Прокладка кабеля по квартире

Оценить эту тему:

В теме 53 сообщения

Здравствуйте.

Новый дом. Есть кабель от щитка на лестничной площадке до внутриквартирного маленького щитка. От него нужно кинуть провода по квартире. Стены - кирпич. Скорее всего будут натяжные потолки везде (т.к. потолок не ровный, выравнивать трудно). Вопрос как кинуть кабель. Варианты:

1. В гофре на расстоянии примерно см 20 от потолка по стенам. Минусы - долбить под гофру.

2. В гофре и закрепить к потолку. В пололке на стяжках или держателях. Но долбить уже не придется. Это плюс. Распределительные коробки в стенах на расстоянии см. 20 от потолка. Долбить придется только от потолка до розеток и выключателей.

3. По полу. Будет фанера по лагам. Как такой вариант. Не знаю, хочу совета.


Еще вариант

4. Без гофры. По стенам. На расстоянии 20 см от потолка. Долбить меньше, чем под гофру. Но лишаемся гофры.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В гофре на расстоянии примерно см 20 от потолка по стенам. Минусы - долбить под гофру.

Не понимаю, долбить зачем?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2. В гофре и закрепить к потолку. В пололке на стяжках или держателях. Но долбить уже не придется. Это плюс. Распределительные коробки в стенах на расстоянии см. 20 от потолка. Долбить придется только от потолка до розеток и выключателей.

этот вариант,  распред коробки можно организовать в подрозетниках , ставить глубокие  или ставить дополнительный рядом в один блок под общую рамку  и закрывать заглушкой

но надо чтобы у производителя розеток  были такие механизмы с заглушкой

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не понимаю, долбить зачем?

долбить т.к. штукатуркой думаю что не закроется провод в гофре. если без гофры - думаю что закроется штукатуркой

Вот нарисовал схемку розеток.

Т.е. предлагаете использовать 2-й вариант?

Вот схема

post-95348-0-08537700-1413396370_thumb.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, нижний рисунок

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
если без гофры - думаю что закроется штукатуркой

Ну и делай без гофры,на кой она тебе сдалась...  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

да, нижний рисунок

А как соединять кабель в розетке?

1. Можно непосредственно в клеммы розетки засунуть 2 провода. Но, как мне кажется, это соединение не очень.

2. В подрозетнике скрутить 3 провода (1-й приходит, 2-й уходит на след. розетку, 3-й уходит на текущую розетку). И затем этот 3-й провод подключить на клеммы розетки.  Минусы: 1. много проводов. 2. последняя розетка в комнате, подключенная таким образом будет подключена через несколько скруток в предыдущих розетках.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К примеру шнайдер допускает зажимать два провода в одну клемму, тем более это обслуживаемое соединение

хотя защитный проводник нельзя так разрывать, его можно и гильзой обжать

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

"Минусы: 1. много проводов. 2. последняя розетка в комнате, подключенная таким образом будет подключена через несколько скруток в предыдущих розетках."

Есть такое дело (с поправкой только, что простые скрутки делать нельзя - используй клеммники или пайку/сварку). Плюс ещё соединять несколько кабелей в установочной коробке не "фунт изюма" - мало места (в данном случае я имею в виду вариант с глубокой установочной коробкой и розеткой сверху, мастырить в ряд с розетками распредкоробки меня не прикалывает, да и клиента тоже).

"Как кинуть кабель"

Мне ближе вариант 4. Варианты 2, 3 сомнительны по причине официальной пожароопасности (сделать можно, но если всё по правилам - выйдет дорого и громоздко, а если правила пофиг - то о чём вообще речь :) ?)

ПыСы цитирование корректное что-то вдруг пропало...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

К примеру шнайдер допускает зажимать два провода в одну клемму, тем более это обслуживаемое соединение

хотя защитный проводник нельзя так разрывать, его можно и гильзой обжать

Уточните пожалуйста по защитному проводнику. Заземление скруткой соединять можно? Или как лучше?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
скруткой соединять можно?

+сварка, +пайка. просто скрутить не катит.

Или как лучше?

сварка.

Из быстрее доступного

гильзой обжать

далее идут клеммники ваго и пр.https://www.google.ru/search?q=изол...1536&bih=786

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мне ближе вариант 4

Мне тоже. :)  Но и второй вариант тоже нормальный. А пожаробезопасность будет зависеть в первую очередь от качества соединений в коробках и правильности составления схемы (сечение кабелей и номиналы автоматов),а все остальное от лукавого... 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Гофра в кирпичной стене не нужна. Единственный смысл в ней может быть как возможность смены проводки, но ИМХО именно гофра в этом не поможет, надо брать толстостенные ПНД трубы и закладывать их по прямой, как в литые бетонные стены/потолки + всё равно идёт ограничение по количеству кабелей.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

в гофру можно положить только для того чтобы мыши не погрызли. У Вас есть мыши? [шутка]

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Везде будут натяжные потолки, либо подвесные. Думаю кинуть кабель по потолку "напрямую", закрепив к потолку. К стенам не хочу, т.к. при монтаже подвесных потолков могут попасть в кабель. Чем вариант закрепить к потолку плох?

