Всем доброго времени суток.
кратко предыстория.

Сломалась крышка облицовочная распределительного щитка. Решил ее снять и увидел, что провод, идущий от УЗО к контактной планке (сорри, если не правильно называю) немного почернел на конце, а также сама планка, куда он приходит - оплавилась в этом месте.
все остальное работает корректно.

также периодически дергается напряжение в розетках в квартире (срабатывают бесперебойники на технике). Не знаю, связано это или нет... то ли по подъезду, то ли только у меня. Бывает очень редко и обычно днем, когда все соседи на работе. 

кратко характеристики
все стоит легранд
1. Входной автомат С63 
2. УЗО 25А 30мА
3. Автомат С16 свет в ванной, туалете, кухне, вентиляторы в с/у, розетка в коридоре
4. Автомат С16 свет комната + коридор
5. Автомат С25 розетки комната
6. Автомат С25 розетки кухня (холодильник, вытяжка + еще пара)
7. Автомат С25 стиралка
8. Автомат С25 посудомойка
9. Автомат С25 духовка
10. Автомат С32 варочная панель
11. Автомат С25 розетки в ванной + в коридоре
12. Автомат С25 розетки кухня (чайник, СВЧ, галогенки)

кондеев нет.
одновременно может работать почти все (стиралка + посудомойка + СВЧ + чайник (чайник + СВЧ - одновременно очень редко) или варочная панель + духовка). т. е. пиковая нагрузка может быть большой, но не продолжительной и редкой.

УЗО подключен в контактной планке проводом явно бОльшего сечения, чем остальные автоматы. и именно в нем и есть проблема.

Соответственно вопрос - что уважаемое сообщество подскажет (какие шаги), что менять, а что оставить? можно ли поменять оплавленную контактную группу в ящике (ящик ABB встраиваемый) или она только с ящиком идет?
вообще ящий для горизонтального расположения, а его вкорячили вертикально (и он разломился в месте верхнего крепления... так что думаю, может и ящик поменять... но это еще бОльшие расходы (а деньги никто не печатает ...

Заранее всем спасибо!

post-93823-0-20927500-1400441334_thumb.jpg

post-93823-0-42195900-1400441342_thumb.jpg

post-93823-0-05224000-1400441349_thumb.jpg

Плохой контакт,нагрев,вот и оплавился провод с контактом. Так называемая планка это нулевая шина.

Нужно вынуть провод из подгоревшего контакта,зачистить (или заменить) провод и вставить в свободное гнездо на планке.Если вид оплавленной планки не смущает,то можно

оставить так. Только обязательно протянуть все контакты и на планке,и на автоматах/узо.

также периодически дергается напряжение в розетках в квартире

Это как раз происходит от того что ноль подгорает у тебя в щитке.

провод, идущий от УЗО к контактной планке (сорри, если не правильно называю) немного почернел на конце, а также сама планка, куда он приходит - оплавилась в этом месте.
Плохой контакт - подгорает ноль.
1. Входной автомат С63 2. УЗО 25А 30мА
Судя по фото, у вас 63А автомат защищает 25А УЗО- это не правильно. Для начала нажатем кнопки ТЕСТ убедитесь что УЗО обесточивает при срабатывании всю квартиру. Если так - заменить УЗО на 63Амперное (30мА).

25А Автоматы поз 5-8 и поз.11, 12 заменить на 16А.

У духовки уточнить мощность, скорее всего тоже зам на 16А.

Поз.4 зам на 6А.

можно ли поменять оплавленную контактную группу в ящике
Розобрать пластмассовый кожух шинки нуля (естественно при отключенном вводным автоматом С63А питании) и осмотреть место подгоревшего контакта. В зависимости от состояния зажимного болта, либо просто зачистить тщательно места контакта от нагара и окислов, либо зажать нейтраль с УЗО в другом отверстии шинки, под другой болт. Подгоревший конец нейтрали либо зачистить и помотнуть изолентой оплавившуюся изоляцию, либо слегка укротить провод, до нормального металла.

Пипец щиток собран, 25А вынуть и поставить 16А 16А заменить на 10А И узо ессно как сказали и узо на 10мА в ванную или проще диф туда 10А 10мА

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Эх. Найти бы теперь нормального электрика для этого. А не типа такого, который это собирал (((

Несколько вопросов. По Вашему опыту нулевую планку продают отдельно или придется новый бокс покупать?

