Всем привет. Заказал электрику разработку и сборку щита в двушку. В общем-то все хорошо, только смущает некоторая, на мой взгляд, хаотичность в распределении линий на группы. Специалист вроде опытный, основания сомневаться в его компетенции нет, просто хотел бы услышать мнения других людей, возможно альтернативные. Вот вариант электрика (не смотрите что в экселе, это я для наглядности перенес только часть?

image.thumb.png.f1dc1b6565fabf6106694c6df2fe4b13.png

Я предложил изменить группировку линий по помещениям, на что электрик ответил, что в этом нет никакого смысла и что в случае утечки устранить проблему будет сложнее. Вот мой вариант:

image.thumb.png.3c7b7fb891e68a71d26ce1d64ac10666.png

Имеет ли мой вариант право на жизнь?

7 часов назад, greygen сказал(а):

смущает некоторая, на мой взгляд, хаотичность в распределении линий на группы.Это

Это вопрос "идеологии".

Электрик прав по-своему, вы правы по-своему.

Я бы, например, скорее всего предложил третий вариант, как переделанный вариант электрика.

Группировка в данном случае влияет не на эл.безопасность а на удобство эксплуатации щита в течении многих лет.

Что делать элетрику в данном случае - либо подробно объяснить заказчику что и для чего он делал, либо если клиент нудный просто сделать как он просит - так проще (но потом естественно по этому поводу претензий от клиента не принимать).

Что делать клиенту (оптимально) - понять логику электрика, ибо вам пользоваться этим щитом много лет, если понять не получается - настоять чтоб сделал группировку понятную для вас.

Наверное также 3вариант, первый ещё нормально а второй не пойдет, пусть и логичный и понятный.

При отрубании узо мы теряем и свет и розетки, а это значит что в случае ремонтных работ, да хотя бы лампочку поменять у вам нету рядом розетки чтобы воткнуть хотя бы настольную лампу, нужно тащить удлинитель.

К тому же узо 25а на кондер и печку этот номинал мал, да и вообще на линию кухни это перебор, нужна отдельная линия или на кондер или на печь

Подписываемся на тему День за днём, моя работа https://homemasters.ru/...esta-raboty/ и на мой инстарам https://www.instagram.c...gda35remont/

Принимаю заказы на мебель из слэбов

 

Не надо никаких третьих вариантов. Зачем нервировать и злить исполнителя который берется за дело?! Себя поставок на его место. Зак приходит и говорит: слушай, мне тут на форуме сказали... Понравится?)) Всегда можно найти другой, альтернативный, вариант, но, кмк, большой разницы не будет.

Ещё раз, из предложенных двух вариантов, вариант электрика, явно лучше.

49 минут назад, Bagis сказал(а):

Себя поставок на его место. Зак приходит и говорит: слушай, мне тут на форуме сказали... Понравится?))

Так это понятно. Пусть и объясняет на понятном языке, раз уж заказчик вопрос задаёт, почему именно так сделал и чем это удобно заказчику.

Это вполне логично. Нет?

3 часа назад, Bagis сказал(а):

Не надо никаких третьих вариантов.

Правильно - не надо, не видя планировку ни чего нельзя оценивать

16 часов назад, greygen сказал(а):

Имеет ли мой вариант право на жизнь?

тут изначально не ответишь, я как пример:) - мы мазахиста ни когда не поймем и будем предлагать совершенно противоположные варианты

но если и делить на группы - то свет и розетки в одном помещении лучше разнести

6 часов назад, bagayama сказал(а):

вполне логично. Нет?

Именно. Он наверняка и расскажет если заказчик его прямо спросит.

Немного проясню. Схема электрика мной согласована, щит собран, установлен, готов к подключению. Претензий нет и не будет, так что не нужно бояться самому и пугать других становиться на место электрика. Но пока провода не обрезаны и есть возможность что-то скорректировать, решил на всякий случай перестраховаться ведь мне пользоваться щитом много, надеюсь, лет :) Цель поста ни нервировать, ни злить исполнителя, ни тыкать в него другими вариантами, а по опыту нескольких людей понять нет ли более удобной группировки при минимальном вмешательстве в существующую схему. Так сказать примеры из жизни, со своими плюсами и минусами. Вот, например, электрик не стал группировать отдельно линии освещения, линии розеток и т.д , так как при выбивании УЗО остаться без света во всей квартире не очень приятно, и тут я с ним полностью согласен, хотя такие схемы встречаются довольно часто. Мне же кажется логичным, что при возникновении проблемы её проще локализовать в одном помещении, чем бегать по всей квартире искать виновника. Но опять таки, это я рассуждаю, основываясь на опыте проживания в квартирах с двумя автоматами, и привыкнув менять лампочки и розетки в свете налобного фонаря :)
Для желающих помочь накидал план квартиры:

image.thumb.png.97266ac13494823adfedcd66df5996fb.png

Навскидку:

2 группы с УЗО было б достаточно.

Если 3 УЗО - можно сделать дежурную группу.

1. Дежурное УЗО - Свет (Коридор + Аварийный светильник (с акк.) ) + Розетки (Холодильник + Кондиционеры 1 и 2 + розетки коридора и щита (роутер) + Водогрей(?);

2. УЗО 1 - Свет (К1+В+Т) + Розетки (Кухня (М+ТВ+Ч) + Духовка);

3. УЗО 2 - Свет (Кухня+К2) + Розетки (К2 + Ванная (Стиралка)).

На питание УЗО 1 и 2 общий отдельный рубильник-ВН.

Естественно допускаются корректировки в зависимости от конкретных условий эксплуатации.

2 часа назад, greygen сказал(а):

ведь мне пользоваться щитом много, надеюсь, лет :)

Всё пользование сводится к тому что раз в месяц (если не забываешь) подходишь к щитку и нажимаешь кнопочку тест на узошках. Всё)

Из-за нормально сделанной новой проводки срабатываний УЗО не бывает.

Но есть выходящие из строя девайсы и всякие переделки-ремонты, требующие адекватных манипуляций в щите.

Вот сработало УЗО - локализуешь неисправность на "подведомственной" территории.

Одно ожидает ремонта, остальное работает.

@bagayama Спасибо, вот это уже конструктивно. Идея с дежурной группой интересна, но у меня холодильник не имеет отдельной линии (на плане розетки расписал для понимания перечня основных потребителей). Также на одной линии висят свет кухни, ванны и туалета. И куда отнести розетки комнаты1?

7 часов назад, Bagis сказал(а):

Всё пользование сводится к тому что раз в месяц (если не забываешь) подходишь к щитку и нажимаешь кнопочку тест на узошках. Всё)

Блин.Никак не привыкну к современным наворотам. УЗО у меня нет .К щитку подхожу раз в 2 года .Если лопнет лампа накаливания (а их уже не осталось) и нужно вывернуть цоколь из патрона.Отключаю всю квартиру на 20 минут.Также как у всех. Стиралка,микроволновка,холодильник,4 компа. Отдельные линии,дежурные группы,куча УЗО и фиг знает что ещё.А на фига всё это? Всю жизнь 2 автомата в щитке и никаких проблем.

25 минут назад, Рыбак сказал(а):

Всю жизнь 2 автомата в щитке и никаких проблем.

Хозяин - барин. ;)

4 часа назад, dimp сказал(а):

я бы свет в коридоре вывел на отдельный автомат без узо, либо как предложил @bagayama

Я бы вообще весь свет вывел без узо и ванну туалет и кухню в одну группу не включал.

11 час назад, greygen сказал(а):

у меня холодильник не имеет отдельной линии

Тогда дежурная линия смысла не имеет.

Ставь два УЗО:

1. УЗО 1 - Свет (К2+Кухня+В+Т) + Розетки (К1 + Коридор + Роутер + Стиралка + Кондей1 + Кондей2);

3. УЗО 2 - Свет (К1 + Коридор) + Розетки (К2 + Кухня + Духовка).

45 минут назад, bagayama сказал(а):

Ставь два УЗО:

22 часа назад, greygen сказал(а):

щит собран, установлен, готов к подключению.

23 часа назад, greygen сказал(а):

пока провода не обрезаны и есть возможность что-то скорректировать,

.

Поэтому я улыбаюсь на продажу сборных щитов для частного пользователя.

Для промышленного использования - нормально, но там есть некий более менее адекватный проект, а тут заказчик с индивидуальными требованиями, которые легко могут поменяться.

Но, понятно, это проблема заказчика... :)

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 87 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.