Отправлено 01 Июнь 2007 - 14:47

Хочу узнать в чем причина и как ее устранить: при выключении рубильника в квартире счетчик всеровно крутит.Заранее спасибо.
  • 0

Не нашли ответа? Посмотрите еще здесь Скрыть

#2   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2007 - 16:49

Хочу узнать в чем причина и как ее устранить: при выключении рубильника в квартире счетчик всеровно крутит.Заранее спасибо.

а сколько годов твоему счётчику??? - скорее всего это самоход счетчика по напряжению - рубильник стоит после него действия твои : 1.звонишь в электросети выясняешь где проверяют счетчики и оставляешь им заявку, они приезжают снимают его (за дополнительную плату) делают в течении месяца (двух, трёх :D - сейчас отпуска) потом приезжают и ставят 2. звонишь туда же и выясняешь как тебе заменить старый счетчик на новый - покупаешь новый и тебе его меняют если есть кто знакомый электрик они разрешаю (у нас) поменять самому с условием что старый ты снимаешь не вскрывая крышки (откусив) приносишь показываешь им (сверяют показания и номер) а потом приходит контролёр и пломбирует новый
  • 0

#3   polkovnik-14

polkovnik-14
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Июнь 2007 - 18:14

Хорошо.А если не в счетчике проблема,то где тогда искать?
  • 0

#4   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2007 - 18:16

Хорошо.А если не в счетчике проблема,то где тогда искать?

где стоит счетчик? и где выключатель? у меня такое было у тёщи но там на лестничной клетке сразу после счетчика стоит рубильник и автоматы, при отключении рубильника счётчик крутится провода все видны (то что неисправен рубильник я исключил сразу) больше не чему
  • 0

#5   polkovnik-14

polkovnik-14
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 01 Июнь 2007 - 18:59

А если отменить и этот вариант то,что тогда может быть?
  • 0

#6   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 01 Июнь 2007 - 19:35

если ты можешь только вопросы задавать то не туда обратился, тебе к циганке или гадалке надо
  • 0

#7   polkovnik-14

polkovnik-14
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 03 Июнь 2007 - 18:46

Я не вопросы задаю ,а ищу ответы.Все выше сказаные ответы на мой вопрос электрики отвергают говоря .что счетчик отработав 8 лет не может испортиться.
  • 0

#8   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 04 Июнь 2007 - 09:46

Я не вопросы задаю ,а ищу ответы.Все выше сказаные ответы на мой вопрос электрики отвергают говоря .что счетчик отработав 8 лет не может испортиться.

во блин ты сам то хоть на один вопрос ответь - как можно что то говорить не представляя что и как, ты задал вопрос - ответили (а остальное ты хочешь в гадание поиграть) опиши где стоит счетчик?, какой?, где рубильник? (автомат, пробки что там у тебя может быть) и как заведён провод в квартиру если счётчик на лестничной клетке. По поводу самого счётчика - если он механический то запросто может со временем, если электронный то врятли Да и как он крутится сколько (оборотов, миганий ) в минуту делает Если у тебя электрики не хотят проверять а только советы могут давать что может быть а что не может - найди токовые клещи и измерь ток на выходе счетчика если он равен 0 при отключённом рубильнике то дело только в счетчике
  • 0

#9   Sonntag

Sonntag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Декабрь 2007 - 19:40

:) Всем привет, нужна очень компетентные ответы для решения проблемы с электросчётчиком и элекртосетью(точнее с работниками). И всем сразу спасибо, что найдете время ответить и помочь.
Итак ситуация: квартира в девятиэтажом доме (дому 22года и электросчётчику столько же). Электросчётчик находится в коридоре( теперь под замком), но видно как работает. Сразу вопрос? Это сколько лет эксплуатации положено по законам и положениям ему?
Контролёры из горэлектросети часто снимают показания этих счётчиков. Недавно, примерно пару месяцев назад выяснилось случайно, что теперь этот 4хзначный счётчик считается уже 5ти значным официально, это мы платим переплачиваем сколько?
Вызывали электриков и оно сказали, что счётчик 4хзначный и что они передадут инфо в горэлектросеть...в горэлектросети ответили, что у нас точно счётчик 5тизначный(анектод), "прилетал" злой грубиян из электросети, орал, что счётчик 5тизначный...сегодня звонила сама в горэлектросеть, попросила представиться контролёра - Нелли Константиновна сказала, что счётчик такой со скошенным окошечком для последней щифры является 5тизначным и что у них все данные оплаты с 2005 года, она сказала,что именно мы пишем так...(так..такк...так...так) .Да, контролер сказала, что они составили акт от 23.ноября 2007 года, что наш счётчик 5тизначный( у нас нет копии этого акта).
Мои вопросы:
1. Насколько это всё правомерно?
2. Был ли какой закон или положению о том, что во одно мгновение счётчики 4хзначные стали 5ти?
3. Какие вообще наши действия?
4. Вообще как всегда что делать? Если можно по шагам.
И спасибо.
  • 0

