Jump to content
Forum about repair and construction
Sign in to follow this  
Takhir

Вентилятор и свет - параллельно?

Recommended Posts

Имеется вентилятор с датчиком влажности и временнОй регулировкой. Имеется санузел. На входе стоит двойной выключатель - одна клавиша сейчас на свет задействована, вторая - теоретически - под вентилятор. От вентилятора ижет трехжильный провод.

Вопрос - как лучше подключить такой вентилятор на выключатель с однопозиционным включением/выключением (GIRA)? Варианты:

1. Параллельно со светом? Тогда его будет слышно всегда, пока человек находится внутри;

2. На отдельную клавишу? Но она однопозиционная, и по внешнему состоянию различить, ВКЛЮЧЕН он или НЕТ - невозможно. И т.к. вентилятор с временнОй задержкой, то даже после отключения сигнальной фазы от него (от выключателя) он еще продолжит работу.

Какие еще могут быть варианты, чтобы использовать таймерность и влагозависимость вентилятора и не напрягаться лишний раз по поводу его включения/выключения?

P.S. Плитка уложена, малярка сделана.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позволь уточнить - что за санузел? :blink: В туалете датчик влажности нафик не нужен,там параллельно свету цеплять можно.В ванной наоборот датчик влажности приоритетная функция.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Позволь уточнить - что за санузел? :blink: В туалете датчик влажности нафик не нужен,там параллельно свету цеплять можно.В ванной наоборот датчик влажностиприоритетная функция.

Санузел, где ванна, унитаз и душевая кабинка. Во втором простом санузле, только с унитазом - вентилятор с датчиком времени, без датчика влажности; посажен параллельно свету.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от того, что у тебя там на потолке подведено. Если это обычный свет, то у тебя таймер работать не будет, поскольку приходит только разорванная фаза. Тебе надо затащить туда еще одну фазу, чтобы L с лампы был ему управляющим проводом, а L со щита (розетки) питал его постоянно. Че у тебя там есть-то? Что подведено?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все зависит от того, что у тебя там на потолке подведено. Если это обычный свет, то у тебя таймер работать не будет, поскольку приходит только разорванная фаза. Тебе надо затащить туда еще одну фазу, чтобы L с лампы был ему управляющим проводом, а L со щита (розетки) питал его постоянно. Че у тебя там есть-то? Что подведено?

Я рисовать не буду, так поясню. К выключателю подходит три провода:1. Снизу - с щита, 3 жилы;2. С потолка, свет, 2 жилы;3. От вентилятора, 3 жилы.Сейчас для теста вентилятор подключен так: L и N - к щиту постоянно, а Ls (сигнальный с вентилятора) - через выключатель света на постоянную L. То есть, фактически, включение света есть сигнал для включения вентилятора, а вырубается вент через определенное время после выключения света. Теоретически это ок, но думаю - есть ли возможность сохранить эту схему + иметь возможность вырубать вентилятор в то время, пока свет включен?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, работать будет. Можно. Просто прервите выключателем вторую (основную фазу). Так вы принудительно будете сбрасывать таймер. При включении света вентилятор все равно включится как обычно.А, блин, неправильно прочитал. Нет, при включенном свете (попадании хотя бы одной фазы на вентилятор) он включится. Рубите ему выключателем ноль тогда. Чтобы он сдох наверняка ).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет, при включенном свете (попадании хотя бы одной фазы на вентилятор) он включится. Рубите ему выключателем ноль тогда. Чтобы он сдох наверняка ).

Как на рисунке? Но если вырублю ноль, то при следующем включении света этот ноль придется опять включить, то есть две клавиши нажимать. Или я что-то путаю?

post-8695-1321724926_thumb.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, именно так. Ничего умнее пока предложить не могу. Придется потом включать обратно. Надо еще подумать, но вот так слету оторвать его от лампочки по-другому просто не получится. Слету могу тебе предложить другой вариант. Поставить ПЕРЕключатель, чтобы он включался после выключения света. То есть объединить функциональность одного нажатия на выключение одного и включение другого. Так твой сортир узнает новый оператор - ИЛИ.

Share this post


Link to post
Share on other sites

на выключатель с однопозиционным включением/выключением

Раздражает или дует во время приема процедур, наверное? Сейчас нарисую...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, именно так. Ничего умнее пока предложить не могу. Придется потом включать обратно. Надо еще подумать, но вот так слету оторвать его от лампочки по-другому просто не получится. Слету могу тебе предложить другой вариант. Поставить ПЕРЕключатель, чтобы он включался после выключения света. То есть объединить функциональность одного нажатия на выключение одного и включение другого. Так твой сортир узнает новый оператор - ИЛИ.

Оу, мне некуда уже воткнуть этот переключатель. Ни со стороны вентилятора, ни со стороны коробки. Рассуждая с точки зрения пользования, конечно, удобно одной клавишей и свет, и вентилятор включать и выключать, но т.к. вент не бесшумный и если кто-то принимает ванну и хочет побыть в тишине, то лучше его чем-то вырубать. Получается, лучше сажать на вторую клавишу выключателя, и врубать его самому.Там еще датчик влажности есть, который также регулирует включение/выключение вентилятора, и даже если вент врубить, то не факт, что он начнет вращаться - опять же из-за датчика. В общем, гемор с этими наворотами всякими...

Раздражает или дует во время приема процедур, наверное? Сейчас нарисую...

Насчет дует - еще не знаю, но шум от него есть. Хотя и не громкий, но далекий от тишины.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вопрос - как лучше подключить такой вентилятор

Логика не та. Подумай, как бы тебе было удобно пользоваться этим вентилятором (как и когда чтоб включался).

