Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Jay

Схема заземления ТТ

Рекомендуемые сообщения

Jay

Доброго времени суток! Поясните пожалуйста по зеземлению.

Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный.

Правильно ли я понимаю, что причиной явлется недостаточно качественный монтаж самого заземления (слишком высокое спротивление) ?

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейных напряжениях 220В источника однофазного тока.

То есть, если достичь вышеуказанных значений, то проблемы не будет ?

Как предварительно (без замеров) определить какого контура будет достаточно?

Например, будет ли достаточно контура (одним штырем)? Грунт - песок, супесь. Глубина промерзания 120-140 см. Место сухое.

Есть ли еще какие-либо подводные камни применения схемы ТТ в многоквартирном доме?

Спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
Например, будет ли достаточно такого контура (одним штырем)?

Естественно нет! И два штыря это не контур.Вообще,что то этот "комплект заземления" попахивает подвохом.

А вообще,читаем ПУЭ, п 7.1.13 и все подводные камни сразу отпадут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jay

Почему-то форум принял меня за спамера и удалил ссылку. 

Это "глубинное заземление": штырь 30 м, второй вариант 3 штыря по 10 м. Но стоит дорого, вот думаю есть ли смысл связываться?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а я собрался ответить  - перечитав пару раз, а оказывается вы и правда спамер (наличие ссылки интересует больше чем ответ на вопрос)

и первые ссылки я удалил - читаем правила

да и пуэ тоже читаем, почему делают треугольник? - потому что при отгнивании любого проводника от штырей (в одном месте) по любому остаются работать все три штыря

 появится ссылка - будет бан

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jay

а оказывается вы и правда спамер (наличие ссылки интересует больше чем ответ на вопрос

Уверяю, это не так, по крайней мере не намеренно.  Не знал, что на этом форуме запрещено постить ссылки.

Первые две ссылки привел т.к. цитата может оказаться вырвана из контескта, во-вторых все же ИМХО источник цитаты имеет значение.

Если не затруднит, можно все же получить ответы?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
Если не затруднит, можно все же получить ответы?

А какие еще вопросы остались? ;)  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
если достичь вышеуказанных значений, то проблемы не будет ?
Если при КЗ на контур заземления, расчётное напряжение получившееся на корпусах приборов будет менее 50 В (в ПУЭ есть формула расчёта), то требования ПУЭ соблюдаются. Это обеспечивается низким сопротивлением устройства защитного заземления. В вашем случае расчёт вёлся через ток утечки/срабатывания УЗО, потому требования к сопротивлению защитного заземления были занижены.

Насчёт точных значений сопротивления не скажу - на память не помню, а листать документ времени сейчас нет.

Как предварительно (без замеров) определить какого контура будет достаточно?
:) Сделать с явным запасом от средних условий по вашей местности.
Есть ли еще какие-либо подводные камни применения схемы ТТ в многоквартирном доме?
Насколько помню, условия применения ТТ в ПУЭ отдельно оговариваются, одно из условий питание от ВЛ. Насчёт именно многоквартирного дома нужно уточнить - у меня сомнение. В доме обязательно должно быть сделано уравнивание потенциалов, вплоть до точки ввода воды.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik

Обращаемся к первоисточнику - ПУЭ-7 :rtfm: 
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий*

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Отсюда явно следует что другие системы заземления в многоквартирном доме не разрешены.Вот и все дела. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

а чем так очаровала система тт? почему она? или решено сделать только в одной квартире? так это тоже запрещено

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

У ТТ насколько помню нет требования минимального сечения нейтрали ввода (10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию), для PEN ТN-C-S это обязательно.

Какое это имеет отношение к данному многоквартирному дому для меня не очень понятно (у обычных же частных домов вводы бывают какие угодно и переделывать их не известно когда будут).

