Не пойму в чем проблема! Заменил всю проводку, в том числе и в этажном щитке. При коротком замыкании выбивает входной двух полюсник, и автомат в цепи КЗ. Схема нарисована условно, РН-111 с контакором подключены так https://homemasters.ru/fo...1mkontaktor/

post-57709-1304862485_thumb.jpg Все уже собранно, а работает не так как хотелось бы...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При коротком замыкании выбивает входной двух полюсник, и автомат в цепи КЗ

Это нормально.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а работает не так как хотелось бы...

Теперь осталось намекнуть как хотелось бы. ;)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Evgenik, естественно чтобы вырубался толька АВ в цепи КЗ, а не вся квартира. Изменение номинала вводного автомата с С32 на С63 ничего не даст? Что нибудь можно изменить?

PS Ну и С Праздником Всех!!!!!! :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

есть вариант заменить вводной на тип В, но не факт что поможет, подстанция рядом (токи короткого большие)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

dimp, На сколько я знаю, B более скоросной чем С, тогда какой смысл? Насчет токов - понятия не имею какие, не мерил, подстанция можно сказать во дворе.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ну да , так оно и есть вводной оставить а после него на В менять

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

dimp, проверял - не помогает, у меня стоят B 25 на розетки, все тож самое. Ладно, всем спасибо, похоже придеться смирится...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

не факт что поможет, подстанция рядом

подстанция можно сказать во дворе.

поэтому смириться - лучшее решение :)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А ещё лучше постараться избегать КЗ. :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, всё же КЗ аварийный режим работы. И к тому же обычно пару автоматов выбивает при "хорошем" :) КЗ, т.е. не при любом.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

при больших токах КЗ автоматы выбивает все и всегда - селективности добиться (автоматами) не реально

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Такая же беда ,в квартире С16 вводный С25 при КЗ бьет оба.вводный в щите ,подстанция прим. 8км от дома .Не ужто нет никакого способа чтоб било только в квартире.На кой тогда эти буквы на автоматах A.B.C.D.p.s. я в электрике дилетант .Кто нибудь может внятно объяснить ?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ребята, не парьтесь! Все это шаманство, ну, типа, буквы, было разработано для промышленности. Считалось, что "правильная" последовательность букв ("В" перед "С" или наоборот - ХЗ?) будет соблюдаться разработчиками различных электроустановок, чтобы, значитЬ, ежели лаНпочка на АЭС перегорела, то автоматы в ЩО только срабатывали бы, а не весь реактор останавливался (я утрирую, конечно, но смысл, надеюсь, понятен?). Но в реальной жизни никто на такую лабуду не обращал внимания: ежели установка работает, то все ОК, а ежели постоянно "коротит", то никого не колебало, в какой последовательности вырубаются защитные автоматы... даже ОКП (Отдел Качества Проектов - были такие!). Как говорится: "найди и обеспечь" (причину КЗ, то-есть). Так что, если вас напрягает одновременное срабатывание последовательно включенных автоматов при КЗ, то:а). увеличь селективность, поставь, скажем, перед автоматом на 16А "монстра" на 630А (шутка!)б). наплевай и смирись! В конце концов, лучше уж пусть два автомата сработают при КЗ, чем ни один! P.S. В качестве паллиатива мог бы предложить установку всякого рода индуктивностей перед "капризными" автоматами, но подумайте сами - а нужен ли вам такой геморрой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хм...да уж дилема ,значит смириться .Получаеться в квартире все автоматы В. а диф.вводный С. И это в лучшем случае что можно сделать ,панацей значит практически нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Rezident32

Когда собирал себе квартирный щиток , тоже задумывался над этим вопросом , и не столько из за своей проскакивающей лени как из за жены ( ох уж эти женщины ) . При старой алюминиевой проводке и вводном 16 А автомате могла включить одновременно стиральную машину , водогрей и тд , потом сидит без света ждет когда я прийду с работы . Полазив по сети я нашел выключатель нагрузки на дин рейку , на вид как автомат но нет защиты , так же есть селективные УЗО . Но ни того ни того нет у нас в продаже , выключатели редкость из за спроса , а УЗО из за цены. Поставил перед счетчиком тип С а в квартире все тип В ( ТП в 20 м от дома) и не жу-жу. Моё мнение такое, не надо делать КЗ , но если вдруг случилось то пусть уж лучше выбьют все автоматы чтоб без жилья потом не остаться .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я собственно из-за чего все это спрашивать начал, как выше было сказано - из-за жены, одно дело если выбьет 1 подписанный автомат в квартире, а другое если придется идти к этажному щитку. По поводу КЗ, у меня за последний год случалось раза 3, и где бы вы думали? В лампочках, бонально в них. Выключателем щелк - перегорела нитка, чет там замыкает и вся квартира без электричества. ХЗ как они сделанны, но факт есть факт.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Можно набрать кучу автоматов и отбирать их по времени срабатывания, но это, все-равно, не дает гарантии. Кстати, какие напряжения в сети, не завышенные, случайно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

автоматы от тока срабатывают - причём напряжение?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 5 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.