Перейти к содержанию
Форум о ремонте и строительстве
Zav

Нагрузка на розетку при подключении шлейфом

Рекомендуемые сообщения

Zav

Здравствуйте!

Прошерстил форум, но так и не уяснил для себя вопрос.

Допустим я с квартирного щитка через автомат 16А пускаю шлейфом кабель ВВГ 3х2,5 на 10 розеток.

В последнюю 10-ю розетку включаю фен, в 9-ю - обогреватель, в 8-ю чайник (допустим), в 7-ю - паяльник.

Вопрос. На на 6-й, 5-й и т.д. розетке вплоть до щитка будет суммарная нагрузка со всех предыдущих? Насколько я знаю они рассчитаны на 16А, выдержат ли?

Либо правильнее розетки не шлейфить, а параллелить на кабеле?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Вопрос. На на 6-й, 5-й и т.д. розетке вплоть до щитка будет суммарная нагрузка со всех предыдущих? Насколько я знаю они рассчитаны на 16А, выдержат ли?
Раз на них написано 16 - должны выдерживать. Будет больше, через какое то время, выбьет автомат.

Но такими гроздьями, по 10 розеток, лучше не подключать. Разбить на группы и на каждую свой кабель. В идеале, и свой автомат.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano
В последнюю 10-ю розетку включаю фен, в 9-ю - обогреватель, в 8-ю чайник (допустим), в 7-ю - паяльник.
 

и выбьет автомат

если знаете что нагружать будут розетки то лучше разделить на пару групп 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zav

Розетки уже с учётом разбивки. Опять же это гипотетический пример, меня интересует сама механика.

Каждая последующая розетка после последней принимает на себя нагрузку предыдущих? 

Автомат не выбьет, провод выдержит. Интересует как лучше подключить розетки если нагрузка ложится со всех предыдущих на самые первые.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Sano

Автомат как раз и должен выбивать а провод не должен что то выдерживать сверх нормы, сами розетки расчитаны на 16а на крышке параметры написаны

можно сделать схему звезда от распред коробки

или ответвление когда от кабеля посредством обжатия гильз идут провода на розетку а кабель идёт дальше , ваго тут не расматриваем в этом случае

розетки не принимают нагрузку там болтовое соединение в клемниках

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Alice Tracy

post-28393-0-03088900-1453880364_thumb.jpg

Предположу, что в случае подключения по верхнему варианту в описанном вами варианте (куча мощных потребителей в конце цепочки) на контактах первых розеток будет очень горячо.

По нижнему варианту такого не будет, но горячо будет в контактах, где происходит ответвление от основного кабеля к каждой розетке, то есть просто переносится опасное место из одной точки в другую.

Так что общая мысль остается прежней - "резать к чертовой матери! не дожидаясь перитонитов!" ©

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

По верхнему варианту (если его правильно изобразить) горячо будет только в случае плохого контакта (недожатых зажимов) в розетках. По нижнему - другое место, но причина та же, плохой контакт. С нормальными контактами при токе нагрузки больше 16 А сработает автомат. Это при условии, что автомат на 16, а сечение проводника 2,5.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
ваго тут не расматриваем в этом случае
Почему?) Ведь на них тоже написано, если правильно помню, минимум 16А, а есть и на 32)  

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

773 серия: 41А для 6 мм2, 32А для 4 мм2 (медь, естественно).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Zav

Десять розеток в одной комнате, дальше разбивать уже порнография будет, итак 24-местный шкаф забит полностью будет.

Мысль уловил, как бы не подключал (за исключением звезды), чем ближе к щитку, тем больше нагрузка на провода, розетки и соединители.

Кстати обнаружил интересный факт, посмотрел форумы и не увидел чтобы кто-то учитывал длину линии. От этого ж тоже очень сильно зависит выбор сечения кабеля. В современных домах с хорошей планировкой, при грамотной разводке (параллельно/перпендекулярно) длина линии от щитка до конечной розетки может быть и 20, и 30 метров, а может быть и 50 )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

чем ближе к щитку, тем больше нагрузка на провода, розетки и соединители

это из каких физических процессов вытекает? В моём представлении чайник хоть в каком месте в хате включи, он никак, абсолютно, в теплопушку не превратится. Мелкоскоп не используем  :)

не увидел чтобы кто-то учитывал длину линии.

с учётом ро меди = 0,017 Ом*мм(в кв.)/м, практический смысл со скольких километров провода появляется? Вот именно, только если линия в соседний колхоз. 

Имхо, проводка исполненная руками с головой при любой топологии (звезда, шлейф) будет служить верой правдой.

Пока не сдохнет   :)

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Длину линии учитывают только при больших токах.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Evgenik
случае подключения по верхнему варианту
если шлейфовать цельным кабелем,то будут греться плохо затянутые контакты только той розетки,которая находится под нагрузкой. 
Пока не сдохнет
Тот,чьи были руки и голова. :D   
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama
как лучше подключить розетки если нагрузка ложится со всех предыдущих на самые первые.

Подключить "звездой" от одной распред кородки, либо как вариант по-реальнее - "2 вариант" у Alice Tracy, в этом случае ток пойдёт только через нагруженную(-ные) непосредственно розетку.

Почему шлейфом хуже? Потому что менее надёжно, т.к.:

1) Контакты для зажима бюджетных розеток обычно сделаны без запаса механической прочности и имеют риск ослабления + риск увеличивают кривые руки монтажника или просто стечение обстоятельств. Когда жил две, механическая нагрузка на контакт несколько увеличивается;

2) основное - в случае подключения шлейфом первые розетки в нем находятся в гораздо более жёстком режиме эксплуатации чем последующие, естественно вероятность выхода из строя их больше, чем последних, либо подключённых ответвлениями по варианту 2;

3) При выходе из строя одной из первых розеток (по любой из выше указанных причин, или по какой другой), последующие, при включении шлейфом, также будут обесточены, что потребителю будет неудобно, а порой и очень неудобно (в случае малого количества розеточных групп или сложности ремонта проводки).

Работает чисто статистика суммирующая вероятности отказа.

Если ж вы абсолютно уверены (например такая уверенность присутствует у проектировщиков и монтажников в новостройках ;), можно впрочем назвать это по другому) в своих розетках, своих руках или руках монтажника и перспективах использования квартиры - делайте шлейфом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis
Длину линии учитывают только при больших токах.
А если ток маленький, но и вольтаж небольшой, 12в к примеру?  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Bagis

А почему нет? Свелильнички там всякие, ленты светодиодные. Или это всё, под "электроснабжение", не подпадает?  :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Manul

Это осветительная внутридомовая сеть. Спрыгнул, не? :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Lee

Топологии звезда vs шлейф электрически равнозначны. По надёжности аналогично. К примеру соединение скрутка сваркой, что за механизмом розетки, что в распред коробке прослужит весь срок службы с визуальным осмотром раз в надцать лет. Если уж болтовое (клеммное) соединение, так надо и в том и другом случае сравнивать болты (клеммы). В обоих случаях измерение переходного сопротивления ежегодное (осмотр для клемм) будет не лишним. Выбирается схема, способ, и всё остальное технико экономически обосновано для конкретного объекта, а не по религиозным убеждениям. А иначе можно всю электрическую науку и итр в помойку, один раз заучил и обезьянничай всю оставшуюся жисть.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
bagayama

@Lee, ты хочешь сказать что болтовое соединение при микровибрациях равнозначно подпружиненному или сварному?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе. Это очень просто!

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из этих сервисов



  • Google рекомендует

×