fomins Опубликовано 1 августа, 2016 #1 Опубликовано 1 августа, 2016 Решил новую тему создать (простите). Подумал что так больше вероятности что ответят. Нарисовалась проблема такого плана. Собрал я маникюрную вытяжку на заказ. Там в качестве всасывающего элемента стоит канальный вентилятор. Подключается как обычно N, L и земля. Дома пробовал всё работает. Отдал заказчице, она звонит и говорит, что когда включаешь вилку в розетку, то гаснет везде свет и выбивает автомат в щитке. Я так понял после расспросов что у неё стоит дифавтомат на 25А. Вопрос почему? Есть мысль, что нужно просто вилку по другому воткнуть, перевернуть, чтобы полюса поменять, ведь этот канальный вентилятор включается в линию не через розетку, а напрямую в клеммной коробке, что на моторе и там переполюсовка невозможна. Короче прошу накидать варианты, почему может возникнуть такая проблема, чтобы когда поеду разбираться были уже готовые решения. Да если что, то мотор запускается через кондёр.
bagayama 1 августа, 2016 #2 1 августа, 2016 Где-то "земля" и "нейтраль" перепутаны. Может в розетке, может в вилке (на вентиляторе). Скорее всего.
Manul 1 августа, 2016 #3 1 августа, 2016 Подключается как обычно N, L и земля. У заказчика земля имеет место или соединена с нулевым проводником где-то в щитовой?
fomins 1 августа, 2016 Автор #4 1 августа, 2016 Да вот хрен его знает как оно у него там разведено, надо ехать и самому смотреть. Тётка маникюрша что у неё спросишь? Я вот тоже склоняюсь к тому что там у неё не полноценное заземление, а зануление идёт и поэтому когда вилку неправильно вставляешь, то линия на землю приходит и коротыш получается. То есть при решении этой проблеммы достаточно просто в вилке или в клемнике мотора землю откинуть и всё. Я правильно понимаю?
KGB 1 августа, 2016 #5 1 августа, 2016 А через кондер утечки быть не может? Или я туплю чего то Не забываем установить аватар, заполнить профиль, и создать свой блог https://homemasters.ru/
fomins 1 августа, 2016 Автор #6 1 августа, 2016 Да вроде дома всё работало, УЗО не срабатывало. У меня дома тоже зануление, но я землю во всех розетках откинул.
Manul 1 августа, 2016 #7 1 августа, 2016 достаточно просто в вилке или в клемнике мотора землю откинуть а лучше - в розетке.
fomins 1 августа, 2016 Автор #8 1 августа, 2016 а лучше - в розетке. Ну, кто же мне позволит в розетках, в офисе, который она снимает, что то там переделывать.
fomins 1 августа, 2016 Автор #11 1 августа, 2016 Что на розетку не похоже Она работает через выключатель, туда светильник включается
bagayama 1 августа, 2016 #12 1 августа, 2016 Может в ней что не так? Вы бы лучше фото клеммников выложили. когда включаешь вилку в розетку И какую по схеме вилку она включает?
fomins 1 августа, 2016 Автор #13 1 августа, 2016 И какую по схеме вилку она включает? Вот эту Вы бы лучше фото клеммников выложили. Фото не могу, нету, а схема подключения вентилятора вот такая. Подключил всё по схеме, только не на прямую, а через выключатель, чтобы включать и выключать можно было. Выключатель линию (фазу) размыкает
bagayama 1 августа, 2016 #14 1 августа, 2016 Вот эту т.е. при разомкнутых выключателях выбивает дифавтомат?
fomins 1 августа, 2016 Автор #15 1 августа, 2016 Вот я не спросил, не знаю, при разомкнутых или нет. Я так понимаю, что если при замкнутом выключателе выбивает, то можно просто землю отбросить и всё будет работать. А если при разомкнутом то тут смотреть и разбираться надо. Но думаю что первый вариант присутствует, так как настольные лампы, без заземления нормально работают. Или я не прав? Мне просто нужны варианты, чтобы на месте быстрее разобраться
Решение bagayama 2 августа, 2016 Решение #16 2 августа, 2016 Как вариант, действительно есть утечка на корпус вентилятора. Отсоединение "земли" поможет, но диф будет отключаться при хватании парикмахера за корпус. Вообще фотки надо смотреть. Что за вентилятор, потроха розетки, клеммники вентилятора и если вилка сборная, тоже смотреть - может продавить изоляцию жилы "земли" при сборке и в ней коротить (обычно коряво сделанные они внутри китайцами и сложно всё аккуратно упаковать). Фото "дифавтомата", если он конечно. Кстати, вот Вам аргумент в пользу осмысленного группирования нагрузок и разделения их на несколько УЗО - если непонятная ситуация и общее УЗО, утомишься искать причину срабатывания, да ещё сиди без света и проч.. 1 Поделиться
dimp 2 августа, 2016 #17 2 августа, 2016 Я вот тоже склоняюсь к тому что там у неё не полноценное заземление, а зануление идёт и поэтому когда вилку неправильно вставляешь, то линия на землю приходит и коротыш получается. совершенно бредовое предположение, нарисуй на листе картинку и покажи как же это кз у тебя получается? а варианты ? 1 за время пути собака могла ... ну к примеру что то замкнулось в нутри 2 вариант с вилкой (переворот) тоже может прокатить, но если поможет - значит конденсатор касается корпуса и течет
bagayama 2 августа, 2016 #19 2 августа, 2016 Хм, чё-то больно здоровый для конца 80-х. Но вид знакомый - где-то такое видел, не зная что это.
fomins 2 августа, 2016 Автор #20 2 августа, 2016 совершенно бредовое предположение Согласен, только где же вы были раньше. Теперь всё уже разрешилось. если вилка сборная, тоже смотреть - может продавить изоляцию жилы "земли" при сборке и в ней коротить (обычно коряво сделанные они внутри китайцами и сложно всё аккуратно упаковать). Так и есть, дело было в разборной вилке. Жилы креплением пережал и в этом месте изоляцию пробило.
Рекомендуемые сообщения