КМК, там все правильно. Пойдет, ещё как. Мне там другое не нравится. Я бы поставил угловые краны и полипропиленовые (у них проход одинаковый с трубой). Но это только мое мнение ;)

Неправильно то, что основная труба не имеет заужения. В определенном диапазоне положений регулировочного/термостатического крана вода не пойдет в радиатор, т. к. ей проще идти напрямую.

А циркуляция? Ведь, фактически имеем "разрыв" кольца...Вот, смотрите. Схематически предложенная схема (петля Тихельмана) выглядит так:Если предположить, что батарея забита, до котла обратка не дойдет. Так?

Что двухтрубная схема, что петля Тихельмана представляет собой "параллельное" подключение радиаторов, поэтому отказ одного из них не приведет к нарушению циркуляции в системе.Плюс петли в том, что все участки системы работают в равных гидродинамических условиях (так как суммы длин всех подводящих и соотвествующих им обратных участков равны).

Да... И еще чуть не забыл. На предложенных, в вышестоящих постах, схемах (петля Тихельмана) на единицу площади приходится по 2 трубы. Хотелось бы, чтобы была одна из эстетических соображений и ремонтопригодности.

В схеме с петлей Тихельмана 2 трубы проходят только на участке между радиаторами, если проложить ее по кольцу по периметру квартиры. В данном случае безусловный выигрыш в трубах по сравнению с двухтрубкой.Однотрубка, безусловно, имеет наименьшую общую длину труб. Но последние радиаторы будут работать существенно в худших условиях, поэтому их мощность должна быть существенно больше нормативной.

В определенном диапазоне положений регулировочного/термостатического крана вода не пойдет в радиатор, т. к. ей проще идти напрямую.

Согласен. Но это можно сказать и о других разводках. Ключевое слово "определенный диаппазон положений" :)

Неправильная интерпретация схемы. В системе отопления радиатор не один. Если забьются все радиаторы в системе, то без разницы дойдет обратка или нет. Отопление работать не будет, и холод заставит вас принимать какие-то меры ;)

У меня имеет место быть следующий глюк. Запускаю систему. Жду. Спустя некоторое время, трогаю ввод и вывод котла. Вывод раскаленный, ввод - чуть теплый. Из чего, наверное, можно сделать вывод, что нарушена циркуляция (поскольку, в самом начале эксплуатации ввод сравнивался по температуре с выводом минут через 5-7). Когда сгоняю пробки с крайней батареи и прочищаю фильтр, температура вывода сравнивается температурой ввода из чего делаю вывод, что циркуляция восстановилась. До восстановления циркуляции из остальных батарей могу хоть обспускаться пробок. Первая секция горячая, остальные холодные. После восстановления циркуляции батареи приходят в норму достаточно быстро.

Эстетические соображения - может быть. Ремонтопригодность? Не вижу связи с количеством труб.

2 трубы на расстоянии 3-5 см друг от друга. Как подлезть паяльником к одной, не зацепив другую?

Однотрубка, безусловно, имеет наименьшую общую длину труб. Но последние радиаторы будут работать существенно в худших условиях, поэтому их мощность должна быть существенно больше нормативной.

Дико извиняюсь, а как при закольцованной однотрубной системе какие-либо радиаторы будут последними?

В данном случае безусловный выигрыш в трубах по сравнению с двухтрубкой.

Глупости. Нарисуйте на бумаге и увидите, что выигрыш возможен только в отдельных случаях.

Но последние радиаторы будут работать существенно в худших условиях, поэтому их мощность должна быть существенно больше нормативной.

Опять же, в случаях с большой протяженностью системы и большим колличеством радиаторов.

vlv

Причина не в воздушных пробках. Насос котла прогонит ТН вместе с воздухом. Будет фыркать и плеваться воздухом котел, но обратка будет нагреваться. Забитый фильтр - вот корень ваших проблем. Промывайте батареи и систему, потом "будем посмотреть" :)

2 трубы на расстоянии 3-5 см друг от друга. Как подлезть паяльником к одной, не зацепив другую?

Расстояние между трубами в этом случае будет не самой главной проблемой. Поверьте на слово ;) Гораздо сложнее будет развести концы армированной трубы, чтобы нормально их спаять. Особенно, если это будут участки малой длинны :(

как при закольцованной однотрубной системе какие-либо радиаторы будут последними?

Последними, имеется ввиду по ходу ТН от котла к батареяи и обратно.

Причина не в воздушных пробках. Насос котла прогонит ТН вместе с воздухом. Будет фыркать и плеваться воздухом котел, но обратка будет нагреваться. Забитый фильтр - вот корень ваших проблем. Промывайте батареи и систему, потом "будем посмотреть" :)

У меня в систему отопления включен еще и полотенцесушитель лесенкой. Так вот у него так: одна секция горячая, следующая холодная, потом опять горячая. Пока принудительно пробки не прогоню (я выше писал, как это делаю) ситуация не меняется. Т.е. насос в котле пробки не прогоняет.По поводу эстетики. Я трубы хочу убрать в плинтус (вроде как, есть специальный, чтоб трубы в него ушли). Боюсь что 2 параллельные не влезут. Т.е. даже небольшой участок с 2-мя трубами испортит все. Или нет?

"До чего техника дошла..."Жаль, у нас такого чуда не найти. Сколько проблем решил бы одним махом :(

Жаль

Не печальтесь. Производитель пишет:Плинтусная система типа N нижней подводки отопленияКрепеж для плинтуса тип NДля крепления труб к стене (с диаметром до 22 мм). Комплект из держателя для труб, зажима и фиксирующего винта.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.