотно, согласен.Но есть вопрос дальше. В квартире будут гипсокартонные конструкции с основанием из металлических профилей. Эти объёмные конструкции хорошо было бы так же землить. Так вот вопрос Земли с этих конструкций из разных комнат куда выводить? на земляную шинку розеток улучшив тем самым "временную землю" или на шину СУП? И каким сечением по меди?Так же в ходе ремонта натыкаюсь на арматуру в бетонных стенах. Кой где, в незаметных местах, есть возможность ПРИВАРИТЬ БОЛТЫ к ней и так же землить. Надо ли? куда так же выводить? и каким сечением меди?

4. заземляющие контакты розеток в жилых помещениях соединяем и заводим на «земляную» шинку в щитке на будущее, НЕ ЗАНУЛЯЕМ и НЕ СОЕДИНЯЕМ с СУП. Тут вроде всё грамотно, согласен.

а я бы не соединял контакты розеток и провода :)

Но есть вопрос дальше. В квартире будут гипсокартонные конструкции с основанием из металлических профилей. Эти объёмные конструкции хорошо было бы так же землить. Так вот вопрос Земли с этих конструкций из разных комнат куда выводить? на земляную шинку розеток улучшив тем самым временную землю или на шину СУП? И каким сечением по меди?

соедините - лишним не будет, проводом 4мм2 - только заземлите когда будет куда

Так же в ходе ремонта натыкаюсь на арматуру в бетонных стенах. Кой где, в незаметных местах, есть возможность ПРИВАРИТЬ БОЛТЫ к ней и так же землить. Надо ли? куда? и каким сечением меди?

не трогайте вы арматуру, ну если очень хочется сделать из неё землю - проведите обследования и испытания, пройдёт - сделаете
(изменено)

Уважаемый Sta7iK .Унас на Украине говорят: Що занадто, то не-здраво.

Изменено пользователем dimp

Уважаемый Sta7iK .Унас на Украине говорят: Що занабто, то не-здраво.

Вот у себя там и ругайтесь :rolleyes: а здесь извольте объясняться понятно :rolleyes:

соедините - лишним не будет, проводом 4мм2 - только заземлите когда будет куда

т.е. сейчас просто оставить концы от конструкций из профиля неподключенными? ни СУП ни земляной шинке пользы не будет от них?Конструкции плотно контачат с бетонной поверхностью + железные анкера.

не трогайте вы арматуру, ну если очень хочется сделать из неё землю - проведите обследования и испытания, пройдёт - сделаете

о каких испытаниях идёт речь? на природе заземлитель проверить могу, есть прибор его сопротивление померить, Но в здании что и как мерить?подскажите или ссылочку дайте, а то может и автономно проживу, без реконструкции :-)
(изменено)

Sta7ik извените и не обижайтесь, но вы перегибаете. Я на счет арматури в стене.

Изменено пользователем ischerbak

Я к чему про эти конструкции из профиля и арматуру...надёжного заземления я этими действиями не получу, но чёткого срабатывания УЗО при попадании фазы на мою псевдо землю достигну при соединении всех заземляющих контактов розеток с этой шинкой... И при использовании Узо на вводе (300ма) и узо на розетки (30ма) схема будет очень даже надёжной и практичной.ни труб отопления, ни щитка стояка, ни других доступных соседям проводников на шинке не будет.Или есть нюнсы?

чего интересного достигли? какие выводы сделали? на чём остановились? темы в профайле не нашёл.как мой вариант Вам?грубо говоря реализация схемы ТТ, где защита опирается на УЗО, в квартире с 2-х проводным вводом.Могу и ошибаться, прошу совета.

чего интересного достигли? какие выводы сделали? на чём остановились? темы в профайле не нашёл.как мой вариант Вам?грубо говоря реализация схемы ТТ, где защита опирается на УЗО, в квартире с 2-х проводным вводом.Могу и ошибаться, прошу совета.

ТЕМА: Электрика- Еще раз про заземление."

- в ванной делаем СУП на КУПе

Вот тут и появляется хитрый момент.Это всё правильно, если есть надёжное заземление труб и арматуры здания, а иначе будет висящая в воздухе (пластиковые трубы) "местная ДСУП", что запрещено. Опять же, сегодня трубы стоят, завтра срезали... То же можно сказать про соединение всех каркасов ГКЛ, я бы их (каркасы) вместе не соединял. В здании же с имеющимся заземлением, отдельными жилами пробросить до щитка и там соединить на шинке заземления.

каким сечением по меди?

в механически защищённом варианте 2.5 кв.мм

2а. На вводе в квартиру ставим общее УЗО на 300мА;

Это не обязательно в вашем доме, но подстраховка - не плохо, для трёх комнатной с новой проводкой хватит и 100 мА (ток утечки рассчитывается в принципе и зависит от размеров электроустановки).

