Заземление или зануление... Проблема...

Recommended Posts

Собственно, после удачных консультаций на форуме закончил свой ремонт.Электрика работает - всё хорошо.Вот начал делать ремонт родителям, так сказать помогать.Квартира 2-х комнатная.Дом постройки 92-го года, панельный (ЖБИ). Начал менять проводку (полностью).Проштробил стены в с\у. Провода раскинул. Сделал внутриквартирный щиток (еще пока не подключал)Встал вопрос по заземлению.Хотелось бы как нибудь заземлится.На щитке на лестнице земли нет, всё зануляется.К трубе ХВС или ГВС как-то не хочется... А если заземлится на арматуру в панелях? она уходит в землю?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нет в доме заземления - и нечего его выдумывать. :clip:Арматура в панелях? Одному богу известно куда она уходит.Стояки водоснабжения? Преступно и пальцем в небо (может кто то уже поменял на ПП).Оставь эту затею до светлых времен,когда в каждом доме будет штатная земля. :)

  • Like 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я в принципе так и думал... просто всё уже подключить, провести. а на щитке провод заземления за изолировать и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё провести,в щитке провод заизолировать,но в розетках не подключать,тоже изолировать и оставить на будущее.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Дом постройки 92-го года, панельный (ЖБИ).

плита газ или электро???

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плита - газ.В розетках подключать буду, мне проще в моем распределительном щитке всё вывести к шине, но к самой шине не прикручивать. А потом при необходимости собрать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В розетках подключать буду

... и получишь в случае пробоя вместо одного на корпусах всей группы фазу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поясните, пожалуйста, о каком заземлении речь? Возможно, я что-то не знаю, новые ПУЭ плотно не изучал, но вроде бы всегда было так:Нейтраль источника питания заземлена у трансформатора, и повторно на вводе в дом.В розетках используется защитное зануление. Достаточно отдельным проводником подключиться к нулевой шине в подъездном щитке.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нейтраль источника питания заземлена у трансформатора, и повторно на вводе в дом.

Вот там где происходит повторное заземление PEN во ВРУ здания должно и происходить разделение PEN на PE и N. Дальше они прокладываются к этажным щитам отдельными кабелями соответствующего сечения и не объединятся ни в какой точке. Cистема TN-C-S

Share this post


Link to post
Share on other sites

... и получишь в случае пробоя вместо одного на корпусах всей группы фазу.

Не так.Я подключу в розетках заземление, в тех где оно будет (будет не во всех), допустим под торшерчик заземление нахх не надо - ложу туда провод 2*2,5 кв мм).Все эти мои заземления сходятся во внутриннеквартирный щиток, в котором есть шина заземления. Но в щитке они к шине подключены не будут, а будут заизолированы.Чтобы в случае прокладки нормального заземления мне не курочить все розетки по очереди, а снять лицевую часть щитка и просто всё прикрутить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Допустим,на кухне для чайников,микроволновок,холодильников предполагается заземление? Вот тут и получишь.

Твой вариант будет безопасен в одном случае - если заземляющий провод отдельный от каждой розетки до щита и

в щите они заизолированы по-отдельности. ;)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Твой вариант будет безопасен в одном случае - если заземляющий провод отдельный от каждой розетки до щита и

в щите они заизолированы по-отдельности. ;)

:)

Ибо грузить это всё на провод 2,5 кв мм не хочется)

А делить провода тем более...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не так.

если подключишь к розеткам то это игра в русскую рулетку ;) долбанёт или нет, наведённым напряжением, довольно интересная игра - но на любителя :)

Твой вариант будет безопасен в одном случае

Жень да не будет он полностью безопасен, тут столько факторов влияют - лежит этот провод рядом с другим (по которому может протекать большой ток ) или нет, течет этот ток когда ты рядом или повезло

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вообще УЗО спасает если нет заземления?Ибо на входе в квартиру хочу поставить автомат на 63А (моллер) и УЗО 63А\0,03А (хагер).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не так.Я подключу в розетках заземление, в тех где оно будет (будет не во всех), допустим под торшерчик заземление нахх не надо - ложу туда провод 2*2,5 кв мм).Все эти мои заземления сходятся во внутриннеквартирный щиток, в котором есть шина заземления. Но в щитке они к шине подключены не будут, а будут заизолированы.Чтобы в случае прокладки нормального заземления мне не курочить все розетки по очереди, а снять лицевую часть щитка и просто всё прикрутить.

