savanervi

Как грамотно подключить кондиционер в данном случае?

В теме 52 сообщения

Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста.В комнате две розетки на 16А. К первой подключен комп, ЖК ТВ и мелочевка. Ко второй только ночник и радиочасы. Инверторный кондиционер будет подключен ко второй розетке, которая с меньшей нагрузкой. Эта (вторая) розетка за шкафом и вдалеке от кровати. Поэтому к кровати от этой розетки идет удлинитель. Чтобы шкаф прилегал плотно к стене, у удлинителя срезана вилка и он подключен к розетке напрямую. Кондиционер к этой розетке хотим подключить аналогично, чтобы вилка не торчала, то есть напрямую к контактам розеткиПодскажите, это безопасный и надежный вараинт? Если нет, то как грамотно сделать подключение в этом случае?

Изменено пользователем Anatuz
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Эти две розетки в комнате до щитка идут отдельными шлейфами? Если нет, то какая разница, к какой розетке... Если да, то оптимально было бы одну из розеток освободить от других потребителей. И проводом какой марки и сечения подключены к щитку розетки?Грамотней всего было бы отдельно протянуть кондей до автомата в щиток. Но похоже у вас это вряд ли реальный выход. Опишите подробней вашу ситуацию по розеткам.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Боюсь, что я не смогу ответить на столь профессиональные вопросы. Дом 89 года постройки, кирпичный, по спецпроекту. Наверное проводка хорошая, потому что паркетная шлифовальная машина, которая на старте жрет очень много, запускается без проблем.Почему одну из розеток желательно освободить от других потребителей? Там всего лишь ночник и радиочасы, потребление ничтожное. Так допустимо ли подключить кондей напрямую, срезав вилку питания?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

подключить кондей напрямую, срезав вилку питания

Сделать то можно,но нужно знать что это небезопасно и не правильно. Кондей сколько потребляет?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Почему одну из розеток желательно освободить от других потребителей? Там всего лишь ночник и радиочасы, потребление ничтожное. Так допустимо ли подключить кондей напрямую, срезав вилку питания?

Дело не в потреблении. Вы можете подключить кондей как угодно, на свой страх и риск. Но так как вы хотите и это описываете, явно не будет грамотным решением.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Evgenik, А как правильно и безопасно сделать разводку, если к одной розетке надо подключить кондиционер, ночник (40 Вт) и радиочасы? Другие варианты, масштабные работы с электрикой, штробление стен и т.п. мы сделать не сможем.

Потребление корндиционера:

Потребляемая мощность охлаждение (кВт) 0.75 (0.26-0.97)

обогрев (кВт) 0.86 (0.2-1.2)

Рабочий ток охлаждение (А) 3.48(1.58-4.42)

обогрев (А) 3.84(1.16-5.13)

Изменено пользователем Anatuz
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кабель, который пойдет к кондиционеру, подпаяйте в розеточной коробке. Потом в коробе тяните к кондиционеру. Можно на линию поставить автомат в боксе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Дело не в потреблении. Вы можете подключить кондей как угодно, на свой страх и риск. Но так как вы хотите и это описываете, явно не будет грамотным решением.

Тогда я вижу единственное решение: удлинитель на вилки, в розетку, а уже к удлинителю кондиционер, ночник, радиочасы. Иначе вроде никак?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Удлинитель не есть гуд, это временная мера. Кондиционер - стационарное устройство, ему лишние электрические соединение никчему.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если никаких кардинальных решений сделать нельзя,то остается только правильно все это подключить.Нужно в подрозетнике к приходящему проводу с помощью клемм Ваго присоединить провод кондея и удлинителя.Приходящий кабель скорее всего алюминь,поэтому клеммы надо брать с пастой,специальные для алюминя.Но еще раз повторюсь,что в принципе такая система мне не по душе...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тогда я вижу единственное решение: удлинитель на вилки, в розетку, а уже к удлинителю кондиционер, ночник, радиочасы. Иначе вроде никак?

Что такое "грамотность" в электрике, в частности, при подключении кондиционера? Для кого-то это "дешево и сердито", для кого-то "проще", для кого-то "быстро".На самом деле, "грамотное подключение" подразумевает "безопасное подключение".Безопасность прежде всего для человека, а во вторую очередь для дорогостоящей аппаратуры, к которой относится и кондиционер. Все что вы пишите, и сами себе предлагаете, работать вероятнее всего будет, но не безопасно. В вашем случае единственно грамотное решение с учетом ваших реалий - это протяжка отдельного провода кондиционера в щиток наружным способом, т.е. в кабель-канале, и подключение его как минимум через отдельный автомат, а в идеале и через УЗО.

post-66245-1371043553_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В вашем случае единственно грамотное решение с учетом ваших реалий - это протяжка отдельного провода кондиционера в щиток наружным способом, т.е. в кабель-канале, и подключение его как минимум через отдельный автомат, а в идеале и через УЗО.

Правильно ли я понимаю, что любые другие способы без проведения капитальных работ в моем случае будут не безопасными?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

deyl,ты все правильно говоришь,но давай не будем привязываться к словам,ну погорячился человек сказав слово "грамотно" ;)

Конечно,проще всего послать его на ПУЭ и сказать перетягивай всю проводку,устанавливай щиток с умными потрохами.Но не всегда

есть возможность это сделать здесь и сейчас.Вот и в данном случае нужно из всех зол выбрать меньшее.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да понятно. Но если пригласить кондиционерщика для установки "под ключ", то с вероятностью 99% кабель протянут именно до щитка наружным каналом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правильно ли я понимаю

Правильно.

если пригласить кондиционерщика

Но тут,как я понял,собираются сами делать.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Правильно.Но тут,как я понял,собираются сами делать.

Скорее тут собираются указывать монтажной бригаде, как подключить питание кондея. Чо-то я сомневаюсь, что монтаж блоков кондиционера и их соединение медными трубками сами будут делать. Кстати, под трубки-то и кабель соединения внутреннего и внешнего блоков штробить не будут же?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но тут,как я понял,собираются сами делать.

Нет, мы закажем оборудование и установку в одной фирме. Делать будут профи (я надеюсь). Мне кажется работы такой сложности как вы описываете, тянуть от щитка, установщики если и делают то за нереальные деньги. Не представляю как это делается без штробления стен, чтобы проводы в квартире были невидимыми.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Стоимость прокладки кабеля до щитка входит в стандартный пакет услуг по подключению кондиционера. А про прокладку кабеля я уже написал. Кабель-канал конечно виден будет, но обычно это все делается и выглядит в конечном итоге аккуратно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Если профи,то сопли в розетке подсоединять не будут. А в кабель-канале можно протянуть почти незаметно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я все таки одного не пойму. Инверторный кондей потребляет не много, даже на старте. Чем подключение кондея в удлинитель отличается от подключения в удлинитель радиочасов или ночника? Чем опаснее? Такой же бытовой прибор.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует