29 минут назад, Vitaly_L сказал:

Горючесть: Г1 – Г4

Так Г1 или Г4?

Г1 - пойдёт, Г4 со скрытой проводкой в гофре - нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bagayama 

6 минут назад, bagayama сказал:

Так Г1 или Г4?

Вот такая у них расплывчатая формулировка.
Буду еще пытать...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видимо, менеджер не сразу понял, о чем речь. После подробного объяснения цели и задачи от коротко и лаконично написал:
"Материал сильно горючий, по этому лучше тянуть в металле."

Кто-нибудь тянул всю проводку в квартире в металле? Что-то подсказывает, что это то еще представление...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L в стенах вам металл не нужен,если в штукатурке, бетоне, а потолку - выходит нужен. Ща. гляну - часик, полтора)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

на всякий случай, раз попалось). Раньше толщина стенок труб для сечения до 2,5мм.кв.меди не нормировалась - можно было в "фольгу завернуть"))

image.png.675f62a231763788e96a31c77927920f.png

4 часа назад, Manul сказал:

А труба то пластиковая. Да по дереву.

А это вы наверное вообще не читали?) "В коробах, специальных коробах, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53313. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм, не распространяющими горение, без подкладки" Это  открыто в зданиях " Из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СП 112.13330"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SB3 

33 минуты назад, SB3 сказал:

в стенах вам металл не нужен,если в штукатурке, бетоне, а потолку - выходит нужен.

Если такой расклад, может вообще кабель под стяжку положить в пластиковых трубах?
Так и штробить меньше, если снизу вверх, и с потолком заморочек меньше.
А вообще разрешено штробить монолитные стены? Где-то слышал, что нельзя.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это я всё к чему? Шумоизоляция будет каркасного типа, толщиной порядка 5 см.
Подрозетники туда без проблем влезут. Зачем тогда морочиться со штробами для проводки, если и так места полно?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L @Vitaly_L а я вам предлагал - сначала план, а вы - "посмотрите щиток")

15.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые и их следует выполнять кабелями, соответствующими требованиям ГОСТ 31565:

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих (НГ) материалов и группы горючести Г1, электропроводки следует выполнять в соответствующих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах. Допускается при прокладке кабелей применять металлические погонажные электромонтажные изделия (трубы, короба, лотки и т.д.), а также прокладку отдельных кабелей на скобах;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г2, электропроводки следует выполнять в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;

- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с применением материалов группы горючести Г3 и Г4, электропроводки следует выполнять в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;

- электропроводка должна быть сменяемой.

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SB3 Примерный план-то как раз есть, но в процессе изучения всех моментов открываются всё новые и новые нюансы, о которых сначала даже и не догадываешься). Сначала хотел минвату положить под ГКЛ, но наткнулся на статью про фенолформальдегидные смолы и желание ее ставить пропало.
Вот теперь с полиэфирной шумоизоляцией возникла проблема, хотя в остальном она вроде как устраивает.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

54 минуты назад, SB3 сказал:

А это вы наверное вообще не читали?)

Не читал. Как-то не было необходимости :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L 15.5 В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих и слабогорючих материалов (группа Г1), допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или проводами в защитной оболочке. Применение несменяемой замоноличенной прокладки проводов и кабелей в панелях стен, перегородок и перекрытий, выполненной при их изготовлении или выполненной в монтажных стыках при монтаже зданий, не допускается.
_______________
 Под проводами в защитной оболочке понимаются изолированные провода в общей оболочке, обеспечивающей механическую защиту в соответствии с условиями применения.

В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из горючих материалов групп Г2 и (или) Г3, допускается: открытая прокладка одиночных кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм в ПВХ изоляции в исполнении по ГОСТ 31565 без подкладки; скрытая прокладка под штукатуркой кабелей и проводов в защитной оболочке с медными жилами сечением не более 6 мм в исполнении, не распространяющем горение, по ГОСТ 31565 по намету штукатурки

Можете внутри каркаса делать, но + или трубы и ( или ) штукатурка.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А какие лучше трубы использовать: сталь, цинк, медь?
Кстати, гофра металлическая допустима?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L у вас выше таблица в которой указана толщина стенок,  в зависимости от сечения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Vitaly_L сказал:

Шумоизоляция будет каркасного типа, толщиной порядка 5 см.
Подрозетники туда без проблем влезут.

Речь вроде про потолок.....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@bagayama 

1 минуту назад, bagayama сказал:

Речь вроде про потолок.....

Потолок - это только часть магистрали)
Материал для шумоизоляции и на стенах и на потолке будет идентичным.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SB3  А что скажете насчет металлорукавов? Судя по их толщине, их использование, вероятно, допустимо только до 2,5 кв.мм?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L  по поводу труб на потолке - не вижу всё-таки аргументов против короба для проводов из гипсокартона выходы из такого короба "закрыть" огнестойким противопожарным водогазонепроницаемым негорючим герметиком)))

Если металлорукова не сплошные  - уже не труба), если толщина стенок менее 0,5мм - не подходят

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SB3 

1 минуту назад, SB3 сказал:

@Vitaly_L  по поводу труб на потолке - не вижу всё-таки аргументов против короба для проводов из гипсокартона выходы из такого короба "закрыть" огнестойким противопожарным водогазонепроницаемым негорючим герметиком)))

А в стенах проштробить? И - никаких гофр и труб, так? 

Разрешено по СНИПам штробление монолитных стен?

Насчет металлорукавов нашел ответ на вопрос)

"Поскольку металлорукав не является защитой от возгорания электропроводки, грубым нарушением правил ПУЭ будет монтаж такой проводки на легковоспламеняемых поверхностях и подложках (древесина, пластик и проч.). Монтаж силовой электропроводки в металлорукаве допускается только тогда, когда он со всех сторон окружен несгораемыми материалами."
 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@Vitaly_L  думаю, если вы не проштробите, а слегка прорежите штроборезом и потом заделаете штукатуркой - плохо не будет.

А вообще проблема  - в гофре по стене открыто и "закидать" немного штукатуркой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

@SB3  Типа гипсовую оболочку создать?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 82 ответа
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.