Электрика своими руками. Помогите советом.

Оценить эту тему:

В теме 322 сообщения

Планирую делать разводку кабеля по квартире. Кабель будет идти в гофре над потолком из гипсокартона.На потолок - буду нанимать людей (скорее всего)Интересует такой момент:Если сделать всю проводку - не будет ли она мешать при установке профилей (для потолка)?Или лучше сделать в такой последовательности: 1. штробы - где они будут нужны - 2. установка профиля - 3.Разводка кабеля - 4.Установка гипсокартона на профиль

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Штробы ты будешь делать же в стенах, поэтому проводка в ней не сможет помешать установке профилей. А гофра на потолке позволит ее оттянуть немного и просунуть профиль если что.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я так и не понял, ты потолок или стены штробить собрался? Потолок штробить нельзя вроде как... По хорошему, определись с самой нижней направляющей для потолока на стене, выше неё по штробе выведи все провода и оставь висеть. Собирается каркас, в гофре прокидываютя провода, так чтоб не задеть их саморезами при прикручивании ГКЛ..потом уже листами обшивать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А когда устанавливается профиль на стену - с каким шагом прибивают дюбеля? (могут ли таким образом попасть дюбелем в кабель? или так может получится только у "совсем криворуких"?)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Штрабить - конечно в стенах.

Slipknot Дата Сегодня, 15:47

определись с самой нижней направляющей для потолока на стене, выше неё по штробе выведи все провода и оставь висеть. Собирается каркас, в гофре прокидываютя провода, так чтоб не задеть их саморезами при прикручивании ГКЛ..потом уже листами обшивать.

1.Самая нижняя направляющая - пока не знаю... 10см хватит? (если будет один уровень потолка).

2.Так кАк правильнее - сначала каркас а потом в гофре прокидываютя провода?

Планировал делать так: от розетки в по штрабе идёт провод без гофры, за см10 до потолка - уже идёт в гофре (чтоб на сгибе кабель был в гофре ), и потом кабель в той же гофре идёт к квартирному щитку, попутно прикрепляю гофру к потолку через каждые 0,5м.

Так будет нормально?.. Может что-то упустил?..

Изменено пользователем Паша 80
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У себя делаю не так. Я всю разводку веду по потолку, кабель в гофре, но вниз опускаю (или поднимаю) только в ГКЛ-стенах, основные стены не штроблю до потолка. Ввод с потолка в стену делаю на высоте 5-10 см от чернового потолка.Распредкоробки делаю внутри стенных шкафов, чтобы их не было не видно, но доступ остался.К розеткам на капитальных стенах линию сначала опускаю внутри ГКЛ стены на необходимый уровень (30 см от пола) и штроблю горизонтально на этой высоте.Но, один момент, у меня все внутренние стены из ГКЛ.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

горизонтальное штрабление запрещено

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если это штукатурка (разумеется, достаточной толщины) - в ней ведь можно делать горизонтальные штробы (не затрагивая бетон-кирпич-или из чего там сделаны основные стены)?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да вот так сколько угодно, можно и ещё слой штукатурки накидать

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня стены без ГКЛ - Уже почти все выровнял изогипсом.Горизонтально штрабить не планирую.Основные моменты уяснил.Буду в ближайшее время браться за электрику.Вопрос по точечным светильникам: предусмотрено ли к ним подключение земли, или не стоит заморачиваться,и кидать на данное освещение кабель 2*1,5?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я на точечниках ни разу заземляющей клеммы или винта не видел.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если светильники уже куплены, то чего проще - посмотреть клеммы, пересчитать их и поискать значок заземления.

Вообще чаще всего клемма для земли есть. Вопрос только в том, есть ли земля в доме? :)

Bagis, а я видел, у меня ведро таких лежит. Правда, они сами по себе здоровые, для подвесных потолков, икеевские.

Но насчет точечных - это я пропустил, у них чаще всего заземление не предусмотрено.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

вопрос:кухня 6м2,какую полезную мощность выбрать каждой лампочи,количество лампочек-8 штук по периметру кухонного короба на потолке.Основное освещения(люстра) тоже будет

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1Вт (светодиодные взять)Серега ты просто берешь точки на 12В, все которые на 220 имеют заземление

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А у нас все на 12. На 220 не встречал :(

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а в них нах не надо заземления :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. т.е лучше кинуть проводку ко всем предполагающимся светильникам кабелем 3*1,5 - и, я так понял, для любого варианта подойдёт?2. Если от распред.коробки к светильникам кинуть многожильный (вроде как удобней работать им), и меньшего сечения (в зависимости от мощности) - такможно? (у нас почему-то почти все электрики используют для монтажа многожильный провод - и на розетки и на свет, в связи с чем на базарах одножильный не продают)3.Точечные светильники на 12В и на 220В - они же по экономии одинаковы? разница в том что на 12В нужно брать трансформатор и они безопаснее?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1,2. От коробки до светильников можно и многожильным кабелем (типа ПВС) кинуть. А сечение зависит от мощности светильников, способа подключения (шлейф или звезда),ну и 12-вольтовыми есть кое-какие нюансы.3.На 12В светильники безопаснее,а по поводу экономии тут смотря что с чем сравнивать и как экономию высчитывать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Комната 22 кв.м. - планирую установить люстру + N-точечных светильников (какое кол-во нужно?)На люстру - вопросов нет, а вот на точ. свет-ки планирую 2-3х клавишный выключатель, и разводку типа звезда.Есть моменты, на которые стоит обратить внимание при прокладке кабеля под потолочные светильники? (Планирую сделать разводку - и хочется сделать её универсальную, т.к. по освещению пока нет никаких зарисовок в голове.)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

по свету может попробую сам разобраться...Подошло время к прокладке кабеля, а схема только в голове, и то непонятно какая.Прошу покритиковать, дать наставление, замечания, предложения:

_____.doc

Изменено пользователем Паша 80
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На балкон лучше розетку пустить через 30мА. Если поставить на балкон отдельный автоматик на 10, то его можно будет "прилепить" к той группе из трёх по 16, что стоят после 63-го узо. Понятно изложил? :) В щитке на лестнице что установлено?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про балкон понял.щиток на лестнице таковВводный 2-х полюсный автомат на 40А ,АВ25А - 1 шт и АВ16А - 2 шт --- в квартиру сейчас заходит три линии.Планирую от вводного или от счётчика - не знаю пока что раньше идёт - кинуть в квартирный щиток кабель 3*4 и от щитка уже плясать.В схеме указал только фазу.... сейчас буду доделывать.Я на водики и на ванную поставил УЗО на 30мА. - не то, чтобы в целях экономии, просто думаю - могут ли быть какие-то утечки незначительные - из-за которых УЗО будет вырубаться? нормально ли так будет - с УЗО на 30мА?PS. рисую в ВОРДе... жуть как неудобно (чайник в этом деле) - может подскажете - где удобнее такую схемку рисовать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если вводной всего 40, и если 50-ти амперные узо стоят дешевле 63-х амперных, то можно ограничится 50-ти амперными. Рисовать можно и в пайнте. Так же неудобно, но зато хоть видно сразу. А то у меня на рабочем "офис" глюканутый. Файлы открывает тока после пинка :)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если я линию с балконом на 16А "прилепить" к той группе из трёх по 16, что стоят после 63-го узо - будет на данное узо 4 автомата по 16А?Знаю, что УЗО должно быть равно или больше( но эти группы розеток на максимуме все точно не будут работать.) Что скажете?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да без проблем. Я это писал когда ещё не было информации по вводному автомату. Раз теперь известно что он у Вам на 40, то им всё и ограничивается. Так что, как я писал в прошлом сообщении, достаточно будет даже узо на 50А.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добавил ноль и землю.1. Реле напряжения - правильно ли на схеме подключил?(или только через фазу?)2. На холодильник ноль кинуть так как указал зелёной веткой, правильно?( или можно жёлтой? - но чувствую вроде что так неверно)3. Как в остальном? имеет право на жизнь? рекомендации? (пока не начал делать разводку)

_____.doc

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добавил ноль и землю.

А земля это у нас коричневый цвет?

2. На холодильник ноль кинуть так как указал зелёной веткой, правильно?

Правильно.

3. Как в остальном? имеет право на жизнь?

Имеет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, земля - коричневыйРаньше в ванной из стены торчал провод - заземление 4мм. Во время ремонта он был повреждён - и удалён.Нужно ли в ванную проводить новый провод ? Если да - то можно ли от "земляной" шины квартирного щитка? (сечение - 4мм?)

Изменено пользователем Паша 80
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно ли в ванную проводить новый провод ? Если да - то можно ли от "земляной" шины квартирного щитка?

Если в Квартирный щиток заведено реальное защитное заземление PE-жилой от стояка, то нужно.Как вариант, мы тут как-то обсуждали, можно обойтись подключением шинки ДСУП (куда в свою очередь подключаются все ванные "железяки") к розеточной жиле РЕ (2,5мм2, механически защищённой в составе кабеля) НЕ шлейфом , при её наличии в этом помещении.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты