Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Покритикуйте, пожалуйста, щиток

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Щит планируется в 2 комн. квартире, новостройка. Отдельный проводник PE присутствует. От застройщика в подъезде установлен щиток, в котором сейчас есть рубильник IEK ВН-32 63A, эл. счетчик Меркурий-200, диф. автомат IEK C50, 100 mA. От щитка в подъезде вводной кабель заходит в щиток в квартире. Там также присутствует рубильник IEK ВН-32 63A от застройщика.
Предполагаю установить щит на 54 модуля (в схеме сейчас 52). Автоматика Hager (рубильники и вводной диф оставить IEK от застройщика).
Из хотелок: неотключаемая линия на холодильник и слаботочку, которую, тем не менее, тоже можно будет выключить, при желании, одним рубильником (или лучше ещё одним автоматом на 50А с характеристикой B?). Реле напряжения с контролем мощности нагрузки РН-260Т - пока под вопросом.
Лоджия остеклена, но не утеплена. На будущее хочу пробросить туда линии тёплого пола и розеток под защитой УЗО с током утечки 10 мА, а также линию освещения. Тёплый пол будет монтироваться вместе с утеплением, с регулятором, выведенным в комнату.
Проточник будет установлен в вент. коробе санузла, т.е., отделён от санузла стеной и дверцей, сам проточник в пластиковом корпусе, поэтому диф. автомат на него предполагаю 40А 30мА. 40А - это номинал, рекомендованный производителем, мощность, переключаемая вручную - 3-5-8 кВт. Сечение кабеля под него рекомендовано 6-8 кв. мм. 8 кв. мм. нигде не встречал, поэтому выбрал 10 кв. мм.
Электроплита планируется моноблочная, с ТЭНами.
Все приборы со скрытым подключением предполагаю укомплектовать АВ 2P (или дифами).
Линии будут разведены в гофрах DKC из самозатухающего ПВХ-пластиката по потолку и/или стенам, за гипсокартоновыми обшивками с утеплителем-звукоизолятором (мин. вата).

проект щитка.pdf

Много лишнего. Узо на теплые полы достаточно одного 16/30, на входе как минимум один автомат лишний, на холодильник и слаботочке 25а тоже много, хватит и 10 или если хотите, 16.

Подробнее вечером напишу.

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Узо на теплые полы достаточно одного 16/30

одно УЗО на все 5 полов? В том числе, на те, которые в мокрых помещениях? Производитель действительно рекомендует УЗО с током утечки на 30 мА, но я читал очень много мнений о том, что гораздо безопаснее ставить на 10 мА

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

на входе как минимум один автомат лишний

там всего один автомат вводной - в подъездном щитке. Остальные - рубильники. Если убрать вводной рубильник в квартирном щите, то, чтобы обесточить всю квартиру, включая холодильник и слаботочку, придется дергать рубильник в подъезде. Или есть другое решение? Или речь идёт именно о подъездном щитке (оттуда убрать автомат/рубильник)? Поясните, пожалуйста.

1 час назад, Дмитрий 78 сказал(а):

на холодильник и слаботочке 25а тоже много, хватит и 10 или если хотите, 16

25А УЗО чтобы охватить сумму номиналов нижестоящих автоматов, 20А. Если ставить УЗО номиналом ниже, не придётся ли его тоже защищать отдельным автоматом, номиналом ниже? Или вы имеете в виду, объединить слаботочку с холодильником в одну линию?

Слаботочке больше 6а не возьмёт. А вот на кухонные розетки надо 16а, 10 мало, на то что у вас холодильник и кухонные розетки вместе я внимания не обратил. А зачем вы их вместе поставили. Лучше отдельно холодильник, отдельно розетки.

Перед реле в квартире автомат лишний. Холодильник и слаботочке практически никогда не отключаются. На остальные группы общий автомат.

назначение рубильника после реле напряжения? вот он то и лишний

можно и одно узо на теплые полы, не было бы там полотенчика, а в чем заключается большая безопасность на ТП? поделитесь с нами (вдруг мы не читали) это из разряда безопаснее же по улице ходить в каске:)

для чего планируете использовать 2п автоматы?

провод на водогрей 3*10 зачем - линия длинная? там 3*6 за глаза

и кстати про мокрые помещения - чем там мокрее тем менее вероятно поражение электро током от ТП

Термостат теплого пола на лоджии лучше на лоджии и разместить. Если датчик из строя выйдет, можно термометром на термостате пользоваться.

На водогрей и 4 хватит, но от 6 хуже не будет, 10 явный перебор.

6 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

на то что у вас холодильник и кухонные розетки вместе я внимания не обратил

не-не-не, это я перемудрил в схеме, простите. Надо было просто "холодильник" написать. Там на схеме "розетки кухня:" - это как вид линии, потому что их три. Есть ещё "розетки кухня: микроволновка" и "розетки кухня: фартук, ТВ, вытяжка и 2 розетки по стенам". К "розетки кухня: холодильник" - подключается только холодильник. То же с микроволновкой.

10 минут назад, dimp сказал(а):

а в чем заключается большая безопасность на ТП?

мм... Я о том, что, чем меньше ток утечки в УЗО, тем меньше будет бить (щипать и т.д.) про повреждении изоляции, ещё недостаточном для срабатывания УЗО. В случае с ТП другая логика?

8 минут назад, dimp сказал(а):

можно и одно узо на теплые полы, не было бы там полотенчика

а как полотенчик меняет дело?

13 минуты назад, dimp сказал(а):

для чего планируете использовать 2п автоматы?

