Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Нагрузка на розетку при подключении шлейфом

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте!

Прошерстил форум, но так и не уяснил для себя вопрос.

Допустим я с квартирного щитка через автомат 16А пускаю шлейфом кабель ВВГ 3х2,5 на 10 розеток.

В последнюю 10-ю розетку включаю фен, в 9-ю - обогреватель, в 8-ю чайник (допустим), в 7-ю - паяльник.

Вопрос. На на 6-й, 5-й и т.д. розетке вплоть до щитка будет суммарная нагрузка со всех предыдущих? Насколько я знаю они рассчитаны на 16А, выдержат ли?

Либо правильнее розетки не шлейфить, а параллелить на кабеле?

Вопрос. На на 6-й, 5-й и т.д. розетке вплоть до щитка будет суммарная нагрузка со всех предыдущих? Насколько я знаю они рассчитаны на 16А, выдержат ли?
Раз на них написано 16 - должны выдерживать. Будет больше, через какое то время, выбьет автомат.

Но такими гроздьями, по 10 розеток, лучше не подключать. Разбить на группы и на каждую свой кабель. В идеале, и свой автомат.

В последнюю 10-ю розетку включаю фен, в 9-ю - обогреватель, в 8-ю чайник (допустим), в 7-ю - паяльник.
 

и выбьет автомат

если знаете что нагружать будут розетки то лучше разделить на пару групп 

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Розетки уже с учётом разбивки. Опять же это гипотетический пример, меня интересует сама механика.

Каждая последующая розетка после последней принимает на себя нагрузку предыдущих? 

Автомат не выбьет, провод выдержит. Интересует как лучше подключить розетки если нагрузка ложится со всех предыдущих на самые первые.

Автомат как раз и должен выбивать а провод не должен что то выдерживать сверх нормы, сами розетки расчитаны на 16а на крышке параметры написаны

можно сделать схему звезда от распред коробки

или ответвление когда от кабеля посредством обжатия гильз идут провода на розетку а кабель идёт дальше , ваго тут не расматриваем в этом случае

розетки не принимают нагрузку там болтовое соединение в клемниках

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

post-28393-0-03088900-1453880364_thumb.jpg

Предположу, что в случае подключения по верхнему варианту в описанном вами варианте (куча мощных потребителей в конце цепочки) на контактах первых розеток будет очень горячо.

По нижнему варианту такого не будет, но горячо будет в контактах, где происходит ответвление от основного кабеля к каждой розетке, то есть просто переносится опасное место из одной точки в другую.

Так что общая мысль остается прежней - "резать к чертовой матери! не дожидаясь перитонитов!" ©

По верхнему варианту (если его правильно изобразить) горячо будет только в случае плохого контакта (недожатых зажимов) в розетках. По нижнему - другое место, но причина та же, плохой контакт. С нормальными контактами при токе нагрузки больше 16 А сработает автомат. Это при условии, что автомат на 16, а сечение проводника 2,5.

ваго тут не расматриваем в этом случае
Почему?) Ведь на них тоже написано, если правильно помню, минимум 16А, а есть и на 32)  

Десять розеток в одной комнате, дальше разбивать уже порнография будет, итак 24-местный шкаф забит полностью будет.

Мысль уловил, как бы не подключал (за исключением звезды), чем ближе к щитку, тем больше нагрузка на провода, розетки и соединители.

Кстати обнаружил интересный факт, посмотрел форумы и не увидел чтобы кто-то учитывал длину линии. От этого ж тоже очень сильно зависит выбор сечения кабеля. В современных домах с хорошей планировкой, при грамотной разводке (параллельно/перпендекулярно) длина линии от щитка до конечной розетки может быть и 20, и 30 метров, а может быть и 50 )

чем ближе к щитку, тем больше нагрузка на провода, розетки и соединители

это из каких физических процессов вытекает? В моём представлении чайник хоть в каком месте в хате включи, он никак, абсолютно, в теплопушку не превратится. Мелкоскоп не используем  :)

не увидел чтобы кто-то учитывал длину линии.

с учётом ро меди = 0,017 Ом*мм(в кв.)/м, практический смысл со скольких километров провода появляется? Вот именно, только если линия в соседний колхоз. 

Имхо, проводка исполненная руками с головой при любой топологии (звезда, шлейф) будет служить верой правдой.

Пока не сдохнет   :)

случае подключения по верхнему варианту
если шлейфовать цельным кабелем,то будут греться плохо затянутые контакты только той розетки,которая находится под нагрузкой. 
Пока не сдохнет
Тот,чьи были руки и голова. :D   
как лучше подключить розетки если нагрузка ложится со всех предыдущих на самые первые.

Подключить "звездой" от одной распред кородки, либо как вариант по-реальнее - "2 вариант" у Alice Tracy, в этом случае ток пойдёт только через нагруженную(-ные) непосредственно розетку.

Почему шлейфом хуже? Потому что менее надёжно, т.к.:

1) Контакты для зажима бюджетных розеток обычно сделаны без запаса механической прочности и имеют риск ослабления + риск увеличивают кривые руки монтажника или просто стечение обстоятельств. Когда жил две, механическая нагрузка на контакт несколько увеличивается;

2) основное - в случае подключения шлейфом первые розетки в нем находятся в гораздо более жёстком режиме эксплуатации чем последующие, естественно вероятность выхода из строя их больше, чем последних, либо подключённых ответвлениями по варианту 2;

3) При выходе из строя одной из первых розеток (по любой из выше указанных причин, или по какой другой), последующие, при включении шлейфом, также будут обесточены, что потребителю будет неудобно, а порой и очень неудобно (в случае малого количества розеточных групп или сложности ремонта проводки).

Работает чисто статистика суммирующая вероятности отказа.

Если ж вы абсолютно уверены (например такая уверенность присутствует у проектировщиков и монтажников в новостройках ;), можно впрочем назвать это по другому) в своих розетках, своих руках или руках монтажника и перспективах использования квартиры - делайте шлейфом.

Длину линии учитывают только при больших токах.
А если ток маленький, но и вольтаж небольшой, 12в к примеру?  :)

А почему нет? Свелильнички там всякие, ленты светодиодные. Или это всё, под "электроснабжение", не подпадает?  :)

Топологии звезда vs шлейф электрически равнозначны. По надёжности аналогично. К примеру соединение скрутка сваркой, что за механизмом розетки, что в распред коробке прослужит весь срок службы с визуальным осмотром раз в надцать лет. Если уж болтовое (клеммное) соединение, так надо и в том и другом случае сравнивать болты (клеммы). В обоих случаях измерение переходного сопротивления ежегодное (осмотр для клемм) будет не лишним. Выбирается схема, способ, и всё остальное технико экономически обосновано для конкретного объекта, а не по религиозным убеждениям. А иначе можно всю электрическую науку и итр в помойку, один раз заучил и обезьянничай всю оставшуюся жисть.

@Lee, ты хочешь сказать что болтовое соединение при микровибрациях равнозначно подпружиненному или сварному?

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.