Перейти к содержанию
Форумы о ремонте и строительстве

Вентиляция в совмещенном санузле и кухне

Оценить эту тему:


Рекомендуемые сообщения

2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):

который на 100 мм?

В данном случае 125мм (макс 150м3)

izobrazhenie.png.780a83a9466cb319ccaff7f9442a9ae6.png

2 часа назад, zmeygordynich сказал(а):

какой он бесшумный

35dB с подшипниками качения.

"Сотка" потише

Всё конечно относительно...

5 часов назад, bagayama сказал(а):

"Сотка" потише

Она потише потому, что при той же скорости вращения ротора - габариты вращающегося тела выше. Если 125-ку затормозить, частотным регулятором, например, для получения того же потока, она будет заметно тише (при условии малости перепада давлений).

5 часов назад, bagayama сказал(а):

В данном случае 125мм

Вы уверены, что там перепад всего 16 Па на крышу? Это примерно как естественная тяга через пару этажей зимой. Что-то сомнительно.

3 часа назад, bagayama сказал(а):

Где данные берёшь?

Считаю. :) Закон Архимеда, 1 метр куб. воздуха с плотностью 1,2-1,3 кг/м3 и перепадом плотностей чуть выше 10% (300 К и примерно 250...260 К), это на планете с ускорением своб. падения около 10 м/с/с около 1,5 Па/м, то есть 10 м - 15 Па. В общем, в хорошо спроектированной вентиляции с естественным побуждением перепад давлений порядка 10...20 Па это типично.

Но проектные потоки в жилье типа хрущевок - это порядка 50 м3/час, а не 100.

41 минуту назад, zmeygordynich сказал(а):

проектные потоки в жилье типа хрущевок - это порядка 50 м3/час

Значит этот:

19 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

который на 100 мм? Вы удивитесь, но реально от него наверняка и 70 кубов не получите

подойдёт.

Я-то просил аргументацию по каким-то нормативным документам.

По факту продаётся куча вентиляторов и кухонных вытяжек, каких-то санкций за их установку нет.

Периодически ходят "спецы" и проверяют вентиляцию - нареканий нет.

Газовикам нужно наличие естественного притока - он есть, претензий нет.

Т.е. человек хочет решить свои проблемы (недостаточная вентиляция кухни и ванной, переворачивание вытяжки), проблем соседям создавать не хочет - как ему это правильно сделать в рамках существующего законодательства?

Я нормативных проблем пока не вижу. А вы?

57 минут назад, bagayama сказал(а):

как ему это правильно сделать в рамках существующего законодательства?

Поставить тихие вентиляторы. Тихие это главное условие, без этого будет ebanissimus circus с "включать только когда в туалете кто-то есть". За потоком не гнаться. Кухонные вытяжки ставить с выходом в вентиляцию не стоит, это очень сильно нарушит режим вентстояка. Исключение - разве что отдельный канал на крышу, это обычно последний и предпоследний этажи...

1 час назад, bagayama сказал(а):

нормативных проблем пока не вижу. А вы?

А я вижу. Установка технических средств, нарушающих функционирование общедомовых инженерных систем. Если соседи заморочатся, проблемы обеспечены.

1 час назад, zmeygordynich сказал(а):

Поставить тихие вентиляторы.

например: 1) ... ; 2) ... ; 3) ...

1 час назад, zmeygordynich сказал(а):

Если соседи заморочатся,

Соседям гораздо проще заморочиться и поставить СЕБЕ вентилятор.

Для проверки включил в душевой вентилятор CATA Silentis 12 20 Вт 190 м³/час - опрокинуло вентиляцию в 1-м вентканале. Не то чтобы сильно, но огонь спички слегка наклоняет. И по размеру вентканала 125 мм в душевой погорячился, из-за смещенного отверстия и арматуры сбоку >110 не влезает.

В душевую решил потратиться на Soler&Palau Silent Dual 100, в режиме постоянной работы на минимальной мощности. По датчикам влажности и движения будет сам увеличивать обороты.

В 1-й вентканал поставить обратный клапан 125 мм, подвести электричество, но пока вентилятор не подключать. Потом понаблюдать как в таком режиме будет работать, возможно Silent Dual 100 на 910 об/мин в постоянном режиме не опрокинет вентиляцию. Обратный клапан нашёл только такого типа:

image.png.40e146286501fe2409262eda9aef0758.png

Не подскажите, установка за вентилятором полукруглого пластикового колена d100 поможет снизить шум от работы вентилятора? Сейчас отверстие вентканала через 26 см упирается в стенку и уходит вверх.

image.png.7ece8c6ef6bd97cfd07213ff16b84e67.pngimage.png.42d6cc90b8b574ecaed15c0b18cd041d.png

SolerPalau-SilentDual_технические_характеристики.pdf

Колено ничего не изменит. ВЧ и СЧ шум можно уменьшить засовыванием в воздуховод минеральной ваты, применяемой для звукоизоляции стен.

@zmeygordynich , я ведь у тебя спросил:

В 13.01.2023 в 12:28, bagayama сказал(а):
В 13.01.2023 в 11:07, zmeygordynich сказал(а):

Поставить тихие вентиляторы.

например: 1) ... ; 2) ... ; 3) ...

1 час назад, bagayama сказал(а):

я ведь у тебя спросил:

Мне тебе прошерстить предложения продавцов и выдать списки? Или потребитель не может сам посмотреть параметры? Там дешево и сердито не бывает.

17 минут назад, bagayama сказал(а):

Есть и такие варианты:

Вот лепестковый легко дорабатывается до варианта "открыт всегда, закрывается только при работе вентилятора". Чаще всего просто выбором положения установки на горизонтальной трубе.

7 часов назад, zmeygordynich сказал(а):

Мне тебе прошерстить предложения продавцов и выдать списки?

Не, ну ты так говоришь будто этого добра в каждой кошёлке.

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Спасибо
        • Нравится
      • 92 ответа
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.