чтобы при срабатывании УЗО можно было, последовательно отключая потребители, выявить неисправную линию без отключения нулей от шины. Да, там ошибочно заведены под одно УЗО однополюсники с двухполюсниками. Либо исправлю, либо буду переделывать всё на 1P

5 минут назад, Дмитрий 78 сказал(а):

Термостат теплого пола на лоджии лучше на лоджии и разместить. Если датчик из строя выйдет, можно термометром на термостате пользоваться

понял, спасибо

17 минут назад, dimp сказал(а):

провод на водогрей 3*10 зачем - линия длинная? там 3*6 за глаза

5 часов назад, Grobina сказал(а):

40А - это номинал, рекомендованный производителем, мощность, переключаемая вручную - 3-5-8 кВт. Сечение кабеля под него рекомендовано 6-8 кв. мм. 8 кв. мм. нигде не встречал, поэтому выбрал 10 кв. мм.

водогрей уже куплен. Линия - метров 10, не разорюсь

Всем привет.Я чуток не по теме.Почитал Гробину и офигел от цифр. Я конечно весь древний.Привык к входным автоматам на 6 или 10 ампер.А на 16 а. это сверхзапас.Только кз выбьет.А какие сейчас "в моде" входные автоматы в средне-нормальной современной квартире.Это не для дела,а для общего развития.

1 час назад, Grobina сказал(а):

переделывать всё на 1P

Лучше все на 2р и от лишних узо избавиться.

5 часов назад, Grobina сказал(а):

а как полотенчик меняет дело?

в ТП утечка произойдёт на бетон (участие человека исключается) по фигу от 10 или 30мА

а вот полотенчик имеет открытый провод (тут уже узошка на 10мА будет не лишней

10 минут назад, dimp сказал(а):

тут уже узошка на 10мА будет не лишней

Добавлю, 30 мА можно ставить на общий ввод. А если на разветвления - только 10. Одно не пойму - чего народ ими брезгует? Видать, током крепко не долбило. Для современной проводки и бытовой техники даже 1 мА серьёзная утечка.

@dimp! А распиши, гражданин хороший, причины "ложных" отключений :)

Ну, а ещё проще - раздели 220В на 1 мА и посмотри сопротивление. Так любой прибор и проводку мегером мегерят. От слова "мегаомы" - их мерят. А тут пара сотен килоом - повод задуматься о состоянии нагрузки. Это я про 1 мА. Про 10 вообще молчу. Нет "ложных" срабатываний. Есть заблаговременная диагностика, прогнозирование. Вон, я по мокрой травке удлинитель тягаю, электроинструмент всяческий и ни разу не вышибало.

2 часа назад, dimp сказал(а):

полотенчик имеет открытый провод (тут уже узошка на 10мА будет не лишней

тогда уж проще на полотенчик отдельный диф поставить

10 часов назад, Дмитрий 78 сказал(а):

тогда уж проще на полотенчик отдельный диф поставить

стиралка тоже в санузле будет. Нельзя ли тогда УЗО на 10 и под него автоматы для полотенчика и стиралки? Или лучше два отдельных дифа?

@steamroller я бы тебе с удовольствием расписал - если бы сам знал

можно начать замудрёнными словами, как некоторые делают изгаляться типа всё это импеданс и ему подобное, но для большинства народа это вроде мата:)

я просто встречал члучаи срабатывания узо шки на 10мА при работе водонагревателя и включении мотора СМ, при замене узо на 30мА срабатывания перестали а узо на 10мА уже год стоит на розетке ванной (фен, бритва, зарядка зубной) и все довольны

мегерить я не рискнул и у водогрея и у см , процы на управлении, сгорят к хренам, поэтому точной причины срабатывания не знаю до сих пор, не обессуть

@dimp! С искренним уважением к твоему опыту ставлю закладку, чтобы потом продолжить. Ну, никак сейчас не могу. Тема - жесть. Ты не лох. Но у меня есть мощная аргументация. Давай чуть позже продолжим?

Переделал на 3 УЗО вместо 5, и 2 дифа вместо 5. От 10 мА УЗО отказался. Отдельную линию микроволновки убрал в линию розеток кухни и фартука (сейчас так на съемной квартире, ничего не выбивает). Убрал доп. рубильник и реле напряжения. Все автоматы поставил 2P. Неотключайку сделал на дифах, с независимой развязкой холодильника и слаботочки. Освещение прихожей заводить в неотключайку не стал, не вижу смысла. Щиток будет у входной двери, когда дверь открываешь, свет из подъезда освещает прихожую, достаточно, чтобы открыть щиток и щелкнуть рубильник. Сейчас так делаем на съемной, проблем не испытываем.
По сравнению с первым вариантом освободилось 4 модуля. Всего 48 модулей. Щит приглянулся на 54, такой: https://www.hager-shop.ru/goods_golf_hager_vf318td.htm. Останется запас 6 модулей, или по одному двухмодульному устройству на каждой из трех дин-реек.

проект щитка.pdf

В 16.01.2020 в 17:51, Рыбак сказал(а):

Привык к входным автоматам на 6 или 10 ампер

ну так что было раньше на нагрузке? 3-4 лампочки накаливания, да телевизор. Самое мощное, что когда-либо включалось - утюг. Если убрать из современной квартиры стиралку, ПММ, эл. плиту, водогрей, кондюки и прочие прелести цивилизации, то так и останется - 6 или 10А. Если не меньше, учитывая, что светодиодное освещение электричество нюхает.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


      • 92 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.