я бы не соединял контакты розеток и провода

Согласен, как в п.1 - "те же яйца, вид сбоку". Соединить только в распред коробках.

Если бы да кабы... весь форум в этом!!! зачем продолжать?

Вот тут и появляется хитрый момент.

Это всё правильно, если есть надёжное заземление труб и арматуры здания, а иначе будет висящая в воздухе (пластиковые трубы) "местная ДСУП", что запрещено. Опять же, сегодня трубы стоят, завтра срезали...

НЕТ надёжного заземления! что делаем? СУП не нужна? пусть убивает?

То же можно сказать про соединение всех каркасов ГКЛ, я бы их (каркасы) вместе не соединял. В здании же с имеющимся заземлением, отдельными жилами пробросить до щитка и там соединить на шинке заземления.

Читаем тему сначала! В здании НЕТ заземления. что делаем?

Правильно, я и хочу тянуть с каждого каркаса до щитка.

Только мысль вместо двухпроводки попытаться всётаки сделать ТТ в квартире. реально? можно или запрещено?

Если бы да кабы...

Недовольный ты наш. :) А вот скажи как сделать всё по новым правилам, если у тебя ввод по старым правилам сделан?Вот и смотришь от конкретной ситуации. Сам факт выравнивания потенциала убирает разность напряжений, что может тебя ударить - это хорошо. Тебе. А соседу может быть плохо, если у него окажется кусок заземлённой железки, а от тебя по другой придёт фаза при неблагоприятном стечении обстоятельств. Все варианты совпадений я не переберу, но факты есть факты.Потому обязательно защищать влажные помещения УЗО, а СУП ИМХО при двухпроводке только при гарантии что у тебя с соседями нет общих коммуникаций, либо они гарантировано не могут быть оторваны от "земли".

В здании НЕТ заземления.

я бы их (каркасы) вместе не соединял.

Сам факт выравнивания потенциала убирает разность напряжений, что может тебя ударить - это хорошо. Тебе. А соседу может быть плохо, если у него окажется кусок заземлённой железки, а от тебя по другой придёт фаза при неблагоприятном стечении обстоятельств. Все варианты совпадений я не переберу, но факты есть факты.Потому обязательно защищать влажные помещения УЗО, а СУП ИМХО при двухпроводке только при гарантии что у тебя с соседями нет общих коммуникаций, либо они гарантировано не могут быть оторваны от "земли".

Каким образом от меня придёт фаза соседу через моё выравнивание потенциалов в ванной? если я соединю в ванной: Ванну, трубы водоснабжения, полотенцесушитель, канализацию, никакого нуля подсоединяться не будет! В Ванне розеток нет, есть снаружи, чтоб феном дотянуться. В чём может быть проблема?Возможно будут потенциалы на полу от соседей, при такорй схеме :rolleyes: но какаято золотая середина должна быть в этой ситуации соединю например 16-м квадратом, надо больше? без проблем, чтоб на весь подъезд хватило если чего...Почему тут все скрывают оптимальные решения для конкретных ситуаций? по другим вопросам ремонта нашёл все ответы тут, но вот по электрике знаний малость не хватает мне и тут ответы расплывчатые.

Каким образом от меня придёт фаза соседу через моё выравнивание потенциалов в ванной? ... В Ванне розеток нет

Ты же писал:

и заземляющий контакт ванных розеток...

:) Вот и не путай людей. Поскольку из твоей ванной комнаты на токопроводящие поверхности внутри ванной комнаты фаза не может быть вынесена (нет эл.приборов с металлическими корпусами и отсутствуют эл.розетки), ДСУП, при двухпроводной схеме питания и всех соединённых токопроводящих конструкциях внутри ванной (смесители можешь оставить в покое - https://homemasters.ru/...ny/?p=116915   ), сработает нормально (*). Т.е. делать

СУП на КУПе

можно. Не забудь только на комнатную розетку, куда фен будешь включать, УЗО поставить. И вот тут ещё почитай, для лучшего понимания ситуации:  https://homemasters.ru/...ny/?p=116935   * - тут мы прикрываем один глаз, ибо за возможное вынесение потенциала на повисший в воздухе ДСУП будет отвечать уже твой сосед, а не ты.

Почему тут все скрывают оптимальные решения для конкретных ситуаций?

Потому что конкретных ситуаций очень много, а различить их между собой способен порой только специалист.А поскольку у основной массы постоянных посетителей сайта имеется совесть, в отличие скажем от создателей шоу про ремонт на ТВ, они не пытаются показать сложное простым, а стараются давать советы, чтобы следующий этим советам как минимум не навредил сам себе, что особенно важно при работе с электричеством.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.