tapatip Опубликовано 26 июля, 2016 #1 Опубликовано 26 июля, 2016 Всем привет! Решил заняться электрикой в новой квартире. Вызвал электрика и всё такое. По ходу дела у меня возникло два вопроса: 1) На кухне их стены торчит силовой провод(однофазный, двухфазный - неважно я думаю). На кухне я хочу подключить варочную поверхность, духовой шкаф и посудомойку. Электрик предлагает мне следующее: на месте силового провода сделать распределительную коробку, из которой потом можно вывести два кабеля ПВС 3х4 и 3х2.5. Но и это еще не всё. Он говорит, что можно проху.. проштробить стену, кинть провод и от этой распред.коробки запитать посудомоечную машину, т.е., грубо говоря, к одному силовому проводу будет подключен шкаф, варочная и мойка. В щитке автомат на 40 и УЗО. Не распи... взорвется ли всё это и можно ли так делать? 2) Можно ли запитать вытяжку в ванной от света?
KGB 26 июля, 2016 #2 26 июля, 2016 грубо говоря, к одному силовому проводу будет подключен шкаф, варочная и мойка. Не самый лучший варинт вешать на один кабель Можно ли запитать вытяжку в ванной от света? Можно Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/
Alice Tracy 26 июля, 2016 #3 26 июля, 2016 можно ли так делать Не фонтан конечно, не очень криминально. Только не ПВСом!
KGB 26 июля, 2016 #4 26 июля, 2016 Только не ПВСом! Да, кстати. Упустил. Гоните этого электрика. ПВС - это провод, а не кабель Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/
Lee 26 июля, 2016 #5 26 июля, 2016 автомат на 40 3х2.5 Автомат должен защищать линию, в таком сочетании не проходит. Ставьте вместо РК мини щиток. 1 Поделиться
tapatip 26 июля, 2016 Автор #6 26 июля, 2016 Не самый лучший варинт вешать на один кабель Можно Не фонтан конечно, не очень криминально. Только не ПВСом! Автомат должен защищать линию, в таком сочетании не проходит. Ставьте вместо РК мини щиток. Всем спасибо за ответы. А как лучше тогда сделать? Могу ошибаться с автоматом, он наверно даже на 45А или 50А. Как вариант, конечно, можно сделать бокс, в котором буду свои автоматы, но стоит ли так делать?
Evgenik 26 июля, 2016 #7 26 июля, 2016 Ставьте вместо РК мини щиток. Это лучший вариант щиток с автоматами.
KGB 26 июля, 2016 #8 26 июля, 2016 сделать бокс, в котором буду свои автоматы, но стоит ли так делать? Если есть возможноть, то это лучший вариант Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/
Alice Tracy 26 июля, 2016 #9 26 июля, 2016 Могу ошибаться с автоматом, он наверно даже на 45А или 50А. Если номинал и правда такой высокий, то либо это вводной автомат, либо, что более вероятно, его ставили на отъявись, и выполняет он роль скорее рубильника, чем защитного автомата. На желаемую линию ставьте отдельный маленький щиток и автоматы 25 (для кабеля 3*4) и 16 (для кабеля 3*2,5) ампера
tapatip 26 июля, 2016 Автор #10 26 июля, 2016 @Evgenik, @KGB, @Alice Tracy, Спасибо. Т.е. получается на том месте, где выходит силовой кабель, врезать бокс с автоматами? 1)А почему нельзя ПВС? В штробу его не положить? Нужен ВВГнг? Ну и последние два вопросы, я вообще нуб в электрике Проводка под блок теплого пола должна быть ВВГнг? Хочу также запитать вытяжку от света в ванной - часть пойдет по потолку, нужно ли ложить кабель/провод в гофру и какой нужен кабель/провод?
KGB 26 июля, 2016 #11 26 июля, 2016 А почему нельзя ПВС Потому что это провод. Стационарные подключения делаются кабелем https://homemasters.ru/forums/topic...a-i-kabelia/ Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/
Alice Tracy 27 июля, 2016 #12 27 июля, 2016 ПВС - это провод. Он удобнее в работе электрику, потому что мягкий, гибкий и приятный. Но проводу положено делать кабелем, более жестким, более упругим, более неудобным, но с гарантированно бОльшим сроком службы и выдерживаемыми нагрузками.Для проводки используются кабели NYM (настоящие, не подделки типа NUM) или ВВГ в разных модификациях (-п, -нг, -LS, -нг-LS - чем больше суффиксов, тем лучше )Под теплый пол - те же самые соображения, использовать кабель, а не провод. ВВГнг - хороший вариант.На вытяжку достаточно 3*1,5 или 2*1,5 (если светильник в ванной не заземлен, то третью жилу некуда подключать, да и на вытяжке может не оказаться контакта заземления). По уму тоже нужно использовать кабель, а не провод. К потолку можно крепить дюбель-хомутами или просто отрезками металлической ленты, либо упаковать в гофру и вщелкнуть гофру в клипсы - это кому как больше нравится. Единственное, на что стоит обратить внимание - при креплении отрезками металлической ленты важно не переусердствовать и не перетянуть ленту - она может прорезать изоляцию кабеля.
Рекомендуемые сообщения
Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь
Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий
Создать учетную запись
Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.
ЗарегистрироватьсяВойти
Уже есть аккаунт? Войти в систему.
ВойтиИли войти с помощью одного из сервисов