Уважаемые форумчане!
Подскажите, пожалуйста. Почему при замыкании на провод автомата "Х" номиналом 16А (см.фото) выбивает автомат в щите в квартире на 25А и автомат в подъезде на 32А?
Схема: В подъезде 32А двуфазовый проводом 3х4мм (фото 2) до щита в квартире. Первое УЗО 30мА- неотключаемая группа с отдельной гребенкой нулей. Далее общий выключатель 25А проводом 2х2.5мм на всю остальную КВ через второе УЗО. Ноль второго УЗО на гребенке внизу щита. Схема- фото 4.

Первое и второе УЗО - одинаковые 63А с током отсечки 30мА. фото 3.

Результат: при замыкании на провод с автомата "Х" 16А выбивает его + АВ на 25А + АВ на 32А в подъезде.

Почему выбивает автомат в подъезде и как сделать так, чтобы выбивало только автомат на котором сработало КЗ? В моем понимании должен был выключится только один автомат на 16А другие не затронуты, в крайнем случае до автомата в щите на 25А, но никак ни в подъезде.

1

2

3

4

При КЗ это нормально, что выбивает всё на линии. В нормальном режиме использования именно КЗ маловероятно, а при перегрузке линии схема должна будет отработать корректно, то есть отключится только один автомат.

16 часов назад, Neeail сказал(а):

Почему выбивает автомат в подъезде и как сделать так, чтобы выбивало только автомат на котором сработало КЗ?

Выбивает автомат в подъезде потому что ток КЗ очень большой, очевидно из-за близко расположенной питающей подстанции.
...

Попытаться сделать можно, но результат не гарантирован.

Есть такое понятие селективность, собственно оно и обеспечивает срабатывание отдельных нижестоящих групп.

Для правильной селективности соотношение номиналов нижестоящих автоматов к вышестоящим должно быть как 1:3. :)

Можно улучшить ситуацию применив автоматы с разным время-токовыми характеристиками.

На вводе в подъездном щитке поставить АВ с характеристикой тип D, в квартирном щитке - тип С, на группы - тип В, плюс по возможности увеличить разницу выше- и нижестоящих номиналов АВ.

izobrazhenie.thumb.png.a588799a5d9264d355b583820214027f.png

По поводу вводного автомата в щитке: по нормам допускается вместо АВ ставить ВН, если длина кабеля от стояка до квартирного щитка менее 6 м.

Ещё раз: попробовать можно, но результат не гарантирован.

Надо определиться насколько критично выключение при КЗ вводного АВ (КЗ вообще довольно редкое дело в нормально сделанной электроустановке, уж не говоря про "хорошее" КЗ), и от этого "плясать".

1:3 ничего не гарантирует при "хорошем" ;) КЗ... В таких случаях и 1:10 не всегда работает...

Теоретически можно применить вышестоящие автоматы с задержкой срабатывания, но это звери дорогие...

1 час назад, bagayama сказал(а):

Выбивает автомат в подъезде потому что ток КЗ очень большой, очевидно из-за близко расположенной питающей подстанции.
...

Попытаться сделать можно, но результат не гарантирован.

Есть такое понятие селективность, собственно оно и обеспечивает срабатывание отдельных нижестоящих групп.

Для правильной селективности соотношение номиналов нижестоящих автоматов к вышестоящим должно быть как 1:3. :)

Можно улучшить ситуацию применив автоматы с разным время-токовыми характеристиками.

На вводе в подъездном щитке поставить АВ с характеристикой тип D, в квартирном щитке - тип С, на группы - тип В, плюс по возможности увеличить разницу выше- и нижестоящих номиналов АВ.

izobrazhenie.thumb.png.a588799a5d9264d355b583820214027f.png

По поводу вводного автомата в щитке: по нормам допускается вместо АВ ставить ВН, если длина кабеля от стояка до квартирного щитка менее 6 м.

Ещё раз: попробовать можно, но результат не гарантирован.

Надо определиться насколько критично выключение при КЗ вводного АВ (КЗ вообще довольно редкое дело в нормально сделанной электроустановке, уж не говоря про "хорошее" КЗ), и от этого "плясать".