#10   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 14 Декабрь 2007 - 20:45

если можете то фото счётчика, либо всё что на нём написанотогда и ответы
  • 0

#11   Sonntag

Sonntag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 14 Декабрь 2007 - 20:51

:) Спасибо, что ответили, надеюсь смогу сделать фото самое позднее в феврале(я немного далеко от него) и тогда вернёмся к этой теме вновь, спасибо за отклик, большое спасибо.
  • 0

#12   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 14 Декабрь 2007 - 21:52

А какая разница 4 или 5 знаков. За месяц обычная квартира не может намотать на второй круг. А счётчик лучше поменять. Ваш уже иззядно изношен и может врать ( правда иногда в вашу пользу).
  • 0

#13   Sonntag

Sonntag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 15 Декабрь 2007 - 17:12

Разница такая, если счётчик 4хзначный, то вы цифру в последнем окошечке не считаете,если 5тизначный то надо считать, то оплата за электричество соответственно увеличивается .
Надеюсь, в ближайшие дни, смогу получить инфо о надписях на счётчике. Вообще, хотелось бы знать законы и следить за домашним оборудованием, и не хочется быть никогда обманутой.

  • 0

#14   Sonntag

Sonntag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2007 - 13:15

:rolleyes: Привет, возвращаюсь к решению вопроса со счетчиком. Итак, вот что на счетчике написано СО-И446, всего на счётчике 5 окошечков с цифрами, последнее окошеко скошенное. Буду рада, если вы найдете время мне ответить о помочь компетентно. Спасибо.
И ещё вопрос - какова процедура в России замена счётчиков? Спасибо.
Доброго всем дня и праздничного настроения всем.

  • 0

#15   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 28 Декабрь 2007 - 13:59

для инфы:В соответствии с ГОСТ 6570-96 п.6.4.1: "Цифры, циферблаты или окаймление окна для долей киловатт-часа (киловар-часа) должны быть иного цвета, чем для целых киловатт-часов (киловар-часов), и отделены запятой."Если последняя цифра справа отделена запятой или ее окантовка другого цвета, то она показывает десятые доли киловатт-часа и при списывании не учитывается.Если у счетчика последняя цифра справа не отделена запятой и не имеет окантовки другого цвета, то она показывает целые киловатт-часы.1 кВт = 600 оборотов диска. (Для СО-И446, 10-34А) Показания стрелочного индикатора используются только для поверки счетчикау вас счётчик класса точности 2.5 но Заседанием научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Госстандарта России (НТК Госстандарта России) принято решение ограничить срок эксплуатации однофазных счетчиков электрической энергии кл.2.5 первым межповерочным интервалом, запретив с 01.10.2000 проводить их поверку после ремонта как несоответствующих современному уровню. Данное решение направляется для руководства и использования в работе. Заместитель руководителя Выписка из протокола N 12 заседания научно-технической комиссии по метрологии и измерительной технике Госстандарта России от 12.09.2000 Слушали: О совершенствовании метрологического обеспечения счетчиков электрической энергии (результаты выполнения решения НТК по метрологии и измерительной технике от 01.06.99, протокол N 8 п.3.) Докладчики: Юрий Александрович Богданов (ВНИИМС), Михаил Евгеньевич Горохов (Ростекс-Москва) Постановили: 1. Ограничить срок эксплуатации счетчиков электрической энергии однофазных кл 2.5. первым межповерочным интервалом, запретив с 01.10.2000 проводить их поверку после ремонта как несоответствующих современному уровню. 2. Энергосбытовым организациям разработать программы замены устаревшего парка электросчетчиков до 2005 года. 3. ВНИИМСу разработать до 01.12.2000 методический материал по переходу на измерение электрической энергии при помощи однофазных счетчиков кл.2.0 вместо кл.2.5. 4. ТК и ВНИИНМАШу внести корректировку в ГОСТ 6570-95 по предложениям ВНИИМСа и Ростест-Москва. 5. Контроль за выполнением пп. 1, 2 возложить на территориальные органы Госстандарта России и Госэнергонадзора России.
  • 0

