Доброго времени суток! Поясните пожалуйста по зеземлению.

Пожалуй, единственным недостатком системы ТТ является факт одновременного отказа УЗО и пробое фазы на заземленный корпус электрического прибора.
В таком случае защитные проводники РЕ и открытые токопроводящие поверхности окажутся под потенциалом (напряжением) сети по причине того, что автоматический выключатель поврежденной линии может не сработать при замыкании фазы на РЕ, т.к. ток короткого замыкания будет не достаточный.

Правильно ли я понимаю, что причиной явлется недостаточно качественный монтаж самого заземления (слишком высокое спротивление) ?

Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генераторов или трансформаторов или выводов источников однофазного тока, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейных напряжениях 220В источника однофазного тока.

То есть, если достичь вышеуказанных значений, то проблемы не будет ?

Как предварительно (без замеров) определить какого контура будет достаточно?

Например, будет ли достаточно контура (одним штырем)? Грунт - песок, супесь. Глубина промерзания 120-140 см. Место сухое.

Есть ли еще какие-либо подводные камни применения схемы ТТ в многоквартирном доме?

Спасибо!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Например, будет ли достаточно такого контура (одним штырем)?

Естественно нет! И два штыря это не контур.Вообще,что то этот "комплект заземления" попахивает подвохом.

А вообще,читаем ПУЭ, п 7.1.13 и все подводные камни сразу отпадут.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Почему-то форум принял меня за спамера и удалил ссылку. 

Это "глубинное заземление": штырь 30 м, второй вариант 3 штыря по 10 м. Но стоит дорого, вот думаю есть ли смысл связываться?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а я собрался ответить  - перечитав пару раз, а оказывается вы и правда спамер (наличие ссылки интересует больше чем ответ на вопрос)

и первые ссылки я удалил - читаем правила

да и пуэ тоже читаем, почему делают треугольник? - потому что при отгнивании любого проводника от штырей (в одном месте) по любому остаются работать все три штыря

 появится ссылка - будет бан

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а оказывается вы и правда спамер (наличие ссылки интересует больше чем ответ на вопрос

Уверяю, это не так, по крайней мере не намеренно.  Не знал, что на этом форуме запрещено постить ссылки.

Первые две ссылки привел т.к. цитата может оказаться вырвана из контескта, во-вторых все же ИМХО источник цитаты имеет значение.

Если не затруднит, можно все же получить ответы?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если не затруднит, можно все же получить ответы?

А какие еще вопросы остались? ;)  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

если достичь вышеуказанных значений, то проблемы не будет ?
Если при КЗ на контур заземления, расчётное напряжение получившееся на корпусах приборов будет менее 50 В (в ПУЭ есть формула расчёта), то требования ПУЭ соблюдаются. Это обеспечивается низким сопротивлением устройства защитного заземления. В вашем случае расчёт вёлся через ток утечки/срабатывания УЗО, потому требования к сопротивлению защитного заземления были занижены.

Насчёт точных значений сопротивления не скажу - на память не помню, а листать документ времени сейчас нет.

Как предварительно (без замеров) определить какого контура будет достаточно?
:) Сделать с явным запасом от средних условий по вашей местности.
Есть ли еще какие-либо подводные камни применения схемы ТТ в многоквартирном доме?
Насколько помню, условия применения ТТ в ПУЭ отдельно оговариваются, одно из условий питание от ВЛ. Насчёт именно многоквартирного дома нужно уточнить - у меня сомнение. В доме обязательно должно быть сделано уравнивание потенциалов, вплоть до точки ввода воды.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обращаемся к первоисточнику - ПУЭ-7 :rtfm: 
Глава 7.1 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий*

7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

Отсюда явно следует что другие системы заземления в многоквартирном доме не разрешены.Вот и все дела. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а чем так очаровала система тт? почему она? или решено сделать только в одной квартире? так это тоже запрещено

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

У ТТ насколько помню нет требования минимального сечения нейтрали ввода (10мм2 по меди и 16мм2 по алюминию), для PEN ТN-C-S это обязательно.

Какое это имеет отношение к данному многоквартирному дому для меня не очень понятно (у обычных же частных домов вводы бывают какие угодно и переделывать их не известно когда будут).

Разница ТТ и ТN-С-S  в отсутствии/наличии в домовом щите общей точки нейтрали ввода и заземления в доме. Раз волнует вопрос качественности заземления, лучше сделать нормальное заземляющее устройство, расчитанное для TN-C-S, и использовать его для ТТ, а после устранения причин  "очарования TT", перейти c тем же заземлением на ТN.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 3 недели спустя...

Нет никакого "очарования TT", собираюсь в перспективе делать ремонт, ничнать с проводки. Обдумываю как сдеать лучше. Пока только на уровне сбора информации.

Если можете что-то конкретное подсказать: буду только рад.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Собираюсь сделать где? Какие изначальные данные - с кандачка система не выбирается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 80 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.