подскажите как сделать грамотно квартирный щиток.

Рекомендуемые сообщения

air_66

Приветик! Уважаемые спецы не пинайте только ногами, облазил кучу форумов, перелопатил кучу страниц но так ни фига и не понял как быть, и вечное " Что делать"Квартира 54 года рождения, 4 этаж. всё в ужасном состоянии, из за протечек в перекрытии было короткое замыкание, в итоге местные электрики смогли восстановить только свет на кухни. Проводка была раритетная на роликах. В таком состоянии мы получили квартиру.Ввод нам подведут в квартиру, из старого электрощита если его можно так обозвать осталось; счётчик и две автоматические пробки, короче щит хочу собрать сам.Состав щита: счётчик учёта, узо на 300ма , узо на стиралку 10ма, на тёплый пол 10ма, разеточное узо на 30ма тут как бы всё ясненько и понятно. провода НУМ 3х2,5 и 2х1,5.Вопрос:1. земли нет. как быть? (вешаться и биться головой об стену не предлагать)На многих форумах такая тема поднималась, в итоге форумчане как правило начинали спорить и ругаться уже между собой, по этому огромная просьба, помогите советом. Соседняя ветка гипсокартонщиков охеренна помогла, отдельное спасибо!Теперь прошу помощи у Вас.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Тем таких эдесь хватает - почитай.Определись с выделенной мощностью.Схемку нарисуй, УЗО твои неоднозначны, как и кабель.Электростояк, я так понимаю, в квартире проходит?

земли нет. как быть?

Использовать УЗО. Заложить на перспективу 3-х жильный кабель и к контактам "PE" пока не подключать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

"к контактам "PE" пока не подключать."А вот и первая закавыка, не сочтите за наглость и простите за неграмотность, до сих пор я так и не понял что это такое и как подключить"РЕ"а тем действительно много, но как правило начинают за здравие и заканчивают за упокой, хотелось прямого и точного ответа.Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

А вот и первая закавыка, не сочтите за наглость и простите за неграмотность, до сих пор я так и не понял что это такое и как подключить"РЕ"

В подрозетнике у тебя будет кабель с 3 жилами - фаза, ноль и земля. В щитке - то же самое.Фазу и ноль цепляешь на контакты розетки. Третью жилу, будущий ноль, оставляешь в изоляции, заматываешь изолентой и никуда не прикручиваешь до тех пор, пока заземление в доме не сделают. Аналогично треть жилу в щитке оставляешь висеть в воздухе, не цепляя пока ни на какие шины.Когда землю проведут - в щитке цепляешь третьи жилы за шину заземления, а в розетках - на третий (заземляющий) контакт. Но не раньше.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

Дом 53 года, строили дойчланд солдатэн. у меня 4 этаж 4х этажного дома. земли нет и не было и не будет 100 пудово.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

air_66

земли нет и не было и не будет 100 пудово

В таком случае не НУМ 3х2,5, а НУМ 2х2,5

И розетки без заземляющего контакта.

Кстати плита газовая?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

что это такое и как подключить"РЕ"

На технике 1 категории эл.защиты есть защитный "заземляющий" контакт PE (аббревиатура с англ. - защитная земля): на арматуре светильников значёк заземления в круге возле болта; на стиральной машине, водонагревателе, плитах и т.д.. К нему должен подключаться соотв проводник PE жёлто-зелёного цвета.

На розетках с заземляющим контактом соединение с РЕ обеспечивается через соотв. вилку.

РЕ проводник с каждой линии идёт в щиток, далее на общую PE-шину щитка, далее на стояковый провод PE, либо PEN (защитный провод объединён с рабочей нейтралью).

В вашей ситуации ни стоякового PE, ни PEN нет (но может быть со временем в рамках кап ремонта эл. проводки он может появиться).

Значит, жёлто-зелёные провода, заложенные на запас, ни в щитке, ни в розетках/на арматуре техники подключать не надо (могут случайно попавшую на корпус одного прибора фазу отправить на корпус другого).

В распред коробках соединения-разветвления РЕ-провода делать нужно.

И розетки без заземляющего контакта.

Если не ошибаюсь, таких более 10А нет.

провода НУМ

тогда уж NYM, либо ВВГ. Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

Господа а ведь на пи..ил я вам, со слов местного электрика с трясущимися руками земли нет, походу он только лампочки в подъезде меняет, а инженер молоденькая девчонка- которая наверное только и думает, завалят её сегодня кто нибудь или опять натоптанной ходить, тоже нихрена не знает.Картинка вроде проясняется.Нифига невыходит загрузить фотку с лестничной клетки, попробую описать увиденноев линию установлены 3 керамических и одна автоматическая пробки. ниже расположены шины красного, зелёного и жёлтого цвета к зелёной шине прикручены провода от двух пробок 1 керамическая и одна автоматическая, к остальным соответственно по одному.Щит расположен очень высоко и Ампераж соответственно невиден. Если я правильно понял, то:1. Завести трёх жилку 10 кв. (примерно, мощность пока не считал) в мой будущий щиток2. в щитке поставить отдельно линия, отдельно ноль, и отдельно земля.Подскажите пожалуйста

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rumato

air_66

1. 10 кв. хватит за глаза

2. в принципе верно

Вы бы картинку набросали с планом квартиры и желаемыми устройствами подключения.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Завести трёх жилку 10 кв. (примерно, мощность пока не считал) в мой будущий щиток

Эк ты замахнул! У вас стояк не больше, да и тот алюминием сделан.1 квадрат меди держит примерно 10А (точно можно посмотреть в таблицах). Тебе и 6-ки выше крыши будет, реально - 4 кв (около 9кВт - такой нагрузки хватит?). Изменено пользователем bagayama

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

в линию установлены 3 керамических и одна автоматическая пробки. ниже расположены шины красного, зелёного и жёлтого цвета к зелёной шине прикручены провода от двух пробок 1 керамическая и одна автоматическая, к остальным соответственно по одному.

пробуй фотку вставить - в этом нет ничего сложного, нажми кнопку ответить- кнопку выберите файл (выбрал- файл в размерах до загрузки сократи 800 на 600 к примеру) - кнопка загрузить - кнопка отправитьЖЗК - в такие цвета всегда 3х фазное напряжение красилии кстати а почему узо на 300мА а не на 100???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

Во блин грузанул. Вот такой щиток находиться на лестничной клетке.

post-48744-1303906164_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

и кстати а почему узо на 300мА а не на 100???

Яж говорю начитался всякой хрени вот и пишу что попало вот например почему 300 1.ПУЭ гл. 7.1.842.Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст-82

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

ПУЭ гл. 7.1.84 рекомендует УЗО до 300 мА,значит 100 подходит и по-чувствительнее будет.

А в ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст-82 цифры 300 мА не обозначено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а пробки на картинке все ваши??? напряжение померить на шинках не чем??? короче назревает всё таки тема про конструктив щитка, так как Иваныч нас кинул придётся её заводить самому :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

короче назревает всё таки тема про конструктив щитка, так как Иваныч нас кинул придётся её заводить самому :D

А у меня нервов не хватает! А мат здесь запрещен...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

а пробки на картинке все ваши??? напряжение померить на шинках не чем??? короче назревает всё таки тема про конструктив щитка, так как Иваныч нас кинул придётся её заводить самому :D

Щиток один на клетку, а в клетке четыре квартиры. К сожалению померить нечем, живу в другом городе а тут пока война, и минимум инструмента по электрике. Кстати а про Иваныча я чёта такого не знаю (про Иваныча подробней можно?)Примерная схемка щита.

___.pdf

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Кстати а про Иваныча я чёта такого не знаю (про Иваныча подробней можно?)

Дожил! "А ведь раньше каждая собака знала! Вот так всех держал!" (С)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
air_66

Выдержка из каталога DEKraftещё одна фотка ЭТО находиться в квартире ниже счётчикЧто касается выбора, то что вы посоветую то я и впиндюрю, поэтому к вам и обратился 100 значит 100. щас только схемку поправлю.

post-48744-1303914681_thumb.jpg

post-48744-1303914777_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Вот и мне интересно почему так не хотите чтоб УЗО было именно 300? Я себе тоже на 300 взял, только пока не поставил. Есть возможность поменять. Ну да тут речь не обо мне. Насколько я понял air_66 собирается всю проводку делать "с нуля", а значит никаких проблем с ложным срабатыванием быть не должно. Длинных линий тоже похоже тут не будет. И значит это УЗО будет работать именно как противопожарное. Так почему не 300?

air_66, Иваныч, это alex-bs. Прости, Иваныч, что спалил :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 ответа
    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Открываю данную тему, которая должна объединить в себе все знания и сведения о лазерных приборах. Уверен, что тема будет интересна очень многим.

      • 696 ответов
    • Предлагаю в этой теме специалистам поделиться своим опытом в изготовлении стяжки, а "чайникам" задать свои вопросы.
      Я отношусь как раз ко второй категории.
      Насколько я знаю, процесс выполнения стяжки можно разделить на следующие этапы:

      • 1 437 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

      • 186 ответов
    • Альбомы технических решений
      Альбомы технических решений FAR
      Инструкции по монтажу сантехприборов :
      Монтажные схемы на ванны,душкабины,смесители,гидросауны, гидромассажные колонны различных производителей

      • 40 ответов
    • Колесо на потолке, работы с гкл
      Небольшой потолочек, в общем ничем не примечателен, есть только одна особенность в монтаже.

        • Нравится
      • 3 ответа
    • Эта тема-предупреждение
      "Обходя разложенные грабли-ты теряешь драгоценный опыт"

      • 124 ответа
×