Схема проводки маленькой квартиры

Recommended Posts

Здравствуйте! Подскажите, правильно ли я спланировал проводку в квартире - гостинке 18 кв.м.? Дому два года, шлакоблочный. Перегородка в совмещенном санузле - гипсокартон. Изначально на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А. Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен. Сделал вывод, что проводка рассчитана и проведена не правильно. Прежний хозяин покупал эту квартиру в черновом варианте, и проводку, скорее всего, делал сам. Я решил поменять всю проводку. После планировки мебели и расположения электроприборов рассчитал и набросал новую схему проводки квартиры. Все ли сделал правильно!? Заранее благодарю за ответ! Линия 1 (столовая, рабочая, гостевая и часть кухонной зоны) - телевизор, компьютер, свет, холодильник, микроволновка = 6.4А, 3*2.5, АВ С20. Линия 2 (прихожая и общий свет) - звонок, свет в прихожей и общий свет, стиральная машина = 6.6А, 3*2.5, АВ С20. Линия 3 (совмещенный санузел) - свет, вытяжка-вентиляция = 0.7А, 3*1.5, АВ С10. Линия 4 (кухонная зона) - электроплитка и духовой шкаф = 20.9А, 3*4.0, АВ С25. Линия 5 (кухонная зона) - электрочайник и обогреватель = 20.5А, 3*4.0, АВ С25. Общая мощность потребителей = 12115 Вт (55.1А). Счетчик 60А. post-81980-1337866441_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

на всю квартиру одна линия с АВ С25, счетчиком 60А.

Нормальный ввод. Можно сказать, стандартный.

Один контакт в розетке в кухонной зоне подплавлен

Хреновая розетка/плохо зажат провод (выбрать необходимое).Хотите переделывать - переделывайте: освещение - отдельно, розетки - отдельно, мощьные потребители - отдельно.Хотите 12115 Вт - бегом за ТУ на такую установленную мощность.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много раз писалось, если кабель на 2.5, то автомат на 16. Так что на первые две линии лучше автомат заменить.

С 3 всё хорошо.

4 линия. Плитка и духовка каким образом будут подключаться к кабелю?

5 линия. Чайник и обогреватель ведь будут подключаться через обычные розетки, так? Если так, то они, розетки, рассчитаны на ток в 16А (и это в лучшем случае), да и 4-ку в них может тупо не влезть. КМК, не надо тут ни 4-ки, ни 25А. 2.5 и 16А в самый раз.

Хотите 12115 Вт - бегом за ТУ на такую установленную мощность.

Manul, ну так приборы на полную мощность, да ещё и все сразу, не будут включены. У себя если всё посчитаешь, тоже не слабо "набежит" :)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Розетки по группам и зонам,гостиная, кухня, санузлел, и всё остальное , хотя бы так.мокрые зоны через узо вместе со светом( соответственно на розетки и свет отдельные автоматы) мощные потребители своя линия, если будет бойлер, также через узо со своим автоматом или диф.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Еще вопрос: Можно ли свет не выделять в отдельную линию, т.к. фактически только один общий свет, остальное - местная подсветка (светильники), которые можно было и в розетку включить, но хочу их подключить стационарно?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отключится линия с розетками и... Фонарь всегда под рукой и в полной темноте сам себя найдет?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смею вставить свои два слова :D По поводу не выделять свет в отдельную линию - ИМХО можете сделать, себе собственно так и делал. Поясню. Предположим, - при КЗ на любой из линий у Вас выбьет автомат на той линии + вводной автомат (если они оба хар-ки С). С фонарем так и так будешь лазить - и это не зависит от того, как у Вас проложен свет - отдельно, вместе, и т.д. Хуже будет, если проблема будет где-то в РК или Розетке, обесточив линию придется возится в темноте. - Другой случай Утечка тока. Вопрос планируется ли установка УЗО/ДиФ? Если Да, то по схеме надо смотреть.Вообщем, если есть Экономическая выгода (экономия кабеля, чел/часов и т.д.) можете смело делать вместе свет и розетки. Если экономия не велика (для Вас) то можно сделать и Красиво и Эргономично - свет отдельно, розетки отдельно.По поводу линии на духовку и панель - Можно сделать так: от вводного АВ С25 кидаешь 4мм2 до кухни, там ставишь мини-щиток на 4P (стоит копейки, "турок" рублей 100, того и меньше) и два АВ по С16 двухполюсных (китайцы тоже 100 руб/шт). И подключаешь Шкаф и Панель к этим автоматам (ведь они же были без вилки с самого начала!!!). Вариант предложен БЕЗ УЗО!!!А может линию 1 нагрузим обогревателем? Получится 3405Вт - 2,5 мм2 и АВ на 16А. Будет ГУД. Тогда на чайник можно 2,5мм2 кунуть.Как-то так. Мож чего упустил...