С потолка кабель спускаю в местах РК на 25 см и делаю коробку. От нее по стенам до розеток и выключателей.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чем вариант закрепить к потолку плох?
Крепится нормально. Проблема в том что потолки натяжные в основном имеют высокую горючесть, а по нормам скрытые проводки в таком случае делаются в металлических трубах, в лучшем случае в металлорукаве.

Вас устраивает такая перспектива? ;)  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
лучшем случае в металлорукаве
а какие проблемы в металорукаве? у нас даже прорезиненные продаются
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если по стене, то на каком расстоянии от потолочных плит. Лучше выше уровня натяжных потолков или ниже?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Лучше выше уровня натяжных потолков или ниже?

В металлорукаве? Конечно лучше ниже,можно всегда проверить проводку если вдруг чего не то или заменить легко. Только вот смотреться будет не очень... :)  

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Лучше
как рекомендует ПУЭ, 20-30см ниже потолка. Есть но. Учтите высоту коробов и фальшь потолка, чтобы не ушатать кабель. Рукава не надо. Стяжка будет делаться?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Металлорукава не будет, думаю не нужен.

Будет штукатурка, про стяжку не понял. Сделаю на расстоянии 30 см от потолка. Тогда направляющие для натяжных потолков думаю не заденут провода.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Про стяжку если будет то разводку кабелей можно сделать по полу

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

у нас даже прорезиненные продаются

Это не обязательно, т.к. "IP4X" : https://homemasters.ru/forums/topic...kom/?p=67793 + https://ru.wikipedia.org/wiki/IP_(%...EE%F7%EA%E8)

а какие проблемы в металорукаве?

Так при развитой проводке довольно громоздко получается.

 

как рекомендует ПУЭ, 20-30см ниже потолка.

вот так категорично не надо. В ПУЭ такого нет. Максимум "вдоль архитектурных линий" и не закладывать в горизонтальные швы панелей, да и то это вроде из СНИПов. Единственно где находил указание типа "до 15см от арх. линий", это был документ по строительству промышленных предприятий.

Если конечно, найдёшь подтверждающую цитату из ПУЭ, моему уважению не будет предела.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
вот так категорично не надо. В ПУЭ такого нет.

Потыкал финдом по пуэ. Ваша правда соврал, каюсь.

указание типа "до 15см от арх. линий", это был документ по строительству промышленных предприятий.

Так и есть. "Строительные нормы и правила СНиП 3.05.06-85

"Электротехнические устройства" Пункт 3.33. При скрытой прокладке проводов под слоем штукатурки или в тонкостенных (до 80 мм) перегородках провода должны быть проложены параллельно архитектурно-строительным линиям. Расстояние горизонтально проложенных проводов от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. В строительных конструкциях толщиной свыше 80 мм провода должны быть проложены по кратчайшим трассам."

Для жилья не годится, часто повреждается буром при такой закладке.

20-30см и строго горизонтально и вертикально - оптимально из опыта. 

Настолько был уверен, что это правильно и из пуэ. Не гуд, но это не помешает мне и дальше прокладывать именно так.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не гуд, но это не помешает мне и дальше прокладывать именно так

Согласен, обычно в кирпиче и штукатурке прокладываю на 15-20см от потолка.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Еще вопрос: как вывести кабель на балкон? На данный момент вижу только вариант через щель между оконной рамой и оконным блоком. Сейчас там пеной залито. Может как-то еще можно?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В раме сверлить дыру точно не надо.

По месту виднее, но я бы сверлил в стене, либо если в щель, то расширил её за счёт стены и замазал раствором.

Если есть риск проседания стены/окна и придавливания провода - делать проход в метал. гильзе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не в раме, а между пластиковым окном и оконным проемом. Сейчас там пена. Я дырку в пене сделаю. Потом откосами должно закрыться.

А по другому только сверлить дыру на балкон. Сантиметров 30-40 стена.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

между пластиковым окном и оконным проемом. Сейчас там пена. Я дырку в пене сделаю.

если в щель, то расширил её за счёт стены и замазал раствором.

по другому только сверлить дыру на балкон. Сантиметров 30-40 стена.

Не проблема, если без арматуры стена. Бур от 50 см и вперёд.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!


Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Google рекомендует