вентиляция в совмещенном санузле

Оценить эту тему:

В теме 15 сообщений

Совместили ванну и туалет, теперь имеем две шахты вентиляции. Первая которая шла на туалет расположена в потолке отверстие 20 см из него торчит труба оцинковка, вторая которая для ванной в стене отверстие 15х15. В первую думаем в потолок поставить вентилятор с таймером, а вот что делать с второй. Оставить закрыв решеткой или лучше замуровать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

vas я бы оставил как пассивный вент канал к планируемому вентилятору в другом т.к он , вентилятор будет чинить хоть и не большое , но препятствие воздуху проходящему через его лопости и вероятнее снизит проходимость канала.

ЗЫ два вент канала лучше , чем один , вентиляция будет лучше. Если сильно тянет можно на пассивный канал поставить решётку с регулятором потока , ну проще говоря задвижкой , обычная пластиковая с задвижкой и шнурковым приводом :) в леруях стоит копейки , если поискать может попадётся что нить поэстетичнее.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

vas я бы оставил как пассивный вент канал к планируемому вентилятору в другом т.к он , вентилятор будет чинить хоть и не большое , но препятствие воздуху проходящему через его лопости и вероятнее снизит проходимость канала.

ЗЫ два вент канала лучше , чем один , вентиляция будет лучше. Если сильно тянет можно на пассивный канал поставить решётку с регулятором потока , ну проще говоря задвижкой , обычная пластиковая с задвижкой и шнурковым приводом :) в леруях стоит копейки , если поискать может попадётся что нить поэстетичнее.

анемостат
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vas да в прямом смысле , забейте в поисковик.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Совместили ванну и туалет, теперь имеем две шахты вентиляции. Первая которая шла на туалет расположена в потолке отверстие 20 см из него торчит труба оцинковка, вторая которая для ванной в стене отверстие 15х15. В первую думаем в потолок поставить вентилятор с таймером, а вот что делать с второй. Оставить закрыв решеткой или лучше замуровать?

Для начала, закрывая по очереди оба канала, проверьте в обоих тягу, хотя бы субъективно - открываете окно, подносите свечу, бумажку и т.п. Затем, по причине планируемой установки вентилятора, худший канал глушите и используете только один.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для начала, закрывая по очереди оба канала, проверьте в обоих тягу, хотя бы субъективно - открываете окно, подносите свечу, бумажку и т.п. Затем, по причине планируемой установки вентилятора, худший канал глушите и используете только один.

Так и делал, тягу проверял сигаретой, есть такая дурная привычка курить, тяга в обоих каналах была хорошая. Но вот на прошлой неделе штукатурил ванную работал возле того канала который на стене, а из него оказывается дует, а через второй тот который в потолке и выполнен из оцинкованной трубы слышно соседей этажом выше, да и так что кажется они в моей квартире говорят. Вот теперь я опять призадумался. С чего это стало дуть не в ту сторону и как соседей замолчать. Изменено пользователем vas
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С чего это стало дуть не в ту сторону и как соседей замолчать.

Причин обратной тяги может быть несколько.1. Летом в жару это нормально, бывает.2. Сосед поставил вытяжку на 600м3, подцепив ее на общий воздуховод.3. Соседи наделали кучу вытяжных вентиляторов.4. У вас где то в квартире стоит вытяжка или вытяжные вентиляторы, работающие при закрытых окнах.Какой вариант ваш?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причин обратной тяги может быть несколько.1. Летом в жару это нормально, бывает.2. Сосед поставил вытяжку на 600м3, подцепив ее на общий воздуховод.3. Соседи наделали кучу вытяжных вентиляторов.4. У вас где то в квартире стоит вытяжка или вытяжные вентиляторы, работающие при закрытых окнах.Какой вариант ваш?