А уже потом будем думать о реализации задачи.

шум от него есть

Бука SILTENT рекомендовал. Он практически бесшумный, но дорогой. Есть обратный клапан и, в одной из модификаций, тоже датчик влажности. Сам уже сильно про него подумываю после чуть не десятого ремонта Домовента. :angry:

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я рисовать не буду

А я нарисовал.post-37142-1321727297_thumb.jpgДоработка вентилятора, чтобы не работал в то время, когда свет включен - показана зеленым. Т.е. алгоритм заключается в том, что вентилятор начинает работать после выключения света. Реле вставляется в корпус вентилятора.Если и этот режим нужно включать/выключать, то делаем так: в разрыв (красный крестик) помещаем веревочный выключатель и включаем/выключаем с родного режима на наш режим веревочкой. Это делать придется нечасто, поэтому веревочный вариант будет приемлем. С включенным веревочным выключателем вентилятор будет работать как задумал производитель.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Логика не та. Подумай, как бы тебе было удобно пользоваться этим вентилятором (как и когда чтоб включался).

А уже потом будем думать о реализации задачи.

Бука SILTENT рекомендовал. Он практически бесшумный, но дорогой. Есть обратный клапан и, в одной из модификаций, тоже датчик влажности. Сам уже сильно про него подумаваю после чуть не десятого ремонта Домовента. :angry:

Что за SILTENT? У меня вот такие стоят: http://market.remont99.ru/id_10019/1/ (CRZ и CHZ, по-моему - без датчика влажности и с ним, оба с таймером).

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня вот такие стоят

Да, этот. Что, сильно шумит?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вентилятор может быть и почти бесшумный, но завихрения воздуха в канале могут свести эту бесшумность на нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я нарисовал.

post-37142-1321727297_thumb.jpg

Доработка вентилятора, чтобы не работал в то время, когда свет включен - показана зеленым. Т.е. алгоритм заключается в том, что вентилятор начинает работать после выключения света. Реле вставляется в корпус вентилятора.

Если и этот режим нужно включать/выключать, то делаем так: в разрыв (красный крестик) помещаем веревочный выключатель и включаем/выключаем с родного режима на наш режим веревочкой. Это делать придется нечасто, поэтому веревочный вариант будет приемлем. С включенным веревочным выключателем вентилятор будет работать как задумал производитель.

Спасибо, интересная идея, с одним НО - мне нужно, чтобы вент работал и при включенном свете. В итоге хочу, чтобы по по такому алгоритму:

1. Включаем свет одной клавишей, включается вентилятор;

2. Через какое-то время вент задалбывает и второй клавишей его отключаем;

3. Выключаем свет;

4. п1 - и все опять работает.

Как бы вот так сделать? Чую, что нихрена не получится при имеющейся разводке, но вдруг у кого есть идеи?

Да, этот. Что, сильно шумит?

Не скажу, что ревет зверско, но его слышно - а это противоречит SILENT, что написано у него снаружи. И хотя при ручном прокручивании пропеллера он тих, и даже на оборотах после максимальных - тих, в рабочем режиме его конкретно слышно. За ним идет металлическая труба точно под размер выхода вента (+2 мм, не впритык, т.е. вибраций нет): 100 мм прямо, затем плавно на 90 град наверх и дальше такая же. Все крепления - на саморезах, т.е. вибрации нет. Отчего его шум так отличается от заявленного silent - хз...

Вот такой вент конкретно сейчас является предметом обсуждения:

http://market.remont99.ru/id_5561/1/

Только я еще одного не пойму - он включается ТОЛЬКО при повышении влажности, что ли? А если просто провертить помещение?

Share this post


Link to post
Share on other sites

2. Через какое-то время вент задалбывает и второй клавишей его отключаем

Т.е. это дожна быть кнопка, и к тому же внутри с/у.А, скажем, бельё тебе сушить часами в ванне не надо бывает, или там вообще от влажности избавляться?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Т.е. это дожна быть кнопка, и к тому же внутри с/у.А, скажем, бельё тебе сушить часами в ванне не надо бывает, или там вообще от влажности избавляться?

Так это не вопрос, пускай себе работает сразу после включения света, только если жена решила ванну принять в тишине, то хочется его мануально отключить. НО - чтобы потом с включением света опять синхронно заработал. Вот только это мне нужно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

bagayama, а Букин совет годится в принципе? Т.е. не сгорит таймер, если фазы будут поданы, а ноль обрублен? -

Рубите ему выключателем ноль тогда.

Если так делать нельзя, то:

Takhir, радиовыключатель в помощь. Приемник расположить около вентилятора вне канала, к приемнику релюшку, контакты релюшки замыкают/размыкают цепь вентилятора внутри корпуса. Как на зеленом рисунке. Передатчик может быть на батарейках, при этом он может установиться где-нибудь под рукой внутри ванной. Конструктивно может быть в виде клавиши, наклеиваемой к стене, либо в виде блочка для установки в подрозетник - при этом сам выключатель можно взять как стоят везде. Также может питаться от сети и быть выполнен в виде блочка в подрозетник - этот вариант, если нужно поставить в имеющийся подрозетник с имеющимся напряжением.

Недешево, но задачу решает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да повесить просто один верёвочный выключатель и все дела. Надо включить при свете - дёрнул один раз. Надо включит уходя - два раза дёрнул, он включился, а через время, по таймеру, сам отключился :)

Ну или жди lightwall-а. Он ща придёт и про многофункциональное реле расскажет :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 11 replies
    • Как заделать дырку в ГКЛ
      Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора....чертежик прилагается

      • 21 replies
    • Реальное решение сантехнических задач.Фотографии
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 10 replies
×
×
  • Create New...