Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Сечение кабеля.

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте, суть проблемы вот в чём, как заявил тот кто делал ремонт в на розетках у меня кабель ввг-п 2.5 а на свет ввг-п 1.5, когда я стал смотреть что там в розетках мне показалось что жилы тонкие, жалее купил кабель ввг-нг по метру ТУ и ГОСТ и даже на глаз они больше. Есть кусок с метр от того что мне закладывали ввг-п 1.5 там смысл в чём, чёрный кабель написано ввг-п 1.5 и 2016 и все, не завод, нечего не указано. Сделал два фото жил с линейкой, простите штангельциркуля нету. Слева 2.5 а справа 1.5. Что скажите??? Стоит переживать???

2.5 и 1.5 сборку.jpg

2.5 и 1.5.jpg

1 час назад, mebel-vanna сказал:

Здравствуйте, суть проблемы вот в чём, как заявил тот кто делал ремонт в на розетках у меня кабель ввг-п 2.5 а на свет ввг-п 1.5, когда я стал смотреть что там в розетках мне показалось что жилы тонкие, жалее купил кабель ввг-нг по метру ТУ и ГОСТ и даже на глаз они больше. Есть кусок с метр от того что мне закладывали ввг-п 1.5 там смысл в чём, чёрный кабель написано ввг-п 1.5 и 2016 и все, не завод, нечего не указано. Сделал два фото жил с линейкой, простите штангельциркуля нету. Слева 2.5 а справа 1.5. Что скажите??? Стоит переживать???

2.5 и 1.5 сборку.jpg

2.5 и 1.5.jpg

немного тоньше, да.

полторашка на 12%, 2,5 где-то на 20%.

2.0 квадрата где-то????? верно????? автомат на 16А использовать????? Вот жду штангельциркуль переживаю что будет меньше, мне сказали полученный результать умножить на самого себя к к примеру 1.5мм умножить на 1.5 далее умножить на 3.14 и разделить на 4

вообщето по идее сопротивление надо мерить а не сечение. если оно соответствует - то какбэ пофиг по идее. но его штангенциркулем не померяешь.

Только что, graveman сказал:

вообщето по идее сопротивление надо мерить а не сечение. если оно соответствует - то какбэ пофиг по идее. но его штангенциркулем не померяешь.

Мультиметр есть! Скажите пожалуйста как поменить! Можно через личку.

гуглится. а сравнивать по таблице в гост. сам в понедельник попробую, интересно. тоже замечал что сечение жил тоньше. но как-то не особо запаривался.

Перед началом решения задачи, как измерить сопротивление провода, необходимо проверить работоспособность прибора. Для этого провод, который подключается к щупу черного цвета, вставляется в разъем COM, а провод от красного щупа вставляется в разъем VΩmA. Переключатель режимов работы устанавливается в положение Ω, значение 200, что означает измерение малых сопротивлений, которые находятся в пределах от 0 до 200 Ом. После этого щупы замыкаются между собой, при этом на табло прибора должно отобразиться значение сопротивления в диапазоне 0,3-0,7 Ом. Если после этого развести контакты, на табло слева появится значение 1, что означает бесконечно большое сопротивление.

Далее приступаем непосредственно к вопросу, как измерить сопротивление. Для этого  необходимо прикоснуться щупами к концам измеряемого элемента (если измеряется сопротивление провода, необходимо коснуться к обоим концам оголенной жилы). При этом на табло высветится конкретное значение сопротивления, которое зависит от типа элемента, сопротивление которого измеряется.

Только что, graveman сказал:

гуглится. а сравнивать по таблице в гост. сам в понедельник попробую, интересно. тоже замечал что сечение жил тоньше. но как-то не особо запаривался.

Перед началом решения задачи, как измерить сопротивление провода, необходимо проверить работоспособность прибора. Для этого провод, который подключается к щупу черного цвета, вставляется в разъем COM, а провод от красного щупа вставляется в разъем VΩmA. Переключатель режимов работы устанавливается в положение Ω, значение 200, что означает измерение малых сопротивлений, которые находятся в пределах от 0 до 200 Ом. После этого щупы замыкаются между собой, при этом на табло прибора должно отобразиться значение сопротивления в диапазоне 0,3-0,7 Ом. Если после этого развести контакты, на табло слева появится значение 1, что означает бесконечно большое сопротивление.