#16   Sonntag

Sonntag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 28 Декабрь 2007 - 20:21

:rolleyes: Спасибо за ответ,ценю, напечатала, заодно и просветилась, теперь следующий вопрос, в связи с этой информацией какой же счётчик купить? Мне бы хотелось тот, который с защитой от воровства киловатиков от "любимых" "честных" соседей...пардон за рассуждения. И конечно, по разумной цене(то есть не люксус), но новый.
Да, кстати, при разговоре с контролером, она была удивлена откуда у меня информация и как-то захотела мне пояснить, что счётчик наш проверялся в 2004 году, через 8 лет они обязаны менять за свой счёт, обьяснила процедуру в том, случае если я буду менять за свой счёт.
Да, хотелось бы, если позволят уважаемые модераторы, узнать мнение, кто какой счётчик менял и почему и препятствия и их решение на пути замены счётчика, все-таки, опыт и знания - дело хорошее. Спасибо еще раз и доброго всем вечера.

  • 0

#17   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 29 Декабрь 2007 - 00:17

... Да, хотелось бы, если позволят уважаемые модераторы, узнать мнение,... ...

А почему мы должны чинить препятствия? Вопрос очень даже интересный. Если кто-то поделится своим опытом замены электросчётчика, это будет интересно и полезно многим .
  • 0

#18   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 29 Декабрь 2007 - 00:42

счётчиков которые защищают нэма :) (из названия вытекает)- а если в соседях сумневаетесь поставьте счётчик у себя в квартирепро то какой ставить - узнайте у обслуживающей организации (наверное стоит брать двухтарифный) те чьи программы у них есть те они и советуюта вот проверять ваш счётчик они не имели уже прав, должны менять - вам же написалиу вас кстати квартира в собственности? если нет то пусть меняют собственники - муниципалыа вообще то если с вас не требуют его замены - ни трогайте вы его, сколько у вас за месяц выходит в кВт/ч? какая квартира и сколько человек? он меньше считать должен :)
  • 0

#19   Sonntag

Sonntag
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 29 Декабрь 2007 - 12:43

а вот проверять ваш счётчик они не имели уже прав, должны менять - вам же написали

Спасибо вам. Тепеrь по-порядку, проанализировав всю имеющуюся информация получается вот что: Одно дело Гост(удивление контролёра и вопрос откуда у меня такие сведения?), другое дело -контролирующая организазия(Горэлектросеть("Мафиёчка"(извините, при всем уважении к работникам электросетей)...они делают всё, что хотят только они, в суть проблемы и помочь и разьяснить никто не спешит, нарушении всех прав потребителей делатся легко и просто и только после моего спокойного и настойчивого тона и сообщения о том, что я гражданка России и у меня есть права со мной начали вести диалог и стали считаться(пардон за лирику). Продолжаю, по Госту надо поставить счётчик точности класса 2.0. Электроорганизациии должны были этот процесс начать и разработать все инструкции(хотя бы теореию без практики). Вместо этого были проведены проверки счётчиков 22 летнии давности(это на сей день) и признаны годными к эксплуатации. Наш счётчик 1984 года, контролер сказала, что его не надо менять, она вообще удивлена, что я счётчик менять хочу. Тем не менее, я получила от неёё инфо о процедуре замены, но какой счётчик надо она понятия не имеет.(Профи!Ха-ха). Квартира - моя собственность и менять мне надо за мои. Контролёр сказала, что oни бесплатно меняют через 8 лет эксплуатации счётчика). То есть 20 лет плюс 8 лет.Когда счётчику исполнится 28 лет!

