Подключаем электричество в половине дома. Мощность нам согласовали 7кВт. Сказали, что ввод от столба будет алюминиевый. А еще сказали – купите любой счетчик (чтобы только был в реестре), автоматы нужного номинала, и шкафчик чтобы был металлический. Возникли такие вопросы:

1. Вводной автомат перед счетчиком можно поставить сразу диф? Или диф уже после счетчика ставить, во внутридомовом щитке?

2. Есть предписание вынести счетчик на улицу. Т.е. счетчик и вводной автомат будут иногда находиться на морозе. В связи с этим есть какие-то особые рекомендации при покупке того и другого?

3. Я правильно думаю, что в шкафчике на улице должны быть только вводной автомат и счетчик, а из счетчика кабель должен идти прямо в дом, и только там уже в щитке входить в УЗО/Диф и прочие автоматы? Если да, то:

4. Кабелем какого сечения надо идти от счетчика до внутридомового щитка? И каким сечением из вводного в счетчик?

5. Алюминиевый провод от столба прямо так и заводить в вводной автомат? Без клеммников каких-то промежуточных? Вопрос возник потому что это алюминий.

Вот как я приблизительно это вижу:

shema1m.jpg

А Вам Типовые требования или Технические условия разве не выдавали? Там как раз должны быть ответы на некоторые Ваши вопросы. Или у Вас не вновь вводимое строение?

Глубоко убежден - нефига ставить два автомата друг за другом, автомат внутри рубильник на улице, за одно в его контакты и кабели войдут алюминиевые войдут.

Если со столба будет заходить СИП, то на него крепят самоврезающиеся клемники и к ним можно присоединить кабель ВВГнг  4 квадрата желательно ГОСТвский.

1 час назад, ptaha сказал:

Алюминиевый провод от столба прямо так и заводить в вводной автомат? Без клеммников каких-то промежуточных? Вопрос возник потому что это алюминий.

Конечно же без клеммника, а то что провод алюминиевый ничего страшного в этом нет, если не будете соединять его с медным проводом или производить соединение через медные шайбы... 

3 минуты назад, baton88 сказал:

Или у Вас не вновь вводимое строение?

А что значит "вновь вводимое"? Там уже было электричество, даже есть лицевой счет, но кабель от столба был отрезан, сейчас подключаем всё заново. Тех.условия должны через несколько дней выдать, но на словах сказали так - можете заранее всё купить "счётчик, автомат, шкаф металлический", установите всё сами, мы просто приедем и подключим. В целом им там по барабану что мы купим, главное, чтобы номинал вводного автомата был 32.

11 минуту назад, torki сказал:

нефига ставить два автомата друг за другом, автомат внутри рубильник на улице

Можно поподробнее, применительно к моему списку вопросов, а то я так не поняла ничего....

2 минуты назад, ptaha сказал:

Тех.условия должны через несколько дней выдать, но на словах сказали так - можете заранее всё купить "счётчик, автомат, шкаф металлический", установите всё сами, мы просто приедем и подключим.

Я бы все-таки не стал спешить и дождался ТУ. Тех.условия выдают одни, а совет Вам давали скорей всего совсем другие люди, не исключено такое. На ввод Вам посоветовали автоматический выключатель, но в ТУ могут указать контактор, хотя вряд ли кто-то будет на это внимание обращать... Почему на 32А, при разрешенных 7кВт, странно, максимум 16А... У меня на 15 кВт - авт.выкл. на 25А. 

5 минут назад, baton88 сказал:

дождался ТУ.

Да там могут быть сюпризы.

Со столба какой кабель будет?

Ящик опечатываться будет?

Ввод уже есть?

С 32А авт.выключателем придется и кабель с заведомо большим сечением проводников прокладывать, а это как минимум никчемная переплата...

Только что, baton88 сказал:

Почему на 32А, при разрешенных 7кВт, странно, максимум 16А

Как так? На этом лицевом счете раньше было 3,5кВт, это и было как раз 16А, а теперь будет 32А. Так в РЭСе сказали, разные люди, и неоднократно.

Если же все-таки Вам в тех.условиях укажут 32А-ый автомат, то в вводном эл.щитке, в том что будет на улице, лучше всего после эл.счетчика поставить 16А автомат и только потом уже в дом вести. 

Только что, baton88 сказал:

в ТУ могут указать контактор

Что такое контактор?

Только что, baton88 сказал:

Если же все-таки Вам в тех.условиях укажут 32А-ый автомат, то в вводном эл.щитке, в том что будет на улице, лучше всего после эл.счетчика поставить 16А автомат и только потом уже в дом вести. 

Ничего не понимаю! Почему?? Т.е. вводной перед счетчиком будет 32, а вы мне предлагаете сразу же после счетчика урезать себе мошность в 2 раза, зачем? В чем тогда смысл новых ТУ? 16-й автомат у нас и так де-юре был!

Только что, torki сказал:

Со столба какой кабель будет?

Ящик опечатываться будет?

Ввод уже есть?

Какой-то СИП, сечение не помню.

Наверное, будет.

"Ввод уже есть?" - не поняла вопроса.

ТУ мы подождём, конечно, но хочется заранее всё разузнать, чтобы имея на руках ТУ, за один день всё купить и установить. Каждый день очень важен, ремонт стоит, и так это электричество не одну неделю выбивали из-за неадекватов-соседей, которые нам бумажку не подписывали.

25 минут назад, ptaha сказал:

Что такое контактор?

Пардон... выключатель нагрузки, но это вряд ли... забудьте...

Только что, baton88 сказал:

Пардон... выключатель нагрузки, но это вряд ли... забудьте...

Ну а про урезание мощности что ж не ответили?... Или тоже забыть?

Только что, ptaha сказал:

Или тоже забыть?

Да, забыть. У меня 380В, 3-х фазное, а у Вас 220 судя по эл.схеме, посмотрел не внимательно, еще раз извиняюсь.

3 часа назад, baton88 сказал:

очему на 32А, при разрешенных 7кВт, странно, максимум 16А... У меня на 15 кВт - авт.выкл. на 25А. 

У тебя три фазы, а у Птахи 1.

У нас схема щита по ТУ выглядит так. У вас по идее не сильно должна отличатся.

лин схема обрезана.jpg

8 часов назад, Дмитрий 78 сказал:

У нас схема щита по ТУ выглядит так. У вас по идее не сильно должна отличатся

Ужас. Всё, что внутри квадрата (щита) - ничего не поняла. Если мне такое дадут, приду сюда с просьбой перевести.

Что касается того, что щит устанавливается на ближайшей к дому опоре. Нам главный инженер то же самое сказал, но при этом, что это почти никогда не соблюдается. Но дело в том, что у нас-то как раз столб опоры стоит прямо рядом со стеной дома, менее, чем в метре от неё. Но электрик из РЭС сказал - зачем это надо, вешайте на стену.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.