Не велика работа - снять крышку розетки и прикрутить лишнюю жилу. Тем более что весьма вероятно, что ты еще не раз поменяешь розетки до того момента, когда проведут реконструкцию стояка и сделают землю. А до этого времени по твоей схеме все корпуса всех приборов будут объединены в одну цепь, и, если в ванной пробьет фазу на корпус, ты ту же самую фазу неожиданно почувствуешь на корпусе системного блока, который, как тебе кажется, со стиралкой никак не связан.

А вообще УЗО спасает если нет заземления?

Спасает.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не велика работа - снять крышку розетки и прикрутить лишнюю жилу. Тем более что весьма вероятно, что ты еще не раз поменяешь розетки до того момента, когда проведут реконструкцию стояка и сделают землю. А до этого времени по твоей схеме все корпуса всех приборов будут объединены в одну цепь, и, если в ванной пробьет фазу на корпус, ты ту же самую фазу неожиданно почувствуешь на корпусе системного блока, который, как тебе кажется, со стиралкой никак не связан.

Та не будут они так связаны.В каждой розетке я подключаю заземление. все провода со всех розеток у меня сходятся в одно место - в щиток в квартире. и там их просто заизолировать.Ну то не важно... Всё равно будет стоять УЗО.

Share this post


Link to post
Share on other sites

а от статики узо не помогает :D

Share this post


Link to post
Share on other sites

Та не будут они так связаны.

Только в том случае, если у тебя к каждой розетке от щитка идет свой отдельный кабель и нигде нет ни шлейфования, ни распредкоробок. Это самый безопасный и безотказный вариант, но и самый дорогой

(самый кабелезатратный), поэтому я всегда его предполагаю в последнюю очередь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

Or sign in with one of these services


Sign in to follow this  

  • Google рекомендует

  • Our picks

    • Ремонт старой трещиноватой стяжки
      Досталась в работу старая убитая хрущёвская  трёшка на пятом этаже. Делать надо всё, в том числе и полы. В одной половине квартиры перегородки и полы  сломали, вынесли. ЗИЛ 130 три ходки делал, чтоб вывезти всю гору. Спустить мусор с пятого этажа - тоже эпопея была. Студент ленивый ныне пошёл. Или состоятельный. Не желает подзаработать. Или доходяги, что после десятого мешка с ног валятся.

        • Like
      • 6 replies
    • Работа с гипсокартоном. Ротонда
      Именно так, ротондой, сразу назвали гкл конструкцию, которую предстояло делать на одном из объектов, хотя конечно строго говоря это никакая не ротонда, а обычная перегородка.
      Дело было много лет назад, я эту работу зафоткал подробно, и планировал на форуме выложить, но она так и пролежала в архиве, временами вспоминал о ней, и так же благополучно забывал, так лениво было описывать весь этот процесс. А время шло, и на тикало аж 9лет

        • Like
      • 2 replies
    • Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Строительный пылесос с "Двойным циклоном" Дайсона
      Решил тему создания этого пылесоса вынести в блог.
      После некоторой эксплуатации предыдущей версии пылика, обозначились некоторые вопросы к нему.

        • Like
      • 10 replies
    • Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
    • Эркер из Гкл
      Я его слепил из того что было (под рукой) заготовил шаблон четвертинку шара ещё за ранее прямо по месту согнул лист, отдельный шаблон для единичного загиба делать не было смысла, выставил профиля по нужному радиусы и замоченный лист выгнул прикрутив слегка саморезами оставил сушится.

        • Like
      • 11 replies
    • Плитка кабанчик и метлахская плитка в санузле.
      При укладке плитки кабанчик со смещением необходимо подрезать внутренний угол под углом 45 градусов. Таким образом угол будет более аккуратным и красивым.

        • Like
      • 7 replies
    • Post in Реальное решение сантехнических проблем.Фотографии
      Установка и крепление акриловой ванны к стене

    • Вступление. Столярная мастерская
      Вот я и дожил до своей мастерской, которую нужно ещё долго и упорно оборудовать и дополнять разными  инструментами.

      Но главное есть теплое помещение, хоть и не свое личное, есть где поработать пока не выгонят.

      Это складское довольно таки просторное помещение, если убрать всё не нужное, поэтому придется  многое сделать чтобы хоть как то приступить к работе. И первое что сделал вынес лишнее и приступил к сборке большого рабочего стола.

        • Like
      • 13 replies
×
×
  • Create New...