Далее приступаем непосредственно к вопросу, как измерить сопротивление. Для этого  необходимо прикоснуться щупами к концам измеряемого элемента (если измеряется сопротивление провода, необходимо коснуться к обоим концам оголенной жилы). При этом на табло высветится конкретное значение сопротивления, которое зависит от типа элемента, сопротивление которого измеряется.

Проверил было 0.3 потом в том-же Ω, значение 200 взял купленный ТУ кабель метр 2.5 квадрата и показало 0.5

Ну если купить километр кабеля, то 7,41Ом можно измерить, а на метре кабеля хотел бы я понаблюдать как тестером 0,00741 Ом измерять будете.:huh:

Только что, Evgenik сказал:

Ну если купить километр кабеля, то 7,41Ом можно измерить, а на метре кабеля хотел бы я понаблюдать как тестером 0,00741 Ом измерять будете.:huh:

Дайте пожалуйста совет по моей ситуации!

14 минуты назад, mebel-vanna сказал:

Дайте пожалуйста совет по моей ситуации!

Какой совет ты хочешь услышать?

2.5 это не толщина жилы, это сечение, оно измеряется в квадратных миллиметрах. Сечение вычисляется по формуле S=π r2.

Бери микрометр и вычисляй сечение.

Только что, fayaaaa сказал:

Какой совет ты хочешь услышать?

2.5 это не толщина жилы, это сечение, оно измеряется в квадратных миллиметрах. Сечение вычисляется по формуле S=π r2.

Бери микрометр и вычисляй сечение.

Да понятно что не толщина, но можно проще к примеру толщину 1.4 * на 1.4 = 1.96 далее это умножить на 3.14 = 6.1544 и делим на 4 = 4 получаем 1.5 квадрата!

Вообще этот ТУ 1.5 квадрата где-то 0.9 квадрата а ТУ 2.5 где 1.8 квадрата.

Если кабель уже проложен, то совет может быть один - на кабель "2,5" квадрата поставить автоматы 10А, на "1,5" квадрата автоматы 6А, ну и нагрузку давать учитывая этот нюанс. 

18 часов назад, graveman сказал:

сопротивление надо мерить а не сечение

проще новый провод купить чем прибор для проверки такого сопротивления

18 часов назад, mebel-vanna сказал:

автомат на 16А использовать?????

после того как стали выпускать кабель по ТУ и стали всем советовать на 2,5мм2 ставить автомат 16А , а на 1,5 - 10А

3 часа назад, dimp сказал:

проще новый провод купить чем прибор для проверки такого сопротивления

после того как стали выпускать кабель по ТУ и стали всем советовать на 2,5мм2 ставить автомат 16А , а на 1,5 - 10А

Сами розетки по сути до 16А ну так ладно! Вы лучше скажите у меня шлейф из 8 розеток, что можно одновременно использовать? Без опаски за кабель? При автомате 16А к примеру чайник 2кВт, пылесос 1.5кВт далее пк и холодильник, микроволновка 700Вт или лучше не надо?????

13 часа назад, mebel-vanna сказал:

При автомате 16А к примеру чайник 2кВт, пылесос 1.5кВт далее пк и холодильник, микроволновка 700Вт

И всё это хозяйство на одной линии??

Только что, Evgenik сказал:

И всё это хозяйство на одной линии??

Да!! Все розетки на одной линии!

Померил штангельциркулём кабель 1.5 квадрата он 0.8мм , на 2.5 квадрата он 1.2 мм и 4 квадрата это 2 мм, итог: вообщем не 1.5 а 0.75, не 2.5 а 1.4 и не 4 а 3.2 квадрата вышло это все!

4 минуты назад, mebel-vanna сказал:

вообщем не 1.5 а 0.75, не 2.5 а 1.4 и не 4 а 3.2 квадрата вышло это все!

Пичалька... Тогда выход один:

22 часа назад, Evgenik сказал:

на кабель "2,5" квадрата поставить автоматы 10А, на "1,5" квадрата автоматы 6А

Или переделать всю проводку по нормальной схеме и правильным кабелем.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.