а вот проверять ваш счётчик они не имели уже прав, должны менять - вам же написали

Как теперь быть, если они без уведомления жильцов все счётчики проверили и нам не сообщили, так же как и о составленном акте, что счётчик 5тизначный. Как мне свои права то защитить или отстоять, мне хотелось законно за деньги с меньшей потерей времени не полупьяных электриков из ЖЭу(которые на прошлой недели розетки поменяли нам за деньги розетки, одна сразу запахла так...хоpошо ne сгорели или не задохнулись). У этих Жэуэлектриков инструментов-то нет нормальных...) В квартире проживает 2 человека, оплата за электричество по деньгам превышает примерно в 2 раза расходуемой теоретически электроэнергией. На данный момент счётчик опечатан электриками из ЖЭУ и вопрос как всегда Что делать? По шагам что делать, то есть план моих действий? Не могу сейчас написать точно сколько Кватт расходуется за месяц, смогу написать после 7го января. Хотелось бы всe-таки как-то по серьезному, грамотно и деловому подойти к решение сложившейся электрической ситуации. Спасибо. Было bi хорошо опыт, мнения и советы услышать(прочитать). Спасибо. Хороших всем выходных.
  • 0

#20   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 20 Апрель 2008 - 13:08

Коллеги, срочно нужна консультация. На даче на днях меняют эл.ввод. Электрики утверждают, что счётчик должен быть расположен на высоте 1,7м. (в моём случае это очень неудобно). Это правда или развод на допработы? (проштробить,заштробить щиток и т.п).
Этот документ скачал, но просматривать полтысячи страниц нет ни времени, ни желания. Подскажите на какой странице ПУЭ искать правила установки электросчётчика или дайте цитату из документа где это прописано.


  • 0

#21   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 679 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 20 Апрель 2008 - 13:19

FugenFührer
Нет такого требования. Есть требование, что счтчик должен располагаться в доступном для контроля и обслуживания месте.
  • 0

#22   robroi

robroi
  • Offline
  • Мастера
  • Интересующийся
  • PipPipPipPip
  • 09-Январь 13
  • 419 сообщений
  • 7 спасибо
  • 2

Отправлено 20 Апрель 2008 - 15:46

Со всем уважением к KGB,но Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускаетсявысота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.Пункт 1.5.29
  • 0

#23   KGB

KGB
  • Online
  • Admin
  • Админ, просто админ
  • PipPipPipPip
  • 17-Ноябрь 04
  • 6 679 сообщений
  • 1415 спасибо
  • Санкт-Петербург
  • 269

Отправлено 20 Апрель 2008 - 17:57

Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.

Но не точно на 1,7 метра.
  • 0

#24   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 20 Апрель 2008 - 20:44

Если кому интересно.
УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА К НИМ
Скрытое содержимое:

1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в
достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже
0°С.
Счетчики общепромышленного исполнения не разрешается устанавливать в помещениях, где по
производственным условиям температура может часто превышать +40°С, а также в помещениях с
агрессивными средами.
Допускается размещение счетчиков в неотапливаемых помещениях и коридорах
распределительных устройств электростанций и подстанций, а также в шкафах наружной установки.
При этом должно быть предусмотрено стационарное их утепление на зимнее время посредством
утепляющих шкафов, колпаков с подогревом воздуха внутри них электрической лампой или
нагревательным элементом для обеспечения внутри колпака положительной температуры, но не
выше +20°С.
1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами
электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего
воздуха +15 ÷ +25°С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в
специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных
устройствах (КРУ, КРУП), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается
высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения,
или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т. п.), для счетчиков
должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные
шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов
тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
1.5.31. Конструкции и размеры шкафов, ниш, щитков и т. п. должны обеспечивать удобный
доступ к зажимам счетчиков и трансформаторов тока. Кроме того, должна быть обеспечена
возможность удобной замены счетчика и установки его с уклоном не более 1°. Конструкция его
крепления должна обеспечивать возможность установки и съема счетчика с лицевой стороны.
1.5.32. Электропроводки к счетчикам должны отвечать требованиям, приведенным в гл. 2.1 и 3.4.
1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается.
1.5.34. Сечения проводов и кабелей, присоединяемых к счетчикам, должны приниматься в
соответствии с 3.4.4 (см. также 1.5.19).
1.5.35. При монтаже электропроводки для присоединения счетчиков непосредственного
включения около счетчиков необходимо оставлять концы проводов длиной не менее 120 мм.
Изоляция или оболочка нулевого провода на длине 100 мм перед счетчиком должна иметь
отличительную окраску.
1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна
предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не
более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно
предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Трансформаторы тока, используемые для присоединения счетчиков на напряжении до 380 В,
должны устанавливаться после коммутационных аппаратов по направлению потока мощности.
1.5.37. Заземление (зануление) счетчиков и трансформаторов тока должно выполняться в
соответствии с требованиями гл. 1.7. При этом заземляющие и нулевые защитные проводники от
счетчиков и трансформаторов тока напряжением до 1 кВ до ближайшей сборки зажимов должны
быть медными.
1.5.38. При наличии на объекте нескольких присоединений с отдельным учетом электроэнергии
на панелях счетчиков должны быть надписи наименований присоединений.

