Всем привет! :)

Решил заняться электрикой в новой квартире. Вызвал электрика и всё такое. По ходу дела у меня возникло два вопроса:

1) На кухне их стены торчит силовой провод(однофазный, двухфазный - неважно я думаю). На кухне я хочу подключить варочную поверхность, духовой шкаф и посудомойку. Электрик предлагает мне следующее: на месте силового провода сделать распределительную коробку, из которой потом можно вывести два кабеля ПВС 3х4 и 3х2.5. Но и это еще не всё. Он говорит, что можно проху.. проштробить стену, кинть провод и от этой распред.коробки запитать посудомоечную машину, т.е., грубо говоря, к одному силовому проводу будет подключен шкаф, варочная и мойка. В щитке автомат на 40 и УЗО. Не распи...  взорвется ли всё это и можно ли так делать?

2) Можно ли запитать вытяжку в ванной от света?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
грубо говоря, к одному силовому проводу будет подключен шкаф, варочная и мойка.

Не самый лучший варинт вешать на один кабель

Можно ли запитать вытяжку в ванной от света?

Можно 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
можно ли так делать

Не фонтан конечно, не очень криминально. Только не ПВСом!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только не ПВСом!
Да, кстати. Упустил. Гоните этого электрика.  ПВС - это провод, а не кабель
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
автомат на 40
3х2.5
 

Автомат должен защищать линию, в таком сочетании не проходит. Ставьте вместо РК мини щиток.

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не самый лучший варинт вешать на один кабель

Можно 

Не фонтан конечно, не очень криминально. Только не ПВСом!

Автомат должен защищать линию, в таком сочетании не проходит. Ставьте вместо РК мини щиток.

Всем спасибо за ответы. А как лучше тогда сделать? Могу ошибаться с автоматом, он наверно даже на 45А или 50А. Как вариант, конечно, можно сделать бокс, в котором буду свои автоматы, но стоит ли так делать?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ставьте вместо РК мини щиток.

Это лучший вариант щиток с автоматами.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
сделать бокс, в котором буду свои автоматы, но стоит ли так делать?
Если есть возможноть, то это лучший вариант 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

 Могу ошибаться с автоматом, он наверно даже на 45А или 50А.

Если номинал и правда такой высокий, то либо это вводной автомат, либо, что более вероятно, его ставили на отъявись, и выполняет он роль скорее рубильника, чем защитного автомата. На желаемую линию ставьте отдельный маленький щиток и автоматы 25 (для кабеля 3*4) и 16 (для кабеля 3*2,5) ампера

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

@Evgenik, @KGB, @Alice Tracy,

Спасибо. Т.е. получается на том месте, где выходит силовой кабель, врезать бокс с автоматами?

1)А почему нельзя ПВС? В штробу его не положить? Нужен ВВГнг?

Ну и последние два вопросы, я вообще нуб в электрике :) 

Проводка под блок теплого пола должна быть ВВГнг? Хочу также запитать вытяжку от света в ванной - часть пойдет по потолку, нужно ли ложить кабель/провод в гофру и какой нужен кабель/провод?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему нельзя ПВС
Потому что это провод. Стационарные подключения делаются кабелем https://homemasters.ru/forums/topic...a-i-kabelia/
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ПВС - это провод. Он удобнее в работе электрику, потому что мягкий, гибкий и приятный. Но проводу положено делать кабелем, более жестким, более упругим, более неудобным, но с гарантированно бОльшим сроком службы и выдерживаемыми нагрузками.
Для проводки используются кабели NYM (настоящие, не подделки типа NUM) или ВВГ в разных модификациях (-п, -нг, -LS, -нг-LS - чем больше суффиксов, тем лучше :) )
Под теплый пол - те же самые соображения, использовать кабель, а не провод. ВВГнг - хороший вариант.
На вытяжку достаточно 3*1,5 или 2*1,5 (если светильник в ванной не заземлен, то третью жилу некуда подключать, да и на вытяжке может не оказаться контакта заземления). По уму тоже нужно использовать кабель, а не провод. К потолку можно крепить дюбель-хомутами или просто отрезками металлической ленты, либо упаковать в гофру и вщелкнуть гофру в клипсы - это кому как больше нравится. Единственное, на что стоит обратить внимание - при креплении отрезками металлической ленты важно не переусердствовать и не перетянуть ленту - она может прорезать изоляцию кабеля.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты