Jo_on

Не пойму в чем проблема! Заменил всю проводку, в том числе и в этажном щитке. При коротком замыкании выбивает входной двух полюсник, и автомат в цепи КЗ. Схема нарисована условно, РН-111 с контакором подключены так https://homemasters.ru/fo...1mkontaktor/

post-57709-1304862485_thumb.jpg Все уже собранно, а работает не так как хотелось бы...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

При коротком замыкании выбивает входной двух полюсник, и автомат в цепи КЗ

Это нормально.
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

а работает не так как хотелось бы...

Теперь осталось намекнуть как хотелось бы. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jo_on

Evgenik, естественно чтобы вырубался толька АВ в цепи КЗ, а не вся квартира. Изменение номинала вводного автомата с С32 на С63 ничего не даст? Что нибудь можно изменить?

PS Ну и С Праздником Всех!!!!!! :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

есть вариант заменить вводной на тип В, но не факт что поможет, подстанция рядом (токи короткого большие)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jo_on
dimp, На сколько я знаю, B более скоросной чем С, тогда какой смысл? Насчет токов - понятия не имею какие, не мерил, подстанция можно сказать во дворе.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

ну да , так оно и есть вводной оставить а после него на В менять

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jo_on
dimp, проверял - не помогает, у меня стоят B 25 на розетки, все тож самое. Ладно, всем спасибо, похоже придеться смирится...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

не факт что поможет, подстанция рядом

подстанция можно сказать во дворе.

поэтому смириться - лучшее решение :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

А ещё лучше постараться избегать КЗ. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

Да, всё же КЗ аварийный режим работы. И к тому же обычно пару автоматов выбивает при "хорошем" :) КЗ, т.е. не при любом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

при больших токах КЗ автоматы выбивает все и всегда - селективности добиться (автоматами) не реально

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rezident32

Такая же беда ,в квартире С16 вводный С25 при КЗ бьет оба.вводный в щите ,подстанция прим. 8км от дома .Не ужто нет никакого способа чтоб било только в квартире.На кой тогда эти буквы на автоматах A.B.C.D.p.s. я в электрике дилетант .Кто нибудь может внятно объяснить ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
alex-bs

Ребята, не парьтесь! Все это шаманство, ну, типа, буквы, было разработано для промышленности. Считалось, что "правильная" последовательность букв ("В" перед "С" или наоборот - ХЗ?) будет соблюдаться разработчиками различных электроустановок, чтобы, значитЬ, ежели лаНпочка на АЭС перегорела, то автоматы в ЩО только срабатывали бы, а не весь реактор останавливался (я утрирую, конечно, но смысл, надеюсь, понятен?). Но в реальной жизни никто на такую лабуду не обращал внимания: ежели установка работает, то все ОК, а ежели постоянно "коротит", то никого не колебало, в какой последовательности вырубаются защитные автоматы... даже ОКП (Отдел Качества Проектов - были такие!). Как говорится: "найди и обеспечь" (причину КЗ, то-есть). Так что, если вас напрягает одновременное срабатывание последовательно включенных автоматов при КЗ, то:а). увеличь селективность, поставь, скажем, перед автоматом на 16А "монстра" на 630А (шутка!)б). наплевай и смирись! В конце концов, лучше уж пусть два автомата сработают при КЗ, чем ни один! P.S. В качестве паллиатива мог бы предложить установку всякого рода индуктивностей перед "капризными" автоматами, но подумайте сами - а нужен ли вам такой геморрой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Rezident32

Хм...да уж дилема ,значит смириться .Получаеться в квартире все автоматы В. а диф.вводный С. И это в лучшем случае что можно сделать ,панацей значит практически нет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
siva

Rezident32

Когда собирал себе квартирный щиток , тоже задумывался над этим вопросом , и не столько из за своей проскакивающей лени как из за жены ( ох уж эти женщины ) . При старой алюминиевой проводке и вводном 16 А автомате могла включить одновременно стиральную машину , водогрей и тд , потом сидит без света ждет когда я прийду с работы . Полазив по сети я нашел выключатель нагрузки на дин рейку , на вид как автомат но нет защиты , так же есть селективные УЗО . Но ни того ни того нет у нас в продаже , выключатели редкость из за спроса , а УЗО из за цены. Поставил перед счетчиком тип С а в квартире все тип В ( ТП в 20 м от дома) и не жу-жу. Моё мнение такое, не надо делать КЗ , но если вдруг случилось то пусть уж лучше выбьют все автоматы чтоб без жилья потом не остаться .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jo_on

Я собственно из-за чего все это спрашивать начал, как выше было сказано - из-за жены, одно дело если выбьет 1 подписанный автомат в квартире, а другое если придется идти к этажному щитку. По поводу КЗ, у меня за последний год случалось раза 3, и где бы вы думали? В лампочках, бонально в них. Выключателем щелк - перегорела нитка, чет там замыкает и вся квартира без электричества. ХЗ как они сделанны, но факт есть факт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ch_cat

Можно набрать кучу автоматов и отбирать их по времени срабатывания, но это, все-равно, не дает гарантии. Кстати, какие напряжения в сети, не завышенные, случайно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

автоматы от тока срабатывают - причём напряжение?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×