В 20см счетчик может не влезть, да и красоты в нем мало. 

 При монтаже соединений в шкафу надо предусмотреть вент отверстия снизу и сверху для пресечения возможности достижения взрывоопасной концентрации газа в случае утечки. Розетки слева от плиты лучше сдвинуть ближе к углу, будет удобнее, практичнее и пачкаться меньше будут. Подводку лучше сильфонной нержавеющей трубой сделать, а не резиной.

В 11.01.2018 в 17:59, torki сказал:

При этом газовая служба непробиваемо упирается в эту рекомендацию,

Газовую службу к себе вообще не пускаю, если не нужна.

Посмотрел на фото, в углу справа явно меньше 20см, я бы шкафы до трубы дотянул, оставил бы зазор 1-5см и не более.

В 12.01.2018 в 21:49, Дмитрий 78 сказал:

При монтаже соединений в шкафу надо предусмотреть вент отверстия снизу и сверху для пресечения возможности достижения взрывоопасной концентрации газа в случае утечки

Имеется ввиду "предусмотреть вент отверстия снизу и сверху" в шкафу, в котором будет счетчик?

В 12.01.2018 в 21:49, Дмитрий 78 сказал:

Подводку лучше сильфонной нержавеющей трубой сделать, а не резиной.

Это вместо гибкого шланга для газа?

Без документального подтверждения этот клип относится к разделу теоретических размышлений на тему "а что будет, если....". Все магистральные газопроводы заземлены, и при попадании в низ разряда молнии, что теоретически возможно, заряд пойдет в землю, а не на плиту. Но даже если предположить, что это возможно, мужик сам подсказал решение - диэлектрическая вставка. Кстати, газопроводные сильфонные трубы обычно в желтой полимерной оболочке. Фраза же, что "он еще слышал случаи..." еще больше убеждает, что это просто фантазии. Короче, "одна бабка сказала".

А вот как появляются трещины на резине я видел неоднократно. Полагаю, надо выбирать меньшее из двух зол. А шанс получить удар молнии в газовую плиту наверное один из 10млн. :)

7 часов назад, tiger960 сказал:

"предусмотреть вент отверстия снизу и сверху" в шкафу, в котором будет счетчик?

Так точно.

Байка конечно из серии невероятного... но бывает и незаряженное ружьё стреляет.

Основная проблема, почему сейчас действительно ставят резиновые шланги в обязательном порядке - наличие электрофицированных плит.

При наличии аварийной утечки на корпус плиты, ток естественно стекает на заземлённую газовую трубу и естественно через тонкостенную трубку-сильфон (или металлическую оплётку резинового шланга). При этом оплётка или трубка могут нагреваться или даже раскаляться, следствием чего будет взрыв или загорание газа.

И действительно, альтернативное...

1 час назад, Дмитрий 78 сказал:

решение - диэлектрическая вставка

сразу после крана (счётчика).

2 минуты назад, bagayama сказал:

При наличии аварийной утечки на корпус плиты

Плита должна быть заземлена.

  • 2 недели спустя...
В 12.01.2018 в 21:49, Дмитрий 78 сказал:

При монтаже соединений в шкафу надо предусмотреть вент отверстия снизу и сверху для пресечения возможности достижения взрывоопасной концентрации газа в случае утечки

Какого диаметра должны быть отверстия?

В 12.01.2018 в 21:49, Дмитрий 78 сказал:

я бы шкафы до трубы дотянул, оставил бы зазор 1-5см и не более

Мы хотели место для шторки оставить.
Там справа у нас окно и выход на балкон.
Вот вдоль этой правой стены хотели повесить карниз и штору.
Если шкафы делать ближе к трубе, то не останется место для шторы.
Дырка будет.

Мне дизайнер предлагал и столешницу сделать справа вплотную до стены.
Но пока решили оставить 20 см.

Не знаю как лучше?

11 час назад, tiger960 сказал:

Какого диаметра должны быть отверстия?

Решетки небольшие вставьте. Есть узкие, примерно 65*300, Завтра на объект зайду, фото прилеплю.

11 час назад, tiger960 сказал:

дизайнер предлагал и столешницу сделать справа вплотную до стены

Правильно предлагал, я бы также сделал.

Сейчас вам надо будет справа между шкафами стенку предусмотреть, чтобы пищевые отходы со столешницы направо в щель между шкафом и стеной не падали. А также чтобы занавеска не пачкалась, тем более, у вас там плита недалеко - жиром будет пачкаться. Не практично, да и красоты будет в ней за столом немного.

В 27.01.2018 в 00:31, Дмитрий 78 сказал:

Решетки небольшие вставьте.

А куда их надо вставить?
В дно и крышку шкафа?

В 27.01.2018 в 00:31, Дмитрий 78 сказал:

дизайнер предлагал и столешницу сделать справа вплотную до стены

А чем в этом случае заделать стену справа над столешницей.
Везде будет стеновая панель.
Получается на стене справа тоже надо стеновую панель делать?

7 минут назад, tiger960 сказал:

В дно и крышку шкафа

да

7 минут назад, tiger960 сказал:

на стене справа тоже надо стеновую панель

да

1 час назад, Дмитрий 78 сказал:
1 час назад, tiger960 сказал:

В дно и крышку шкафа

да

А если есть полки в шкафу?
Они же будут мешать вентиляции. В них тоже нужно решетки?

5 часов назад, tiger960 сказал:

А если есть полки в шкафу?
Они же будут мешать вентиляции. В них тоже нужно решетки?

Лучше полки сделать меньшей глубины. Не 300, а 270, например.

А есть ли вообще смысл дырявить нижнюю часть? Природный газ почти в два раза легче воздуха, поэтому при утечке природного газа, он не скапливается внизу, а если есть отверстия вверху, он и без проходных отверстий через верх выйдет.

В 12.01.2018 в 21:49, Дмитрий 78 сказал:

В 20см счетчик может не влезть, да и красоты в нем мало. 

Еще как может!

gazoschyotchik.PNG.b3523967f0766de9d010bb9f77d3ed7f.PNG

Счетчик газа Гранд 1.6 г. Ростов на Дону

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.