Вентиляция ванна - туалет

Recommended Posts

Добрый день!Имеется 1 вент канал на туалет\ванну, набросал схему примерного разделения на 2 канала.Обозначения:В - Вентилятор Вентс 100 ВКО-Л канальный осевойС - Соединитель с обратным клапаном для круглых каналовКанал - 100*55 или 100*60Переход на плоский канал с помощью соединителя круглых и плоских каналов. Выведены 2 выключателя для вентиляторов.Вопросы:1) Не будет затягивать из туалета в ванну или наоборот?2) Можно улучшить схему,может есть какие то нюансы? post-29215-1319197654_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Имею примерно такую же схему вентиляции, только без плоского канала - везде круглый.У меня к вопросам автора, которые тоже живо интересуют, дополнительные вопросы( надеюсь, автор темы не обидится):планировала поставить только один соединитель с обратным клапаном - лучше где: в ванной или туалете? потому что они хлопают сильно, и от пары хлопающих клапанов с ума сойдешь.И вообще: греет мысль: а может вообще вентилятор поставить только в ванну(неканальный), а в туалете чисто решетка? По любому вентилятор мощно работает, плюс еще тяга в самой вентиляции?

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему, всё должно решаться гораздо проще.нужно обеспечить приток воздуха в ванной и убрать его в туалете, если нужно вентилировать ваннуюИ наоборот. Или только первый вариант, но это менее эффективно, но может быть вполне достаточно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема еще в том,что в туалете постоянно пахнет куревом,видно от соседей. 8 этаж,в панельной девятине.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Принудиловку с обратным клапаном поставьте в вентканал, который в туалете, а может у Вас вообще канал забит или один на Вас и соседа. Надо узнавать, а то толку будет чуть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А такой вариант возможен или будет перетягивать? Как сделать лучше всего? 1 вентилятор не вариант,маломощный и размер не больше 100 должен быть.post-29215-1319607102_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А такой вариант возможен или будет перетягивать? Как сделать лучше всего? 1 вентилятор не вариант,маломощный и размер не больше 100 должен быть.

Хорошая схема, но один вентилятор - как раз вариант, только поставьте его выше сочленения ("штанов"), в основной канал. Дешевые вентиляторы из белого пластика не очень долговечны, оставьте доступ для замены через 2-3 года, когда он сломается.Также рекомендую не экономить на вентиляции и сделать режим его работы круглосуточным, мощность его невелика. Обратные клапаны в этом случае будут не нужны, кроме того, они съедают и без того маленькую мощность вашего вентилятора.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

×
×
  • Create New...