1. уже не лето )))2. Насчет соседей не знаю, дом новострой выкупленных квартир еще мало во всем доме ремонты. по этому вентканалу еще квартиры 3-4 выше меня могли еще не поставить.3. смотреть пункт 2.4. я еще вентиляторы не ставил. Поэтому все больше склоняюсь к мысли заделать этот канал. Что можете посоветовать с оцинкованной трубой. Опишу словами фото этой трубы не делал. В потолке в плотную к стене отверстие диаметром примерно 200 мм, в отверстии оцинкованная труба где-то 150 мм спиленная мною заподлицо с потолком. Думаю пространство между потолком и трубой задуть пеной и поставить вентилятор на 100 мм больший не станет потому что стена близко. Вопрос как соединить оцинковку и вентилятор гибким соединением, чтобы снизить вибрацию и уменьшить шум от соседей. Что еще можно применить? Читал что используют еще какой-то скотч. Но с таким не знаком.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. уже не лето )))

Капитан Очевидность снимает шляпу))

2. Насчет соседей не знаю, дом новострой выкупленных квартир еще мало во всем доме ремонты. по этому вентканалу еще квартиры 3-4 выше меня могли еще не поставить.

Для мощной вытяжки не важно, выше или ниже вашей квартиры она установлена. Но в новых домах каналы сделаны получше, поэтому подпор менее вероятен. Впрочем, вам виднее.

Поэтому все больше склоняюсь к мысли заделать этот канал. Что можете посоветовать с оцинкованной трубой. Опишу словами фото этой трубы не делал. В потолке в плотную к стене отверстие диаметром примерно 200 мм, в отверстии оцинкованная труба где-то 150 мм спиленная мною заподлицо с потолком. Думаю пространство между потолком и трубой задуть пеной и поставить вентилятор на 100 мм больший не станет потому что стена близко. Вопрос как соединить оцинковку и вентилятор гибким соединением, чтобы снизить вибрацию и уменьшить шум от соседей. Что еще можно применить? Читал что используют еще какой-то скотч. Но с таким не знаком.

Шум от соседей не должен приходить через нормально сделанный вентканал, скорее всего он приходит через щель между отверстием в перекрытии и оцинкованной трубой. Ее конечно нужно запенить и затем заштукатурить. Гибкое соединение между трубой и вентилятором необходимо, чтобы вибрация от вентилятора не резонировала на трубы. На шум от соседей, если он действительно приходит по этой трубе, гибкое соединение не повлияет.Уточните назначение этой трубы и куда она ведет. Вентиляцию на потолке в новых домах не встречал пока. Зачем то в вашем проекте два отверстия - вы объединяли с/у?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Санузел объединен, и второй канал который из оцинковки предназначался для туалета. оцинкованный канал начинается от меня на потолке, моя квартира на втором этаже, на первом помещения под офисы и магазины у них своя вентиляция отдельная. Далее как я понял на третьем этаже эта оцинковка переходит в вентканал обведенный на чертеже. У меня его нет поэтому торчала труба.

post-73760-1320399038_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Видимо, жестяной вентканал все же предназначался соседям и у вас теперь с ними связь на манер корабельной. Сходите к ним в гости, если выяснится, что, например, бросая камешек в их вент отверстие он выпадает к вам в квартиру, то такой канал однозначно глушить. Заглушите его пока временно, а затем при открытом окне проверьте тягу второго канала. Возможно, что обратную тягу в нем вызывает незапланированный канал, предназначавшийся соседям. В холодное время при хорошей тяге лист бумаги должен прилипать к решетке.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Извините, не понял. Что значит предназначался соседям, а как же тогда мой бывший туалет? У меня короба отмеченного на чертеже нет потому что вниз от меня этот канал не идет, а все верхние санузлы его имеют.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Судя по чертежу, он и не предназначался для туалета - он же над раковиной ванной комнаты, так? В стене туалетной комнаты я вижу еще два канала, возможно, что один из них должен был выходить в туалет.Строители не всегда правильно читают чертежи))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует