Схема проводки маленькой квартиры

Рекомендуемые сообщения

docdan

Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам. Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему проводки квартиры. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ! Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20. Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20. Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10. Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25. Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А. post-81980-1337866441_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А.

Нормальный ввод. Можно сказать, стандартный.

Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен

Хреновая розетка/плохо зажат провод (выбрать необходимое).Хотите переделывать - переделывайте: освещение - отдельно, розетки - отдельно, мощьные потребители - отдельно.Хотите 12115 Вт - бегом за ТУ на такую установленную мощность.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

Много раз писалось, если кабель на 2.5, то автомат на 16. Так что на первые две линии лучше автомат заменить.

С 3 всё хорошо.

4 линия. Плитка и духовка каким образом будут подключаться к кабелю?

5 линия. Чайник и обогреватель ведь будут подключаться через обычные розетки, так? Если так, то они, розетки, рассчитаны на ток в 16А (и это в лучшем случае), да и 4-ку в них может тупо не влезть. КМК, не надо тут ни 4-ки, ни 25А. 2.5 и 16А в самый раз.

Хотите 12115 Вт - бегом за ТУ на такую установленную мощность.

Manul, ну так приборы на полную мощность, да ещё и все сразу, не будут включены. У себя если всё посчитаешь, тоже не слабо "набежит" :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Розетки по группам и зонам,гостиная, кухня, санузлел, и всё остальное , хотя бы так.мокрые зоны через узо вместе со светом( соответственно на розетки и свет отдельные автоматы) мощные потребители своя линия, если будет бойлер, также через узо со своим автоматом или диф.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
docdan

Спасибо за советы! Будем думать дальше!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
docdan

Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
shatl

Отключится линия с розетками и... Фонарь всегда под рукой и в полной темноте сам себя найдет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

Смею вставить свои два слова :D По поводу не выделять свет в отдельную линию - ИМХО можете сделать, себе собственно так и делал. Поясню. Предположим, - при КЗ на любой из линий у Вас выбьет автомат на той линии + вводной автомат (если они оба хар-ки С). С фонарем так и так будешь лазить - и это не зависит от того, как у Вас проложен свет - отдельно, вместе, и т.д. Хуже будет, если проблема будет где-то в РК или Розетке, обесточив линию придется возится в темноте. - Другой случай Утечка тока. Вопрос планируется ли установка УЗО/ДиФ? Если Да, то по схеме надо смотреть.Вообщем, если есть Экономическая выгода (экономия кабеля, чел/часов и т.д.) можете смело делать вместе свет и розетки. Если экономия не велика (для Вас) то можно сделать и Красиво и Эргономично - свет отдельно, розетки отдельно.По поводу линии на духовку и панель - Можно сделать так: от вводного АВ С25 кидаешь 4мм2 до кухни, там ставишь мини-щиток на 4P (стоит копейки, "турок" рублей 100, того и меньше) и два АВ по С16 двухполюсных (китайцы тоже 100 руб/шт). И подключаешь Шкаф и Панель к этим автоматам (ведь они же были без вилки с самого начала!!!). Вариант предложен БЕЗ УЗО!!!А может линию 1 нагрузим обогревателем? Получится 3405Вт - 2,5 мм2 и АВ на 16А. Будет ГУД. Тогда на чайник можно 2,5мм2 кунуть.Как-то так. Мож чего упустил...

Изменено пользователем Ky3bmin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
docdan

Полностью переделал схему: отдельно выделил слаботочную линию, линии розеток по группам и мощности, несколько уменьшил общую мощность потребителей, поменял автоматы. Правильно ли выбрал автоматы на линии 1 и 2 - по 2 и 1А?

post-81980-1338279113_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

ИМХО. Линия 1 и 2 проложены проводом 1,5мм2. Не вижу, честно, смысла ставить АВ 1А и 2А. В первую очередь, АВ защищает проводку от перегрева. Можно поставить АВ С10. Дык, еще насколько помню, АВ на 6 и ниже ампер стоят дороже, и имеет ли смысл платить больше? Мое предложение - 10А. А вот по линии 4 и 5 - Опять 25. Вам же говорили АВ на 2,5мм2 - С16. Больше не надо (С20) - рискуете. С16 спокойно пропустит ваши 3500 ВТ, а того и 3900кВт. Не бойтесьЗЫ Потребляемая мощность СВЧ точно 700Вт? Не путать с MAX мощностью излучения (ту что выставляете...) У меня САМС сжирает MAX 1850Вт...Хотя ХЗ, мож щаз нанотехноллогии...Понимаете, выбор АВ и сечения проходит в следующей последовательности:1. Считаем мощность потребителей2. Ага сложили, прикидываем, какое сечение жилы нам нужно чтобы безболезненно доставить КВт до назначения3. И ПОТОМ выбираем Автомат, который будет защищать наш КАБЕЛЬ от предельного для него (для кабеля) перегруза...Надеюсь понятно написал

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

docdan, я подробно в ваши чертежи не влазил, но смотрите: у вас на одной группе стоят и розетки и лампочки по 20 Вт.

Пусть даже обычно в розетку включена малая нагрузка, но в жизни бывают ситуации когда приходится включать в розетку что-то мощное, хоть и временно - у вас оно работать не будет, выбьет автомат. Сделайте свет отдельными группами, с небольшим автоматом, а розетки - другими с автоматами на 16А, плюс если есть отдельные мощные стационарно подключённые нагрузки - на свой соотв. их мощности автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ky3bmin

docdan но в жизни бывают ситуации когда приходится включать в розетку что-то мощное

Соглашусь с ув. bagayama. Бывают случаи, не спорю. К примеру, в схеме docdan-а я не увидел упоминания про утюг и пылесос... А это около 2кВт каждый. И их надо куда-то включить. DocDan Вы не забыли про них?

Вот изменил вашу схему. Кол-во АВ не изменилось. Оцените...

Топикстартер, участвуйте в обсуждении...

post-65736-1338286203_thumb.jpg

Изменено пользователем Ky3bmin

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp
docdan начните с того, что посмотрите на цену автоматов на 1 и 2А охренеете тут же :D потом попробуйте найти их в продаже :) если найдёте по нормальной цене и в наличии тут же пишите мне :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

тут же пишите мне

Пишу тут же. :) Недавно для своих экспериментов взял 2А и 3А автоматы (ДеКрафт) - надоело менять в своих датчиках движения 3А плавкие предохранители после перегорания ламп. 1А не помню, вроде по факту не было.Цена естественно как у всех до 16А. Но не АВВ конечно...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

неее с такими меня не поймут, да и гарантию надо давать, ту экономия боком выйдет :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
docdan

Потребляемая мощность СВЧ точно 700Вт?

Недорогие микроволновки без гриля и конвектора с мощностью микроволн от 700 Вт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
docdan

Спасибо за советы! Понравился вариант, предложенный Ky3bmin, в общем, так и сделал.

Еще вопрос: на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам, мой жирно отмечен маркером с указанием номера квартиры (видимо часто выбивал), провод по виду почти в два раза толще, чем 2,5 мм2 (4.0 или 6.0?); стоит ли заменять общий автомат и на какой?

post-81980-1338305299_thumb.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
melden

Номинал вводного автомата определяется исходя из мощности, выделенной на квартиру по проекту. Соответственно замене на более высокий номинал, без разрешения соответствующих органов, не подлежит.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

×