Edited by Ky3bmin

Share this post


Link to post
Share on other sites

Полностью переделал схему: отдельно выделил слаботочную линию, линии розеток по группам и мощности, несколько уменьшил общую мощность потребителей, поменял автоматы. Правильно ли выбрал автоматы на линии 1 и 2 - по 2 и 1А?

post-81980-1338279113_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ИМХО. Линия 1 и 2 проложены проводом 1,5мм2. Не вижу, честно, смысла ставить АВ 1А и 2А. В первую очередь, АВ защищает проводку от перегрева. Можно поставить АВ С10. Дык, еще насколько помню, АВ на 6 и ниже ампер стоят дороже, и имеет ли смысл платить больше? Мое предложение - 10А. А вот по линии 4 и 5 - Опять 25. Вам же говорили АВ на 2,5мм2 - С16. Больше не надо (С20) - рискуете. С16 спокойно пропустит ваши 3500 ВТ, а того и 3900кВт. Не бойтесьЗЫ Потребляемая мощность СВЧ точно 700Вт? Не путать с MAX мощностью излучения (ту что выставляете...) У меня САМС сжирает MAX 1850Вт...Хотя ХЗ, мож щаз нанотехноллогии...Понимаете, выбор АВ и сечения проходит в следующей последовательности:1. Считаем мощность потребителей2. Ага сложили, прикидываем, какое сечение жилы нам нужно чтобы безболезненно доставить КВт до назначения3. И ПОТОМ выбираем Автомат, который будет защищать наш КАБЕЛЬ от предельного для него (для кабеля) перегруза...Надеюсь понятно написал

Share this post


Link to post
Share on other sites

docdan, я подробно в ваши чертежи не влазил, но смотрите: у вас на одной группе стоят и розетки и лампочки по 20 Вт.

Пусть даже обычно в розетку включена малая нагрузка, но в жизни бывают ситуации когда приходится включать в розетку что-то мощное, хоть и временно - у вас оно работать не будет, выбьет автомат. Сделайте свет отдельными группами, с небольшим автоматом, а розетки - другими с автоматами на 16А, плюс если есть отдельные мощные стационарно подключённые нагрузки - на свой соотв. их мощности автомат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

docdan но в жизни бывают ситуации когда приходится включать в розетку что-то мощное

Соглашусь с ув. bagayama. Бывают случаи, не спорю. К примеру, в схеме docdan-а я не увидел упоминания про утюг и пылесос... А это около 2кВт каждый. И их надо куда-то включить. DocDan Вы не забыли про них?

Вот изменил вашу схему. Кол-во АВ не изменилось. Оцените...

Топикстартер, участвуйте в обсуждении...

post-65736-1338286203_thumb.jpg

Edited by Ky3bmin

Share this post


Link to post
Share on other sites
docdan начните с того, что посмотрите на цену автоматов на 1 и 2А охренеете тут же :D потом попробуйте найти их в продаже :) если найдёте по нормальной цене и в наличии тут же пишите мне :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

тут же пишите мне

Пишу тут же. :) Недавно для своих экспериментов взял 2А и 3А автоматы (ДеКрафт) - надоело менять в своих датчиках движения 3А плавкие предохранители после перегорания ламп. 1А не помню, вроде по факту не было.Цена естественно как у всех до 16А. Но не АВВ конечно...

Share this post


Link to post
Share on other sites

неее с такими меня не поймут, да и гарантию надо давать, ту экономия боком выйдет :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Потребляемая мощность СВЧ точно 700Вт?

Недорогие микроволновки без гриля и конвектора с мощностью микроволн от 700 Вт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за советы! Понравился вариант, предложенный Ky3bmin, в общем, так и сделал.

Еще вопрос: на вводе на площадке стоят общие автоматы на С25 по всем квартирам, мой жирно отмечен маркером с указанием номера квартиры (видимо часто выбивал), провод по виду почти в два раза толще, чем 2,5 мм2 (4.0 или 6.0?); стоит ли заменять общий автомат и на какой?

post-81980-1338305299_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Номинал вводного автомата определяется исходя из мощности, выделенной на квартиру по проекту. Соответственно замене на более высокий номинал, без разрешения соответствующих органов, не подлежит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Биокамин своими руками
      Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Like
      • 187 replies
    • Потолки инь и янь
      Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

       

       

      • 32 replies
    • Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Сборка корпусной мебели самостоятельно
      Хочу поделиться своим опытом дизайна и сборки корпусной мебели. Для кого-то это, возможно, рутина, я же это делал в первый раз. Описываю тезисно, если кому-то станут интересны детали, задавайте уточняющие вопросы.

      • 122 replies
    • Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит
      не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

      • 1,258 replies
    • Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120
      Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

      Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

      • 9 replies
    • Установка межкомнатных дверей
      В некотором ближайшем будущем предстоит установка межкомнатных дверей, а опыта в этом вовсе нет. Слышал, дело ответственное и непростое. Есть какие либо хитрости, тонкости, какова вообще последовательность действий? Предлагаю об этом постить сюда

      • 904 replies
    • Первые шаги. Столешницы из слэбов
      Первые  попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

      Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

      Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко  там стамеской срезал.

        • Like
      • 2 replies
    • GEBO cоединение стояка ГВС
      Из описания:Изделия Gebo – это зажимные муфты и ремонтные обоймы для монтажа и ремонта труб различного диаметра или различного типа....Чтобы соединить две трубы используется универсальные зажимные соединители для стальных и полиэтиленовых труб....Огромное преимущество Gebo в том, что мы можем надежно соединить не только металлические трубы, но и пластиковые, а также металлическую трубу с пластиковой. И все это без сварочных работ и нарезания резьбы...Соединения Gebo можно применять к системам с рабочим давлением:- вода – 10 бар- газ – 4 бара- сжатый воздух – 10 бар... Намедни нам поменяли стояки ГВС и ХВС на армированный ПП и теперь у меня именно они и стоят.. эти соединения. Всё-таки ,надёжны они или нет , существует ли практика применения подобных соединений на "постоянку" . Или же это мина замедленного действия и не стоит расслабляться ???

      • 60 replies
×
×
  • Create New...