Разница ТТ и ТN-С-S  в отсутствии/наличии в домовом щите общей точки нейтрали ввода и заземления в доме. Раз волнует вопрос качественности заземления, лучше сделать нормальное заземляющее устройство, расчитанное для TN-C-S, и использовать его для ТТ, а после устранения причин  "очарования TT", перейти c тем же заземлением на ТN.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Jay

Нет никакого "очарования TT", собираюсь в перспективе делать ремонт, ничнать с проводки. Обдумываю как сдеать лучше. Пока только на уровне сбора информации.

Если можете что-то конкретное подсказать: буду только рад.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
dimp

Собираюсь сделать где? Какие изначальные данные - с кандачка система не выбирается

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

  • Наши рекомендации

    • Сухая штукатурка.
      Стена , деревянная, штукатурка по дранке, кривая, очень сильно завалена, покрашена зелёной сыпучей хренью. Короче, тяжёлый случай.
      Ровнять будем гипсокартоном, по технологии "сухая штукатурка". Однако, в данном случае тупо наляпать Перлфикса и притулить лист нихрена не получится. Опишу некоторые приёмы и хитрости.

      • 18 ответов
    • Биокамин своими руками
      Вступила в голову блаж, сделать дома камин. Тыкая ссылки в поисковике, нарвался на рекламу биокаминов.
      Без дыма, без золы, живой огонь, итд... Заинтересовало млин!!!

        • Нравится
      • 186 ответов
    • думаю какой плинтус на линолеум кластьто ли пластиковый, то ли деревянный, то ли еще какой...у меня провода по периметру кухни, раньше были принтуса широкие белые как короб для проводов - сейчас таких нети еще непонятно как крепить - на жидкие гвозди, гвоздями в бетон деревянные вбивать или сверлить - пластиковый дюбель и в него саморезсверлить бетон сверлить тяжковаши мнения парни

      • 129 ответов
    • Всем привет! Здесь много обсуждалось способов сборки массивной доски, теперь есть еще один, возможно, лучший.
      Предлагаю поучаствовать в обсуждении придуманного моей командой способа сборки массивной доски на скобы (по принципу экопола www.ekopol.ru но для любой доски)
      Скоба металлическая, подпружиненная, т.е. доски будут стянуты друг к другу что позволяет говорить о возможном отсутствии щелей и скрипа.

      • 23 ответа
    • Нескольким людям я обещал рассказать о своей эпопее с заменой стяжки на кухне.
      Профи, местным и залетным, огромная просьба – дальше не читайте. Целее будет психика и матерный лексикон сэкономите для более подходящего случая  
      Все описанное ниже сделано с кучей нарушений всех мыслимых и немыслимых правил, а потому не может быть руководством к действию, рекомендацией делать именно так и уж тем более гарантией, что на выходе все будет отлично.

        • Нравится
      • 5 ответов
    • Скоро предстоит устанавливать акриловую ванную RAVAK ROSA-II в ограниченное пространство с 3 сторон (угол - стены и одна сторона "волна" из ГКВЛ, спасибо Sano подсмотрено у него и сооружено под его контролем  ).

        • Нравится
        • Спасибо
      • 222 ответа
    •  

       В этот раз не выдержанная 40-летняя стяжка, а вполне свежая, прошлого года. Но ещё более страшная и кривая, чем в 1-м сезоне.
      Кое-что из моих самодельных приспособ можно увидеть. Хватит букв. Смотрим кино.

       

       

        • Нравится
      • 2 ответа
    • Покажу свою мебель, которую я сделала из дерева лично своими руками, включая резьбу. Помещение кухни у меня маленькое и такой уголок меня спасает - здесь поместилась вся моя чайно-кофейная история, а в сундуке, который служит скамейкой,  хранятся кастрюли.
      Сейчас я спроектировала остальное пространство кухни, нижние шкафы заказала в мебельной фирме, а верхние буду делать сама, продолжая тему кантри стиля.

        • Нравится
      • 43 ответа
×