Из рационального, получается, поставить в щит или подъезд кат. D и то не факт насколько резко увеличится ток чтоб не затронуло подъезд.

Минимальное требование, чтоб корректно сработало при:

подключении неисправного блока питания (например, кабель питания от ноутбука надломился или неисправный БП);

и повреждении изоляции поводов (покусала собака, например провод зарядки телефона\роутера).

1 час назад, Neeail сказал(а):

Минимальное требование, чтоб корректно сработало при:

Тут и так сработает нормально, без переделок (контакт переменный, не полный).

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Зарегистрироваться

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

Или войти с помощью одного из сервисов



  • Наши рекомендации

    • Газовые котлы: эффективное, экономичное и экологичное решение для отопления вашего дома
      В современном мире, где комфорт и устойчивость стали ключевыми аспектами повседневной жизни, выбор правильного источника отопления дома становится особенно актуальным. Газовые котлы, сочетая в себе преимущества эффективности, экономичности и экологичности, представляют собой одно из наиболее популярных решений для обеспечения комфортной температуры в жилых и коммерческих помещениях.

      • 0 ответов
    • Вторая жизнь дивана: искусство ремонта мягкой мебели своими руками
      В эпоху беспрерывного потребления и стремления к новизне, ремонт старой мягкой мебели своими руками приобретает не просто практическое, но и глубоко философское значение. Это действие как знак уважения к труду мастеров, которые вложили свое мастерство в создание диванов, кресел и пуфов, и как воплощение идеи устойчивого потребления. С каждым возвращенным к жизни предметом мебели, мы не только сохраняем историю и уникальность каждого изделия, но и противостоим бездумному обновлению интерьера за счет экологии и рационального использования ресурсов.

        • Нравится
      • 0 ответов
    • Люк для кошек своими руками
      Разумеется давно придуманы и продаются специальные лючки для кошек, которые можно врезать в дверь, но мы ведь не ищем легких путей . Да и по зоомагазинам я не хожу, а "гугление" показало, что такие люки для кошек стоят относительно не дешево. В то же время под рукой были два "копеечных" сантехнических пластиковых лючка для ГКЛ. Все что оставалось, так это обломать фиксаторы крышек, что бы они открывались в обе стороны, ровно выпилить отверстие в двери, да вклеить симметрично эти лючки.

      То, что получилось видно на фото. Разумеется это не для тех, у кого "дизайнерский ремонт", но для обыкновенной квартиры вполне подходит. Недостатков не замечено, животных и людей всё устраивает .


      Реакцию форумчан на этот люк можно узнать в этой теме https://homemasters.ru/...me/?p=330637

        • Ого
      • 6 ответов
    • Аккумуляторные пилы  SCW и  SCM  22-A
      После того как провёл тесты, приступил к самому главному. Поменять диски местами, и проверить, как инструмент на это отреагирует, ведь они внешнее и походу внутренне практически одинаковые, пила по дереву конечно более навороченее, есть настройки угла наклона и можно на шину посадить через адаптер.

      • 4 ответа
    • Дома из сруба: идеальное сочетание уюта и прочности.
      Строительство собственного дома является важной вехой в жизни любого человека, поскольку оно знаменует собой важное событие. Выбор строительных материалов имеет огромное значение для создания теплого и функционального жилища. На протяжении всей древней истории древесина была распространенным материалом для строительства домов, что отразилось на различных культурах мира.

      • 0 ответов
    • Подходы к ремонту старых домов в России
      В России сотни тысяч старых домов, многие из которых являются не только свидетельством исторического наследия, но и отражением уникальной культуры и традиций страны. Эти дома, будь то деревянные избы или старинные каменные постройки, сохраняют в себе дух времени и рассказывают историю поколений.

      • 0 ответов
    • Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки
      Кажись всё или строительный пылесос с тройной мультициклонной ступенью очистки

        • Нравится
      • 16 ответов
    • Как построить теплый дом, не тратя лишних денег
      Строительство гостевого дома решил выделить в отдельную тему, так будет меньше путаницы.


        • Нравится
      • 93 ответа
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.