Не пойму в чем проблема! Заменил всю проводку, в том числе и в этажном щитке. При коротком замыкании выбивает входной двух полюсник, и автомат в цепи КЗ. Схема нарисована условно, РН-111 с контакором подключены так https://homemasters....-111mkontaktor/ _____ - Размер 38,35К, Загружен: 112 Все уже собранно, а работает не так как хотелось бы...
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   Lee

Lee
  • Offline
  • Прорабы
  • PipPipPipPip
  • 06-Апрель 07
  • 2 084 сообщений
  • 529 спасибо
  • Юг Руси
  • 143

Отправлено 08 Май 2011 - 22:03

При коротком замыкании выбивает входной двух полюсник, и автомат в цепи КЗ

Это нормально.
  • 0

#3   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 043 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 09 Май 2011 - 03:49

а работает не так как хотелось бы...

Теперь осталось намекнуть как хотелось бы. ;)
  • 0

#4   Jo_on

Jo_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Февраль 11
  • 31 сообщений
  • 0

Отправлено 09 Май 2011 - 09:57

Evgenik, естественно чтобы вырубался толька АВ в цепи КЗ, а не вся квартира. Изменение номинала вводного автомата с С32 на С63 ничего не даст? Что нибудь можно изменить?
PS Ну и С Праздником Всех!!!!!! :D
  • 0

#5   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 09 Май 2011 - 13:47

есть вариант заменить вводной на тип В, но не факт что поможет, подстанция рядом (токи короткого большие)
  • 0

#6   Jo_on

Jo_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Февраль 11
  • 31 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Май 2011 - 08:39

dimp, На сколько я знаю, B более скоросной чем С, тогда какой смысл? Насчет токов - понятия не имею какие, не мерил, подстанция можно сказать во дворе.
  • 0

#7   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Май 2011 - 11:45

ну да , так оно и есть вводной оставить а после него на В менять
  • 0

#8   Jo_on

Jo_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Февраль 11
  • 31 сообщений
  • 0

Отправлено 10 Май 2011 - 11:51

dimp, проверял - не помогает, у меня стоят B 25 на розетки, все тож самое. Ладно, всем спасибо, похоже придеться смирится...
  • 0

#9   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 10 Май 2011 - 14:29

не факт что поможет, подстанция рядом

подстанция можно сказать во дворе.

поэтому смириться - лучшее решение :)
  • 0

#10   Evgenik

Evgenik
  • Offline
  • Модераторы
  • Самоделкин-любитель
  • PipPipPipPip
  • 16-Декабрь 07
  • 7 043 сообщений
  • 1036 спасибо
  • Сибирь
  • 198

Отправлено 10 Май 2011 - 14:52

А ещё лучше постараться избегать КЗ. :)
  • 0

#11   bagayama

bagayama
  • Offline
  • Прорабы
  • Красивый, но без бороды
  • PipPipPipPip
  • 18-Декабрь 06
  • 4 940 сообщений
  • 893 спасибо
  • Пермь
  • 151

Отправлено 11 Май 2011 - 08:50

Да, всё же КЗ аварийный режим работы. И к тому же обычно пару автоматов выбивает при "хорошем" :) КЗ, т.е. не при любом.
  • 0

#12   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 11 Май 2011 - 14:06

при больших токах КЗ автоматы выбивает все и всегда - селективности добиться (автоматами) не реально
  • 0

#13   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 13 Май 2011 - 21:03

Такая же беда ,в квартире С16 вводный С25 при КЗ бьет оба.вводный в щите ,подстанция прим. 8км от дома .Не ужто нет никакого способа чтоб било только в квартире.На кой тогда эти буквы на автоматах A.B.C.D.p.s. я в электрике дилетант .Кто нибудь может внятно объяснить ?
  • 0

#14   alex-bs

alex-bs
  • Offline
  • Прорабы
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 01-Сентябрь 07
  • 1 225 сообщений
  • 175 спасибо
  • Россия, Московская обл., г. Коломна
  • 21

Отправлено 14 Май 2011 - 05:22

Ребята, не парьтесь! Все это шаманство, ну, типа, буквы, было разработано для промышленности. Считалось, что "правильная" последовательность букв ("В" перед "С" или наоборот - ХЗ?) будет соблюдаться разработчиками различных электроустановок, чтобы, значитЬ, ежели лаНпочка на АЭС перегорела, то автоматы в ЩО только срабатывали бы, а не весь реактор останавливался (я утрирую, конечно, но смысл, надеюсь, понятен?). Но в реальной жизни никто на такую лабуду не обращал внимания: ежели установка работает, то все ОК, а ежели постоянно "коротит", то никого не колебало, в какой последовательности вырубаются защитные автоматы... даже ОКП (Отдел Качества Проектов - были такие!). Как говорится: "найди и обеспечь" (причину КЗ, то-есть). Так что, если вас напрягает одновременное срабатывание последовательно включенных автоматов при КЗ, то:а). увеличь селективность, поставь, скажем, перед автоматом на 16А "монстра" на 630А (шутка!)б). наплевай и смирись! В конце концов, лучше уж пусть два автомата сработают при КЗ, чем ни один! P.S. В качестве паллиатива мог бы предложить установку всякого рода индуктивностей перед "капризными" автоматами, но подумайте сами - а нужен ли вам такой геморрой?
  • 0

#15   Rezident32

Rezident32
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 15-Апрель 10
  • 79 сообщений
  • 3 спасибо
  • Архангельская обл.
  • 1

Отправлено 14 Май 2011 - 08:25

Хм...да уж дилема ,значит смириться .Получаеться в квартире все автоматы В. а диф.вводный С. И это в лучшем случае что можно сделать ,панацей значит практически нет
  • 0

#16   siva

siva
  • Offline
  • Пользователи
  • Стажер
  • Pip
  • 22-Декабрь 09
  • 16 сообщений
  • 4 спасибо
  • Макеевка Украина
  • 0

Отправлено 14 Май 2011 - 10:08

Rezident32
Когда собирал себе квартирный щиток , тоже задумывался над этим вопросом , и не столько из за своей проскакивающей лени как из за жены ( ох уж эти женщины ) . При старой алюминиевой проводке и вводном 16 А автомате могла включить одновременно стиральную машину , водогрей и тд , потом сидит без света ждет когда я прийду с работы . Полазив по сети я нашел выключатель нагрузки на дин рейку , на вид как автомат но нет защиты , так же есть селективные УЗО . Но ни того ни того нет у нас в продаже , выключатели редкость из за спроса , а УЗО из за цены. Поставил перед счетчиком тип С а в квартире все тип В ( ТП в 20 м от дома) и не жу-жу. Моё мнение такое, не надо делать КЗ , но если вдруг случилось то пусть уж лучше выбьют все автоматы чтоб без жилья потом не остаться .
  • 0

#17   Jo_on

Jo_on
  • Топикстартер
  • Offline
  • Пользователи
  • Мастер
  • PipPip
  • 10-Февраль 11
  • 31 сообщений
  • 0

Отправлено 17 Май 2011 - 15:22

Я собственно из-за чего все это спрашивать начал, как выше было сказано - из-за жены, одно дело если выбьет 1 подписанный автомат в квартире, а другое если придется идти к этажному щитку. По поводу КЗ, у меня за последний год случалось раза 3, и где бы вы думали? В лампочках, бонально в них. Выключателем щелк - перегорела нитка, чет там замыкает и вся квартира без электричества. ХЗ как они сделанны, но факт есть факт.
  • 0

#18   ch_cat

ch_cat
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:35

Можно набрать кучу автоматов и отбирать их по времени срабатывания, но это, все-равно, не дает гарантии. Кстати, какие напряжения в сети, не завышенные, случайно?
  • 0

#19   dimp

dimp
  • Offline
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 145 сообщений
  • 1412 спасибо
  • Калуга
  • 45

Отправлено 07 Июнь 2011 - 09:49

автоматы от тока срабатывают - причём напряжение?