Провод наверное надо заменить, тк места в планке находится ниже, а провод воткнут в верхнюю часть. Правильно ли я понимаю, что все контакты на всей планке являются взаимозаменяемыми???

Узо 63 на 30 практически не бывает ((( может как вариант сменить входной автомат на менее мощный (если да, то на какой, исходя из описанных потребителей)?

Кнопка тест - проверить - это убедиться, что при нажатии не работает свет и розетки? Или надо как то еще прозванивать?

Чем плохи автоматы "с запасом" на указанных вами позициях? Зачем менять их на меньшие? По ним вроде проблем нет. Сорри если туплю.

Узо - оно должно быть равно или чуть больше максимального автомата, который идет после него или оно должно быть равно входному автомату?

По входному автомату - не знаю, по какому принципу ставили 63. Может это лишнее было. Дом новый (5 лет дому). Какая мощность входная - не знаю (((

если новый дом, то возможно 63А это нормально

зачем ущемлять себя меняя вводной - лучше поменяйте узо, если узо не находится можно поставить диф автомат на 63А 30мА

планку можно не менять - есть же свободные отверстия, сместите провода на 3-4 отверстия вниз (я бы 3 провода после того что подгорел тоже сместил)

автоматы надо менять что бы они работали по своему назначению (а не только на короткое замыкание) они защищают провод(а) и розетку(и) после себя, на 25А уже розетку точно не спасёт (а провод под вопросом) а вам это надо?

поменять можно самому - 2 провода открутил, снял старый - поставил новый и прикрутил эти 2 провода и так с каждым


кнопка тест в узо - для проверки (желательно раз в месяц) узо, при нажатии узо отключится 

чаще всего того, что рычажок узо сменил положение сам при нажатии кнопки - достаточно

ваше узо надо проверить (если есть намерение его где то использовать) есть у меня подозрение что оно уже могло подгореть исходя из этого

пиковая нагрузка может быть большой

нулевую планку продают отдельно или придется новый бокс покупать?

Конечно планки есть отдельно, единственно они размеров разных бывают и ампеража. 

все контакты на всей планке являются взаимозаменяемыми?

Да. Просто некоторые из них для жил увеличенного сечения.

Кнопка тест - проверить - это убедиться, что при нажатии не работает свет и розетки?

Да, просто подстраховаться что УЗО не сделано лишь на часть проводки (это я про замену на 63А УЗО), ибо разглядеть по вашей фотографии что точно она питает сложно.

Узо - оно должно быть равно или чуть больше максимального автомата ?

больше или равно по амперному номиналу минимального автомата сверху или суммы номиналов автоматов снизу.

разглядеть по вашей фотографии что точно она питает сложно.

поверь мне - я разглядел :D  с фазы на первый после узо автомат и дальше шлейф до последнего

Подстраховка не помешает. :) Меня за последние полгода било "на ровном месте" три раза, именно там где вроде всё и так ясно как божий день. Спасают УЗО и резиновые тапки. Но с голыми предплечьями зарёкся работать.

ага с тапками согласен сам фазу хватанул, но обувь спасла  - стареем :D

вопрос - стоит ли заморачиваться на серию F, а не FH и брать именно тип А, а не АС????

просто в деньгах разница ощутимая, а польза/преимущество для квартиры (не ремонтная мастерская или офис с 30 компами и принтерами) не столь явная...

сейчас стоит этот   08909 legrand p 302      если я правильно понимаю, то оно тоже тип АС и тоже не профессиональная серия, правильно? 


и еще вопрос - правильно ли я понимаю, что тип А или АС влияет именно на поражение человека током, а в случае не дай Бог пожара - сработает и тот и другой тип (без разницы)???

тип А или АС влияет именно на поражение человека током, а в случае не дай Бог пожара - сработает и тот и другой тип (без разницы)?
Да, тип А помимо простых сунусоидальных утечек срабытывает и на пульсирующие, т.е. от импульсных БП питания бытовой техники. 
(изменено)

@bagayama

а по остальным вопросам не просветите? (((

Изменено пользователем Марио78
стоит ли заморачиваться на серию F, а не FH и брать именно тип А, а не АС?
Если деньги ляжку жгут - заморочьтесь, иначе простого достаточно.

наоборот, деньги лишними не бывают и много их тоже не бывает.. (((

спасибо!

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.