Добрый день. Нужна помощь разбирающихся людей.

Сломался потолочный светильник - наполовину выпал из потолка гипсокартонного, я купил новый, полез менять, смотрю у светильника одно "ухо" отломано, ну думаю фиг с ним, ставлю новый. Включаю свет - не горит. Лезу смотреть внимательно и тихо сползаю...клемник один аж черного цвета и провода от него такие же идут. Другие клемники коричневые - немного подкоптились только.  На фото номер 1 видно в одном месте немного подгоревшие клемники, на фото номер 2 тот самый "аж черный" клемник. Оба светильника, 1й и 2й после того как я чуть сильнее вытянул провода перестали светть, видимо там все на таких соплях от плавления было, что сломалось. На фото 3 фидно, что на лампе следы пластика. Получается что раскаленная лампа жгла в прямом смысле слова провода и клемники. На фото 4 видно, что клемник плилип от плавления к лампочке и я не смог ее вытащить. И так весь потолок в коридоре. 

Ремонт был 2,5 года назад. Ремонтировали рабочие наемные. Я тогда еще не жил в этой квартире. Пожинаю плоды их работы. Соотвествено вопрос: что я могу сделать? Само собой заменить клемники. Но что делать с проводами? И с таким устройством ведь все дальше так и будет плавиться?

post-84380-0-65187000-1433686241_thumb.jpeg

post-84380-0-58959800-1433686245_thumb.jpeg

post-84380-0-56891200-1433686248_thumb.jpeg

post-84380-0-66195900-1433686251_thumb.jpeg

..клемник один аж черного цвета и провода от него такие же идут

Не удивительно, эти клемники не предназначены для многожильных проводов. Полохой контакт, нагрев, результат.

Само собой заменить клемники. Но что делать с проводами?

Провода тоже поменять. На ВВГнг 1,5. И использовать клемника ваго такого типа 

ваго.jpg

Или такого

wago222-412.jpg

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

Винтики на клеммниках затянуты крепко или сейчас уже все заплавлено и проверить возможности нет? Очень похоже на плохой контакт из-за плохого затягивания или расплющивание многожильного провода. 

Обязательно заменить клеммники, сейчас модно советовать пружинные типа WAGO 222.

Сами провода, если верить картинке, в нормальном состоянии, так что минимум обрезать несколько сантиметров (там, где изоляция могла оплавиться). А вообще за гипсокартонным потолком их несложно заменить на моножильные NYM или ВВГ (ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS - чем круче, тем лучше) сечением 2*1,5 или 3*1,5 мм2, использовав старые провода как протяжку. 

вообще за гипсокартонным потолком их несложно заменить

Жалко нельзя с такой же легкостью найти этих бракоделов и (тут был неуемный полет фантазии.)

Винтики на клеммниках затянуты крепко или сейчас уже все заплавлено и проверить возможности нет? Очень похоже на плохой контакт из-за плохого затягивания или расплющивание многожильного провода. 

Обязательно заменить клеммники, сейчас модно советовать пружинные типа WAGO 222.

Сами провода, если верить картинке, в нормальном состоянии, так что минимум обрезать несколько сантиметров (там, где изоляция могла оплавиться). А вообще за гипсокартонным потолком их несложно заменить на моножильные NYM или ВВГ (ВВГ-нг, ВВГ-нг-LS - чем круче, тем лучше) сечением 2*1,5 или 3*1,5 мм2, использовав старые провода как протяжку. 

Очень хорошая идея! Спасибо! А есть ли какая-то хитрость как запараллеливать правильно точки? Или просто два провода скруткой пихать в клеммник?

Скруткой не надо, берём клемник на 3 контакта, 1вход 2 выход 3 на лампу

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Огромное спасибо!

Остался вопрос только, как сделать, чтобы впредь провода не касались лампочек, которые очень сильно нагреваются при работе  :(

Остался вопрос только, как сделать, чтобы впредь провода не касались лампочек
Вы так ничего и не поняли. Ваши провода обгорели не изза лампочек

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

 Ваши провода обгорели не изза лампочек

 Ну, как бы это тоже не маловажный фактор. Колба галогенки нагревается выше 250 градусов. В замкнутом запотолочном пространстве температура ого-го какая. При этом тот же nym можно эксплуатировать при 70 гр. и оплетка у него возле лампы если не горит, то сохнет и сыплется точно. Не зря в галогеновых лампах от цоколя идет провод в термостойкой изоляции.

 Ну, как бы это тоже не маловажный фактор. Колба галогенки нагревается выше 250 градусов
Да хоть до 500. В данном конкретном случае нагрев ламп не причем, см. фото

Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог

https://homemasters.ru/

В данном случае да, явно плохой контакт, но и температуру игнорировать не надо. Те же vago, если будут лежать вплотную к колбе или арматуре, просто расплавятся.

Купил сегодня провода, гофру и клеммники. Правда, когда стал менять все это хозяйство, то решил проводку оставить, обрезал, посмотрел - вроде ничего. К тому же это только 3 крайних светильника подкоптились, другие (7 штук) даже клеммники норм. Так что поставил ваговские клеммники и все вроде ок. Свет есть. 

Еще раз спасибо всем, кто помог!

другие (7 штук) даже клеммники норм

Вы же там клеммники тоже заменили на нормальные? Потому как ситуация рано или поздно повторится.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 89 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.