Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

накидал схему электропроводки. 2шка. можете покритиковать?

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

накидал схему электропроводки.

новостройка, 2шка. можете объективно покретиковать?

могу подписать в какой коробке на что провода идут.

ext_f5a6c5ced1a0fe25eb8effe8d16510b1.png

http://img-fotki.yandex.ru/get/9511...5e49b66_orig

полноразмерная фотка

может что не учел? или лишнего кинул?

некоторые розетки висят по 1 на кабель - там будут потребители с высокой нагрузкой (кондиционер, водонагреватель, микроволновка, стиральная машина  и др.). кабель на свет и розетки разделил.

в итоге все собирается в щитке в прихожей - там будут стоять диф автоматы и твердотельные управляемые релюшки (для управления удаленно)

спасибо

действительно зачем столько розеток

так же в сан узлах можно свет сделать низковольтовым

нету ни марки кабелей, номиналов автоматов, на какие группы их ставить

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

вроде нормально все. вот только в ванне не много ли розеток?

1 линия - водонагреватель2 линия - стиральная машина3 линия - 3 розетки (1а у полотка будет - подсветка зеркала-шкафчика, 2и3 - для фена и пр приблуды)много, считаете?

нету ни марки кабелей, номиналов автоматов, на какие группы их ставить

с марками кабелей проблем не будет, так и с автоматами, поэтому их не указал.низковольтный свет в ванной - трансформатор на 12в ставить? и лампочки 12 вольтовые? чем лучше? мощность та же-----------------------------------вопрос еще с распред коробками. не многомало их?и нубский вопрос, в коридоре в итоге около 16 кабелей, примерно диаметр пучка этого какой будет?)) большую штробу делать? закладывать их в гофру какую-нибудь надо или просто цементировать?спасибо

bagayama,там не накидано)основные розетки комнат, по-отдельности на комнату, силовые розетки - по-отдельности - поштучно, свет - ванна+туалет, комн1+балкон, кухня+балкон.отдельно холодильник)

@repon, у вас в 1 комнате много розеток, с балконом я насчитал 14 штук - для одного 16А автомата может статься маловато. Озвучьте нагрузки.Открытый балкон не желательно объединять с другими группами, лучше чтоб был отдельный автомат. В любом случае УЗО и на свет и на розетки обязательно. Розетки очень желательно брызгозащищённые и учитывайте влияние на внешний вид свежего воздуха и ультафиолета.По свету я бы сделал 2 группы:1) 1, 2 комнаты и коридор2) ванная, туалет и кухня+ дежурную группу на 16А: прихожая (свет+розетки), холодильник, аварийный аккумуляторный светильник в прихожей на пропадание ввода.Розетки разбить на УЗО по тому же принципу.

bagayama,в комнате 1 + лоджия - 11 розеток в 1 группе. в 1 комнате 1 отдельная розетка - отдельная группа - на кондиционер, и на лоджии отдельная гр из 2= розеток (будет утюг, и удаленное отключение этой группы розеток , если утюг забудет жена выключить)могу объединить лоджию по-розеткам в 1 группу - 4 розетки, тогда в 1 комнате 9 розеток будет. + 1 отдельная группа. по свету щас переделаю план - сделаю,Как вы сказали, 2 комнаты и коридор в 1 группу кину.а ванную+туалет - правильно с кухней объединять по свету? - удобно? как посоветуете кидать провода в кухню - можно бетон стену пробить или все-таки через коридор? и еще вопрос по вытяжке в туалете - правильно ли объединять со светом? если 220 будет.или лучше 12в свет, и розетки+вытяжка в 1 группе?

удаленное отключение этой группы розеток , если утюг забудет жена выключить

:) Как реализовать собираетесь (я так понял типа GSM-управление)?

могу объединить лоджию по-розеткам в 1 группу - 4 розетки, тогда в 1 комнате 9 розеток будет

Исходите из плпанируемой мощности на розетки + некоторый запас. 

по свету щас переделаю план

Лучше, по возможности, такое делать на уровне щита, а не распред коробок - есть возможность впоследствии, при необходимости, переиграть группировку. Но это отражается на дополнительных затратах на кабель.

ванную+туалет - правильно с кухней объединять по свету?

Я проблемы не вижу, т.к. свет защищаю УЗО.

как посоветуете кидать провода в кухню - можно бетон стену пробить или все-таки через коридор?

Оба варианта реальны, через стену более экономно, но не всегда это оправдано технически.Определитесь как вам самому удобнее будет делать ввод на распред коробку - из коридора (там и так трасса пойдёт) или сквозь стену.
Как реализовать собираетесь (я так понял типа GSM-управление)?

через инет и gsm в том числе)

@repon, есть у нас тут такой Слесарь, он хотел чтоб автоматика опознавала каждого члена семьи сама. :)Вот тут бы так: как жена за порог - утюг, плита, и слезливые сериалы отключались. :D

и как, доделал?)

с распознаванием лиц повозиться надо) но решаемо.

можно по весу определять человека)) примерно. ну или ключом-картой пользоваться)) но ее подносить надо к считывателю)

можно в дверной глазок камеру  встроить, с нее считывать лица, тещу увидит, нафиг блокировать все двери)) и отключать звонок

и как, доделал?)
Молчит долго, наверно теперь борется с вирусами в системе - из дома и в Инет автоматика не выпускает. :D
можно по весу определять человека
Лучше каждому вшить неизвлекаемый чип с правами доступа и с шаблоном поведения. Также обратную связь организовать для коррекции неадекватного, с точки зрения системы, поведения объекта. Короче Судный День не за горами. ;)

:lol:

будем ждать)

по-поводу проводов из коридора - 16-18 штук - их в гофру надо закладывать в штробе? или так цементировать?

толщина 16 проводов большая?)

по-поводу слаботочки в ванную - лучше 12 вольт тянуть от щитка?

мне 12 в необходимо будет в ванную еще и на кухню - на шаровые краны с электроприводом - защита от протечки)

и на кухню и в комн1 12 в - светодиодная подсветка потолка...

в гофру надо закладывать в штробе? или так цементировать?

Если закладывать в гофре, то надо подумать "зачем". Закладка в трубе предполагает возможность замены кабеля/провода. Это диктует при трассировке наличие прямых участков трубы и большого числа проходных коробок на поворотах трассы при небольшом количестве кабелей в данном направлении, потому как либо иначе придётся закладывать очень большое количество труб, либо трубы большого диаметра, что естественно очень трудоёмко.

Также труба является дополнительной защитой от механических повреждений, в пустотелых стенах это актуально (защита от саморезов за счёт сдвигания трубы при свободном её расположении в перегородке, потолке, либо сдвигания кабеля за счет не жёсткого расположения кабеля в трубе), в плотных стенах это актуально лишь в местах особой опасности, когда при аккуратной работе по пробивке отверстий можно уловить момент прохода бура в трубу и т.о. успеть остановиться и сберечь кабель от повреждения.

Также в некоторых случаях труба позволяет соблюсти требование пожарной безопасности, если требуется проложить кабель/провод в самозатухающей оболочке, а он таковой конструктивно не имеет.

Из выше изложенного следует, что прокладка в трубе достаточно трубоёмка и делается лишь в тех случаях, когда это просто необходимо. А поскольку ПУЭ позволяет прокладывать кабель как вариант с замуровыванием его в слое штукатурки и такой способ проще по сравнению с укладкой в трубе, и ещё и имеет свои плюсы (являясь по сути радиатором, штукатурка снижает нагрев кабеля и повышает т.о. его нагрузочную способность), то обычно кабель в штробах плотных стен так и прокладывают, без труб.

Кабель крепится в штробе (мазками алебастра, либо спец пластиковыми хомутами, либо как самый универсальный способ, фиксированными за дюбель-гвоздь кусками проволоки - обычно обрезками жил кабеля требуемой длины), затем замазывается при выравнивании/оштукатуривании стен.

Вот так вот не просто объяснил...

по-поводу слаботочки в ванную - лучше 12 вольт тянуть от щитка?

Конечно нет. ПосАдите свои 12 вольт на длином проводнике. 

Системы защиты от протечек обычно предполагают питание кранов от собственного встроенного низковольтного источника.

Трансформаторы 12В для ламп накаливания и драйверы светодиодов устанавливаются вблизи светильников, но снаружи влажных помещений (ванной комнаты). 

Системы защиты от протечек обычно предполагают питание кранов от собственного встроенного низковольтного источника.

Трансформаторы 12В для ламп накаливания и драйверы светодиодов устанавливаются вблизи светильников, но снаружи влажных помещений (ванной комнаты). 

я не хотел  бесперебойник ставить в туалете/ванной, в коридоре - негде, поэтому и хотел в щитке в прихожей, а от него уже и давать 12 в.

сами краны с электроприводом потребляют 10Вт при закр/отк. вот и думал, мож не существенно будет падение напряжения на кабеле 2*2,5 или 2*1,5...

так же думал и на лед-подсветку кинуть из щитка...

Чегой то меня сегодня так и тянет по нудить... :)  Прочитав в вышеуказанной инструкции такие фразы как "ИНАЧЕ В КОНЦЕ ФРАГМЕНТА БУДЕТ ЗАТУХАНИЕ,

А В НАЧАЛЕ ПЕРЕНАГРУЗКА!" и "ДЛИННА КАБЕЛЯ" (в калькуляторе) желание пользоваться таким кулькулятором отпадает. И не известно,что за формулы 

туда вбиты.

Чегой то меня сегодня так и тянет по нудить...
Это от лени и нечего делать ;)

Взял бы и выяснил

что за формулы туда вбиты
:)

И зуд прошел бы, и людЯм польза :)

Может для прикидки этого и будет достатоточно.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.