@Manul вы УЗО на 40А и на 63А разбирали? У автора если ввод 63А, ниже под УЗО от 42А - что ему ставить и исходя из чего?)

Ща левый дифАВ АВВ выложу)

@Manul 

4 минуты назад, Manul сказал:

Для меня УЗО 63/300 избыточно. Деньги на ветер.

Это будет от застройщика стоять - УЗО и АВ на входе

Сначала думал вместо УЗО и АВ везде ДифАВ поставить, но посчитал и решил, что так раза в два дороже выйдет...

@Vitaly_L это 300мА УЗО должно быть селективным - посмотрите цены)

На фото SEZ настоящий B4А на ... 10кА))) масса примерно 110грамм. ДифАВВ ,купленный на рынке, на кнопку "Т" не срабатывал, второй такой за 2 года, цена 1500руб., масса примерно 70гр.  И плохая "фотка" из каталога, видна разница в маркировке.

По кондею, позвонил я в Самсунг - рекомендуют подключать кондей отдельной линией, на свой АВ+ УЗО 30мА. Могу ещё куда-нибудь позвонить. Ток утечки кондея в нормальном режиме работы назвать не смогли).

1.jpg

2(1).jpg

3.jpg

23 минуты назад, Vitaly_L сказал:

Это будет от застройщика стоять - УЗО и АВ на входе 

Если на площадке, а не в вашем щитке, то я бы поставил АВ или разъединитель в щитке для возможности отключения, чтобы не бегать на площадку каждый раз при необходимости, а также вариант работы без реле напряжения. Мало ли, вышло из строя, на время ремонта, чтобы монтаж не трогать ;)

4 минуты назад, SB3 сказал:

Самсунг - рекомендуют подключать кондей отдельной линией, на свой АВ+ УЗО 30мА.

Непонятно: отдельно УЗО на кондей?

Подделка АВВ отличается очень просто: настоящие имеют лазерную печать, а поддельные - обыкновенная краска. Все остальные внешние различия навскидку не определяются.

@Manul да, отдельная линия со своим АВ+УЗО

В LG   на данный момент сильно удивляются вопросу по УЗО ( ВДТ)

1 минуту назад, SB3 сказал:

отдельная линия со своим АВ+УЗО

Деньги на ветер.

Я об отдельном УЗО

@Manul а пишут "кондиционер: 2 мА/кВт, не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных;")

10мА УЗО автоматом отпадает, Самсунг похоже что-то знает, рекомендуя 30мА))). И что делать будем - рисковать слегка или нет?)

LG : У вас есть отдельный автомат в щитке на кондиционер ? - Да. - Тогда можете установить УЗО ... ))))

Но LG отметили важную деталь, что производитель гарантирует работоспособность оборудования только при 230В+-10%)

При 195В - они не гарантируют).

1 минуту назад, SB3 сказал:

И что делать будем - рисковать слегка или нет?

В чем риск то? Внутренний блок висит под потолком. Никто его не трогает и не касается. По ТБ для обслуживания - отключить.

Что изменится, если УЗО будет не индивидуальным, а групповым?

@Manul риск в том, что если УЗО с кондеем и др. нагрузками начнет "выбивать", то что-то из-под этого УЗО надо будет переключать куда-то). 

@SB3 , вот тут мы приходим к "американскому" варианту, когда УЗО встроено в розетку ;)

С вашим подходом нужно на каждую линию ставить своё УЗО :) Не фонтан. Если будет выбивать, то по любому потребуется искать неисправность, будет это УЗО групповое, или на каждой линии будет свое.

В чём проблема поставить на кондей отдельный автомат? Это стационарное устройство, к тому же могущее долгое время находиться в выключенном состоянии - сам Бог велел обесточить тогда.

Если кондеев несколько - своя группа.

Если подключаемый в розетку - отключать вилкой.

@bagayama , выясняем необходимость отдельного УЗО на кондей. По поводу автомата вопроса даже не возникает.

@bagayama я тут бьюсь за то, что кондей отдельной линией, допустим 2Р АВ С13А - УЗО А 30мА 40А - кондей).  Manul же за то, чтобы под такое УЗО что-то ещё "повесить")

4 минуты назад, Manul сказал:

@SB3 , я не о номиналах, а о принципе ;)

Кондей - отдельной линией, но от группового УЗО

я против группового УЗО в данном случае). Считаем 

7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

и выше) "кондиционер: 2 мА/кВт, не более 10 мА для бытовых и 30 мА для профессиональных;"

При 2кВт мы имеем минимум 4мА, но не более 10мА   - УЗО 10мА отпало и мы можем оказаться на границе 30мА УЗО

добавим 20 метров кабеля ( для удобства расчетов) 20х0,000010= добавится ещё 0,2мА). Таким образом, а кабель может быть и чуть длиннее,  можем получить уверенный выход выход за 1/3 30мА (30х0,33 = 9.9 мА) УЗО :) Правильно посчитал?)

На данном этапе - всё. Но не забываем, что в полном соответствии с планом никогда ничего не получается ;)

@Vitaly_L нет, не ок. Есть предложение, я не вмешиваюсь - вы остальных послушаете, потом меня. Потом решите что-нибудь. И говорили же про план)

3 минуты назад, SB3 сказал:

Правильно посчитал?)

Не правильно. Типичная ошибка: вы взяли тепловую мощность кондея, а не электрическую.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 93 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.