  • 0

#25   FugenFührer

FugenFührer
  • Online
  • Супермодератор
  • Просто отделочник
  • PipPipPipPip
  • 27-Август 06
  • 7 271 сообщений
  • 1731 спасибо
  • Новочеркасск
  • 180

Отправлено 22 Апрель 2008 - 08:01

Как мне сказал старый пломбировщик из Электросетей, что счётчик может располагаться на любой высоте, но так, чтобы его удобно было обслуживать тёткам предпенсионного возраста, которые снимают показания. А скакать по табуреткам и стремянкам они очень не любят. :D
  • 0

#26   kolyanter

kolyanter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 25 Октябрь 2008 - 12:39

если можете то фото счётчика, либо всё что на нём написано тогда и ответы

Добрый день! Выкладываю своё фото счётчика. У меня аналогичная проблема, я писал 4 знака цифр, а 5 не писал. Прислали долг, сказали учитывать все 5 цифр. Предыдущий квартирант вначале платил за 5 цифр (500-700квт в месяц 1 комн квартира, с 1 человеком), потом сказал, что он не правильно писал и надо 4 цифры, и ему пересчитывали и он не платил. Счётчик СО-И446 1кВтчас=600 обор диска. Фото прилагаю. Подскажите, у меня 4-разрядный или 5-разрядный?

Прикрепленные изображения

  • сч - Размер 29,33К, Загружен: 128

  • 0

#27   норильский

норильский
  • Offline
  • Мастера
  • Прораб
  • PipPipPipPip
  • 16-Ноябрь 05
  • 133 сообщений
  • 31 спасибо
  • РОССИЯ
  • 0

Отправлено 26 Октябрь 2008 - 10:30

В соответствии с ГОСТ 6570-96 п.6.4.1: "Цифры, циферблаты или окаймление окна для долей киловатт-часа (киловар-часа) должны быть иного цвета, чем для целых киловатт-часов (киловар-часов), и отделены запятой."Если последняя цифра справа отделена запятой или ее окантовка другого цвета, то она показывает десятые доли киловатт-часа и при списывании не учитывается.Если у счетчика последняя цифра справа не отделена запятой и не имеет окантовки другого цвета, то она показывает целые киловатт-часы.
  • 0

#28   kolyanter

kolyanter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Октябрь 2008 - 10:13

Гост, это хорошо описал, но на счётчике у 5-й цифры сверху срезан угол окаймления, она этим отличается от остальных цыфр, хотя в госте о таком не написано, но возможно завод решил по-своему, или нашёл какое-то дополнение к ГОСТУ.Есть ли у кого паспорт на СО-И446 10-34А 1кВтчас=600 обор диска.???
  • 0

#29   dimp

dimp
  • Online
  • Модераторы
  • злобный бука из другого шкафа
  • PipPipPipPip
  • 16-Апрель 07
  • 8 169 сообщений
  • 1416 спасибо
  • Калуга
  • 47

Отправлено 27 Октябрь 2008 - 10:57

фотка конешно супер :) но скорее всего у вас 5 цифр, скос это для стрелки проведите эсперимент сколько он за час вечером насчитывает?а сколько за месяц в среднем платили (сколько комнат и челов проживает?)
  • 0

#30   kolyanter

kolyanter
  • Топикстартер
  • Offline
  • Заглянувшие

Отправлено 27 Октябрь 2008 - 11:27

Вот нашел сайте, где их продают, там лучше немного видно.

не лучше там почти так же

Проживаю один. В основном потребление в среднем около 5-10 кВт в месяц, если смотреть по 4-м первым цифрам.
1-комн квартира.
В день 5-я цифра меняется максимум на 0,5-1.
Проверял с обогревателем, 3кВт на 30 мин. Показания 5 цифры изменились на 1,5. Всё сходится, вывод - 5-я цифра единицы кВт, нужно её учитывать.
Только зачем на заводе сделали окаймление этой 5-й цифры срезанной, не пожожей на первые 4?