Заземление или зануление... Проблема...

Рекомендуемые сообщения

H_U_L_K

Собственно, после удачных консультаций на форуме закончил свой ремонт.Электрика работает - всё хорошо.Вот начал делать ремонт родителям, так сказать помогать.Квартира 2-х комнатная.Дом постройки 92-го года, панельный (ЖБИ). Начал менять проводку (полностью).Проштробил стены в с\у. Провода раскинул. Сделал внутриквартирный щиток (еще пока не подключал)Встал вопрос по заземлению.Хотелось бы как нибудь заземлится.На щитке на лестнице земли нет, всё зануляется.К трубе ХВС или ГВС как-то не хочется... А если заземлится на арматуру в панелях? она уходит в землю?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Нет в доме заземления - и нечего его выдумывать. :clip:Арматура в панелях? Одному богу известно куда она уходит.Стояки водоснабжения? Преступно и пальцем в небо (может кто то уже поменял на ПП).Оставь эту затею до светлых времен,когда в каждом доме будет штатная земля. :)

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
H_U_L_K

Ну я в принципе так и думал... просто всё уже подключить, провести. а на щитке провод заземления за изолировать и всё.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Всё провести,в щитке провод заизолировать,но в розетках не подключать,тоже изолировать и оставить на будущее.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Дом постройки 92-го года, панельный (ЖБИ).

плита газ или электро???

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
H_U_L_K

Плита - газ.В розетках подключать буду, мне проще в моем распределительном щитке всё вывести к шине, но к самой шине не прикручивать. А потом при необходимости собрать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

В розетках подключать буду

... и получишь в случае пробоя вместо одного на корпусах всей группы фазу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Pleiades

Поясните, пожалуйста, о каком заземлении речь? Возможно, я что-то не знаю, новые ПУЭ плотно не изучал, но вроде бы всегда было так:Нейтраль источника питания заземлена у трансформатора, и повторно на вводе в дом.В розетках используется защитное зануление. Достаточно отдельным проводником подключиться к нулевой шине в подъездном щитке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
melden

Нейтраль источника питания заземлена у трансформатора, и повторно на вводе в дом.

Вот там где происходит повторное заземление PEN во ВРУ здания должно и происходить разделение PEN на PE и N. Дальше они прокладываются к этажным щитам отдельными кабелями соответствующего сечения и не объединятся ни в какой точке. Cистема TN-C-S

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
H_U_L_K

... и получишь в случае пробоя вместо одного на корпусах всей группы фазу.

Не так.Я подключу в розетках заземление, в тех где оно будет (будет не во всех), допустим под торшерчик заземление нахх не надо - ложу туда провод 2*2,5 кв мм).Все эти мои заземления сходятся во внутриннеквартирный щиток, в котором есть шина заземления. Но в щитке они к шине подключены не будут, а будут заизолированы.Чтобы в случае прокладки нормального заземления мне не курочить все розетки по очереди, а снять лицевую часть щитка и просто всё прикрутить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Допустим,на кухне для чайников,микроволновок,холодильников предполагается заземление? Вот тут и получишь.

Твой вариант будет безопасен в одном случае - если заземляющий провод отдельный от каждой розетки до щита и

в щите они заизолированы по-отдельности. ;)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
H_U_L_K

Твой вариант будет безопасен в одном случае - если заземляющий провод отдельный от каждой розетки до щита и

в щите они заизолированы по-отдельности. ;)

:)

Ибо грузить это всё на провод 2,5 кв мм не хочется)

А делить провода тем более...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Не так.

если подключишь к розеткам то это игра в русскую рулетку ;) долбанёт или нет, наведённым напряжением, довольно интересная игра - но на любителя :)

Твой вариант будет безопасен в одном случае

Жень да не будет он полностью безопасен, тут столько факторов влияют - лежит этот провод рядом с другим (по которому может протекать большой ток ) или нет, течет этот ток когда ты рядом или повезло

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
H_U_L_K

А вообще УЗО спасает если нет заземления?Ибо на входе в квартиру хочу поставить автомат на 63А (моллер) и УЗО 63А\0,03А (хагер).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Не так.Я подключу в розетках заземление, в тех где оно будет (будет не во всех), допустим под торшерчик заземление нахх не надо - ложу туда провод 2*2,5 кв мм).Все эти мои заземления сходятся во внутриннеквартирный щиток, в котором есть шина заземления. Но в щитке они к шине подключены не будут, а будут заизолированы.Чтобы в случае прокладки нормального заземления мне не курочить все розетки по очереди, а снять лицевую часть щитка и просто всё прикрутить.

Не велика работа - снять крышку розетки и прикрутить лишнюю жилу. Тем более что весьма вероятно, что ты еще не раз поменяешь розетки до того момента, когда проведут реконструкцию стояка и сделают землю. А до этого времени по твоей схеме все корпуса всех приборов будут объединены в одну цепь, и, если в ванной пробьет фазу на корпус, ты ту же самую фазу неожиданно почувствуешь на корпусе системного блока, который, как тебе кажется, со стиралкой никак не связан.

А вообще УЗО спасает если нет заземления?

Спасает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
H_U_L_K

Не велика работа - снять крышку розетки и прикрутить лишнюю жилу. Тем более что весьма вероятно, что ты еще не раз поменяешь розетки до того момента, когда проведут реконструкцию стояка и сделают землю. А до этого времени по твоей схеме все корпуса всех приборов будут объединены в одну цепь, и, если в ванной пробьет фазу на корпус, ты ту же самую фазу неожиданно почувствуешь на корпусе системного блока, который, как тебе кажется, со стиралкой никак не связан.

Та не будут они так связаны.В каждой розетке я подключаю заземление. все провода со всех розеток у меня сходятся в одно место - в щиток в квартире. и там их просто заизолировать.Ну то не важно... Всё равно будет стоять УЗО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а от статики узо не помогает :D

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

Та не будут они так связаны.

Только в том случае, если у тебя к каждой розетке от щитка идет свой отдельный кабель и нигде нет ни шлейфования, ни распредкоробок. Это самый безопасный и безотказный вариант, но и самый дорогой

(самый кабелезатратный), поэтому я всегда его предполагаю в последнюю очередь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×